Rittal TE Netzwerkschrank Erdung?

Ich habe einen gebrauchten Rittal TE Netzwerkschrank gekauft. Genauer gesagt den TE 7000.430.
Dazu habe ich mir den passenden Erdungssatz TE 7000.675 geholt.
Leider versteh ich die Anleitung nicht genau und bin mir nicht ganz sicher, wo ich welches Kabel verbinden muss. Außerdem wurden 8 Kabel mitgeliefert aber in der Anleitung sind nur 6 beschrieben.

Rittal selber meldet sich auf meine Anfrage nicht, vermutlich weil das Schrank nicht mehr supported wird.
Ich wollte fragen ob jemand ebenfalls einen Schrank der TE-Serie besitzt und mir evtl. weiterhelfen kann.

Content-ID: 468002

Url: https://administrator.de/contentid/468002

Ausgedruckt am: 17.11.2024 um 16:11 Uhr

brammer
brammer 02.07.2019 um 06:39:07 Uhr
Goto Top
Hallo,

Auf der verlinkten Seite für den erdungssatz sind doch Bilder wo die Kabel angebracht werden sollen..

Brammer
NixVerstehen
NixVerstehen 02.07.2019 um 06:54:49 Uhr
Goto Top
Guten Morgen,

soweit ich weiß, sind die Leitungssätze oftmals für mehrere Schranktypen. Kann also sein, das Kabel übrig bleiben. Hast du auch die
Erdungsschiene eingebaut? Dort wird deine kommende Erdung aufgelegt. Von dort gehst du auf den Rahmen und mit den Kabeln dann
von den Türen, Seitenwänden, Sockel und Deckel wieder an den Schrankrahmen.

Gruß NV
lcer00
lcer00 02.07.2019 um 07:25:35 Uhr
Goto Top
Hallo

Zitat von @jaegerschnitzel:
Leider versteh ich die Anleitung nicht genau und bin mir nicht ganz sicher, wo ich welches Kabel verbinden muss. Außerdem wurden 8 Kabel mitgeliefert aber in der Anleitung sind nur 6 beschrieben.

Der Klassiker - ein Teil zu wenig fällt sofort auf, ein Teil zu viel treibt einen in den Wahnsinn.

Vom Prinzip her: Du musst alle Teile mit Kabel verbinden, die nicht sicher Elektrisch leitend verbunden sind. Also z.b. Tür, abnehmbare Wände etc.

Grüße

lcer
jaegerschnitzel
jaegerschnitzel 02.07.2019 um 08:28:15 Uhr
Goto Top
Zitat von @lcer00:

Der Klassiker - ein Teil zu wenig fällt sofort auf, ein Teil zu viel treibt einen in den Wahnsinn.

Ja so ist das face-wink


Zitat von @NixVerstehen:

Hast du auch die Erdungsschiene eingebaut? Dort wird deine kommende Erdung aufgelegt. Von dort gehst du auf den Rahmen und mit den Kabeln dann von den Türen, Seitenwänden, Sockel und Deckel wieder an den Schrankrahmen.

Nein die Erdungsschiene habe ich nicht verbaut. Habe bei Rittal keine kompatible zum TE-Schrank gefunden, die dort gelisteten sind alle für den TS-Schrank. Hättest du einen Vorschlag für eine passende?
NixVerstehen
Lösung NixVerstehen 02.07.2019 um 09:04:51 Uhr
Goto Top
Servus,

aber du hast schon eine in den Schrank führende Erdungsleitung, die z.B. von einer Potentialausgleichsschiene (z.B. im Keller) kommt?
Ansonsten macht das keinen Sinn. Und bitte nicht einfach mit dem PE an einer Steckdose oder gar mit der Wasserleitung verbinden.

Ich kenne die TE-Reihe von Rittal zwar nicht, aber wenn der Rahmen des Schrankes so aussieht wie auf dem Bild meines TS IT, dann kannst du
Rittal DK 7113.000 verwenden. Das Rastermaß des Rahmens sollte identisch sein. Dort die Erdungsleitung (z.B. aus dem Keller kommend) auflegen und von dort auf den Rahmen des Schrankes schleifen. Mit den Kabelstücken des Erdungssatzes verbindest du dann den Schrankrahmen auf direktem Weg mit den Türen, den Seitenwänden, dem Boden oder Sockel und dem Deckel.

rittal

Die zu erdenden Geräte (meist zu erkennen an einer Schraube oder Anschluss für Kabelschuh auf der Gehäuserückseite) verbindest du dann
mit der Erdungsschiene im Schrank. Da kannst auch im Baumarkt gelb-grünes Kabel (4 qmm) und ein Quetschverbinder-Set holen. Das ist billiger als Rittal.

Gruß NV
jaegerschnitzel
jaegerschnitzel 02.07.2019 um 22:33:53 Uhr
Goto Top
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, damit ist schon einiges klarer.

Dann habe ich nur noch zwei kleine Fragen.
Könnte ich die Türen, Wände etc. auch direkt mit der Erdungsschiene verbinden oder sollten die zwingend auf den Schrankrahmen gehen?
Kann ich alternativ die ankommende Leitung und die zu erdenden Geräte auch mit dem Schrankrahmen (nicht lackiert) verbinden und mir die Erdungsschiene sparen?

Zitat von @NixVerstehen:
aber du hast schon eine in den Schrank führende Erdungsleitung, die z.B. von einer Potentialausgleichsschiene (z.B. im Keller) kommt?
Ansonsten macht das keinen Sinn. Und bitte nicht einfach mit dem PE an einer Steckdose oder gar mit der Wasserleitung verbinden.

Ja kommt mit 10mm² rein.
NixVerstehen
Lösung NixVerstehen 03.07.2019 um 10:48:48 Uhr
Goto Top
Könnte ich die Türen, Wände etc. auch direkt mit der Erdungsschiene verbinden oder sollten die zwingend auf den Schrankrahmen gehen?
Kannst du auch direkt auf die Erdungsschiene legen. Hast dann eben mehr Kabelgedöns im Schrank.

Kann ich alternativ die ankommende Leitung und die zu erdenden Geräte auch mit dem Schrankrahmen (nicht lackiert) verbinden und mir die Erdungsschiene sparen?
Nein. Das sollte man so nicht tun. Und wenn der Schrank gewerblich genutzt wird, sollte der Elektriker deines Vertrauens das Ganze nach Fertigstellung messen und dir ein Messprotokoll aushändigen. Dann bist auf der sicheren Seite.

Ja kommt mit 10mm² rein.
Das ist sicher ausreichend dimensioniert. So hat es unser Elektriker hier auch gemacht.
jaegerschnitzel
jaegerschnitzel 07.07.2019 um 19:40:12 Uhr
Goto Top
Vielen Dank, damit ist alles klar.