axel90
Goto Top

Leistungsaufnahme für USV berechnen

Hallo!
ich habe nun einige Threads gelesen und bin immernoch nicht schlauer.
Ich muss eine neue USV anschaffen für den Serverraum.
Dazu muss ich nun erstmal die benötigte Leistung berechnen.
Sollte man/ich
- die maximale mögliche Leistungsaufnahme der Netzteile nehmen? (die Watt Angabe auf dem Netzteil)
- die tatsächliche Leistung messen und hernehmen?
- die tatsächliche Leistung messen + 15% draufschlagen? (Da die Server zum Zeitpunkt des Messens womöglich nicht ausgelastet sind.)
- 80% von der maximal möglichen Leistungsaufnahme der Netzteile nehmen?

Vielen Dank im Voraus!

Content-ID: 375760

Url: https://administrator.de/contentid/375760

Ausgedruckt am: 05.11.2024 um 08:11 Uhr

tomolpi
tomolpi 01.06.2018 um 13:29:46 Uhr
Goto Top
Hi,

Vielleicht hilft dir dieser Thread schon weiter: Die Optimale USV berechnen (Formeln gesucht)

LG,

tomolpi

PS: ich meine es gab bei APC auf deren Seiten einen USV-Rechner...
erikro
erikro 01.06.2018 um 15:38:27 Uhr
Goto Top
Moin,

Zitat von @tomolpi:
PS: ich meine es gab bei APC auf deren Seiten einen USV-Rechner...

Jupp
http://www.apc.com/tools/ups_selector/pso/rslr/index.cfm

hth

Erik
chiefteddy
chiefteddy 01.06.2018 um 16:11:49 Uhr
Goto Top
Hallo,

was ist denn daran so schwierig, das hier dauend danach gefragt wird??

- Wirkleistung aller Verbraucher addieren (in W)
- Scheinleistung aller Verbraucher addieren (in VA)

NICHT MISCHEN!!!!

Die USV muß beides liefern können!

Mit Hilfe des USV-Konfigurators (siehe Link) über die gewünschte Überbrückungszeit die erforderliche USV auswählen.

Die Akkus altern und damit verringert sich über die Lebensdauer die Überbrückungszeit. Wenn du die maximale Leistung der Verbraucher ansetzt, hast du noch eine zusätzliche Reserve für den "Ernstfall"

Jürgen
Axel90
Axel90 04.06.2018 aktualisiert um 14:12:24 Uhr
Goto Top
Ja, die Wirkleistung habe ich nun ermittelt.

Wie gehe ich aber mit Last um? Einige Systeme haben unter Volllast eine doppelte Wirkleistung als in "nicht Volllast".

Sollte man das berücksichtigen?

In welchem Lastzustand die Geräte im Falle eines Stromausfalls sind, kann man ja nicht vorhersehen.
chiefteddy
chiefteddy 04.06.2018 um 15:26:51 Uhr
Goto Top
In welchem Lastzustand die Geräte im Falle eines Stromausfalls sind, kann man ja nicht vorhersehen.

Hallo,

immer den "worst case"- Fall annehmen ( https://de.wikipedia.org/wiki/Worst_Case ), dann ist man auf der sicheren Seite!

Die max.. Wirkleistung der einzelnen Geräte addieren.

Die max. Scheinleistung aller Geräte addieren.

Den größeren Wert zur Dimensionierung mit dem Auswahl-Tool ( http://www.apc.com/tools/ups_selector/pso/rslr/by_load.cfm?location_typ ... ) (W oder VA auswählen!!) nutzen.

Jürgen