Maschine und Computer, Wärmeentwicklung
Aussage von Techniker fragwürdig
Hallo Zusammen
Für eine Maschine die wir bei uns einstellen wollen steht ein Raum von ca. 13m x 9x zur Verfügung. Die Maschine & Computer ziehen zusammen ~ 7000 Watt. Der Raum ist nicht klimatisiert. Die Maschine läuft ca. 15h am Tag.
Nun kahm die Frage auf, ob der Raum dadurch zu sehr aufgeheizt werden würde, worauf ein Techniker einfach geantwortet hat, dass dies kein Problem sei. Ich glaube dem ist nicht so und möchte nur ganz grob berechnen, wie sehr die Temparatur in einem Beispielszenario steigen wird.
Ist dies 1-5 Grad, kein Problem. Ist es aber mehr, dann müssen wir sicherlich ein grosses Klimagerät einbauen.
Kann mir jemand mit der Berechnung einwenig zur Hand gehen oder eine grobe Formel nennen:
7000 Watt
117m2 (~ 3m Raumhöhe)
22Grad "Grundtemparatur"
Anstieg = ? (1-5 Grad oder eher mehr?)
Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Tipps geben.
Hallo Zusammen
Für eine Maschine die wir bei uns einstellen wollen steht ein Raum von ca. 13m x 9x zur Verfügung. Die Maschine & Computer ziehen zusammen ~ 7000 Watt. Der Raum ist nicht klimatisiert. Die Maschine läuft ca. 15h am Tag.
Nun kahm die Frage auf, ob der Raum dadurch zu sehr aufgeheizt werden würde, worauf ein Techniker einfach geantwortet hat, dass dies kein Problem sei. Ich glaube dem ist nicht so und möchte nur ganz grob berechnen, wie sehr die Temparatur in einem Beispielszenario steigen wird.
Ist dies 1-5 Grad, kein Problem. Ist es aber mehr, dann müssen wir sicherlich ein grosses Klimagerät einbauen.
Kann mir jemand mit der Berechnung einwenig zur Hand gehen oder eine grobe Formel nennen:
7000 Watt
117m2 (~ 3m Raumhöhe)
22Grad "Grundtemparatur"
Anstieg = ? (1-5 Grad oder eher mehr?)
Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Tipps geben.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 123600
Url: https://administrator.de/forum/maschine-und-computer-waermeentwicklung-123600.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 17:12 Uhr
10 Kommentare
Neuester Kommentar
Kühllast-Rechner könnte dir hier sehr hilfreich sein.
Damit kannst du die Kühllast errechnen. ANhand der errechneten kW-Anzahl siehst du dann eh relativ schnell ob da Handlungsbedarf ist.
Aber in solchen sachen würd ich dir sehr gern Empfehlen, zum Heizugs-/Lüftungs-/Klimabauer zu gehen, der kann dir ja mal genaueres sagen. (Der hat die Formeln ja jahrelang in der Schule gehabt ;) )
Aber eine Klima würd ich bei ca. 7000Watt dir schon ans herz legen!
Damit kannst du die Kühllast errechnen. ANhand der errechneten kW-Anzahl siehst du dann eh relativ schnell ob da Handlungsbedarf ist.
Aber in solchen sachen würd ich dir sehr gern Empfehlen, zum Heizugs-/Lüftungs-/Klimabauer zu gehen, der kann dir ja mal genaueres sagen. (Der hat die Formeln ja jahrelang in der Schule gehabt ;) )
Aber eine Klima würd ich bei ca. 7000Watt dir schon ans herz legen!
hallo,
stell doch einfach mal 3 2000w heizlüfter rein und schau wie warm es nach 8 stunden ist.
stell doch einfach mal 3 2000w heizlüfter rein und schau wie warm es nach 8 stunden ist.
Wenn ich mich nicht täusche müsste folgende Rechnung passen (is scho sooo lange her....)
Die Wärmekapazität von Luft ist (+/-) ca. 1,015 (ich habe hier einen Mittelwert genommen)
Das Gewicht von 1L Luft ist ca. 1,3g = 1m³ ca. 1,3kg
Somit gibt die Erhöhung um 1°C ca. 1,32KJ = 0,000367 kwh
Was die reine Lufterwärmung betrifft..... Nicht eingerechnet ist der Luftaustausch (durch offene Fenster, Zugluft) oder Transmission.
Wie gesagt, das kann die sicher dein Heizungsbauer genau errechnen Es spielt hier ja noch unter anderem Luftdruck, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc dazu...
Aber der unten stehende Tipp mit dem Heizlüfter ist schon mal ned schlecht
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Wärmekapazität von Luft ist (+/-) ca. 1,015 (ich habe hier einen Mittelwert genommen)
Das Gewicht von 1L Luft ist ca. 1,3g = 1m³ ca. 1,3kg
Somit gibt die Erhöhung um 1°C ca. 1,32KJ = 0,000367 kwh
Was die reine Lufterwärmung betrifft..... Nicht eingerechnet ist der Luftaustausch (durch offene Fenster, Zugluft) oder Transmission.
Wie gesagt, das kann die sicher dein Heizungsbauer genau errechnen Es spielt hier ja noch unter anderem Luftdruck, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc dazu...
Aber der unten stehende Tipp mit dem Heizlüfter ist schon mal ned schlecht
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das stimmt schon, ganz so viel Wärme wird es nciht werden. Aber wenn der Raum nach 8 Stunden mit den 3 Heizlüftern noch zu betretten ist, dann ist die Maschine auch kein Problem.
Wobei Hitzeentwicklungsmässig wahrscheinlich 1 - 2 dieser geräte reichen um das ein bisschen realistischer zu testen ;)
gruß
Woolfsmann
Edit : Was machten die Maschiene so Grob ? Wenn das nen Schweißroboter ist erzeugt der mehr Wärme manch andere Maschiene .. glaub ich ;)
Wobei Hitzeentwicklungsmässig wahrscheinlich 1 - 2 dieser geräte reichen um das ein bisschen realistischer zu testen ;)
gruß
Woolfsmann
Edit : Was machten die Maschiene so Grob ? Wenn das nen Schweißroboter ist erzeugt der mehr Wärme manch andere Maschiene .. glaub ich ;)
HEIZlüfter, die 6kW brauchen, mit Computer zu vergleichen, die 7kW verbrauchen... *kopfschüttel* die Computer werden niemals soviel Wärme entwickeln wie die Heizlüfter
Sogar mehr, 7/6 davon. Alles was in die PCs reingeht, wird zu Abwärme - 100% vergleichbar mit einem Heizlüfter der selben Leistungsaufnahme. Stichwort "Joulsche Wärme".