Benötigte Klima für Serverraum
Hallo ich muss eine Abschätzung bezüglich benötigter Klimaleistung abgeben und stehe gerade auf dem Schlauch
Es geht um einen Technikschrank in dem passive verkabelung und 3 * Cisco Catalyst 9300 drin verbaut sind
Wie berechne bzw ermittel ich die Größe für die benötigte Klimaanlage??
Es geht um einen Technikschrank in dem passive verkabelung und 3 * Cisco Catalyst 9300 drin verbaut sind
Wie berechne bzw ermittel ich die Größe für die benötigte Klimaanlage??
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 544003
Url: https://administrator.de/contentid/544003
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 23:11 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Eigentlich ist der Klimaanlagen-Spezialist der Mensch, der am besten helfen kann.
Ansonsten: Schau dir die Geräte an wie viel Abwärme (BTU) sie maximal erzeugen, bilde eine Summe und leg noch etwas drauf für Luft nach oben. Dabei ist auch die Fragen zu klären, ob noch weitere Geräte hinzu kommen. Leg die Klimaanlage nicht zu knapp aus.
Ansonsten: Schau dir die Geräte an wie viel Abwärme (BTU) sie maximal erzeugen, bilde eine Summe und leg noch etwas drauf für Luft nach oben. Dabei ist auch die Fragen zu klären, ob noch weitere Geräte hinzu kommen. Leg die Klimaanlage nicht zu knapp aus.
Das berechnet Dir Dein Klimaanlagenanbieter anhand der Serverraumgröße, Schrankbeschaffenheit (Lochtüren oder Glastüren, gar keine Türen), evtl noch direkter Sonneneinstrahlung, evtl vorhandene Mitarbeiter im Raum, falls es kein Serverraum ist, Reserve, damit die Klimaanlage nicht immer auf 100% läuft usw... Es gibt auch spezielle Klimaanlagenmodelle mit verstärkten Wellen / Halterungen für die Lamellen, damit sie im Dauerbetrieb nicht ausleiern.
Zitat von @NordicMike:
Das berechnet Dir Dein Klimaanlagenanbieter anhand der Serverraumgröße, Schrankbeschaffenheit (Lochtüren oder Glastüren, gar keine Türen), evtl noch direkter Sonneneinstrahlung, evtl vorhandene Mitarbeiter im Raum, falls es kein Serverraum ist, Reserve, damit die Klimaanlage nicht immer auf 100% läuft usw... Es gibt auch spezielle Klimaanlagenmodelle mit verstärkten Wellen / Halterungen für die Lamellen, damit sie im Dauerbetrieb nicht ausleiern.
Das berechnet Dir Dein Klimaanlagenanbieter anhand der Serverraumgröße, Schrankbeschaffenheit (Lochtüren oder Glastüren, gar keine Türen), evtl noch direkter Sonneneinstrahlung, evtl vorhandene Mitarbeiter im Raum, falls es kein Serverraum ist, Reserve, damit die Klimaanlage nicht immer auf 100% läuft usw... Es gibt auch spezielle Klimaanlagenmodelle mit verstärkten Wellen / Halterungen für die Lamellen, damit sie im Dauerbetrieb nicht ausleiern.
Zum einen das und zum anderen Geräte einsetzen die für einen 24/7 Betrieb ausgelegt sind und das sind nicht die 0815 Split-Geräte für schmales Geld.
Schrankklimatisierung ist eine Sache, dazu würde ich keinen Klimaspezialisten fragen sondern Hersteller von Serverrack Systemen (z.B. APC Schneider, Rittal oder vergleichbares), die liefern auch passende Geräte für den 24/7 Betrieb inkl. der Überwachung und Wartung der Systeme. Wozu einen Raum klimatisieren wenn das Rack ausreicht. Kältetechnik ist nach Druckluft der teuerste Energieträger...
Gruß
@clSchak
Hallo,
Ach ja ..und aus Erfahrung: optimal bei Raumklima zwei Anlagen, von denen eine es auch allein schafft, wir hatten im Laufe der Jahre immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen .
In etwa.. wenn du 5kW Kühlleistung brauchst, 2 * 5kW vorsehen - als Beispiel. Egal wie du es löst brauchts auch ein Ausfallscenario.
Besonders im Sommer
Fred
Ach ja ..und aus Erfahrung: optimal bei Raumklima zwei Anlagen, von denen eine es auch allein schafft, wir hatten im Laufe der Jahre immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen .
In etwa.. wenn du 5kW Kühlleistung brauchst, 2 * 5kW vorsehen - als Beispiel. Egal wie du es löst brauchts auch ein Ausfallscenario.
Besonders im Sommer
Fred
Ich gebe Dir einen Tipp aus eigener Erfahrung:
Elektrische Leistung der Geräte zusammen = benötigte Kühlleistung.
Der Grundgedanke dahinter:
Strom wird natürlich nicht vollends in Wärme umgesetzt aber je nach Gerät liegt der Umsatz pro Watt nunmal über 50% oder darunter.
Du hast also dahingehend Reserve und bei einer Klimaanlage finde ich das nicht verkehrt. Die regelt runter, wenn sie nicht bis Endanschlag powern muss.
Ein weiterer Tipp:
Achte auf die Thermik. Denke dran, dass IT-Geräte, die für 19-Zoll-Schränke vorgesehen sind, von vorne Luft ansaugen und nach hinten warme Luft ausblasen.
Wenn die Klimaanlage falsch positioniert ist und der Luftstrom blockiert wird, erlebst Du tolle Überraschungen im Serverraum, angefangen von Feuchtestau und Schimmel bis dahin, dass die Wirkung der Klima im Nirvana verpufft.
Elektrische Leistung der Geräte zusammen = benötigte Kühlleistung.
Der Grundgedanke dahinter:
Strom wird natürlich nicht vollends in Wärme umgesetzt aber je nach Gerät liegt der Umsatz pro Watt nunmal über 50% oder darunter.
Du hast also dahingehend Reserve und bei einer Klimaanlage finde ich das nicht verkehrt. Die regelt runter, wenn sie nicht bis Endanschlag powern muss.
Ein weiterer Tipp:
Achte auf die Thermik. Denke dran, dass IT-Geräte, die für 19-Zoll-Schränke vorgesehen sind, von vorne Luft ansaugen und nach hinten warme Luft ausblasen.
Wenn die Klimaanlage falsch positioniert ist und der Luftstrom blockiert wird, erlebst Du tolle Überraschungen im Serverraum, angefangen von Feuchtestau und Schimmel bis dahin, dass die Wirkung der Klima im Nirvana verpufft.
Durchaus richtig.
Der Raum kompensiert einige Zeit lang und wenn der Wärmezustrom kleiner oder gleich dem Wärmeverlust ist, dann ist eine passive Kühlung aus meiner Sicht auf Dauer ausreichend.
Allerdings schreibt der TO "Benötigte Klima für Serverraum".
Ich nehme also an, dass da eventuell wesentlich mehr elektrische Leistung verbaut werden soll.
Der Raum kompensiert einige Zeit lang und wenn der Wärmezustrom kleiner oder gleich dem Wärmeverlust ist, dann ist eine passive Kühlung aus meiner Sicht auf Dauer ausreichend.
Allerdings schreibt der TO "Benötigte Klima für Serverraum".
Ich nehme also an, dass da eventuell wesentlich mehr elektrische Leistung verbaut werden soll.