Windows Server 2003 piept die ganze Zeit
Hallo,
ich muss seit neustem den Aufgaben eines Systemadministrators nachgehen, obwohl ich Anwednungsentwickler bin.
Mein Problem:
Unser Windows Server 2003 macht nach einem Neustart seit 1 Tag piep Geräusche.
Es ist kein bestimmter Rythmus zu erkennen.
Mal sind es 3 Töne hintereinander, mal 8 Töne hintereinander
Pausen sind nicht wirklich zu erkennen.
Daten des Servers:
Komponente Hardware
Gehäuse 4U-19" Rackgehäuse
Motherboard Asus P4P800 Deluxe
Prozessor Intel Pentium 4 3,0 GHz (Northwood)
Hauptspeicher 2GB (DDR400/PC3200)
Grafikkarte Saphhire Radeon 7000
Controller ICP-Vortex SCSI RAID-Controller (U320 SCSI)
Massenspeicher 2x73 GB U320 SCSI-Festplatten (Seagate) 10.000 rpm als RAID-1 + 1x750GB SATA II (Samsung)
Optische Laufwerke DVD-ROM-Laufwerk 16x
Netzwerk 3COM 3C940 (Gigabit), 3COM 3C905 (Fast Ethernet)
Sonstiges Firewire (deaktiviert); HP DAT-Bandlaufwerk DDS-5 (SCSI)
Im Ereignisprotokoll ist nichts zu erkennen!
Ich kann auch gerne einen Report von Everst rauslassen, wenn nötig.
Der Arbeitsspeicher wird erkannt und habe auch ein Test schon mit Memtest gemacht.
Es sind keine Fehler zu erkennen!
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte?
Woran würde ich merken, dass eine Festplatte kurz vorm abrauchen ist bei einem Raid 1?
Kann ich diese einfach mal ausstecken im laufenden Betrieb und eine neue einschieben um das ausschließen zu können?
Muss ich irgendwas im Bios ändern wenn ich die tauschen möchte?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
ich muss seit neustem den Aufgaben eines Systemadministrators nachgehen, obwohl ich Anwednungsentwickler bin.
Mein Problem:
Unser Windows Server 2003 macht nach einem Neustart seit 1 Tag piep Geräusche.
Es ist kein bestimmter Rythmus zu erkennen.
Mal sind es 3 Töne hintereinander, mal 8 Töne hintereinander
Pausen sind nicht wirklich zu erkennen.
Daten des Servers:
Komponente Hardware
Gehäuse 4U-19" Rackgehäuse
Motherboard Asus P4P800 Deluxe
Prozessor Intel Pentium 4 3,0 GHz (Northwood)
Hauptspeicher 2GB (DDR400/PC3200)
Grafikkarte Saphhire Radeon 7000
Controller ICP-Vortex SCSI RAID-Controller (U320 SCSI)
Massenspeicher 2x73 GB U320 SCSI-Festplatten (Seagate) 10.000 rpm als RAID-1 + 1x750GB SATA II (Samsung)
Optische Laufwerke DVD-ROM-Laufwerk 16x
Netzwerk 3COM 3C940 (Gigabit), 3COM 3C905 (Fast Ethernet)
Sonstiges Firewire (deaktiviert); HP DAT-Bandlaufwerk DDS-5 (SCSI)
Im Ereignisprotokoll ist nichts zu erkennen!
Ich kann auch gerne einen Report von Everst rauslassen, wenn nötig.
Der Arbeitsspeicher wird erkannt und habe auch ein Test schon mit Memtest gemacht.
Es sind keine Fehler zu erkennen!
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte?
Woran würde ich merken, dass eine Festplatte kurz vorm abrauchen ist bei einem Raid 1?
Kann ich diese einfach mal ausstecken im laufenden Betrieb und eine neue einschieben um das ausschließen zu können?
Muss ich irgendwas im Bios ändern wenn ich die tauschen möchte?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 154641
Url: https://administrator.de/contentid/154641
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 03:11 Uhr
13 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
(Nur welche defekt ist, das erkennen nur richtig gute und wenn du jetzt einfach die falsche wechselst.....dann entwickelst du bald keine Anwendungen mehr, sondern Bewerbungsunterlagen)
Gruß
Woran würde ich merken, dass eine Festplatte kurz vorm abrauchen ist bei einem Raid 1?
- besorg dir eine Software, die den Smart Staus überprüft wie z.B AIDA32
Kann ich diese einfach mal ausstecken im laufenden Betrieb und eine neue einschieben um das ausschließen zu können?
- Wenn du genau davor stehst und genug Kraft hast kannst du das sicherlich können, aber ob wir dir das empfehlen würden
Muss ich irgendwas im Bios ändern wenn ich die tauschen möchte?
- Dazu kenne ich das Bios deines Raid Controllers nicht, aber richtige Controller erkennen das tauschen einer Platte.
(Nur welche defekt ist, das erkennen nur richtig gute und wenn du jetzt einfach die falsche wechselst.....dann entwickelst du bald keine Anwendungen mehr, sondern Bewerbungsunterlagen)
Gruß
Hallo,
Nun das ist nicht ganz Trivial aber du kannst folgendes tun:
Dazu benötigst du mindesten Zwei 40 MHz Zwei-Kanal Oszilloskope, 4 Labornetzteile mit jeweils mindestens 900 Watt, einen Fön, einmal Kältespray Contact 75, und 6 Multimeter. Zuerst nimmst du 4 Multimeter (Messbereich Gleichspannung bis 20 Volt) und hängst diese jeweils einaml an der +5 Volt und an der +12 Volt jedes Netzteils. In dem -5 Volt Stromkreis bringst du die anderen beiden Multimeter (Messbereich 10 Ampere) um die Stromaufnahme festzustellen. Weiter muss du jeweils einen Kanal deines Oszilloskops mit der +5 Volt SB verbinden, (Messbereich AC und 5mVolt/Teilung) und die anderen beiden Kanäle kommen an die -12 Volt Leitung (Messbereich AC, 5 mVolt/Teilung). damit wird dann dir Ripplespannung gemessen.
Einfacher get es aber
Du schaltest ein Netzteil aus, startest deinen Server und schaust ober der Läuft. Danach machst du diesen Test mit dem anderen Netzteil. Danach kannst du noch Testen ob die Netzteile einzeln weitermachen wenn du im laufenden Betrieb jeweils ein Netzteil ausschaltest und danch wieder einschaltest. Dein Server sollte hierbei immer weiterlaufen.
Peter
Frage mich gerade nur wie du ein Leuchtmittel z.B. 60 Watt Glühbirne testest
Nun das ist nicht ganz Trivial aber du kannst folgendes tun:
Dazu benötigst du mindesten Zwei 40 MHz Zwei-Kanal Oszilloskope, 4 Labornetzteile mit jeweils mindestens 900 Watt, einen Fön, einmal Kältespray Contact 75, und 6 Multimeter. Zuerst nimmst du 4 Multimeter (Messbereich Gleichspannung bis 20 Volt) und hängst diese jeweils einaml an der +5 Volt und an der +12 Volt jedes Netzteils. In dem -5 Volt Stromkreis bringst du die anderen beiden Multimeter (Messbereich 10 Ampere) um die Stromaufnahme festzustellen. Weiter muss du jeweils einen Kanal deines Oszilloskops mit der +5 Volt SB verbinden, (Messbereich AC und 5mVolt/Teilung) und die anderen beiden Kanäle kommen an die -12 Volt Leitung (Messbereich AC, 5 mVolt/Teilung). damit wird dann dir Ripplespannung gemessen.
Einfacher get es aber
Du schaltest ein Netzteil aus, startest deinen Server und schaust ober der Läuft. Danach machst du diesen Test mit dem anderen Netzteil. Danach kannst du noch Testen ob die Netzteile einzeln weitermachen wenn du im laufenden Betrieb jeweils ein Netzteil ausschaltest und danch wieder einschaltest. Dein Server sollte hierbei immer weiterlaufen.
Peter
Frage mich gerade nur wie du ein Leuchtmittel z.B. 60 Watt Glühbirne testest
Kann es sein das der Controller eine Puffer Batterie besitzt? Die Genaue Bezeichnung wäre wichtig! Falls dem so ist, tippe ich auf selbige!
http://www.icp-vortex.com/icp-vortex/de-DE/_common/eol/GDT8x24RZ.htm#ov ...
http://www.icp-vortex.com/icp-vortex/de-DE/_common/eol/GDT8x24RZ.htm#ov ...
In dem -5 Volt Stromkreis bringst du die anderen beiden Multimeter (Messbereich 10 Ampere) um die Stromaufnahme festzustellen
Und dabei immer an den Physik-Unterricht denken:
Bei Ampere-Messungen wir das Messgerät in Reihe zu Quelle und Verbraucher (in dem Fall eine elektrische Last) gehängt und nicht wie bei Volt-Messungen parallel dazu.
Dann hat man danach nämlich garantiert ein kaputtes Netzteil