Umgebungstemperatur Server
Hallo,
unser "Serverraum" befindet sich im Keller. In den Sommermonaten haben wir dort bislang max. 29°C, ansonsten ca. 24°C. Nun sollen in dem Raum weitere 4 Server in Betrieb genommen werden, wodurch die Temperatur im Jahresmittel wahrscheinlich 26-29°C betragen dürfte, in heißen Sommerwochen vermutlich ca. 32°C.
Wenn man sich die Temperaturspezifikationen der Einzelkomponenten der Systeme ansieht, dann betragen diese i.d.R. mind. 50°C. Vergleichbare fertige Systeme desselben Herstellers (Supermicro) werden mit einer operating temperature von max. 35°C angegeben.
Die Systeme und das umgebende Rack sind so aufgebaut, dass die Luft ohne größere Hindernisse in den umgebenden Raum geblasen werden kann.
Ich frage mich nun aber, ob es erfahrungsgemäß signifikant auf die Lebensdauer der Server gehen würde, auch in Zukunft ohne Klimatisierung zu arbeiten, wenn man im Mittel wahrscheinlich eine Temperatur von ca. 28°C und in den Sommerwochen sicher über 30°C haben würde.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
tantalos
unser "Serverraum" befindet sich im Keller. In den Sommermonaten haben wir dort bislang max. 29°C, ansonsten ca. 24°C. Nun sollen in dem Raum weitere 4 Server in Betrieb genommen werden, wodurch die Temperatur im Jahresmittel wahrscheinlich 26-29°C betragen dürfte, in heißen Sommerwochen vermutlich ca. 32°C.
Wenn man sich die Temperaturspezifikationen der Einzelkomponenten der Systeme ansieht, dann betragen diese i.d.R. mind. 50°C. Vergleichbare fertige Systeme desselben Herstellers (Supermicro) werden mit einer operating temperature von max. 35°C angegeben.
Die Systeme und das umgebende Rack sind so aufgebaut, dass die Luft ohne größere Hindernisse in den umgebenden Raum geblasen werden kann.
Ich frage mich nun aber, ob es erfahrungsgemäß signifikant auf die Lebensdauer der Server gehen würde, auch in Zukunft ohne Klimatisierung zu arbeiten, wenn man im Mittel wahrscheinlich eine Temperatur von ca. 28°C und in den Sommerwochen sicher über 30°C haben würde.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
tantalos
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 189101
Url: https://administrator.de/contentid/189101
Ausgedruckt am: 23.11.2024 um 01:11 Uhr
11 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @tantalos:
wahrscheinlich 26-29°C betragen dürfte, in heißen Sommerwochen vermutlich ca. 32°C.
Was für Rechnung machst du denn da auf? Maximal Rechnest du mit nur 3°C erhöhung, im Jahresmittel aber mit 2°C - 5°C erhöhung, und das für 4 (Vier) weitere Server? Rechne eher mit bis zu 10°C erhöhung. Genaueres kann man dir aber erst schätzungsweise sagen wenn die Gegebenheiten vor Ort auch bekannt sind. Wir kennen deinen Serverraum sowie die Umgebung und deiner jetzige Hardware hier nicht.wahrscheinlich 26-29°C betragen dürfte, in heißen Sommerwochen vermutlich ca. 32°C.
mind. 50°C.
Wobei Festplatten schon alleine auf diese Werte kommen bei schelchter Luftzirkulation an den Platten.geblasen werden kann.
Fragt sich doch eher wie die Luftströme die Wärme an den Kritischen Punkten aufnehem bzw. abführen kann?von ca. 28°C und in den Sommerwochen sicher über 30°C haben würde.
Warum erst in Zukunft? Das Werte hast du doch jetzt schon.Gruß,
Peter
moin,
ich hab nen Keller, der ist ~60 Meter lang, ~ 6 Meter Breit ~4 Meter hoch, davon 3 Meter unter der Erde und seitdem da Server (3 Stück), ne USV, ein NAS und ein Switch stehen ist da die Heizung aus.
Die USV ist übrigens eine von APC und die hat nicht nur einen Netzanschluß, sondern auch ne Temperatur überwachung - siehe deine andere Frage.
Und jeden Abend pünktlich kurz nach 22 Uhr geht da die Temperatur um 8-12 Grad hoch - zufälligerweise weil einer der Server dort Replicas der produktiven VMs zieht und auf ein NAS drückt.
Mit anderen Worten - in dem Wort vermutlich steckt das Wort Vermutung drin, und darin das Wort Mut.
Gruß
ich hab nen Keller, der ist ~60 Meter lang, ~ 6 Meter Breit ~4 Meter hoch, davon 3 Meter unter der Erde und seitdem da Server (3 Stück), ne USV, ein NAS und ein Switch stehen ist da die Heizung aus.
Die USV ist übrigens eine von APC und die hat nicht nur einen Netzanschluß, sondern auch ne Temperatur überwachung - siehe deine andere Frage.
Und jeden Abend pünktlich kurz nach 22 Uhr geht da die Temperatur um 8-12 Grad hoch - zufälligerweise weil einer der Server dort Replicas der produktiven VMs zieht und auf ein NAS drückt.
Mit anderen Worten - in dem Wort vermutlich steckt das Wort Vermutung drin, und darin das Wort Mut.
Gruß
Hallo,
eine Frage: wenn Geld für 4 Server für etliche Tausende da ist, warum dann nicht für eine 5kW Klima-Split-Anlage?
Die kostet einen Bruchteil deiner Server. Wobei 5kW einfach so in die Runde geworfen wurde, ein Klimaanlagenbauer wird das genau berechnen, wie groß die Anlage sein muss.
Wer für 4 Server ein Budget kalkuliert, plant doch auch die Folgekosten ein, oder? (Klima, Energie, Wartung, Reparatur, etc)
Gruß
arohwedder
eine Frage: wenn Geld für 4 Server für etliche Tausende da ist, warum dann nicht für eine 5kW Klima-Split-Anlage?
Die kostet einen Bruchteil deiner Server. Wobei 5kW einfach so in die Runde geworfen wurde, ein Klimaanlagenbauer wird das genau berechnen, wie groß die Anlage sein muss.
Wer für 4 Server ein Budget kalkuliert, plant doch auch die Folgekosten ein, oder? (Klima, Energie, Wartung, Reparatur, etc)
Gruß
arohwedder
Google betreibt die eigenen Serverräume mit 26°C und konnte noch keine Auswirkung auf die Lebensdauer feststellen.
Ich habe in einem Serverraum eine Umgebungstemperatur von 27° - der Warnwert von Fujitsu ist 37° und Grenzwert 42°.
Die entsprechende Temperatur im Inneren des Servers ist 36° und der Warnwert 60°....also alles kein Problem für Markenhardware.
In dem 4x4m großen Raum stehen übrigens 4 Server, USV und Netzwerkhardware.
Die Temperatur zum kältesten Zeitpunkt im Raum war zwischen 21-23° (im Februar) und 25-28° zur heißesten Zeit (im Juli).
Ich habe in einem Serverraum eine Umgebungstemperatur von 27° - der Warnwert von Fujitsu ist 37° und Grenzwert 42°.
Die entsprechende Temperatur im Inneren des Servers ist 36° und der Warnwert 60°....also alles kein Problem für Markenhardware.
In dem 4x4m großen Raum stehen übrigens 4 Server, USV und Netzwerkhardware.
Die Temperatur zum kältesten Zeitpunkt im Raum war zwischen 21-23° (im Februar) und 25-28° zur heißesten Zeit (im Juli).
Hi,
Also, wenn euere jetzige Hardware so einen Hitzestaum verursacht, könntest vielleicht für den Kellerraum zumindest einen aktiven Luftaustausch installieren. Da muss man aber wieder für den notwendigen Brandschutz sorgen, dass geht ganz schnell ins Geld.
Damit eine event. Klimatisierung nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, müsste wohl ein Raum im Raum gebaut werden. Eine bessere Ökobilanz gibt's damit natürlich auch. Klimatechnisch ist schon sehr viel möglich, wir z.B. bauen gerade ein neues RZ im EG und die Rückkühler stehen am Flachdach 6.OG.
Also, wenn euere jetzige Hardware so einen Hitzestaum verursacht, könntest vielleicht für den Kellerraum zumindest einen aktiven Luftaustausch installieren. Da muss man aber wieder für den notwendigen Brandschutz sorgen, dass geht ganz schnell ins Geld.