Backup auf LTO-3 auf einmal quälend langsam
Hallo Gemeinde,
Folgendes Problem mit unserem Autoloader:
Seit gestern Nacht beträgt die Auftragsrate bei Backups nur noch ca. 900MB/min. wobei sie sonst immer im Bereich um 3.000MB/min.
Ich habe das Laufwerk gereinigt und den Loader überprüft sowie den Server ohne Ergebniss gecheckt.
Hardware:
Loader: FSC Fibrecat TX24 mit einem IBM LTO-3 Laufwerk über FC angebunden
Backupserver: IBM X3650 1x Quad Core Xeon mit 6GB Ram und IBM SAS Controller. An dem Controller hängt ein Raid-5 aus 12 1TB Festplatten.
Der Server hängt mit 8Gb FC am Switch, die Fibrecat mit 4Gb.
Betriebssystem: Server 2008R2
Backupsoftware: Backup Exec 2010 R3
Hat von euch noch wer eine Idee wo ich noch suchen kann?
C´ya
Der-Bjoern
Folgendes Problem mit unserem Autoloader:
Seit gestern Nacht beträgt die Auftragsrate bei Backups nur noch ca. 900MB/min. wobei sie sonst immer im Bereich um 3.000MB/min.
Ich habe das Laufwerk gereinigt und den Loader überprüft sowie den Server ohne Ergebniss gecheckt.
Hardware:
Loader: FSC Fibrecat TX24 mit einem IBM LTO-3 Laufwerk über FC angebunden
Backupserver: IBM X3650 1x Quad Core Xeon mit 6GB Ram und IBM SAS Controller. An dem Controller hängt ein Raid-5 aus 12 1TB Festplatten.
Der Server hängt mit 8Gb FC am Switch, die Fibrecat mit 4Gb.
Betriebssystem: Server 2008R2
Backupsoftware: Backup Exec 2010 R3
Hat von euch noch wer eine Idee wo ich noch suchen kann?
C´ya
Der-Bjoern
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 196473
Url: https://administrator.de/forum/backup-auf-lto-3-auf-einmal-quaelend-langsam-196473.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 11:12 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
HI!
weiß nicht ob das für Autoloader auch gilt, aber bei unserem Bandlaufwerk sind manchmal die Werte für Blockgröße und Puffer verstellt. (Geräteeigenschaften)
bei uns ist das nach jedem Neustart - weil das LW nicht zu BE passt... aber vll wurden die Werte bei euch aus einem anderen Grund verstellt.
sg Dirm
weiß nicht ob das für Autoloader auch gilt, aber bei unserem Bandlaufwerk sind manchmal die Werte für Blockgröße und Puffer verstellt. (Geräteeigenschaften)
bei uns ist das nach jedem Neustart - weil das LW nicht zu BE passt... aber vll wurden die Werte bei euch aus einem anderen Grund verstellt.
sg Dirm
Neues Jahr.... neue Bänder? Eventuell braucht das LTO-Laufwerk ein Firmware-Update (war damals bei meinem Tandberg mit IBM-Laufwerk so).