Hallo liebe Mitglieder,
ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.
Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.
1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS
Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?
Danke und allen ein schönes Wochenende
Liebe Grüße
Kamelle01
ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.
Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.
1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS
Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?
Danke und allen ein schönes Wochenende
Liebe Grüße
Kamelle01
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 594474
Url: https://administrator.de/contentid/594474
Ausgedruckt am: 21.09.2024 um 01:09 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @Kamelle01:
Hallo liebe Mitglieder,
ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.
Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.
1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS
Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?
Hallo liebe Mitglieder,
ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.
Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.
1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS
Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?
BBU nachrüsten oder alle(!) Caches aus.
Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.
lks
Zitat von @Kamelle01:
Das hört sich ja so an, als könnte es auch ohne Stromausfall zu Datenverlust kommen?
BBU nachrüsten oder alle(!) Caches aus.
Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.
lks
Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.
lks
Das hört sich ja so an, als könnte es auch ohne Stromausfall zu Datenverlust kommen?
Du meinst eine USV fällt nie aus?
lks
Zitat von @Kamelle01:
Puh, das könnte man aber weiter spinnen.. Es sind Server, wo ein Datenverlust der letzten x-Sekunden keine Rolle spielen würde. Ein Server ist zB. ein Hyper-V wo der Drucker-Dienst auf einer VM läuft.
Puh, das könnte man aber weiter spinnen.. Es sind Server, wo ein Datenverlust der letzten x-Sekunden keine Rolle spielen würde. Ein Server ist zB. ein Hyper-V wo der Drucker-Dienst auf einer VM läuft.
Du verkennst ein wenig das Problem. Das Problem ist nicht der Datenverlust, sondern der ggf. inkonsistente Zustand der Daten.
Wenn Du den Cache aktivierst, werden Daten vom System als geschrieben angesehen, obwohl sie noch gar nicht den Weg auf den Datenträger gefunden haben. Dein Serverbetriebssystem ist also immer schon ein wenig weiter, als es das Festplattensystem in der Realität ist. Und schon hast Du z.B. deine Datenbank geschrottet.
Gruß
Außer man hat eine BBU um den Cache bei Stromausfall nicht zu verlieren.
lks