Moin,
ich werde aktuell vorzugsweise Nachts zwischen 1 - 6 Uhr von meinen USVen zugespammt. Es geht um einen Bypass dessen Phase "Out of Range" ist. Sprich Über- oder Unterspannung.
Leider steht in den Alerts nicht genau was in dem Moment der Fall ist (APC&Eaton). Also habe ich mir die Logs gekrallt und ich tippe auf Überspannung.
Kurz vor den Alerts steigt die Spannung je nach Phase teils auf 238V. Ich sehe aber auch recht niedrige Werte wie z.B. 223V. Das ist aber eher selten und da kommt auch kein Alert.
Würdet ihr den Schwellwert fürs Alerting runterstellen? Ich befürchte da kann der Elektriker eh nichts machen.
Gruß,
Ex0r
ich werde aktuell vorzugsweise Nachts zwischen 1 - 6 Uhr von meinen USVen zugespammt. Es geht um einen Bypass dessen Phase "Out of Range" ist. Sprich Über- oder Unterspannung.
Leider steht in den Alerts nicht genau was in dem Moment der Fall ist (APC&Eaton). Also habe ich mir die Logs gekrallt und ich tippe auf Überspannung.
Kurz vor den Alerts steigt die Spannung je nach Phase teils auf 238V. Ich sehe aber auch recht niedrige Werte wie z.B. 223V. Das ist aber eher selten und da kommt auch kein Alert.
Würdet ihr den Schwellwert fürs Alerting runterstellen? Ich befürchte da kann der Elektriker eh nichts machen.
Gruß,
Ex0r
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 610299
Url: https://administrator.de/forum/netzspannung-an-euren-usven-bzw-alerting-610299.html
Ausgedruckt am: 25.12.2024 um 13:12 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
haben wir teils auch in unserem Industriegebiet Probleme mit. Wir haben eine Lenovo USV / Eaton. Der Schwellwert ist dort Recht niedrig und sie löst somit auch recht häufig aus.
Wir haben durch eine PV auf dem Dach Tagsüber relativ wenige Probleme. Nachts / Abends sieht es anders aus.
Durch die PV können wir aber recht genau unseren Spannungsverlauf und Phasenlast tracken, eventuell solltet ihr dies mal machen somit erkennt man ob Ihr eventuell eine Phase zu stark / zu einseitig belastet ist.
Gruß
haben wir teils auch in unserem Industriegebiet Probleme mit. Wir haben eine Lenovo USV / Eaton. Der Schwellwert ist dort Recht niedrig und sie löst somit auch recht häufig aus.
Wir haben durch eine PV auf dem Dach Tagsüber relativ wenige Probleme. Nachts / Abends sieht es anders aus.
Durch die PV können wir aber recht genau unseren Spannungsverlauf und Phasenlast tracken, eventuell solltet ihr dies mal machen somit erkennt man ob Ihr eventuell eine Phase zu stark / zu einseitig belastet ist.
Gruß
Guten Morgen
Liegt innerhalb der zulässigen Toleranz. Von daher wird es eurem Stromversorger relativ egal sein. Es wird dir also nichts anderes bleiben als die Meldeschwellen anzupassen.
Manuel
Würdet ihr den Schwellwert fürs Alerting runterstellen? Ich befürchte da kann der Elektriker eh nichts machen.
Liegt innerhalb der zulässigen Toleranz. Von daher wird es eurem Stromversorger relativ egal sein. Es wird dir also nichts anderes bleiben als die Meldeschwellen anzupassen.
Ab 1987 erfolgte zunächst eine Umstellung in mehreren Abstufungen auf 230 V (−23/+13,8). Seit 2009 darf die Netzspannung 230 V (+/-23) betragen, womit 207 Volt bis 253 Volt erlaubt sind. Wikipedia
Manuel
Moin,
Ich würde nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern die Ursachen versuchen zu ermitteln.
Ich befürchte da kann der Elektriker eh nichts machen.
Der könnte erstmal ein Meßgerät Dir hinter Deinen Zäher dranklemmen, das die Daten loggt und auch die Belastung der einzelnen Phasen mißt.
Zusätzlich wäre auch ein Anruf beim Stromversorger angebracht.
Habt Ihr irgendwie größere Stromverbraucher (z.B. Produktionsbetriebe, Nachtspeicherheizungen) in der Nachbarschaft? Eventuell ziehen die "zuviel" Strom.
lks
Nachtrag:
Ansonsten würde ich mich noch bei der Bundesmutti beschweren. Seit die Grundlast nicht mehr durchgehend von (hiesiger) Kernkraft oder Kohlekraftwerken gedeckt werden darf und die regenerativen Energien, die sehr sprunghaft zur Verfügung stehen im Vordergrund stehen, sind solche Kapriolen öfter zu beobachten.
lks
Ansonsten würde ich mich noch bei der Bundesmutti beschweren. Seit die Grundlast nicht mehr durchgehend von (hiesiger) Kernkraft oder Kohlekraftwerken gedeckt werden darf und die regenerativen Energien, die sehr sprunghaft zur Verfügung stehen im Vordergrund stehen, sind solche Kapriolen öfter zu beobachten.
lks
Ich habe hier aktuell (Wuppertal, 23:22 Uhr) auf allen Phasen zwischen 241 V und 243 V liegen.
Da bekomme ich von meinen APCs keine Alarme, die sind erst ab 250 V unglücklich.
Das liegt, wie ja schon angemerkt wurde, ohnehin alles im Toleranzwert. Wir haben hier laut dem Spannungsmonitoring (Maximalwerte) gelegentlich auch Peaks auf 244 V Phase gegen Null.
Da bekomme ich von meinen APCs keine Alarme, die sind erst ab 250 V unglücklich.
Das liegt, wie ja schon angemerkt wurde, ohnehin alles im Toleranzwert. Wir haben hier laut dem Spannungsmonitoring (Maximalwerte) gelegentlich auch Peaks auf 244 V Phase gegen Null.