Perc Raid-Controller Fehler
Ich benötige ganz dringend Hilfe beim Perc I/6-Raid-Controller
Hallo, mein Server (Dell PowerEdge 2900) fährt nicht mehr hoch. Er bleibt immer bei angehängter Fehlermeldung stehen.
Ich habe dort aber weder Hardware entfernt, noch irgendwie überhaupt etwas gemacht.
Das einzige, was ich jeden Freitag tue, eine Hot-Swap-Platte ausgewechselt.
Aber diese wollte er mir schon nicht als virtuelles Laufwerk anzeigen.
Hier hat er gesagt, es sei kein Virtuelles Laufwerk vorhanden.
Nach einem Reboot kam dieser Fehler und das System startet nicht mehr.
Hatr jemand von Euch dringend rat? Ich muss das System morgen früh wieder zum Laufen bekommen.
Im Configuration Utility sagte er noch, es sei keine Config vorhanden.
Hallo, mein Server (Dell PowerEdge 2900) fährt nicht mehr hoch. Er bleibt immer bei angehängter Fehlermeldung stehen.
Ich habe dort aber weder Hardware entfernt, noch irgendwie überhaupt etwas gemacht.
Das einzige, was ich jeden Freitag tue, eine Hot-Swap-Platte ausgewechselt.
Aber diese wollte er mir schon nicht als virtuelles Laufwerk anzeigen.
Hier hat er gesagt, es sei kein Virtuelles Laufwerk vorhanden.
Nach einem Reboot kam dieser Fehler und das System startet nicht mehr.
Hatr jemand von Euch dringend rat? Ich muss das System morgen früh wieder zum Laufen bekommen.
Im Configuration Utility sagte er noch, es sei keine Config vorhanden.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 197731
Url: https://administrator.de/contentid/197731
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 10:11 Uhr
2 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo
Also zunächst solltest du vielleicht erklären warum du jeden Freitag ein Platte am RAID Controller wechselst???
Die Fehlermeldung sagt dir das der Controller wohl noch Daten für ein fehlendes Laufwerk im Cache hat und die Konfiguration wie sie vorliegt nicht die erwartete ist. Du hast nun zwei Möglichkeiten:
- Die neue Konfiguration übernehmen und hoffen das alles was fehlt redundant vorhanden war
- Die Platten genauso wie sie waren wieder einbauen und hoffen das dabei kein Fehler passiert
Merke: Besonders bei RAID sollte man wissen was man entfernt oder dazu stöpselt.
Gruß
Andi
Also zunächst solltest du vielleicht erklären warum du jeden Freitag ein Platte am RAID Controller wechselst???
Die Fehlermeldung sagt dir das der Controller wohl noch Daten für ein fehlendes Laufwerk im Cache hat und die Konfiguration wie sie vorliegt nicht die erwartete ist. Du hast nun zwei Möglichkeiten:
- Die neue Konfiguration übernehmen und hoffen das alles was fehlt redundant vorhanden war
- Die Platten genauso wie sie waren wieder einbauen und hoffen das dabei kein Fehler passiert
Merke: Besonders bei RAID sollte man wissen was man entfernt oder dazu stöpselt.
Gruß
Andi