PDUs in der Praxis
Hallo zusammen,
wir haben momentan in unseren Racks ganz normale Rack-Steckdosenleisten.
Mich würde interessieren, was genau in der Praxis der Mehrwert für eine PDU ist.
ich erkenne bislang zwei Punkte:
-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
-man kann die einzelnen Outlets ausschalten -> braucht man das in der Praxis?
Von daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
Danke!
wir haben momentan in unseren Racks ganz normale Rack-Steckdosenleisten.
Mich würde interessieren, was genau in der Praxis der Mehrwert für eine PDU ist.
ich erkenne bislang zwei Punkte:
-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
-man kann die einzelnen Outlets ausschalten -> braucht man das in der Praxis?
Von daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
Danke!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 377154
Url: https://administrator.de/contentid/377154
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 17:11 Uhr
11 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
Und andere haben es weil es einfacher geht und cooler aussiehrt...
Gruß,
Peter
Zitat von @Axel90:
-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
Der eine brauchts, der andere nie. Brauchst du das denn?-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
-man kann die einzelnen Outlets ausschalten -> braucht man das in der Praxis?
Der eine brauchts, der andere nie. Brauchst du das denn?Von daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
Und manche haben es nur zum Angeben oder GeldvernichtenUnd andere haben es weil es einfacher geht und cooler aussiehrt...
Gruß,
Peter
Moin...
Von daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
das ist ein spielzeug... sicher, wenn du server vermietest & den strom extra berechnest, kannst du das gut brauchen...
Danke!
Frank
Zitat von @Axel90:
Hallo zusammen,
wir haben momentan in unseren Racks ganz normale Rack-Steckdosenleisten.
wir auch....Hallo zusammen,
wir haben momentan in unseren Racks ganz normale Rack-Steckdosenleisten.
Mich würde interessieren, was genau in der Praxis der Mehrwert für eine PDU ist.
ich erkenne bislang zwei Punkte:
-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
weniger...ich erkenne bislang zwei Punkte:
-man kann den Stromverbrauch der einzelnen Geräte sehen -> braucht man das in der Praxis?
-man kann die einzelnen Outlets ausschalten -> braucht man das in der Praxis?
nöVon daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
Danke!
Whow - finde ich gut das bei sowas einfach mal pauschal "Nö" gesagt wird... Ich kenne durchaus einige Bereiche in denen man das sehr gut nutzen kann. Wenn man z.B. schlecht erreichbare Systeme hat und da mal was hart neustarten muss -> login auf die PDU, Power kurz auf reset -> fertig...
Alternativ im HA-Bereich durchaus nicht unbekannt - da man natürlich über die PDU dafür sorgen kann das man nem Server (oder anderem Gerät) ganz sicher das Licht ausbläst.
Von daher: Natürlich nicht überall Sinnvoll. Aber wie vieles: Es gibt eine ganze Reihe von Optionen wo das mal Sinn macht.
Alternativ im HA-Bereich durchaus nicht unbekannt - da man natürlich über die PDU dafür sorgen kann das man nem Server (oder anderem Gerät) ganz sicher das Licht ausbläst.
Von daher: Natürlich nicht überall Sinnvoll. Aber wie vieles: Es gibt eine ganze Reihe von Optionen wo das mal Sinn macht.
Guten Abend,
Outlets nutzen wir in erster Linie für den Worst Case eines Stromausfalls. Natürlich puffern wir über Batterien und Aggregat. Aber im Worst Case wird über das Energie Management die VMs, Hosts, Storages, etc.. in gewisser Reihenfolge heruntergefahren und anschließend vom Strom getrennt. Hat die USV wieder einen gewissen Füllstand werden die Outlets nach und nach wieder aktviert. So kann man eigentlich unbeaufsichtigt RZs kontrolliert herunterfahren und starten lassen.
Gruß,
Dani
Von daher die Frage, setzt ihr PDUs ein, und wenn ja, warum und was genau macht ihr damit?
wir nutzen in unseren Rechenzentren ePDUs. Der Stromverbrauch nehmen wir z.B. um unseren Unternehmenseinheiten Rechnungen stellen zu können. Aber auch um Berechnungen anzustellen, ob es sich lohnt ein Server durch ein modernes System zu tauschen.Outlets nutzen wir in erster Linie für den Worst Case eines Stromausfalls. Natürlich puffern wir über Batterien und Aggregat. Aber im Worst Case wird über das Energie Management die VMs, Hosts, Storages, etc.. in gewisser Reihenfolge heruntergefahren und anschließend vom Strom getrennt. Hat die USV wieder einen gewissen Füllstand werden die Outlets nach und nach wieder aktviert. So kann man eigentlich unbeaufsichtigt RZs kontrolliert herunterfahren und starten lassen.
Gruß,
Dani
Moin....
Alternativ im HA-Bereich durchaus nicht unbekannt - da man natürlich über die PDU dafür sorgen kann das man nem Server (oder anderem Gerät) ganz sicher das Licht ausbläst.
das ist auch richtig...
Von daher: Natürlich nicht überall Sinnvoll. Aber wie vieles: Es gibt eine ganze Reihe von Optionen wo das mal Sinn macht.
das stimmt auch...
Frank
Zitat von @maretz:
Whow - finde ich gut das bei sowas einfach mal pauschal "Nö" gesagt wird... Ich kenne durchaus einige Bereiche in denen man das sehr gut nutzen kann. Wenn man z.B. schlecht erreichbare Systeme hat und da mal was hart neustarten muss -> login auf die PDU, Power kurz auf reset -> fertig...
das "Nö" war auf das "braucht man das in der Praxis?" zu münzen... deine argumente sind schon rtichtig, nur die meisten 1 Server Schrank Admin´s brauchen das nicht wirklich, die latschen eben mal zum schrank....Whow - finde ich gut das bei sowas einfach mal pauschal "Nö" gesagt wird... Ich kenne durchaus einige Bereiche in denen man das sehr gut nutzen kann. Wenn man z.B. schlecht erreichbare Systeme hat und da mal was hart neustarten muss -> login auf die PDU, Power kurz auf reset -> fertig...
Alternativ im HA-Bereich durchaus nicht unbekannt - da man natürlich über die PDU dafür sorgen kann das man nem Server (oder anderem Gerät) ganz sicher das Licht ausbläst.
Von daher: Natürlich nicht überall Sinnvoll. Aber wie vieles: Es gibt eine ganze Reihe von Optionen wo das mal Sinn macht.
Frank
Zitat von @Vision2015:
Moin....
Moin....
Zitat von @maretz:
Whow - finde ich gut das bei sowas einfach mal pauschal "Nö" gesagt wird... Ich kenne durchaus einige Bereiche in denen man das sehr gut nutzen kann. Wenn man z.B. schlecht erreichbare Systeme hat und da mal was hart neustarten muss -> login auf die PDU, Power kurz auf reset -> fertig...
das "Nö" war auf das "braucht man das in der Praxis?" zu münzen... deine argumente sind schon rtichtig, nur die meisten 1 Server Schrank Admin´s brauchen das nicht wirklich, die latschen eben mal zum schrank....Whow - finde ich gut das bei sowas einfach mal pauschal "Nö" gesagt wird... Ich kenne durchaus einige Bereiche in denen man das sehr gut nutzen kann. Wenn man z.B. schlecht erreichbare Systeme hat und da mal was hart neustarten muss -> login auf die PDU, Power kurz auf reset -> fertig...
Deshalb ist es mir ja auch aufgefallen... Die hälfte der Zeit könnte ich nicht mal zu meinen Servern "latschen", ich würde mindestens Schwimmen müssen (oder die Jungs müssten ungeplant irgendwo kurz anlegen). Da wäre ich manches mal froh wenn ich noch viel mehr von den Dingern hätte! (PDU gut und schön - aber mit einer kommt man bei redundanten Netzteilen ja nicht weit - oder man klemmt beide NTs auf eine PDU und hofft das die überlebt und auch soviel Strom zulässt)
Hallo,
Wenn du schon von PDU redest dürftit ihr auch eine USV haben, wenn dort ein Network Management Card passt, dann damit die Temeperatur / Feuchtigkeitssensoren dran freuen. Nur die Wasserstandsanzeige (Pegelmessser) wird dir in ein Serverraum probleme bereiten, ausser du suchst was für dein Aqaurium.
Vielleicht kann der Allnet 4000 dir helfen.
Gruß,
Peter
Zitat von @Axel90:
Welche Geräte setzt ihr ein, um Temperatur, Feuchtigkeit und Wasser im Serverraum zu messen?
Messgeräte Welche Geräte setzt ihr ein, um Temperatur, Feuchtigkeit und Wasser im Serverraum zu messen?
Wenn du schon von PDU redest dürftit ihr auch eine USV haben, wenn dort ein Network Management Card passt, dann damit die Temeperatur / Feuchtigkeitssensoren dran freuen. Nur die Wasserstandsanzeige (Pegelmessser) wird dir in ein Serverraum probleme bereiten, ausser du suchst was für dein Aqaurium.
Vielleicht kann der Allnet 4000 dir helfen.
Gruß,
Peter
PDUs gibt es auch dumm. PDU heißt ja nichts anderes als Power Distribution Unit, sprich Mehrfachsteckdose. Es gibt welche, die etwas smarter sind. Die machen z.B. im Hostingumfeld sind, wenn man den Strom abrechnet oder eine Reset-Möglichkeit anbieten will.
Aber eine reine PDU ist ne lange Mehrfachsteckdose. Sowohl deine angesprochenen Racksteckdosen fallen darunter, aber auch die langen, die man senkrecht in den Schrank baut. Vorteil von diesen senkrechten PDUs ist, dass man keinen Rackspace verschenkt und je nach Leiste kann man ein höheres Powerkontingent nutzen. Wir setzen z.B. auf Leisten, die eingangsseitig mit 32A gespeist werden und dann intern eine Absicherung auf 2x 16A haben.
Wenn es um Smart-PDUs geht, sind diese meistens Teil eines kompletten Systems, wie bei Rittal das CMC, welches dann auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schranktüren und Schrankberechtigungen überwacht und steuert. Bei APC heißt es dann Netbotz.
Aber eine reine PDU ist ne lange Mehrfachsteckdose. Sowohl deine angesprochenen Racksteckdosen fallen darunter, aber auch die langen, die man senkrecht in den Schrank baut. Vorteil von diesen senkrechten PDUs ist, dass man keinen Rackspace verschenkt und je nach Leiste kann man ein höheres Powerkontingent nutzen. Wir setzen z.B. auf Leisten, die eingangsseitig mit 32A gespeist werden und dann intern eine Absicherung auf 2x 16A haben.
Wenn es um Smart-PDUs geht, sind diese meistens Teil eines kompletten Systems, wie bei Rittal das CMC, welches dann auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schranktüren und Schrankberechtigungen überwacht und steuert. Bei APC heißt es dann Netbotz.
Zitat von @Dani:
Outlets nutzen wir in erster Linie für den Worst Case eines Stromausfalls. Natürlich puffern wir über Batterien und Aggregat. Aber im Worst Case wird über das Energie Management die VMs, Hosts, Storages, etc..
Gruß,
Dani
Was sind Outlets?Outlets nutzen wir in erster Linie für den Worst Case eines Stromausfalls. Natürlich puffern wir über Batterien und Aggregat. Aber im Worst Case wird über das Energie Management die VMs, Hosts, Storages, etc..
Gruß,
Dani
Hallo,
Hier sind Steckdosenausgänge gemeint, nicht WarenAusgangslager wo du Einkaufen kannst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_Distribution_Unit
https://www.bachmann24.com/power-distribution-unit-pdu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Outlet
Dein Gurgeln ist heute aber schlecht zu dir, und das obwohl du mit Namen nur so um dir schmeisst, z.B. APC by Schneider, Riello und Eaton haben gute USV Anlagen. Die haben alle auch PDUs und somit Outlets
Gruss,
Peter
Hier sind Steckdosenausgänge gemeint, nicht WarenAusgangslager wo du Einkaufen kannst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_Distribution_Unit
https://www.bachmann24.com/power-distribution-unit-pdu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Outlet
Dein Gurgeln ist heute aber schlecht zu dir, und das obwohl du mit Namen nur so um dir schmeisst, z.B. APC by Schneider, Riello und Eaton haben gute USV Anlagen. Die haben alle auch PDUs und somit Outlets
Gruss,
Peter