Lüftungskanal 1HE für Switche
Hi
da wir aktuell ein wenig unser RZ umbauen suche ich einen Lüftungskanal oder ähnliches den man vorne in das Rack montieren kann um Switche mit Kaltluft zu versorgen die im hinteren Bereich verbaut sind und einen Back2Front Airflow haben, so das die sich Luft aus dem Kaltgang ziehen und nicht aus dem Innenbereich im Rack (die ggf. schon 'vorgewärmt' ist).
Bei Rittal / APC / AMP habe ich nichts passendes gefunden (oder nach dem falschen gesucht), ich könnt natürlich oben und unten ein Einlegeboden setzen und das dann abkasten, allerdings ziehe ich eine fertige Lösungen einer Bastellösung vor - evtl. hat ja jemand vergleichbares im Einsatz und kann mir sagen wo man so etwas beschaffen kann.
Gruß
@clSchak
da wir aktuell ein wenig unser RZ umbauen suche ich einen Lüftungskanal oder ähnliches den man vorne in das Rack montieren kann um Switche mit Kaltluft zu versorgen die im hinteren Bereich verbaut sind und einen Back2Front Airflow haben, so das die sich Luft aus dem Kaltgang ziehen und nicht aus dem Innenbereich im Rack (die ggf. schon 'vorgewärmt' ist).
Bei Rittal / APC / AMP habe ich nichts passendes gefunden (oder nach dem falschen gesucht), ich könnt natürlich oben und unten ein Einlegeboden setzen und das dann abkasten, allerdings ziehe ich eine fertige Lösungen einer Bastellösung vor - evtl. hat ja jemand vergleichbares im Einsatz und kann mir sagen wo man so etwas beschaffen kann.
Gruß
@clSchak
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 384345
Url: https://administrator.de/contentid/384345
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 16:11 Uhr
16 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
wenn Du nur einen Lüftungskanal ohne aktive Elemente willst, wirst Du wahrscheinlich schneller beim Lüftungsbauer Deines Vertrauens fündig.
Die können Dir einen solchen Kanal sicher nach Deinen Anforderungen bauen.
Ich habe mal irgendwo nur solche Kanäle mit Ventilatoren gesehen, aber bei 1HE sind das ganz schöne Krawallbrüder...
Gruß
Looser
wenn Du nur einen Lüftungskanal ohne aktive Elemente willst, wirst Du wahrscheinlich schneller beim Lüftungsbauer Deines Vertrauens fündig.
Die können Dir einen solchen Kanal sicher nach Deinen Anforderungen bauen.
Ich habe mal irgendwo nur solche Kanäle mit Ventilatoren gesehen, aber bei 1HE sind das ganz schöne Krawallbrüder...
Gruß
Looser
Moin,
kenne jetzt spontan auch nichts, außer einem Metallbauer den Auftrag für X-Bleche zu geben.
ICh frage mich gerade eher nach der Praktikabilität (vllt. habe ich auch gerade falsche Vorstellungen):
Wenn du/ ihr einen 1HE Kanal von der Switchfront bis zur Tür setzt, wie kommst du dann noch an die Patchkabel zum patchen dran bzw. wie willst du die Kabel aus dem Kanal abführen? Da stelle ich mir bei einem 48Port Cu-Switch recht "abenteuerlich" vor...
Welche Beschaffenheit haben eure Türen denn? klassisch Lochblech? dann sollte doch auch genügend Luft aus dem Kaltgang in die Schränke strömen? Bzw. dürfte doch in den vorderen 10-20cm zwischen Device und Tür kaum warme Luft sein, wenn es keinen Luftstrom im Schrank zwischen Vorne und Hinten gibt!?
Gruß
em-pie
kenne jetzt spontan auch nichts, außer einem Metallbauer den Auftrag für X-Bleche zu geben.
ICh frage mich gerade eher nach der Praktikabilität (vllt. habe ich auch gerade falsche Vorstellungen):
Wenn du/ ihr einen 1HE Kanal von der Switchfront bis zur Tür setzt, wie kommst du dann noch an die Patchkabel zum patchen dran bzw. wie willst du die Kabel aus dem Kanal abführen? Da stelle ich mir bei einem 48Port Cu-Switch recht "abenteuerlich" vor...
Welche Beschaffenheit haben eure Türen denn? klassisch Lochblech? dann sollte doch auch genügend Luft aus dem Kaltgang in die Schränke strömen? Bzw. dürfte doch in den vorderen 10-20cm zwischen Device und Tür kaum warme Luft sein, wenn es keinen Luftstrom im Schrank zwischen Vorne und Hinten gibt!?
Gruß
em-pie
Je eben, deswegen mal mit Rittal das Problem konkretisiert besprechen und als Ziel eine Lösung gemeinsam zu erarbeiten....
Die habe ja auch eine Forschung & Entwicklung und wären dumm, wenn die sich nicht den Problemen der Realität stellen würden. Ggf. Könnte das für die sogar ein Alleinstellungsmerkmal werden...
Die habe ja auch eine Forschung & Entwicklung und wären dumm, wenn die sich nicht den Problemen der Realität stellen würden. Ggf. Könnte das für die sogar ein Alleinstellungsmerkmal werden...
Hi @clSchak,
Evtl besteht ja die Möglichkeit in den Switches selber die drehrichtung der luefter per config zu aendern....
Geht zumindest bei einigen Aruba Switches...
Gruesse
Evtl besteht ja die Möglichkeit in den Switches selber die drehrichtung der luefter per config zu aendern....
Geht zumindest bei einigen Aruba Switches...
Gruesse
Ich denke, die Switche sind bereits so konfiguriert, dass die Luft nicht vorne, an den Patchkabeln eingezogen wird, sondern hinten.
Da die Switche aber so verbaut sind, dass deren Front quasi hinten an den 19“ Schienen verbaut ist und die Switche eher selten eine Tiefe wie die Server haben, hängt der hintern nun mitten im Schrank. Da aber im Schrank die Luft bereits nicht mehr die Temparatur hat, wie die vorne an der Tür im Kaltgang besteht, will er eben mit Vierkant-Profilen in 19“ und 1HE die letzten 30-50cm zwischen Switch-Hintern und Rackfront „tunneln“, sodass hier keine mittelwarme Luft anderer Rackbewohne bis an die Lüfter des Switches ankommt. Somit bekommt er idealerweise die kalte Luft bis an den Hintern des Switches....
Da die Switche aber so verbaut sind, dass deren Front quasi hinten an den 19“ Schienen verbaut ist und die Switche eher selten eine Tiefe wie die Server haben, hängt der hintern nun mitten im Schrank. Da aber im Schrank die Luft bereits nicht mehr die Temparatur hat, wie die vorne an der Tür im Kaltgang besteht, will er eben mit Vierkant-Profilen in 19“ und 1HE die letzten 30-50cm zwischen Switch-Hintern und Rackfront „tunneln“, sodass hier keine mittelwarme Luft anderer Rackbewohne bis an die Lüfter des Switches ankommt. Somit bekommt er idealerweise die kalte Luft bis an den Hintern des Switches....
Was mir gerade so einfällt:
Wären 19“ Fachböden nicht ggf. machbar?
https://profipatch.com/profipatch-19-fachboden-ablage-1he-fuer-netzwerks ...
Je Nacht Switchbreite kann der ja auf dem Boden mit aufliegen.....
Und wenn darüber noch ein Switch hängt, dann beide Böden montieren, den oberen dann um 90 Grad gedreht....
Vllt. Gibt es auch Böden, die ganz zu sind....
Wären 19“ Fachböden nicht ggf. machbar?
https://profipatch.com/profipatch-19-fachboden-ablage-1he-fuer-netzwerks ...
Je Nacht Switchbreite kann der ja auf dem Boden mit aufliegen.....
Und wenn darüber noch ein Switch hängt, dann beide Böden montieren, den oberen dann um 90 Grad gedreht....
Vllt. Gibt es auch Böden, die ganz zu sind....