Zeitgeber in Energieoptionen per GPO nicht deaktivierbar?
Hallo zusammen,
bei uns schlägt seit circa eine Woche plötzlich ein bekanntes Problem an.
Einige unsere Computer laufen morgens, obwohl keiner diese aktiv eingeschaltet hat. Sie wurden am Abend tags zuvor heruntergefahren.
Kurz den Eventlog durchgestöbert und dabei das Problem gefunden: Änderungsgrund: System time synchronized with the hardware clock.
Daraufhin gegoogelt und eine relativ sinnvolle Lösung gefunden -> in den Energieoptionen den Zeitgeber zur Aktivierung zulassen deaktivieren.
Nun zum Problem: Ich wollte diese Einstellung per GPO auf Deaktivieren setzen und das an alle Clients rausrollen. Jedoch gibt es genau diese Einstellung nicht in der GPO. Im betroffenen Menü (wie auch in den Screenshots zu sehen) finde ich einen anderen Eintrag. Ich dachte mir, dass es der sein muss, bloß anders genannt. Erfolglos, er griff nicht. Im Test wurde der Energiesparplan übernommen, aber eben nicht die gewollte Einstellung.
Hat jemand einen Tipp/Idee, wo ich noch schauen kann bzw. wie ich das Problem lösen kann?
PS.: Ich möchte möglichst keine BIOS-Einstellung an den Clients Vorort ändern.
Einstellung am Client:
(Fehlende) Einstellung in der GPO:
bei uns schlägt seit circa eine Woche plötzlich ein bekanntes Problem an.
Einige unsere Computer laufen morgens, obwohl keiner diese aktiv eingeschaltet hat. Sie wurden am Abend tags zuvor heruntergefahren.
Kurz den Eventlog durchgestöbert und dabei das Problem gefunden: Änderungsgrund: System time synchronized with the hardware clock.
Daraufhin gegoogelt und eine relativ sinnvolle Lösung gefunden -> in den Energieoptionen den Zeitgeber zur Aktivierung zulassen deaktivieren.
Nun zum Problem: Ich wollte diese Einstellung per GPO auf Deaktivieren setzen und das an alle Clients rausrollen. Jedoch gibt es genau diese Einstellung nicht in der GPO. Im betroffenen Menü (wie auch in den Screenshots zu sehen) finde ich einen anderen Eintrag. Ich dachte mir, dass es der sein muss, bloß anders genannt. Erfolglos, er griff nicht. Im Test wurde der Energiesparplan übernommen, aber eben nicht die gewollte Einstellung.
Hat jemand einen Tipp/Idee, wo ich noch schauen kann bzw. wie ich das Problem lösen kann?
PS.: Ich möchte möglichst keine BIOS-Einstellung an den Clients Vorort ändern.
Einstellung am Client:
(Fehlende) Einstellung in der GPO:
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 1519229234
Url: https://administrator.de/forum/zeitgeber-in-energieoptionen-per-gpo-nicht-deaktivierbar-1519229234.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 05:12 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
powercfg -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 0
powercfg -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 0
Zitat von @NordicMike:
Wenn du die dazu gehörenden Registry einträge findest, kannst du auch diese per GPO verteilen.
Wenn du die dazu gehörenden Registry einträge findest, kannst du auch diese per GPO verteilen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e\238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20\bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806dACSettingIndex = 0DCSettingIndex = 0