RJ45 auf TAE - Netzwerkdose (Cat6, aber nur 4 Adern) auf Patchpanel auf TAE
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem:
Ich habe das ganze Hause mit Cat6 verkabelt. Habe überall Cat6 Doppeldosen verbaut, aber nur eine Kabel gezogen, sprich mit 4 Adern angeklemmt. Alle Kabel gehen auf eine Patchpanel. Soweit alles kein Problem, Netzerwerk funktioniert auch.
Nun möchte ich aber meine analogen Telefone auf über die Cat6 Dosen anschließen. Dafür habe ich mir RJ45 auf TAE-NFN Adapter besorgt. Diese habe ich an die Cat6 Dosen angeschlossen und dann das Telefon. Unten am Patchpanel bin ich dann mit einem RJ11 auf TAE-F Kabel auf die ISDN-Anlage gegangen, aber leider habe ich kein Freizeichen!
Brauche ich noch einen anderen Adapter? Oder habe ich etwas falsch angeklemmt?
Danke, Gruß spooner
ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem:
Ich habe das ganze Hause mit Cat6 verkabelt. Habe überall Cat6 Doppeldosen verbaut, aber nur eine Kabel gezogen, sprich mit 4 Adern angeklemmt. Alle Kabel gehen auf eine Patchpanel. Soweit alles kein Problem, Netzerwerk funktioniert auch.
Nun möchte ich aber meine analogen Telefone auf über die Cat6 Dosen anschließen. Dafür habe ich mir RJ45 auf TAE-NFN Adapter besorgt. Diese habe ich an die Cat6 Dosen angeschlossen und dann das Telefon. Unten am Patchpanel bin ich dann mit einem RJ11 auf TAE-F Kabel auf die ISDN-Anlage gegangen, aber leider habe ich kein Freizeichen!
Brauche ich noch einen anderen Adapter? Oder habe ich etwas falsch angeklemmt?
Danke, Gruß spooner
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 103565
Url: https://administrator.de/forum/rj45-auf-tae-netzwerkdose-cat6-aber-nur-4-adern-auf-patchpanel-auf-tae-103565.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 09:12 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Warum verbaut man CAT6 Dosen (Gbit-fähig), wenn man nur 4 Adern auflegt (=nicht Gbit-fähig)? Nunja, nicht meine Entscheidung...
Zu deinem Problem: RJ11 Stecker in RJ45 Dosen zu stecken ist kein Problem. Dann musst du dein Patchpanel so beschalten, dass nur die mittleren beiden Adern (4+5) fürs Telefon beschaltet sind.
Zu deinem Problem: RJ11 Stecker in RJ45 Dosen zu stecken ist kein Problem. Dann musst du dein Patchpanel so beschalten, dass nur die mittleren beiden Adern (4+5) fürs Telefon beschaltet sind.
Hallo,
wenn du es richtig gemacht hast, ist bei deiner CAT6 Verkabelung immer
PIN 1+2 und PIN 3+6 miteinander verbunden. (Patchpanel-Dose). Uebliche
RJ-45 -> TAE Adapter verwenden aber PIN 4+5. RJ-11 ist schon mal ganz
schlecht, da die physikalisch zu klien fuer eine RJ-45 Buchse sind.
Wenn du da keine gescheite Zentrierung hast, geht schon mal gar nix.
Du must also deine Adpater umbauen und zwar beide! Auf Patchpanel-Seite
und auf Dosen Seite jeweils PIN 1+2 oder PIN 3+6 verwenden.
Gruss Woody
wenn du es richtig gemacht hast, ist bei deiner CAT6 Verkabelung immer
PIN 1+2 und PIN 3+6 miteinander verbunden. (Patchpanel-Dose). Uebliche
RJ-45 -> TAE Adapter verwenden aber PIN 4+5. RJ-11 ist schon mal ganz
schlecht, da die physikalisch zu klien fuer eine RJ-45 Buchse sind.
Wenn du da keine gescheite Zentrierung hast, geht schon mal gar nix.
Du must also deine Adpater umbauen und zwar beide! Auf Patchpanel-Seite
und auf Dosen Seite jeweils PIN 1+2 oder PIN 3+6 verwenden.
Gruss Woody