Ca. 35meter verlegekabel offenbar zeitweise defekt
Hallo,
wenn ein oranges ca. 35 Meter Verlegekabel aktuell nur 100MBit/s (oder scheinbar stundenlange Verbindungsabbrüche zwischen zwei Serverschränken bietet/leistet.......kann man ausser "neues Verlegekabel ziehen/verlegen" dann vorerst noch andere Maßnahme machen? (Altbau/zugespachtelte Kabelkanäle)
Site to Site Antennen geht nicht
Powerline wahrscheinlich Suboptimal.
Kann ja sein, das manche Meßgeräte z.B. sagen können: Der Traffic stoppt bereits nach 2 Kabelmetern oder das "statisches ändern auf 100MBits/s (in Portsettings) vorerst besser ist, weil 1000GBit/s dann gar nicht erst probiert wird.
Auf beiden Seiten steht ein Unifi Switch nur mit einer Handvoll Unifi APs dran.
Auf beiden Seiten: Das LAN Kabel aus Patchfeld-Port1 zum Switchport1: Die grüne LED an beiden Switchen leuchtet dort alle paar 5-15 Sekunden und die orange LED gar nicht.
Ob Patchfeldport1 bei beiden Serverschränken fehlerfrei ist unbekannt.
wenn ein oranges ca. 35 Meter Verlegekabel aktuell nur 100MBit/s (oder scheinbar stundenlange Verbindungsabbrüche zwischen zwei Serverschränken bietet/leistet.......kann man ausser "neues Verlegekabel ziehen/verlegen" dann vorerst noch andere Maßnahme machen? (Altbau/zugespachtelte Kabelkanäle)
Site to Site Antennen geht nicht
Powerline wahrscheinlich Suboptimal.
Kann ja sein, das manche Meßgeräte z.B. sagen können: Der Traffic stoppt bereits nach 2 Kabelmetern oder das "statisches ändern auf 100MBits/s (in Portsettings) vorerst besser ist, weil 1000GBit/s dann gar nicht erst probiert wird.
Auf beiden Seiten steht ein Unifi Switch nur mit einer Handvoll Unifi APs dran.
Auf beiden Seiten: Das LAN Kabel aus Patchfeld-Port1 zum Switchport1: Die grüne LED an beiden Switchen leuchtet dort alle paar 5-15 Sekunden und die orange LED gar nicht.
Ob Patchfeldport1 bei beiden Serverschränken fehlerfrei ist unbekannt.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 43587984322
Url: https://administrator.de/contentid/43587984322
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 07:11 Uhr
17 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Ja. Mit nem Kabeltester mal messen, ob alle 8 Adern an den beiden Endverbindungen (Patchfeld/ Keystone) durchgehend sind.
Wenn nicht: die Enden prüfen und ggf. neu auflegen - diesmal aber richtig.
Wenn es dann immer noch nicht klappt, mit demselben/ anderen Messgerät prüfen, ob es auf der Leitung einen Kurzschluss gibt oder durch einen zu starken Knick eine/ mehrere Ader(n) durchtrennt ist/ sind.
kann man ausser "neues Verlegekabel ziehen/verlegen" dann vorerst noch andere Maßnahme machen?
Ja. Mit nem Kabeltester mal messen, ob alle 8 Adern an den beiden Endverbindungen (Patchfeld/ Keystone) durchgehend sind.
Wenn nicht: die Enden prüfen und ggf. neu auflegen - diesmal aber richtig.
Wenn es dann immer noch nicht klappt, mit demselben/ anderen Messgerät prüfen, ob es auf der Leitung einen Kurzschluss gibt oder durch einen zu starken Knick eine/ mehrere Ader(n) durchtrennt ist/ sind.
Mit einem geeigneten Messgerät kannst herausmessen (lassen) wo genau die Fehlerstelle ist.
Ob dir das aber tatsächlich was bringt wenn die Kabel unter Putz liegen lasse ich mal dahingestellt. Und eine Reparatur ist mit allem drum und dran auch entsprechend aufwendig.
Die einzig sinnvolle Lösung wird sein ein neues Kabel einzuziehen.
Manuel
Ob dir das aber tatsächlich was bringt wenn die Kabel unter Putz liegen lasse ich mal dahingestellt. Und eine Reparatur ist mit allem drum und dran auch entsprechend aufwendig.
Die einzig sinnvolle Lösung wird sein ein neues Kabel einzuziehen.
Manuel
Ich würde einfach mal mitm Messgerät beigehen. Denn vermutlich ist bei dem Verlegekabel ja eines der Enden "defekt" - zB. schlechter Stecker der sich gelöst hat, irgendeine Ader die sich vom Port gelöst hat... Dein Messgerät (Fluke, NaviTek) wird dir dann schon sagen welches Ende -> wenn der sagt "is in 2-3 m" dann is es "deine Seite" wo du das Messgerät hast, sagt der irgendwas von 30+m is es vermutlich die andere Seite.
Einen Defekt dazwischen würde ich zumindest nicht vermuten - solang das Kabel sich nicht bewegt (oder jemand zB. durch Anbohren nachgeholfen hat) is da ja nichts was da gross kaputt gehen kann... Es KANN zwar sein, aber ja doch eher selten...
Einen Defekt dazwischen würde ich zumindest nicht vermuten - solang das Kabel sich nicht bewegt (oder jemand zB. durch Anbohren nachgeholfen hat) is da ja nichts was da gross kaputt gehen kann... Es KANN zwar sein, aber ja doch eher selten...
Zitat von @Vision2015:
Moin...
Frank
Moin...
Die einzig sinnvolle Lösung wird sein ein neues Kabel einzuziehen.
da würde ich erst mal Testen wollen, in der Regel sind die kabel bescheiden aufgelegt worden!Frank
...oder jemand hat in das eingeputzte Kabel einen Nagel reingezimmert.
An den Klemmen nochmal nachdrücken oder bei ausreichend Reserve neu auflegen ist natürlich auch einen Versuch wert.
Zitat von @Celiko:
Moin,
falls ihr neues Kabel legt, legt direkt mehrere Kabel. Falls an einem Kabel irgendetwas defekt ist funktioniert dann evtl. der andere.
Vg
Moin,
falls ihr neues Kabel legt, legt direkt mehrere Kabel. Falls an einem Kabel irgendetwas defekt ist funktioniert dann evtl. der andere.
Vg
ähm - nein?!? Wenn dann legt man nen Lehrrohr. Denn super, du legst da 3 kabel rein wenn du 1 brauchst. Gute Idee - und die Bohrmaschine zerlegt dir alle 3... Welchen Sinn soll das also haben?
Moin @ManuManu2021,
wie die Kollegen schon geschrieben haben, solltest du die entsprechende Permanentlink-Verbindung, als nächstes mal mit einem anständigen Messgerät prüfen (lassen).
Einen Fluke DSX 5000/8000 kannst du für ein paar hundert €/Woche z.B. bei DMN Solutions ausleihen.
https://www.dmn-solutions.com/
Aber Vorsicht, diese Geräteklasse muss für die Messung, gemäss den vorliegenden Bedingungen korrekt eingestellt werden, damit deren Ergebnisse am Ende auch einen Sinn ergeben.
Oder du beauftragst einen Dienstleister, der ein solches Gerät besitzt.
Wenn du Glück hast, dann müssen lediglich nur die kaputten Buchsen am Patchfeld ausgetauscht, sprich, schadhafte Ports auf ein neues Patchfeld umgelegt werden.
Wenn du noch mehr Glück hast, dann liegt das Problem gar nicht an den Permanentlinks (Festverkabelung), sondern an den Patchkabeln die an diesen hängen. Hast du die entsprechenden Patchkabel schon mal getauscht?
Gruss Alex
wie die Kollegen schon geschrieben haben, solltest du die entsprechende Permanentlink-Verbindung, als nächstes mal mit einem anständigen Messgerät prüfen (lassen).
Einen Fluke DSX 5000/8000 kannst du für ein paar hundert €/Woche z.B. bei DMN Solutions ausleihen.
https://www.dmn-solutions.com/
Aber Vorsicht, diese Geräteklasse muss für die Messung, gemäss den vorliegenden Bedingungen korrekt eingestellt werden, damit deren Ergebnisse am Ende auch einen Sinn ergeben.
Oder du beauftragst einen Dienstleister, der ein solches Gerät besitzt.
Wenn du Glück hast, dann müssen lediglich nur die kaputten Buchsen am Patchfeld ausgetauscht, sprich, schadhafte Ports auf ein neues Patchfeld umgelegt werden.
Wenn du noch mehr Glück hast, dann liegt das Problem gar nicht an den Permanentlinks (Festverkabelung), sondern an den Patchkabeln die an diesen hängen. Hast du die entsprechenden Patchkabel schon mal getauscht?
Gruss Alex
Wir legen im leerrohr immer zwei Kabel genau für so einen Fall.
Zumindest wenn es sich um relativ lange Strecken handelt..
Klar, wenn man alle Kabel durchbohrt muss man alles wieder zurück bauen und evtl. Hat man mehr Arbeit.
Ist bei uns zumindest noch nie vorgekommen.
Und wenn alle Kabel im Rohr nicht funktionieren kann man sich schon denken wo das Problem ist.
Jedem das seine 👍
Zumindest wenn es sich um relativ lange Strecken handelt..
Klar, wenn man alle Kabel durchbohrt muss man alles wieder zurück bauen und evtl. Hat man mehr Arbeit.
Ist bei uns zumindest noch nie vorgekommen.
Und wenn alle Kabel im Rohr nicht funktionieren kann man sich schon denken wo das Problem ist.
Jedem das seine 👍
Und welchen Vorteil hat das gegenüber dem Leerrohr? Wenn du die Kabel wg. Technologie-Wechsel tauschen willst (zB. Kupfer auf Glasfaser oder umgekehrt) - doof gelaufen. Wenn ein Kabel irgendwie beschädigt wird wird es vermutlich auch das zweite treffen... Da würde ich halt immer eher nen Leerrohr nehmen und nen zugseil mit reinpacken... Zumal das Plastikrohr eben auch günstiger ist als das Kabel... Aber ok, wenns Glücklich macht...
Wenn im Altbau Probleme auftreten wuerde ich mal einen anderen Switch probieren. Die modernen Switches taugen oft an alten Kabeln nichts, sofern die Verkabelung in Ordnung ist. Eventuell gibt es aber auch einen Potetial Unterschied der einem das Leben schwer macht. Die richtige Loesung waere natuerlich zwischen 2 Serverraeumen immer Glasfaser zu verwenden.
Gut wenn noch 2 Adern funktionieren und das scheint ja der Fall zu sein, kann man sowas nutzen:
https://www.amazon.de/ETHERNET-2-DRAHT-VERL%C3%84NGERUNG/s?k=ETHERNET+2+ ...
Die giga Copper sollen sogar recht schnell sein.
Aber zuvor mal genau gucken, ob nicht beim Kabel abmanteln eine Ader angeschnitten wurde. Ebenso würde ich den Port am Switch/Patchpanel tauschen wollen. Bei LSA Kontakten kommt es auch öfters vor, das die Ader durchgeschnitten wurde.
Die Kabel einfach mal durchwackeln.
https://www.amazon.de/ETHERNET-2-DRAHT-VERL%C3%84NGERUNG/s?k=ETHERNET+2+ ...
Die giga Copper sollen sogar recht schnell sein.
Aber zuvor mal genau gucken, ob nicht beim Kabel abmanteln eine Ader angeschnitten wurde. Ebenso würde ich den Port am Switch/Patchpanel tauschen wollen. Bei LSA Kontakten kommt es auch öfters vor, das die Ader durchgeschnitten wurde.
Die Kabel einfach mal durchwackeln.