kamelle01
Goto Top

SSD oder Raid-Controller CACHE ?

Hallo liebe Mitglieder,

ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.

Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.

1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS

Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?

Danke und allen ein schönes Wochenende face-smile

Liebe Grüße
Kamelle01

Content-ID: 594474

Url: https://administrator.de/contentid/594474

Ausgedruckt am: 21.09.2024 um 01:09 Uhr

Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 07.08.2020 aktualisiert um 14:11:36 Uhr
Goto Top
Zitat von @Kamelle01:

Hallo liebe Mitglieder,

ich stehe gerade vor der Frage, welche Einstellung ist vornehmen soll.

Controller: PERC H730P Mini - 2GB ohne Batterie
Server: Win2016
SSD: Samsung 860 PRO
Datenverlust bei Stromausfall: Ist mir bewusst, dafür habe ich eine USV.

1. SSD Cache AUS - RAID Cache AN
2. SSD Cache AN - RAID Cache AN
3. SSD Cache AN - RAID Cache AUS

Ich dachte jetzt, schalte mal beide ein wie bei NR. 2. Jemand Erfahrungen?


BBU nachrüsten oder alle(!) Caches aus.

Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.

lks
Kamelle01
Kamelle01 07.08.2020 um 14:17:26 Uhr
Goto Top
BBU nachrüsten oder alle(!) Caches aus.

Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.

lks

Das hört sich ja so an, als könnte es auch ohne Stromausfall zu Datenverlust kommen?
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 07.08.2020 um 14:19:12 Uhr
Goto Top
Zitat von @Kamelle01:

BBU nachrüsten oder alle(!) Caches aus.

Wenn Du ein gutes Backup hast, kannst Du auch alle Caches einschalten.

lks

Das hört sich ja so an, als könnte es auch ohne Stromausfall zu Datenverlust kommen?

Du meinst eine USV fällt nie aus?

lks
Kamelle01
Kamelle01 07.08.2020 aktualisiert um 14:39:24 Uhr
Goto Top
Du meinst eine USV fällt nie aus?

lks

Puh, das könnte man aber weiter spinnen.. Es sind Server, wo ein Datenverlust der letzten x-Sekunden keine Rolle spielen würde. Ein Server ist zB. ein Hyper-V wo der Drucker-Dienst auf einer VM läuft.
Kamelle01
Kamelle01 07.08.2020 um 14:43:00 Uhr
Goto Top
Habe gerade gesehen, dass Server-SSD (nicht alle!) eine kleine Notstromversorgung in der SSD selber beinhalten und somit bei Stromausfall keine Daten verloren gehen/die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Bei denen würde ich dann den Cache vom Controller deaktivieren und die Disk-Cache aktiviert lassen.

Bei der 860er Pro.. stehe ich noch im Wind ^^
Hubert.N
Hubert.N 07.08.2020 um 16:57:54 Uhr
Goto Top
Zitat von @Kamelle01:
Puh, das könnte man aber weiter spinnen.. Es sind Server, wo ein Datenverlust der letzten x-Sekunden keine Rolle spielen würde. Ein Server ist zB. ein Hyper-V wo der Drucker-Dienst auf einer VM läuft.

Du verkennst ein wenig das Problem. Das Problem ist nicht der Datenverlust, sondern der ggf. inkonsistente Zustand der Daten.
Wenn Du den Cache aktivierst, werden Daten vom System als geschrieben angesehen, obwohl sie noch gar nicht den Weg auf den Datenträger gefunden haben. Dein Serverbetriebssystem ist also immer schon ein wenig weiter, als es das Festplattensystem in der Realität ist. Und schon hast Du z.B. deine Datenbank geschrottet.

Gruß
Kamelle01
Kamelle01 10.08.2020 um 08:53:49 Uhr
Goto Top
Hm.. OK. Also scheinbar wird der Cache immer noch vermieden.

Dann halt beim alten guten Standard bleiben und Cache über all AUS face-smile
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 10.08.2020 um 09:41:28 Uhr
Goto Top
Zitat von @Kamelle01:

Hm.. OK. Also scheinbar wird der Cache immer noch vermieden.

Außer man hat eine BBU um den Cache bei Stromausfall nicht zu verlieren.

lks