Hallo Community,

wir haben bei uns 4 DC's. Davon stehen 2 am Hauptstandort und jeweils einer an einem Aussenstandort.
Die Aussenstandorte sind mittels ipsec VPN angebunden.
Die Server sind (Hauptstandort) Windows 2008 R2 Enterprise und Windows 2008 R2 Standard (Nebenstandort).
Alle Server sind auf einem ESXi Server virtualisiert.
Nun zu dem Problem: Die Server am Hauptstandort replizieren sich wie gewohnt und wie es sein sollte. Die Server an den aussenstandorten bekommen davon jedoch nichts mit.
Wenn ich mir die FSMO Rollen anschaue, kommen bei den Außenstandorten nur "FEHLER" in den Anzeigen. Auch die DNS Zonefiles sind nicht auf dem korrekten Stand.
Ein Portscan auf die RPC Ports ergab, dass da Ports offen sind (ob diese korrekt sind weiß ich nicht.).

Noch eins zu dem VPN: Da sind keine Pakete gefilter. Der komplette IP Stack ist frei gegeben.

Ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos geschrieben und Ihr könnt mir da helfen.

Danke.

Killtec

Content-ID: 193620

Url: https://administrator.de/forum/rpc-server-fehler-fehler-bei-der-ad-replikation-mit-aussenstellen-193620.html

Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 10:12 Uhr

catachan
catachan 02.11.2012 um 11:16:49 Uhr
Goto Top
Hi

was sagt das Eventlog bzgl. Sync-Fehlern ?

LG
killtec
killtec 02.11.2012 um 11:18:56 Uhr
Goto Top
An dem DC kommt die Meldung Event-ID 1925.
Der Eintrag von MS hat nicht so recht geholfen:
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc949135%28v=ws.10%29.aspx

killtec
killtec
killtec 02.11.2012 um 11:36:42 Uhr
Goto Top
Bei der manuellen Replikation von den Servern des Hauptstandortes kommt folgende Fehler:

Beim Versuch den Namenskontext
"CN=Coniguration,DC=domain,DC=lan" von Domänencontroller
"exch" nach Domänencontroller "DC03" zu
synchronisieren, ist folgender Fehler aufgetreten:
"Der Zielprinzipalname ist falsch.
"

Dieser Vorgang wird nicht forgesetzt.
killtec
killtec 05.11.2012 um 15:41:19 Uhr
Goto Top
Nach einigen Versuchen habe ich es hin bekommen. Was aber letztendlich die Ursache war, weiß ich nicht.
Ich habe 1. einen Registry key hinzugefügt:
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters]
MaxPacketSize (REG_DWORD) = 1

2. die MTU angepasst (Ping mit fragmentierung laufen lassen und den Wert genommen)

3. Die "Computerkennwörter" zurück gesetzt (auf allen DC's und diese neu gestartet):
http://support.microsoft.com/kb/288167/de

Wobei ich vermute, dass letzteres die Lösung war.