ESXi defekte Festplatte tauschen?
Hallo zusammen,
auf einem ESXi ist eine Festplatte aus dem RAID 6 Verbund ausgefallen. Unser Administrator hat diese dann einfach im laufenden Betrieb mechanisch aus dem HP ESXi gezogen und die neue eingesteckt. Nun mache ich die Urlaubsvertretung und frage mich - ist das wirklich so einfach? Muss man nicht im iLO erst was einstellen?
Vielen Dank für die Tipps!
auf einem ESXi ist eine Festplatte aus dem RAID 6 Verbund ausgefallen. Unser Administrator hat diese dann einfach im laufenden Betrieb mechanisch aus dem HP ESXi gezogen und die neue eingesteckt. Nun mache ich die Urlaubsvertretung und frage mich - ist das wirklich so einfach? Muss man nicht im iLO erst was einstellen?
Vielen Dank für die Tipps!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 612798
Url: https://administrator.de/contentid/612798
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 22:11 Uhr
21 Kommentare
Neuester Kommentar
Mit professionellen RAID-Controllern ist das kein Problem.
Wenn der RAID-Controller von sich aus die Festplatte als defekt erkennt und aussortiert, muss man in der Regel noch nicht mal was beachten. Aber auf die Hinweise achten. HPE zeigt ja sogar optisch an, ob eine Festplatte gezogen werden darf oder nicht.
Wäre bei HPE aber auch keine iLO-Funktion sondern vom SSA. Der iLO zeigt nur den Status an.
Wenn der RAID-Controller von sich aus die Festplatte als defekt erkennt und aussortiert, muss man in der Regel noch nicht mal was beachten. Aber auf die Hinweise achten. HPE zeigt ja sogar optisch an, ob eine Festplatte gezogen werden darf oder nicht.
Wäre bei HPE aber auch keine iLO-Funktion sondern vom SSA. Der iLO zeigt nur den Status an.
Zitat von @KleinProfi:
Ja, die Platte leuchtet orange. Darf man diese bei Orage ziehen?
Zitat von @tikayevent:
Mit professionellen RAID-Controllern ist das kein Problem.
Wenn der RAID-Controller von sich aus die Festplatte als defekt erkennt und aussortiert, muss man in der Regel noch nicht mal was beachten. Aber auf die Hinweise achten. HPE zeigt ja sogar optisch an, ob eine Festplatte gezogen werden darf oder nicht.
Wäre bei HPE aber auch keine iLO-Funktion sondern vom SSA. Der iLO zeigt nur den Status an.
Mit professionellen RAID-Controllern ist das kein Problem.
Wenn der RAID-Controller von sich aus die Festplatte als defekt erkennt und aussortiert, muss man in der Regel noch nicht mal was beachten. Aber auf die Hinweise achten. HPE zeigt ja sogar optisch an, ob eine Festplatte gezogen werden darf oder nicht.
Wäre bei HPE aber auch keine iLO-Funktion sondern vom SSA. Der iLO zeigt nur den Status an.
Ja, die Platte leuchtet orange. Darf man diese bei Orage ziehen?
Nein, schau im iLO nach, was der RAID-Controller grad macht, bzw. wie der Status ist, Rebuild/Degraded etc. Davon hängt der nächste Step ab.
Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Zitat von @itisnapanto:
Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Nicht beim ESXi, da muss man den Status per iLO oder über SSH mit der ssacli auslesen (sofern das HPE Custom Image installiert ist).Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Ich denke es wäre am besten, wenn du dir das zeigen lässt. Sonst ziehst du noch irgendwelche Platten raus und es fliegt dir um die Ohren. Da solltest du dich aber Innerbetrieblich an die entsprechenden Stellen wenden. Denn hier wirst du keine Gewährleistung à la "die bei admin.. haben gesagt" bekommen...was auch generell immer kritisch ist,wenn man (hier) blind folgt.
Ich glaub, man könnte es abkürzen, indem du einfach das Modell nennst... siehe Steckkarte im Server, da gibts eine PID.
ESXi...
Im Server steckt eine Plastikkarte mit PID und SN drauf. Die PID würde helfen.
Zitat von @itisnapanto:
Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
ESXi...
Im Server steckt eine Plastikkarte mit PID und SN drauf. Die PID würde helfen.
Zitat von @chgorges:
Zitat von @itisnapanto:
Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Nicht beim ESXi, da muss man den Status per iLO oder über SSH mit der ssacli auslesen (sofern das HPE Custom Image installiert ist).Steht im Smart Storage Administrator ( SSA ) . Ist ein einfaches Programm. Kann man bei HP auch einfach nachladen, sofern noch nicht vorhanden.
Gruss
Schande auf mein Haupt . Glatt überlesen .
moin...
was ich mich allerdings auch frage ist, wiso machst du für den Administrator die Urlaubsvertretung, wenn du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast? und wie willst du handeln, wenn dir grundlegendes wissen fehlt?
Vielen Dank für die Tipps!
Gerne
Frank
Zitat von @KleinProfi:
Hallo zusammen,
auf einem ESXi ist eine Festplatte aus dem RAID 6 Verbund ausgefallen. Unser Administrator hat diese dann einfach im laufenden Betrieb mechanisch aus dem HP ESXi gezogen und die neue eingesteckt. Nun mache ich die Urlaubsvertretung und frage mich - ist das wirklich so einfach? Muss man nicht im iLO erst was einstellen?
alles Richtig, allerdings frage ich mich, warum du das hinterfragst- fehlt dir da das vertrauen?Hallo zusammen,
auf einem ESXi ist eine Festplatte aus dem RAID 6 Verbund ausgefallen. Unser Administrator hat diese dann einfach im laufenden Betrieb mechanisch aus dem HP ESXi gezogen und die neue eingesteckt. Nun mache ich die Urlaubsvertretung und frage mich - ist das wirklich so einfach? Muss man nicht im iLO erst was einstellen?
was ich mich allerdings auch frage ist, wiso machst du für den Administrator die Urlaubsvertretung, wenn du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast? und wie willst du handeln, wenn dir grundlegendes wissen fehlt?
Vielen Dank für die Tipps!
Frank
moin...
Frank
Zitat von @KleinProfi:
Ach so... na das weiß ich doch, das ist ein:
ProLiant DL380 Gen9 Server mit dem Smart Array P440ar Controller. Ich google gerade, ob dieser Hot Swap hat.
klar hat er das....Ach so... na das weiß ich doch, das ist ein:
ProLiant DL380 Gen9 Server mit dem Smart Array P440ar Controller. Ich google gerade, ob dieser Hot Swap hat.
Frank
Moin,
das ganze nennt sich "Hot-Swap" und ist im Serverbereich durchuaus üblich - geht auch bei Netzteilen (sofern redundant ausgelegt) und div. anderen Teilen. Wenn du die Urlaubsvertretung machst solltest du dir sowas halt mal zeigen lassen - ist ja nicht schlimm das nicht zu wissen. Dann nicht zu FRAGEN zeugt aber von Dummheit (denn nur durch das Fragen kann man lernen).
Mache ich übrigens bei uns für gewöhnlich genau so -> ich kontrolliere danach höchstens nochmal im iLO / iDrac ob der das rebuild jetzt auch wirklich macht. Das aber mehr "fürs eigene Gewissen", die Kisten sind da schon recht zuverlässig (und idR. sieht mans auch so - kurz nachm Einstecken fangen alle Platten hektisch an zu blinken ...)
das ganze nennt sich "Hot-Swap" und ist im Serverbereich durchuaus üblich - geht auch bei Netzteilen (sofern redundant ausgelegt) und div. anderen Teilen. Wenn du die Urlaubsvertretung machst solltest du dir sowas halt mal zeigen lassen - ist ja nicht schlimm das nicht zu wissen. Dann nicht zu FRAGEN zeugt aber von Dummheit (denn nur durch das Fragen kann man lernen).
Mache ich übrigens bei uns für gewöhnlich genau so -> ich kontrolliere danach höchstens nochmal im iLO / iDrac ob der das rebuild jetzt auch wirklich macht. Das aber mehr "fürs eigene Gewissen", die Kisten sind da schon recht zuverlässig (und idR. sieht mans auch so - kurz nachm Einstecken fangen alle Platten hektisch an zu blinken ...)