Kaufempfelung USV
Hlalo an alle hier,
kann mir hier jemand eine USV empfelen da sich unsere heute Nacht verabschiedet hat. Trotz das die Kiste am Strom hängt gibt das Teil nichts zum Server weiter und der war heute morgen einfach aus und man konnte Ihn nicht mehr einschalten. Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. Das Teil ist durch und sollte auch schon etwas älter sein. Es ist ein ML 1000I. Was würdet Ihr denn zur Zeit nehmenn. Es hängt nur ein Server an der USV und der läuft bei ca. 300 Watt. Auf dem Server läuft Windows 2022 und darauf Hyper V. Ich benötige also auch eine Software um den Server bei Stromausfall herunter zu fahren.
Was würde Ihr hier empfehlen ? Die firma hat nun einen ML-1100T. Taugt das Teil etwas oder doch lieber etwas anders ?
Danke schon mal an alle die mir hier helfen.
Tanja
kann mir hier jemand eine USV empfelen da sich unsere heute Nacht verabschiedet hat. Trotz das die Kiste am Strom hängt gibt das Teil nichts zum Server weiter und der war heute morgen einfach aus und man konnte Ihn nicht mehr einschalten. Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. Das Teil ist durch und sollte auch schon etwas älter sein. Es ist ein ML 1000I. Was würdet Ihr denn zur Zeit nehmenn. Es hängt nur ein Server an der USV und der läuft bei ca. 300 Watt. Auf dem Server läuft Windows 2022 und darauf Hyper V. Ich benötige also auch eine Software um den Server bei Stromausfall herunter zu fahren.
Was würde Ihr hier empfehlen ? Die firma hat nun einen ML-1100T. Taugt das Teil etwas oder doch lieber etwas anders ?
Danke schon mal an alle die mir hier helfen.
Tanja
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 668313
Url: https://administrator.de/forum/kaufempfelung-usv-668313.html
Ausgedruckt am: 24.12.2024 um 18:12 Uhr
23 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin
+1
oder auch https://www.online-usv.de/
Gruß
Die firma hat nun einen ML-1100T. (...=)
Die Firma hat noch eine USV rumstehen?! Oder wie ist das zu verstehen?! Was man hat, das hat man...+1
oder auch https://www.online-usv.de/
Gruß
Weiß nicht, was hier mit Cloud Zwang gemeint ist. Ich habe vor einem halben Jahr zwei APC Smart UPS X-2200 inkl Extensionpack und PowerChute Network Shutdown bekommen. Ich hab nix mit Cloud Zwang gesehen.
Ich hab schon seit Ewigkeiten APC und immer sehr zufrieden. Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
Ich hab schon seit Ewigkeiten APC und immer sehr zufrieden. Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
Zitat von @beck2oldschool:
Weiß nicht, was hier mit Cloud Zwang gemeint ist. Ich habe vor einem halben Jahr zwei APC Smart UPS X-2200 inkl Extensionpack und PowerChute Network Shutdown bekommen. Ich hab nix mit Cloud Zwang gesehen.
Ich hab schon seit Ewigkeiten APC und immer sehr zufrieden. Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
Weiß nicht, was hier mit Cloud Zwang gemeint ist. Ich habe vor einem halben Jahr zwei APC Smart UPS X-2200 inkl Extensionpack und PowerChute Network Shutdown bekommen. Ich hab nix mit Cloud Zwang gesehen.
Ich hab schon seit Ewigkeiten APC und immer sehr zufrieden. Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
kann mich nur anschließen, seit 6 Monaten neue APCs im Haus und nix mit Zwang (ok haben die ins Netzwerk gebracht wegen Info-Mails, sonst nix).
Was soll Cloud Zwang bedeuten?
Die Software der NMC war bisher kostenlos. Das wird nun eingestellt und aktuelle Software und Fixes gibt es nur noch gegeb Abo:
Hier
Hier
Zitat von @Freak-On-Silicon:
Ich bin auf Grund vom "Cloud-Zwang" weg von APC:
Hab mir jetzt eine Powerwalker VI 3000 RLE gekauft.
Kostet knapp die Hälfte von APC.
Bin derzeit zufrieden.
PS: Hat den netten Nebeneffekt dass die Firma aus Deutschland kommt.
Ich bin auf Grund vom "Cloud-Zwang" weg von APC:
Hab mir jetzt eine Powerwalker VI 3000 RLE gekauft.
Kostet knapp die Hälfte von APC.
Bin derzeit zufrieden.
PS: Hat den netten Nebeneffekt dass die Firma aus Deutschland kommt.
Punkt für die! Super Software, kostengünstig und macht genau das was es soll. Nutze ich privat als auch bei mehreren Kunden.
Zitat von @beck2oldschool:
Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
Und sind die Akkus mal flach, sind sie superleicht zu wechseln ohne die ganze USV tauschen zu müssen.
Das ist der vorrangige Rat von mir an den TO, doch zunächst einmal die Akkus zu überprüfen (z.B. gemäß Bedienungsanleitung der USV) und diese, wenn das möglich ist, gegen ein neues Akku-Pack auszutauschen. Dann ist die Frage nach einer neuen USV völlig überflüssig und der Akku-Austausch ist in der Regel deutlich billiger als eine neue USV.
Bei APC ist es jedenfalls so, dass die USV nach Zeitplan einen Selbsttest durchführt und zugleich irgendwann, aber rechtzeitig anfängt, auf einen notwendigen Akku-Tausch hinzuweisen. Derartiges ist sehr empfehlenswert und der TO sollte das bei der ML 1000i auf etwas Vergleichbares prüfen.
Viele Grüße
HansDampf06
Ich nutze APC (Schneider Electronics) und würde nie wieder APC kaufen.
Schon damals bei der Lieferung war die Verkabelung schlampig (Drähte standen heraus,...), sodass mein Hauselektroniker nacharbeiten musste.
Die Software (PowerChute) lässt viele Wünsche offen, z.B. ein kontrolliertes Herunterfahren der VMs bei einem DataCenter. Dafür muss man ein Script schreiben.
APC hatte auch ein Abo Modell eingeführt, eine wirkliche Leistung steckt nicht dahinter, also Entwicklungen welche ich wirklich brauche. Hab die USVs in eine DMZ gepackt, damit ich kein Zwangsupdate machen muss.
Der Hersteller-Support ist grottig, den versuche ich zu meiden. So manche Konfiguration konnten wir nicht nachvollziehen, hatten den Support kontaktiert, die Antworten waren haarsträubend. Da alle DataCenter an einer USV stecken ist es problematisch, daher hätte ich mir professionellen Support gewünscht.
Stand heute würde ich lieber pro Server 1x USV per USB anschließen und auf zentrales Management verzichten, aber damit das Risiko verteilen.
USVs von Cyberpower werden ich im Auge behalten, vielleicht geht es damit besser (und günstiger).
https://www.cyberpower.com/de/de/solution/server-room
Schon damals bei der Lieferung war die Verkabelung schlampig (Drähte standen heraus,...), sodass mein Hauselektroniker nacharbeiten musste.
Die Software (PowerChute) lässt viele Wünsche offen, z.B. ein kontrolliertes Herunterfahren der VMs bei einem DataCenter. Dafür muss man ein Script schreiben.
APC hatte auch ein Abo Modell eingeführt, eine wirkliche Leistung steckt nicht dahinter, also Entwicklungen welche ich wirklich brauche. Hab die USVs in eine DMZ gepackt, damit ich kein Zwangsupdate machen muss.
Der Hersteller-Support ist grottig, den versuche ich zu meiden. So manche Konfiguration konnten wir nicht nachvollziehen, hatten den Support kontaktiert, die Antworten waren haarsträubend. Da alle DataCenter an einer USV stecken ist es problematisch, daher hätte ich mir professionellen Support gewünscht.
Stand heute würde ich lieber pro Server 1x USV per USB anschließen und auf zentrales Management verzichten, aber damit das Risiko verteilen.
USVs von Cyberpower werden ich im Auge behalten, vielleicht geht es damit besser (und günstiger).
https://www.cyberpower.com/de/de/solution/server-room
Zitat von @Dumpfbacke:
Also so etwas in der Art ?
APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT1000IC
APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT1000RMI2UC
Also so etwas in der Art ?
APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT1000IC
APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT1000RMI2UC
Spätestens, wenn ich "SmartConnect" lese, bin ich raus aus der Nummer. Nein... Es gibt keinen Cloud-Zwang... Diese USV kannst Du per USB an einen Server anschließen und den Rest musste halt ggf. per Script irgendwie selber basteln.
Oder Du konfigurierst das Gerät alternativ eben doch mit einem Cloud-Konto.
Für einen einzelnen Server passt das aber schon Wobei ich mir eben doch mal die Preise anschauen würde. APC ist nun eben nicht wirklich günstig und Du kannst die gleiche Leistung und vermutlich inzwischen auch bessere Qualität an anderem Ort für deutlich weniger Geld erhalten.
wir haben hier auch ein APC, klappt soweit ganz gut mit den Windows-Servern. Ich habe nur die QNAP Server bisher nicht ranbekommen, gibt scheinbar keine App. Oder hab ich da was übersehen?
Daher würd mich auch interessieren ob BlueWalker die Anbindung von QNAPs unterstützt.
Wir brauchen eh noch n zweite USV...
Daher würd mich auch interessieren ob BlueWalker die Anbindung von QNAPs unterstützt.
Wir brauchen eh noch n zweite USV...
Zitat von @Dumpfbacke:
Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. > Tanja
Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. > Tanja
Sorry, aber der hing NUR an der USV?
Warum ?
Sollte eigentlich so sein, das wenn was mit dem Strom ist auf die USV umgesprungen wird, aber dauerhaft ist IMHO doch eher eine Belastung für den Akku.
Zitat von @WoenK0:
Sorry, aber der hing NUR an der USV?
Warum ?
Sollte eigentlich so sein, das wenn was mit dem Strom ist auf die USV umgesprungen wird, aber dauerhaft ist IMHO doch eher eine Belastung für den Akku.
Zitat von @Dumpfbacke:
Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. > Tanja
Somit wurde der Server ohne USV an einen Stekdose angeschlossen und zum Glückt läuft jetzt alles halt ohne USV. > Tanja
Sorry, aber der hing NUR an der USV?
Warum ?
Sollte eigentlich so sein, das wenn was mit dem Strom ist auf die USV umgesprungen wird, aber dauerhaft ist IMHO doch eher eine Belastung für den Akku.
Jein, für mein Verständnis fehlt dann der Überspannungsschutz oder auch Netzschwankungen werden nicht "abgefangen". Ist es ein Server mit einem redundanten Netzteil/zwei Netzteilen, dann wären zwei USV an je einem anderen Stromkreis richtiger.
Aber auch hier wieder Frage: Muss das? "Lohnt sich das?"
Wenn bisher eine USV ausgereicht hat (Wie lange eigentlich?) dann spricht meines Erachtens nach nichts das wieder so zu tun. Die Cyberpower bieten auch eine Überwachung an. Da wird die Akkuleistung regelmäßig geprüft und das Ergebnis kann gepusht werden Ich erhalte alle vier Wochen einen Bericht. Erkenne ich einen Trend, wird das genauer beobachtet.
Cheers
Google Antwort auf den Suchbegriff "unterschiede APC SMT SMC"
Die SMC-Serie ist eine kostengünstige Lösung, die grundlegende USV-Funktionen ohne die erweiterten Funktionen höherwertiger Modelle bietet. Die SMT-Serie, bekannt als APC Smart-UPS (ohne das Suffix „C“) ist auf anspruchsvollere Umgebungen ausgerichtet.14.08.2024
Die SMC-Serie ist eine kostengünstige Lösung, die grundlegende USV-Funktionen ohne die erweiterten Funktionen höherwertiger Modelle bietet. Die SMT-Serie, bekannt als APC Smart-UPS (ohne das Suffix „C“) ist auf anspruchsvollere Umgebungen ausgerichtet.14.08.2024
Zitat von @DanielG1974:
Google Antwort auf den Suchbegriff "unterschiede APC SMT SMC"
Die SMC-Serie ist eine kostengünstige Lösung, die grundlegende USV-Funktionen ohne die erweiterten Funktionen höherwertiger Modelle bietet. Die SMT-Serie, bekannt als APC Smart-UPS (ohne das Suffix „C“) ist auf anspruchsvollere Umgebungen ausgerichtet.14.08.2024
Google Antwort auf den Suchbegriff "unterschiede APC SMT SMC"
Die SMC-Serie ist eine kostengünstige Lösung, die grundlegende USV-Funktionen ohne die erweiterten Funktionen höherwertiger Modelle bietet. Die SMT-Serie, bekannt als APC Smart-UPS (ohne das Suffix „C“) ist auf anspruchsvollere Umgebungen ausgerichtet.14.08.2024
Ohne es jetzt nachgesehen zu haben: Nur die SMT-Reihe dürfte den Erweiterungsslot für die Netzwerkkarte haben. Dadurch kann die USV nicht nur per USB an einem Server angeschlossen werden, sondern die USV kann mehrere Geräte, die von ihr abgesichert werden, entsprechend informieren, um gesichert herunterzufahren. Überdies ist es mit der Netzwerkkarte möglich, den Syslog der USV mit einem Syslog-Server aufzuzeichnen und ohnehin kann die USV dann remote administriert werden.
Hier ist die 1000er SMT einschließlich ihrem Vorgängermodel und immer mit der Netzwerkkarte seit 2007 durchgehend im unauffälligem Betrieb im Einsatz. Ein notwendiger Batteriewechsel wird im Syslog signalisiert. Aus meiner Sicht für einen einzelnen Server nebst Peripherie-Zoo (Router, Switch etc.) genau die richtige Lösung und somit meine Empfehlung.
Viele Grüße
HansDampf06