Backplane, Carrier, richtige SCSI Disk
Hallo,
ich plane es einen Server aufzurüsten.
Dabei stehe ich aber vor folgenden Fragen und Problemen:
1. Es soll ein Backplane verbaut werden. Nun ist es aber so, daß ich mal nach den Dingern gegoogelt habe und dabei auf verschieden Alternativen gestoßen bin.
a) Einige Hersteller bieten Backplanes als Platine an.
b) Andere hingegen bieten Backplanes mit einem Gehäuse (Carrier???) an.
Was nimmt man den jetzt??? Ich benutze SCSI Platten.
2. Desweiteren habe ich gelesen, daß Backplanes HotSwap fähig sind. Von meinem Controller Adaptec 3410s wird dies nicht unterstützt. Muß dies denn auch von den Platten unterstützt werden????Kann ich es auch mit diesem Controller verbauen, wenn die Platten nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Im laufe des Jahres soll der Controller ausgetauscht werden. Ist es bis dahin möglich die Platten so zu betreiben???
3. Bei einigen Modellen stand bei, daß man die ID der Platten per Schalter ändern kann. Wie bewerkstellige ich das?
Gruß
Daniel
ich plane es einen Server aufzurüsten.
Dabei stehe ich aber vor folgenden Fragen und Problemen:
1. Es soll ein Backplane verbaut werden. Nun ist es aber so, daß ich mal nach den Dingern gegoogelt habe und dabei auf verschieden Alternativen gestoßen bin.
a) Einige Hersteller bieten Backplanes als Platine an.
b) Andere hingegen bieten Backplanes mit einem Gehäuse (Carrier???) an.
Was nimmt man den jetzt??? Ich benutze SCSI Platten.
2. Desweiteren habe ich gelesen, daß Backplanes HotSwap fähig sind. Von meinem Controller Adaptec 3410s wird dies nicht unterstützt. Muß dies denn auch von den Platten unterstützt werden????Kann ich es auch mit diesem Controller verbauen, wenn die Platten nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Im laufe des Jahres soll der Controller ausgetauscht werden. Ist es bis dahin möglich die Platten so zu betreiben???
3. Bei einigen Modellen stand bei, daß man die ID der Platten per Schalter ändern kann. Wie bewerkstellige ich das?
Gruß
Daniel
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 37451
Url: https://administrator.de/contentid/37451
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 09:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
Zu 1. Ich würde Dir ein Backplane mit Gehäuse empfehlen, am besten von einem Markenhersteller, damit man notfalls Ersatzteile (z.B. Einschübe) bekommt.
Allerdings musst Du auf die Einbaumasse achten, damit es auch in Dein Gehäuse passt.
Zu 2. Eigentlich ist die Hotswapfähigkeit Sache des Backplanes und der verbauten Platten.
Zu 3. Die ID wird auf dem Backplane eingestellt.
Gruß
cykes
Zu 1. Ich würde Dir ein Backplane mit Gehäuse empfehlen, am besten von einem Markenhersteller, damit man notfalls Ersatzteile (z.B. Einschübe) bekommt.
Allerdings musst Du auf die Einbaumasse achten, damit es auch in Dein Gehäuse passt.
Zu 2. Eigentlich ist die Hotswapfähigkeit Sache des Backplanes und der verbauten Platten.
Zu 3. Die ID wird auf dem Backplane eingestellt.
Gruß
cykes
(1) Im günstigen Bereich fand ich die Backplanes von ICY DOCK immer recht gut, alternativ kann man auch mal beim Hersteller des Gehäuses nachsehen (wenn es ein Selbstbau Server ist) oder beim Hersteller des Servers.
(2) Ich schau mir das Handbuch nachher nochmal an...
(3) Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, entweder Du hast Platten mit 80pol. SCA Anschluss, diese haben dann keine Jumper für die SCSI ID auf der Platine der Platte, dort wird
die ID dann am Backplane eingestellt oder z.B. bei 68pol. U320 Anschlüssen wird der Carrier
mit den SCSI ID Jumpern verbunden und man kann die ID dann am Carrier einstellen (oder man stellt sie direkt auf der Platte ein udn notiert sie irgendwo ...)
(2) Ich schau mir das Handbuch nachher nochmal an...
(3) Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, entweder Du hast Platten mit 80pol. SCA Anschluss, diese haben dann keine Jumper für die SCSI ID auf der Platine der Platte, dort wird
die ID dann am Backplane eingestellt oder z.B. bei 68pol. U320 Anschlüssen wird der Carrier
mit den SCSI ID Jumpern verbunden und man kann die ID dann am Carrier einstellen (oder man stellt sie direkt auf der Platte ein udn notiert sie irgendwo ...)