Mit PowerChute Network Shutdown zusätzliche Hardware-Server steuern?
Hallo Leute,
ich verwalte gerade mit PowerChute Network Shutdown mehre ESXen, was auch super funktioniert. Nur habe ich noch zwei Hardware-Server die nicht im vSphere-Verbund sind. Wie füge ich diese zwei der PowerChute-Software hinzu?
Vielen Dank für eure Tipps.
ich verwalte gerade mit PowerChute Network Shutdown mehre ESXen, was auch super funktioniert. Nur habe ich noch zwei Hardware-Server die nicht im vSphere-Verbund sind. Wie füge ich diese zwei der PowerChute-Software hinzu?
Vielen Dank für eure Tipps.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 597445
Url: https://administrator.de/contentid/597445
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 06:11 Uhr
13 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @KleinProfi:
Ok, aber das kann ich gerade nicht verstehen. PowerChute Network Shutdown läuft doch schon auf einem Rechner. Können also mehrere PowerChute xyz Installationen sich mit der USV verbinden?
Ja, im Setup eines jeden Clients gibst du u.a an mit welcher USV sich der Client/VMHost verbinden soll (wenn man ggf. mehrere hat).Ok, aber das kann ich gerade nicht verstehen. PowerChute Network Shutdown läuft doch schon auf einem Rechner. Können also mehrere PowerChute xyz Installationen sich mit der USV verbinden?
Wie hast du es denn jetzt konfiguriert auf den "ESXen"? Ist da nicht auf jedem auch die Software drauf, oder werden die Shutdown Befehle über ein weiteres Management weitergereicht?
Zitat von @KleinProfi:
Das habe ich doch schon. Wenn ich das zwei oder drei mal auf mehreren Servern installiere, und auf Server1 einstelle, dass die USV die Server beim Stromausfall nach 20Sek. herunterfahren sollen, und auf dem Server2 einstelle, dass es 30Sek. sind, an welche Angabe wird sich die USV halten?
So hatte ich es mir damals notiert:Das habe ich doch schon. Wenn ich das zwei oder drei mal auf mehreren Servern installiere, und auf Server1 einstelle, dass die USV die Server beim Stromausfall nach 20Sek. herunterfahren sollen, und auf dem Server2 einstelle, dass es 30Sek. sind, an welche Angabe wird sich die USV halten?
USV
Configuration > Start of Shutdown
Low Battery Duration: x Minuten
(Shutdown Delay: 2 Minuten)
Client
Configure Events > Delay
y Sekunden
x + y = Dauer bis der Client runterfährt.
Bei dir also:
Server1: x + 20s
Server2: x + 30s
Das war für ich plausibel, daher hatte ich es nicht in Frage gestellt.
Du Konfigurierst PowerChute pro Gerät. Wenn du also einem Server sagst nach 20 Sekunden und dem anderen nach 30 Sekunden, dann wir auch ein Server nach 20 Sekunden und ein Server nach 30 Sekunden herunter gefahren. Sinnvoller ist allerdings ein Runterfahren nach Restlaufzeit der USV. Dann musst du ggf. nicht so viel hochfahren.
Wenn die USV beispielsweise 30 Minuten hält und du sagst bei 5 Minuten Restlaufzeit die Server runterfahren, dann kannst du auch mal hier und da die Stromversorgung ein wenig aufräumen ohne das die Server sofort runter gefahren werden
Wenn die USV beispielsweise 30 Minuten hält und du sagst bei 5 Minuten Restlaufzeit die Server runterfahren, dann kannst du auch mal hier und da die Stromversorgung ein wenig aufräumen ohne das die Server sofort runter gefahren werden
...
...
... oder anders herum
...
... oder anders herum