psy-tek
Goto Top

"100 Euro USV" gegen Spannungsschwankungen (Computer Absturz)?

Hi.

Hilft eine 100 € USV gegen Spannungsschwankungen der Netzversorgung, welche den Computer zum Absturz bringen?
(Man kann beobachten das Glübirnen "manchmal" kurz dünkler werden...)


Also ist eine VI besser als eine VFI, b.z.w. haben sie Andere vor und Nachteile?


Und ist bei einer VFI USV, die Masse zwischen Eingang >(GLR>WLR)>Ausgang verbunden? (hab ein Problem mit einer Masseschleife...)


LG

Content-ID: 277807

Url: https://administrator.de/contentid/277807

Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 10:11 Uhr

wiesi200
Lösung wiesi200 19.07.2015 aktualisiert um 13:57:38 Uhr
Goto Top
Hallo,

gegen Spannungsschwankungen wird dir nur eine OnlineUSV helfen. Alle anderen schalten ja nur bei einem Spannungsabriss um.
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 19.07.2015 um 12:45:50 Uhr
Goto Top
Zitat von @psy-tek:

Also ist eine VI besser als eine VFI, b.z.w. haben sie Andere vor und Nachteile?

Nein. VFI heißt daß die USV die Frequenz und Spannung spabilisiert.

VI bedeutet, daß sie nur die Spannund sablilisiert.

Siehe z.B. auch die Erläuterungen hier.


Und ist bei einer VFI USV, die Masse zwischen Eingang >(GLR>WLR)>Ausgang verbunden? (hab ein Problem mit einer
Masseschleife...)

Dann solltest Du das Problem mit der Masseschleife Lösen und z.B. einen galvanische Trennugn durch Übertager vornehmen.


lks
psy-tek
psy-tek 19.07.2015 um 14:00:59 Uhr
Goto Top
Super Danke!!!


Also sind die Massen in einer VFI USV nicht galvanisch getrennt.

Aber bessern könnte es sich schon weil ja zumindest Dioden b.z.w. eine Schaltung drinnen sein wird die sicherstellt, dass die Masse "sauber bleibt" oder? (jetzt rein aus technischen Interesse)?
LordGurke
LordGurke 19.07.2015 um 15:29:45 Uhr
Goto Top
Bei einer VFI hast du am Eingang einen Gleichrichter, ein paar Kondensatoren zur Glättung und dann einen Wechselrichter, der an den USV-Ausgängen 230V~ @50hz zur Verfügung stellt. Das ist die ganze Magie face-wink
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 19.07.2015 um 16:19:54 Uhr
Goto Top
Zitat von @psy-tek:

Also sind die Massen in einer VFI USV nicht galvanisch getrennt.

In der Regel nicht. Wenn Du 220V-geräte gaövanisch getrennt betreiben willst, soltlest Du einen Elektriker Deines vertrauens konsultieren.

lks

PS. Mein Hinweis auif gelvanische Trennung um Masseschleifen zu verhindern bezog isch auf Datenleitungen. Sofern Du Masseschleifen im 220V-Netz hast, wäre ein Elektriker vor Ort der richtige Ansprechpartner.