CAT Kabel verlängern, Netzwerkschrank wird versetzt
Guten Morgen,
mein Chef hat bei sich zu Hause einen Serverschrank mit 6 Patchfeldern und 3 Switchen. Der Serverschrank soll nun um ca. 3 Meter im Raum versetzt werden. Die CAT6 Kabel die auf den Patchfeldern aufgelegt sind, sind allerdings nicht lang genug. Die Reserve ist zu kurz. Ich muss nun irgendwie die Kabel verlängern.
Kennt jemand eine nette Lösung für dieses Problem?
Gruß
Flo
mein Chef hat bei sich zu Hause einen Serverschrank mit 6 Patchfeldern und 3 Switchen. Der Serverschrank soll nun um ca. 3 Meter im Raum versetzt werden. Die CAT6 Kabel die auf den Patchfeldern aufgelegt sind, sind allerdings nicht lang genug. Die Reserve ist zu kurz. Ich muss nun irgendwie die Kabel verlängern.
Kennt jemand eine nette Lösung für dieses Problem?
Gruß
Flo
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 190715
Url: https://administrator.de/forum/cat-kabel-verlaengern-netzwerkschrank-wird-versetzt-190715.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 11:12 Uhr
21 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
generell gilt das jede Kupplung ein Schwachpunkt und eine Fehlerquelle ist, daher solltest du überlegen die Kabel neu zu ziehen! Kommt halt auf Menge und Aufwand an.
ansonsten sind solche Kupplungen eine Möglichkeit,dafür müsstest du aber auf jedes Kabel einen neuen Stecker aufcrimpen, auch wieder Fehleranfällig.
Sauber und gut wäre evtl noch das hier ist halot nur die Frage wieviele Kabel du benötigst.
Die beste Alternative wenn es nicht möglich ist die Kabel neuzuziehen wäre einen der Switche am alten Standort zu lassen, und mit einer Art Wandhalterung zu befestigen und eine Trunk Verbindung zwischen dem alten Switch und dem neuen Switch zu realisieren, das hängt aber davon ab ob die Switche managebar sind und die Performance dann noch reicht.
brammer
generell gilt das jede Kupplung ein Schwachpunkt und eine Fehlerquelle ist, daher solltest du überlegen die Kabel neu zu ziehen! Kommt halt auf Menge und Aufwand an.
ansonsten sind solche Kupplungen eine Möglichkeit,dafür müsstest du aber auf jedes Kabel einen neuen Stecker aufcrimpen, auch wieder Fehleranfällig.
Sauber und gut wäre evtl noch das hier ist halot nur die Frage wieviele Kabel du benötigst.
Die beste Alternative wenn es nicht möglich ist die Kabel neuzuziehen wäre einen der Switche am alten Standort zu lassen, und mit einer Art Wandhalterung zu befestigen und eine Trunk Verbindung zwischen dem alten Switch und dem neuen Switch zu realisieren, das hängt aber davon ab ob die Switche managebar sind und die Performance dann noch reicht.
brammer
Moin!
schau dir mal die Verbindungsmodule von Telegärtner an:
http://www.telegaertner.de/de/karl-gaertner/onlinekatalog/index.php?IdT ...
Allerdings bei 144 Kabeln ist das auch nicht so lustig.
Gruß
winworker
schau dir mal die Verbindungsmodule von Telegärtner an:
http://www.telegaertner.de/de/karl-gaertner/onlinekatalog/index.php?IdT ...
Allerdings bei 144 Kabeln ist das auch nicht so lustig.
Gruß
winworker
Hallo,
das mit dem Löten vergisst du ganz einfach wieder.... Schwachsinn...
Als Alternative geht dann noch sowas.
6 Stück davon, einen kleinen Wandschrank und 144 Verlegekabel mit je 5 m ....
brammer
das mit dem Löten vergisst du ganz einfach wieder.... Schwachsinn...
Als Alternative geht dann noch sowas.
6 Stück davon, einen kleinen Wandschrank und 144 Verlegekabel mit je 5 m ....
brammer
moinsen,
Von daher klarer Fall von:
- alles was keine Zugentlastung hat - knicken
- in nem Patchschrank sollten immer 3 Meter Reserve liegen (so mach ich das)
- diese 144 Verlegekabel allein um die ordentlich zu verlängern - wobei auch das hart an der Grenze ist - dazu braucht man richtig viel Platz.
Von daher klarer Fall von:
- garnix machen und den Schrank da stehen lassen
- neue Verkabelung ziehen.
Zitat von @brammer:
ansonsten sind solche Kupplungen eine Möglichkeit,dafür müsstest du aber auf jedes Kabel einen neuen Stecker aufcrimpen, auch wieder Fehleranfällig.
ansonsten sind solche Kupplungen eine Möglichkeit,dafür müsstest du aber auf jedes Kabel einen neuen Stecker aufcrimpen, auch wieder Fehleranfällig.
Ups - das sind ja Telefonverlängerungen. Geht nicht.
Was noch nicht geht.
Technisch praktikable Patchkabel mit Buchse-Stecker verwenden, da es Probleme mit dem Platz und der Zugentlastung gibt.
Löten geht rein technisch gar nicht. Selbst für Fast Ethernet kann das ein ko-Kriterium sein.
Aber wäre es denkbar die 6 Patchfelder aus dem Schrank raus zu nehmen und eine mechanisch andere Lösung dafür zu suchen. In vielen der erwähnten Links kommt Telegärtner als Spezialist für Sonderlösungen vor. z.B: Ein kompakter Aufbau schräg nach unten. Oder 2x3 Felder nach links und nach rechts. Die Patchkabel kann man dann länger wählen und nach oben über Kanäle führen. Bei sauber beschrifteten Kabeln bleibt man weiter flexibel.
Beim Umbau wird wohl noch etwas anderes gemacht als nur der Schrank versetzt. Aktive Komponenten und evtl. Leistungen. Es sit zu erfragen.
Gruß
Netman
Hallo,
noch eine Möglichkeit:
6 x 48 Port Patchfeld einen passenden Wandschrank.
Je Patchfeld 24 alte Kabel und 24 neue Kabel zum neuen Standort des Schrankes und dazwischen kurze 50 cm Patchkabel.
Hätte auch noch den Scharm das du mit der Verkabelung durch die Patchkabel flexibel bist (Trennung Telefoonie und Netzwerk.)
brammer
noch eine Möglichkeit:
6 x 48 Port Patchfeld einen passenden Wandschrank.
Je Patchfeld 24 alte Kabel und 24 neue Kabel zum neuen Standort des Schrankes und dazwischen kurze 50 cm Patchkabel.
Hätte auch noch den Scharm das du mit der Verkabelung durch die Patchkabel flexibel bist (Trennung Telefoonie und Netzwerk.)
brammer
Hallo,
das sind keine Telefon verlängerungen!
RJ45 sind definiert als "für Telekommunikationsverkabelungen"
Als der Standard definiert wurde hat man bewusst auf die generelle Formulierung geachtet, die Stecker und Kabel sind in den Bereichen Telefonie und Netzwerk in Verwendung.
Da es sich um ein 8 poliges sollte es Netzwerkfähig sein, allerdings handelt es sich nicht um twisted pair Kabel, zumindest ist das auf der Wentronic Seite nicht so definiert ist.
brammer
das sind keine Telefon verlängerungen!
RJ45 sind definiert als "für Telekommunikationsverkabelungen"
Als der Standard definiert wurde hat man bewusst auf die generelle Formulierung geachtet, die Stecker und Kabel sind in den Bereichen Telefonie und Netzwerk in Verwendung.
Da es sich um ein 8 poliges sollte es Netzwerkfähig sein, allerdings handelt es sich nicht um twisted pair Kabel, zumindest ist das auf der Wentronic Seite nicht so definiert ist.
brammer
Zitat von @brammer:
Da es sich um ein 8 poliges sollte es Netzwerkfähig sein, allerdings handelt es sich nicht um twisted pair Kabel, zumindest ist das auf der Wentronic Seite nicht so definiert ist.
Und bei Wentronic gibt es fast nur Telefon und Zubehör. Die müssen sich nicht um Datentechnik kümmern. Telekommunikation läuft auch über strukturierte Verkabelung, wie Datentechnik auch.Da es sich um ein 8 poliges sollte es Netzwerkfähig sein, allerdings handelt es sich nicht um twisted pair Kabel, zumindest ist das auf der Wentronic Seite nicht so definiert ist.
no twisted Pair (sieht man am Flachband) - neither Gigabit nor Fast Ethernet.
Es haben schon bessere Kabel nicht funktioniert und die Buchse ist ein Hohn, außer für Telefon und ISDN.
Gruß
Netman
Hallo,
auf Verlegekabel aufcrimpen macht effektiv keinen Sinn, erstens passt es nciht unz zweitens geht selbst bei speziellen Steckern für Verlegekabel meist zu viel schief. Also nur fehleranfällig.
@MrNetman
Es gibt Flachband Twisted Pair!
Aber ich gebe dir Recht, das Kabel würde ich auch nicht einsetzen, da habe ich zu schnell und unsauber gegooglet.
brammer
auf Verlegekabel aufcrimpen macht effektiv keinen Sinn, erstens passt es nciht unz zweitens geht selbst bei speziellen Steckern für Verlegekabel meist zu viel schief. Also nur fehleranfällig.
@MrNetman
no twisted Pair (sieht man am Flachband) - neither Gigabit nor Fast Ethernet.
Es gibt Flachband Twisted Pair!
Aber ich gebe dir Recht, das Kabel würde ich auch nicht einsetzen, da habe ich zu schnell und unsauber gegooglet.
brammer
Hallo,
Problem 1 gelöst.
Setze im neuen Schrank Patchfelder eine welche vorne und hinten jeweils eine RJ-45 Buchse haben. Dann kannst du mit nomalen Patchkabel beides miteinander verbinden. Damit sparst du dir den Ärger mit "wie auf einem Verlegkabel einen Stecker bekommen?". Z.B. die von Keystone RJ45 Buchse-Buchse PatchPanel und Zeichnung Dann brauchst du nur Patchkabel zum verlängern.
Gruß,
Peter
Problem 1 gelöst.
an das offene Ende des Wandkabels einen Stecker crimpen.
Das liefert dir dann mehr Probleme als dir lieb ist.Setze im neuen Schrank Patchfelder eine welche vorne und hinten jeweils eine RJ-45 Buchse haben. Dann kannst du mit nomalen Patchkabel beides miteinander verbinden. Damit sparst du dir den Ärger mit "wie auf einem Verlegkabel einen Stecker bekommen?". Z.B. die von Keystone RJ45 Buchse-Buchse PatchPanel und Zeichnung Dann brauchst du nur Patchkabel zum verlängern.
Gruß,
Peter
Hi !
Das macht nicht nur keinen Sinn, das ist fachlich totaler Murx. Man kann keine normalen RJ-45 Stecker auf ein Verlegekabel quetschen. Verlegekabel besteht pro Ader aus einem massiven Draht, die Stecker sind aber für Patchkabel (also feindraht Litze pro Ader ausgelegt). Da gebe ich Brief und Siegel drauf, dass das Ärger gibt.
Verbindungsmodule sind die einzig sinnvolle Lösung, alles andere ist absoluter Murx.
mrtux
Das macht nicht nur keinen Sinn, das ist fachlich totaler Murx. Man kann keine normalen RJ-45 Stecker auf ein Verlegekabel quetschen. Verlegekabel besteht pro Ader aus einem massiven Draht, die Stecker sind aber für Patchkabel (also feindraht Litze pro Ader ausgelegt). Da gebe ich Brief und Siegel drauf, dass das Ärger gibt.
Verbindungsmodule sind die einzig sinnvolle Lösung, alles andere ist absoluter Murx.
mrtux
Sorry brammer
Die werden auch in den Aufrollboxen verwendet. Habe einige gemessen und für Schrott befunden. Ergebnis deutlich unter Cat5. Problem zwei: Man muss auch ein flaches Kabel kreuzen (3-6 und 4-5). Da sind die runden wieder im Vorteil.
Aber ich habe ein flaches Datenkabel, das gut ist. Es wird nur schon seit vielen Jahren nicht mehr produziert, da es zu steif geworden ist.
Ich habe auch schon Patchkabel erlebt, die sehr gut ausgesehen haben und statt Gigabit nur 300Mbit geschafft haben.
Netman
Es gibt Flachband Twisted Pair!
Die werden auch in den Aufrollboxen verwendet. Habe einige gemessen und für Schrott befunden. Ergebnis deutlich unter Cat5. Problem zwei: Man muss auch ein flaches Kabel kreuzen (3-6 und 4-5). Da sind die runden wieder im Vorteil.
Aber ich habe ein flaches Datenkabel, das gut ist. Es wird nur schon seit vielen Jahren nicht mehr produziert, da es zu steif geworden ist.
Ich habe auch schon Patchkabel erlebt, die sehr gut ausgesehen haben und statt Gigabit nur 300Mbit geschafft haben.
Netman
Hallo,
kommen die Kabel mitten im Raum raus oder an der Wand?
Wenn die an der Wand herauskommen, die Patch Felder in 200 BR Kanal einbauen, und LF Kanal zur Unterstützung daneben setzen.
Die Verbindungen zum Switch mit 10 m Patch Kabel herstellen. Damit hast du keine neuen Kontakte und Fehlerquellen.
Sieht halt optisch nicht so toll aus. Optisch an hübschen kann man das noch, indem man die Patch Kabel in einem Verdrahtungskanal verlegt.
Löten geht nicht wegen dem Wellenwiederstand und krimpen auf einen Kupferdraht gibt immer mal wieder Fehler, die unnütz sind.
Gibt es denn einen sachlichen Grund den Schrank zu versetzen?
Mike
kommen die Kabel mitten im Raum raus oder an der Wand?
Wenn die an der Wand herauskommen, die Patch Felder in 200 BR Kanal einbauen, und LF Kanal zur Unterstützung daneben setzen.
Die Verbindungen zum Switch mit 10 m Patch Kabel herstellen. Damit hast du keine neuen Kontakte und Fehlerquellen.
Sieht halt optisch nicht so toll aus. Optisch an hübschen kann man das noch, indem man die Patch Kabel in einem Verdrahtungskanal verlegt.
Löten geht nicht wegen dem Wellenwiederstand und krimpen auf einen Kupferdraht gibt immer mal wieder Fehler, die unnütz sind.
Gibt es denn einen sachlichen Grund den Schrank zu versetzen?
Mike
Hallo,
dafür gibt es eine ganz einfache Lösung.
Erstelle ihm ein Angebot!
Dann wird er das sein lassen.
- Schrank mit 12HE (da kommen die aktuellen 6 Patchfelder und 6 neue rein)
- 6 Patchfelder (kommen in den 12HE Schrank)
- 6 Patchfelder (kommen in den großen Schrank)
- 144 Patchkabel 0.5m oder 0.25m
- 1000m TP Verlegekabel (144 x 7m)
- 24h Stunden Dienstleistung (2h pro auflegen eines Patchfeldes)
- Leihstellung Netzwerkmeßgerät
- Kabelkanäle
Ich weiß ja nun nicht warum der Schrank versetzt werden soll, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das "lohnt".
dafür gibt es eine ganz einfache Lösung.
Erstelle ihm ein Angebot!
Dann wird er das sein lassen.
- Schrank mit 12HE (da kommen die aktuellen 6 Patchfelder und 6 neue rein)
- 6 Patchfelder (kommen in den 12HE Schrank)
- 6 Patchfelder (kommen in den großen Schrank)
- 144 Patchkabel 0.5m oder 0.25m
- 1000m TP Verlegekabel (144 x 7m)
- 24h Stunden Dienstleistung (2h pro auflegen eines Patchfeldes)
- Leihstellung Netzwerkmeßgerät
- Kabelkanäle
Ich weiß ja nun nicht warum der Schrank versetzt werden soll, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das "lohnt".