Kurzschluss in LAN-Kabel
Hi, nachdem der Hausbau fast fertig ist und ich das LAN Kabel mit einem RJ45 bestückt habe, habe ich beim Prüfen festgestellt, dass das Kabel nicht funktioniert und zwischen den Adern orange-weiss und braun-weiss ein Kurzschluss ist. An das Kabel soll eine Netzwerkkamera mit PoE.
Frage an die Experten:
Welche Andern müssen zwingend vorhanden sein, damit man eine Netzwerkkamera mit PoE betreiben kann?
Meine Idee:
Fall nicht alle Adern benötigt werden (was ich hoffe) würde ich die Adern entsprechend des Bedarfs anders auflegen.
Das Kabel ist gute 20 Meter im Haus verlegt. Einfach erneuern geht nicht, falls die Frage kommt.
Ich hoffe dringendst, dass auf mein Problem jemand eine Antwort hat.
Frage an die Experten:
Welche Andern müssen zwingend vorhanden sein, damit man eine Netzwerkkamera mit PoE betreiben kann?
Meine Idee:
Fall nicht alle Adern benötigt werden (was ich hoffe) würde ich die Adern entsprechend des Bedarfs anders auflegen.
Das Kabel ist gute 20 Meter im Haus verlegt. Einfach erneuern geht nicht, falls die Frage kommt.
Ich hoffe dringendst, dass auf mein Problem jemand eine Antwort hat.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 822775447
Url: https://administrator.de/forum/kurzschluss-in-lan-kabel-822775447.html
Ausgedruckt am: 27.12.2024 um 01:12 Uhr
31 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Das könnte „düster“ aussehen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0807021.htm
Selbst, wenn du nur 100Mbit fahren willst, brauchst du u.U. Alle 8 Adern. 4 für die Daten, 4 für den Strom/ die Spannung.
Mit etwas Glück, könnte aber die Phantomspeisung helfen. Da musst du dann prüfen, ob alle Geräte mitspielen
Gruß
em-pie
Das könnte „düster“ aussehen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0807021.htm
Selbst, wenn du nur 100Mbit fahren willst, brauchst du u.U. Alle 8 Adern. 4 für die Daten, 4 für den Strom/ die Spannung.
Mit etwas Glück, könnte aber die Phantomspeisung helfen. Da musst du dann prüfen, ob alle Geräte mitspielen
Gruß
em-pie
Welche Andern müssen zwingend vorhanden sein, damit man eine Netzwerkkamera mit PoE betreiben kann?
Kommt drauf an welches PoE Verfahren deine Komponenten benutzen. Mitspan oder Phantom ? Kollege @em-pie hat es oben schon angesprochen. Leider machst du dazu ja keinerlei Aussagen. https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Oft ist der Fehler im Kabel selber sondern fast immer an den Dosen fehlerhaft aufgelegt. Du solltest also die Klemmleisten an den betroffenen Dosen noch sehr genau prüfen.
Zur Not die Kabel alle Lösen und mit einem Ohmmeter nochmals einzeln prüfen !
Das Problem ist eher selten im Kabel, außer Du hast es irgendwo angebohrt bzw angenagelt, es ist eher im Stecker. Kontrolliere es einmal dort.
Wenn Du für's POE alle 8 Leitungen brauchst und den Fehler nicht findest, würde ich das mit 4 Kabeln und einer 230V Leitung machen ..... oder WLAN ..... oder eine andere Kamera.
Viel Glück beim suchen
Wenn Du für's POE alle 8 Leitungen brauchst und den Fehler nicht findest, würde ich das mit 4 Kabeln und einer 230V Leitung machen ..... oder WLAN ..... oder eine andere Kamera.
Viel Glück beim suchen
moin...
warum nicht?
Frank
warum nicht?
Gemessen habe ich ganz einfach. Mit dem Spannungsmessgerät alle Adern geprüft und die beiden genannten Adern haben Durchfluss
das ist schlecht... du kannst eine 100Mbit leitung erstellen, und vor die kammera hängst du ein PoE Injector!Frank
Moin DaFreisinger,
Das hört sich ganz stark danach an, dass das Kabel irgendwo unterwegs wohl eine Bekanntschaft mit einem Bohrer machen musste. 🙃
Das kommt es weniger auf das PoE an, sondern eher auf die Geschwindigkeit mit der die Netzwerkkamera betrieben werden soll.
Wenn die Kamera keine zu hohe Auflösung hat und du auch keine hohen Anforderungen an die Bildwiederholratte hast, dann könntest du es mit 100 MBit, sprich Netzwerkdose Pinbelegung 1,2,3 und 6 versuchen.
Kleiner Tipp für das nächste Haus, das Kabel gehört so wie die anderen auch, normalerweise in ein Kabelschutzrohr/Panzerrohr.
😮 ähm, so misst man kein Netzwerkkabel!
Vorne und hinten eine Dose dran klemmen und dann ein Netzwerkmessgerät benutzen.
Zum letzteren gabs hier erst dem Letzt eine kleine Unterhaltung.
LAN Kabel testen? Womit am besten?
Wohnt dein Haus weit von Murrhardt? 🤪
Wenn nicht, dann könntest du bei mir vorbeiflitzen und dir ein anständiges Gerätle zum Messen ausleihen. 😉
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Hi, nachdem der Hausbau fast fertig ist und ich das LAN Kabel mit einem RJ45 bestückt habe, habe ich beim Prüfen festgestellt, dass das Kabel nicht funktioniert und zwischen den Adern orange-weiss und braun-weiss ein Kurzschluss ist. An das Kabel soll eine Netzwerkkamera mit PoE.
Das hört sich ganz stark danach an, dass das Kabel irgendwo unterwegs wohl eine Bekanntschaft mit einem Bohrer machen musste. 🙃
Frage an die Experten:
Welche Andern müssen zwingend vorhanden sein, damit man eine Netzwerkkamera mit PoE betreiben kann?
Welche Andern müssen zwingend vorhanden sein, damit man eine Netzwerkkamera mit PoE betreiben kann?
Das kommt es weniger auf das PoE an, sondern eher auf die Geschwindigkeit mit der die Netzwerkkamera betrieben werden soll.
Wenn die Kamera keine zu hohe Auflösung hat und du auch keine hohen Anforderungen an die Bildwiederholratte hast, dann könntest du es mit 100 MBit, sprich Netzwerkdose Pinbelegung 1,2,3 und 6 versuchen.
Das Kabel ist gute 20 Meter im Haus verlegt. Einfach erneuern geht nicht, falls die Frage kommt.
Kleiner Tipp für das nächste Haus, das Kabel gehört so wie die anderen auch, normalerweise in ein Kabelschutzrohr/Panzerrohr.
Es ist kein Stecker oder Dose am Verlegekabel.
Gemessen habe ich ganz einfach. Mit dem Spannungsmessgerät alle Adern geprüft und die beiden genannten Adern haben Durchfluss
Gemessen habe ich ganz einfach. Mit dem Spannungsmessgerät alle Adern geprüft und die beiden genannten Adern haben Durchfluss
😮 ähm, so misst man kein Netzwerkkabel!
Vorne und hinten eine Dose dran klemmen und dann ein Netzwerkmessgerät benutzen.
Zum letzteren gabs hier erst dem Letzt eine kleine Unterhaltung.
LAN Kabel testen? Womit am besten?
Wohnt dein Haus weit von Murrhardt? 🤪
Wenn nicht, dann könntest du bei mir vorbeiflitzen und dir ein anständiges Gerätle zum Messen ausleihen. 😉
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Du solltest auch die Klemmleisten an Patchfeld und Dose prüfen !! Wenn erforderlich mit einem LSA Werkzeug
https://www.reichelt.de/anlegewerkzeug-fuer-lsa-montagewerkzeug-p10834.h ...
nochmal neu an den Klemmleisten von Dose UND Patchfeld NEU auflegen !
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html#t.2
https://www.reichelt.de/anlegewerkzeug-fuer-lsa-montagewerkzeug-p10834.h ...
nochmal neu an den Klemmleisten von Dose UND Patchfeld NEU auflegen !
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html#t.2
Das mit dem Injector hab ich nicht ganz verstanden.
An den Injector kommen das Netzwerkkabel und ein Netzteil, der macht dann PoE auf dem kurzen Kabel zur Kamera (oder halt sonst irgendwo hinter dem Kurzschluss).Finde die Stelle, die beschädigt ist, und trenne das das Kabel und baue ein Patchfeld o.ä. hin.
Zitat von @DaFreisinger:
Hallo,Die Kamera kommt mit einem 100Mbit Anschluss gut zurecht. Das mit dem Injector hab ich nicht ganz verstanden. Da ich beim LAN Ausgang keine Stromversorgung wird mir das doch nicht bringen oder?
Für 100 MBit/s braucht es am RJ-45 Stecker/Buchse zwingend 4 Pins, 1.2 und 3.6 Für POE gibt verschiedene Arten. 802.3 at und 802.3 af (Typ ! und Typ !!) und 802.bt (jeweils Typ 3 und Typ 4) und Herstellereigenes Passives POE wobei dort meistens die Pins 4,5 und 7,8 benötigt werden. Dann gibt es noch Phantomspeisungen welce unter anderem bei 1 GBit/s nötig sind. Was die Kamera hat / braucht sagt dir der Hersteller in seinen Technischen Daten, aber du musst schon genau lesen wovon er Schreibt. WEnn man keinen Switch hat der POE liefert, kann man sich mit einem Injektor behelfen. Der wird dazwischen geschaltet, braucht aber auch mindesten 4 Drähte neben der Datenleitungen. Also werden wieder alle 8 Adern einer Netzwerkleitung (ob Patch oder Verlege, ist egal) benötigt. dann kommt noch die Lämge hinzu und welchen Aderdurchmesser / Querschnitt du nutzt (AWG 22 bis AWG 28 AWG = American Wire Gauge https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge). Ein Injektor hat min. 2 RJ-45 Buchsen. Einmal nur Daten rein / raus (meist zum Switch) und einmal POE und Daten zum Endgerät. PoE ist meist etwas von 44 - 52 Volt und max. 100 Watt. Ein POE Gerät kann auch nur 12 Volt oder 24 Volt haben (vertragen). Da kann schon ordentlich Elektronik gebrutzelt werden (well done ) Da kommt es schon drauf an das die Stecker / Buchsen richtig und Korrekt Konfektioniert werden. Und ein Elektriker der Heutzutage LAN Leitungen ohne Leerrohr oder so verlegt ist meistens ein Stümper und nichtFachman.https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
https://www.perlesystems.de/supportfiles/poe_background_technical_note.s ...
https://wiki.funkfeuer.at/wiki/Hardware/PoE
https://www.heise.de/ct/artikel/Ethernet-unter-Spannung-221703.html?seit ...
Gruß,
Peter
Moin DaFreisinger,
du musst lediglich, wie schon geschrieben die Pins 1,2,3,6 der Buchse am Patchfeld 1:1 mit den Pins 1,2,3,6 der Netzwerkdose/Netzwerksteckers die zur Kamera gehen verbinden.
Je nachdem ob du T-568B oder T-568A Komponenten hast, wäre das die folgende Standardbelegung.
Prüfe bitte unbedingt im Vorfeld, dass dein Patchfeld und deine Netzwerkdose/Netzwerkstecker beide nach dem selben Standard verschaltet sind, sprich beide entweder T-568B oder T-568A sind.
Natürlich funktioniert ein T-568B Patchfeld auch mit einer T-568A Dose am anderen Ende, dass muss man jedoch im Vorfeld wissen.
Dann kann man entweder an der Enddose/Endstecker oder am Patchfeld grün mit orange und grün-weis mit orange-weis tauschen und schon flutscht es auch mit T-568B gegen T-568A. 🤪
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Hört sich an, als wäre es möglich. Sagst Du mir bitte, was ich machen muss, damit es funktioniert?
du musst lediglich, wie schon geschrieben die Pins 1,2,3,6 der Buchse am Patchfeld 1:1 mit den Pins 1,2,3,6 der Netzwerkdose/Netzwerksteckers die zur Kamera gehen verbinden.
Je nachdem ob du T-568B oder T-568A Komponenten hast, wäre das die folgende Standardbelegung.
Prüfe bitte unbedingt im Vorfeld, dass dein Patchfeld und deine Netzwerkdose/Netzwerkstecker beide nach dem selben Standard verschaltet sind, sprich beide entweder T-568B oder T-568A sind.
Natürlich funktioniert ein T-568B Patchfeld auch mit einer T-568A Dose am anderen Ende, dass muss man jedoch im Vorfeld wissen.
Dann kann man entweder an der Enddose/Endstecker oder am Patchfeld grün mit orange und grün-weis mit orange-weis tauschen und schon flutscht es auch mit T-568B gegen T-568A. 🤪
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Hi,
1. nimm weiß/blau als 1-2 und weiß/grün als 3-6 und probiere aus ob 100Mbit (ohne POE) funktioniert.
falls Kameras über Mode A (Phantomspeisung über 1/2 + 3/6) mit Spannung versorgt werden sollte auch die Kameras funktionieren.
Testen.
2. falls 100 Mbit funktioniert, aber kein POE mußt du noch die restlichen Adern verwenden (Mode B):
weiß/gelb als 5-4 (DC+)und weiß/braun als 7/8(DC-). funktioniert aber nur wenn nur Kurzschluß und keine Unterbrechung.
Meine dringende Empfehlung: Kabel neu verlegen. Wenn das Kabel durch einen Elektriker verlegt wurde ist er erstmal in der Haftung drin.
Es kann (besser: wird ) passieren, daß auf Dauer die Stelle mit dem Kurzschluß wegbrennt bzw. oxidiert oder noch benachbarte Adern beschädigt und dann gar nichts mehr funktioniert.
Gruß
CH
1. nimm weiß/blau als 1-2 und weiß/grün als 3-6 und probiere aus ob 100Mbit (ohne POE) funktioniert.
falls Kameras über Mode A (Phantomspeisung über 1/2 + 3/6) mit Spannung versorgt werden sollte auch die Kameras funktionieren.
Testen.
2. falls 100 Mbit funktioniert, aber kein POE mußt du noch die restlichen Adern verwenden (Mode B):
weiß/gelb als 5-4 (DC+)und weiß/braun als 7/8(DC-). funktioniert aber nur wenn nur Kurzschluß und keine Unterbrechung.
Meine dringende Empfehlung: Kabel neu verlegen. Wenn das Kabel durch einen Elektriker verlegt wurde ist er erstmal in der Haftung drin.
Es kann (besser: wird ) passieren, daß auf Dauer die Stelle mit dem Kurzschluß wegbrennt bzw. oxidiert oder noch benachbarte Adern beschädigt und dann gar nichts mehr funktioniert.
Gruß
CH
Über eine 4 Draht Verkabelung ist kein PoE möglich.
Wie die Vorsprecher schon geschrieben haben ist hier eine Steckdose nötig an welcher ein Injector hängt.
Zur Veranschaulichung
https://www.conrad.de/de/f/poe-injektor-2352140.html
Oder du hängst ein PoE Switch hin.
Ich meine mich zu entsinnen dass das selbe bei einem Bekannten passiert ist. Hier hatte der Elektriker ein Gerät mit welchem man genau Orten konnte wo das Missgeschick passiert ist und wurde dann geflickt. Dazu muss man wissen wo die Kabel halt verlaufen.
Immer reparieren! Du wirst dich sonst dein Leben lang ärgern.
Wie die Vorsprecher schon geschrieben haben ist hier eine Steckdose nötig an welcher ein Injector hängt.
Zur Veranschaulichung
https://www.conrad.de/de/f/poe-injektor-2352140.html
Oder du hängst ein PoE Switch hin.
Ich meine mich zu entsinnen dass das selbe bei einem Bekannten passiert ist. Hier hatte der Elektriker ein Gerät mit welchem man genau Orten konnte wo das Missgeschick passiert ist und wurde dann geflickt. Dazu muss man wissen wo die Kabel halt verlaufen.
Immer reparieren! Du wirst dich sonst dein Leben lang ärgern.
Dann laufen also zwei Telefone bei mir mit reiner Magie :O
Grundsätzlich ist es möglich.
VG
bitnarrator
Zitat von @DaFreisinger:
Der Elektriker hat es anscheinend nicht für wichtig gehalten ein Rohr zu verwenden. Ein zweites Kabel gibt es nicht.
Der Elektriker hat es anscheinend nicht für wichtig gehalten ein Rohr zu verwenden. Ein zweites Kabel gibt es nicht.
Eine ganz blöde Frage: Gewährleistung?
Es gibt auch günstige LAN-Meßgeräte, die Dir sagen in welcher Entfernung der Kurzschluß ist. Wäre auch eine Variante.
Über eine 4 Draht Verkabelung ist kein PoE möglich.
Das ist natürlich technischer Unsinn, denn PoE gibt es schon seit den Zeiten von 10BaseT oder 100BaseT mit 4 Draht Verkabelung. Jeder .at oder .af kompatibler PoE Injektor supportet deshalb auch den Mode A oder 4 Pair Mode über die Phantomspeisung so das PoE natürlich auch über 4 Draht Verkabelung funktioniert !https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Allgemeine_Merkmale
Lesen und verstehen !
Zitat von @bitnarrator:
Dann laufen also zwei Telefone bei mir mit reiner Magie :O
Grundsätzlich ist es möglich.
Dann laufen also zwei Telefone bei mir mit reiner Magie :O
Grundsätzlich ist es möglich.
Meine APs ziehen den Strom dann auch aus der Luft 🤣🤣
Immer wieder erfrischend wenn Leute denken, dass man alle 8 Adern für PoE braucht…
Das ist einer der Gründe, weshalb ich jedem nur empfehlen kann, beim Neubau oder einer Großrenovierung Riffelrohr zu verlegen. Verlegung im Putz ist bei einem Defekt oder Medientausch nicht handhabbar. Der finanzielle Mehraufwand am Anfang ist schon bei der 1. Reparatur oder Erweiterung wieder eingespielt. Hier ist das Kind anscheinend bereits in den Brunnen gefallen.
Hallo DaFresinger
In der Schweiz z.B. ist es Pflicht ein Riffelrohr/Installationsrohr zu verwenden.
Da stehts sogar in den elektrotechnischen Vorschriften. Der Vorteil ist nicht nur dass man
einfacher die Kabel tauschen oder mehr einziehen kann (sofern Platz), sondern auch dass die Rohre
Flammwidrig sind.
Gruss
adminst
In der Schweiz z.B. ist es Pflicht ein Riffelrohr/Installationsrohr zu verwenden.
Da stehts sogar in den elektrotechnischen Vorschriften. Der Vorteil ist nicht nur dass man
einfacher die Kabel tauschen oder mehr einziehen kann (sofern Platz), sondern auch dass die Rohre
Flammwidrig sind.
Gruss
adminst
Zeit den Case nun auch mal zu schliessen !!
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?