Windows Server 2012R2 Hyper-V Host und VMs nach Stromausfall komplett automatisch neu starten
Hallo,
ich habe momentan eine Konstellation mit einem Windows Server 2012R2 Hyper-V Host, auf dem 2 VMs (auch Windows Server 2012R2) laufen, der aus Gründen immer mal wieder unbeabsichtigt kurz stromlos ist.
Sowohl Server als auch VMs booten auch wieder automatisch, wenn sie wieder Strom bekommen, allerdings nicht komplett (Remote-Desktop steht dann z.B. noch nicht zur Verfügung). Wenn ich mich am Server dann lokal einlogge, bekomme ich ein Fenster, in welches ich den Grund für den Neustart eintragen kann. Erst wenn ich das gemacht habe (bei Server und den beiden VMs), läuft alles wieder wie gewünscht.
Gibt es eine Möglichkeit alles so zu konfigurieren, dass es diesen manuellen Eingriff nicht braucht?
Danke und Grüße
ich habe momentan eine Konstellation mit einem Windows Server 2012R2 Hyper-V Host, auf dem 2 VMs (auch Windows Server 2012R2) laufen, der aus Gründen immer mal wieder unbeabsichtigt kurz stromlos ist.
Sowohl Server als auch VMs booten auch wieder automatisch, wenn sie wieder Strom bekommen, allerdings nicht komplett (Remote-Desktop steht dann z.B. noch nicht zur Verfügung). Wenn ich mich am Server dann lokal einlogge, bekomme ich ein Fenster, in welches ich den Grund für den Neustart eintragen kann. Erst wenn ich das gemacht habe (bei Server und den beiden VMs), läuft alles wieder wie gewünscht.
Gibt es eine Möglichkeit alles so zu konfigurieren, dass es diesen manuellen Eingriff nicht braucht?
Danke und Grüße
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 6944813422
Url: https://administrator.de/contentid/6944813422
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 02:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
die Eingabe des Grundes sollte mit der Funktionsfähigkeit nichts zu tun haben. Stehen die entsprechenden Dienste auf "Automatisch"?
-Thomas
die Eingabe des Grundes sollte mit der Funktionsfähigkeit nichts zu tun haben. Stehen die entsprechenden Dienste auf "Automatisch"?
der aus Gründen immer mal wieder unbeabsichtigt kurz stromlos ist.
Wie wäre es mit einer USV? Stromlos schalten kann wenn's blöd geht einiges kaputt machen.2012R2
Tick... Tack...-Thomas
Zitat von @3063370895:
die Eingabe des Grundes sollte mit der Funktionsfähigkeit nichts zu tun haben. Stehen die entsprechenden Dienste auf "Automatisch"?
die Eingabe des Grundes sollte mit der Funktionsfähigkeit nichts zu tun haben. Stehen die entsprechenden Dienste auf "Automatisch"?
der aus Gründen immer mal wieder unbeabsichtigt kurz stromlos ist.
Wie wäre es mit einer USV? Stromlos schalten kann wenn's blöd geht einiges kaputt machen.2012R2
Tick... Tack...Da war Thomas leider schneller, aber kann mich der Meinung da nur anschließen.
USV darunter und eventuell einen "neuen" Stromkreislauf suchen (Elektriker beauftragen)
da wie oben geschrieben die Hardware sowas gar nicht mag.
Zitat von @manox1:
Wie wäre es mit einer USV? Stromlos schalten kann wenn's blöd geht einiges kaputt machen.
USV ist vorhanden, die Gründe für die Neustarts sind daher sehr ärgerlich, ich möchte nicht näher drauf eingehen.Ich weiß nicht was teurer ist, kaputter Server oder einen Elektriker beauftragen.
Ne "Dicke USV" schafft auch ein paar Stunden. Und das Automatische Herunterfahren!
Ja, ich weiß, es ist an der Zeit.
https://learn.microsoft.com/de-de/lifecycle/products/windows-server-2012 ...
Wird dringend Zeit! Besser dem Motto agieren, als reagieren. Nur als "gut gemeinter" Rat ;)
Gruß
Mahlzeit.
Ich weiß, es ist Freitag, aber:
Das Mutet etwas seltsam an. Klingt so, als würde bei Stromausfall jemand Stecker ziehen und die USV seine Arbeit nicht machen zu lassen.
Dieses Handeln muss dringendst abgestellt werden.
Gruß
Marc
Ich weiß, es ist Freitag, aber:
Zitat von @manox1:
OK, um das nochmal kurz klarzustellen. USV ist wie gesagt vorhanden und der Grund für die Neustarts sind, sagen wir mal, menschliche Fehler. Die Lösung wird sein, diese abzustellen, das ist ganz klar!
OK, um das nochmal kurz klarzustellen. USV ist wie gesagt vorhanden und der Grund für die Neustarts sind, sagen wir mal, menschliche Fehler. Die Lösung wird sein, diese abzustellen, das ist ganz klar!
Das Mutet etwas seltsam an. Klingt so, als würde bei Stromausfall jemand Stecker ziehen und die USV seine Arbeit nicht machen zu lassen.
Dieses Handeln muss dringendst abgestellt werden.
Gruß
Marc