Goto Top

Supermicro Servergehäuse bestehen DGUV-Überprüfung nicht?!

Hallo!

Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.

Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.

Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.

Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?

Content-ID: 671290

Url: https://administrator.de/forum/supermicro-servergehaeuse-bestehen-dguv-ueberpruefung-nicht-671290.html

Ausgedruckt am: 20.04.2025 um 21:04 Uhr

151512
Lösung 151512 11.02.2025 aktualisiert um 12:59:05 Uhr
Goto Top
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr
??
Der Grenzwert für den Isolationswiderstand beträgt bei der DGUV V3 Prüfung 1 Megaohm (1 MOhm)
https://www.bertsch-pruefinstitut.de/dguv-v3-pruefung/
zimbosmurf
zimbosmurf 11.02.2025 um 13:24:41 Uhr
Goto Top
Interessant. Und deswegen mache ich jetzt seit zwei Tagen Alarm?

Danke für die Aufklärung! Dem werde ich was erzählen!
151512
151512 11.02.2025 aktualisiert um 13:35:01 Uhr
Goto Top
Der wollte wohl nochmal vorständig werden um mehr abzurechnen der Lausbub ... 🙄 Du musst heute echt überall wachsam sein, die Zocken alle nur noch ab, egal wo man hinschaut. Bei den Heizungsbauern ist es seit Habeck besonders schlimm, die fahren jetzt dank dem alle Ferraris und bauen Villen in der Karibik.
Visucius
Visucius 11.02.2025 um 13:32:10 Uhr
Goto Top
Echt jetzt?! Es gibt Menschen die ihren Produktivbetrieb einstellen um irgendwelche Elektriker an ihren Servern rumpfuschen zu lassen?!

Ich werde ja das Gefühl nicht los, das ist was ureigen deutsches face-wink
wiesi200
wiesi200 11.02.2025 um 14:44:22 Uhr
Goto Top
Hallo,

mal ne blöde Frage. Ist ein Server denn kein "Ortsfestes elektrisches Betriesbmittel"?
Die sind doch fest im Rack drinnen und man kann Sie nicht leicht bewegen.
Zudem ist ja auch noch der Personenkreis deutliche eingeschränkt der da überhaupt Zugang hat.
zimbosmurf
zimbosmurf 11.02.2025 um 14:54:37 Uhr
Goto Top
Da haben wir kurz drüber diskutiert, kann man drüber streiten, aber auch ortsfeste betriebsmittel müssen ja geprüft werden.

Und runterfahren musste ich das Rack sowieso, denn ein paar Tage vorher hatte ich beim Installieren eines neuen NAS entdeckt, dass ein Vorgänger da zwei lose herumliegende Steckdosenleisten, eine davon sogar mit Schalter, reingeschmissen hat, anstatt Rackleisten ohne Schalter zu verwenden. Entdeckt habe ich das natürlich auf die harte Tour: Die Leiste ohne Schalter ist etwas gerutscht und genau auf dem Schalter der zweiten Leiste gelandet.
Ich wollte also die Leisten sowieso austauschen und hätte dafür sowieso alles runterfahren müssen.
kaiand1
Lösung kaiand1 11.02.2025 um 15:14:10 Uhr
Goto Top
Nur mal so als kleiner Einblick was uns damals gesagt wurde (kann ggfs manches Überholt sein)

Also der Server ist "Mobil" da er ja von A nach B getragen werden kann.
Wenn dieser aber Fest im Rack Verschraubt ist fällt dieser eher unter Ortsfest (ist aber wieder so was für Juristen des genau Auszulegen)....
Es ist möglich auch im Betrieb die Messung zu Machen sofern eine Steckdose im Rack Frei ist wo des Gerät drin Steckt aber wird nicht so gerne gemacht da die Werte eher mal Negativer sind.
Dazu was Gemessen wird ist des Netzteil und da wird eher der Y-Kondensator bzw VDR die Probleme machen besonders wenn dieser mit 1.000 V ISO Messung macht wo diese ggfs geschädigt werden.....(ist was komplizierter zu Beschreiben)
Wenn da die Prüfung nicht Besteht kannst du die Netzteile gegen neue Ersetzten dann hast du wieder "gute" Werte und Brauchst den Rest nicht Entsorgen ;)
Kaffeemaschinen, Wasserkocher sind da auch so ein Problemkind bei der Prüfung die immer wieder "Durchfallen" obwohl diese "kein" Problem haben aber die Prüfung verlangt halt gewisse Sachen ab und so normale da dort gerne für den Privathaushalt genommen wird (Günstiger und eher von Kollegen gekauft) diese aber so keine Möglichkeit haben die Erdung zu Messen gegenüber der Industriellen Geräte die mehr Kosten.....
Dazu ist so ein Shutdown für die Messung auch teilweise Problematisch da des Netzteil vom Strom getrennt wird und auch Abkühlt und ältere Geräte dann ggfs nicht mehr Starten oder Bios Verstellt ist wegen Leerer Batterie.....
Idealfall halt 20M Ohm aber jedes Gerät hat da seine "Eigenschaften" wie zb eine Pumpe da erkennt man eher das diese bald Kaputt geht wenn der Wert zu Gering ist (meist Undichtigkeit im Motor wo Wasser rein kommt), Netzteile die Y-Kondensatoren,VDR ......
Aber ob dieser nun mit 230V, 500V oder 1000V die Messung macht ist bei Netzteilen ein Unterschied da halt die Schutzschaltung darauf Reagiert und des Ergebnis verfälscht.
Dazu ist es auch nur eine Momentaufnahme was sich Später nochmal ändern kann aber gibt halt Rückschlüsse auf Probleme und meist fallen da auch Netzteile durch weil einfach des Netzkabel Defekt ist und nur ersetzt werden muss oder halt nicht Richtig drin steckt.
Da des Netzkabel mit dem Netzteil aber eine Einheit Bildet fällt es ganz Durch als wenn es nicht drin Steckt und oft ist halt wenn man Billig Kabel hat die Fallen eher immer Durch oder wegen den Stecker der Ausgeleiert ist.....
Und es kommt auf den Prüfer an wie Erfahren dieser ist und wie er den "Spielraum" dazu Bewertet.
Wenn zb am PC eine Blende Fehlt kann des ganze Gerät durchfallen da die Fingersicherheit nicht gegeben ist und zb mit den Finger in den Lüfter oder unter Strom stehendes Mainboard Berühren kannst....
Vision2015
Vision2015 11.02.2025 um 15:26:47 Uhr
Goto Top
Moin....
Zitat von @zimbosmurf:

Hallo!

Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.

echt jetzt.... dem würde ich was husten!

Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.
öh... wie kommt der den auf das schmale Brett?!?!?!

Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
also die Gehäuse haben da nix mit zu tun.... eher deine Netzteile face-smile

Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?

nee...
Frank
Michi91
Michi91 11.02.2025 aktualisiert um 15:55:27 Uhr
Goto Top
Zitat von @151512:

Der Grenzwert für den Isolationswiderstand beträgt bei der DGUV V3 Prüfung 1 Megaohm (1 MOhm)
https://www.bertsch-pruefinstitut.de/dguv-v3-pruefung/

Das ist der Sicherheitsgrenzwert. Ein guter Isolationswiderstand liegt deutlich darüber.
Die meisten (Haus)-Elektriker die ich kenne setzen 10-20Megaohm als Prüfwert an.

Aber wie von @kaiand1 schon beschrieben, kommt es auch auf die Umstände an. Ggf mal die Versicherung fragen was die dazu sagt :D
zimbosmurf
zimbosmurf 12.02.2025 um 09:22:20 Uhr
Goto Top
Zitat von @Vision2015:
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
also die Gehäuse haben da nix mit zu tun.... eher deine Netzteile face-smile
Natürlich geht es um die Netzteile - aber die sind in dem Fall nunmal Bestandteile des Gehäuses und stammen von Supermicro!

Zitat von @kaiand1:

Nur mal so als kleiner Einblick was uns damals gesagt wurde (kann ggfs manches Überholt sein)

[...]
Wow! Vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen!!!

Ich habe jetzt nochmal einen befreundeten Elektriker angeschrieben, was der dazu meint. Ich soll ihm die Prüfprotokolle schicken, sobald ich sie habe, dann schaut er sich die mal an.
Die Server laufen aber auf jeden Fall weiter.
Vision2015
Vision2015 12.02.2025 um 10:19:45 Uhr
Goto Top
Moin...
Zitat von @zimbosmurf:

Zitat von @Vision2015:
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
also die Gehäuse haben da nix mit zu tun.... eher deine Netzteile face-smile
Natürlich geht es um die Netzteile - aber die sind in dem Fall nunmal Bestandteile des Gehäuses und stammen von Supermicro!
nein.. ein Netzteil ist nicht bestandteil eines Gehäuses... wenn das, oder die Netzeile ausgetauscht werden müssen, tauscht du ja auch nicht das Gehäuse!.... oder?
dein Gehäuse weiß auch nicht ob dort ein 500W Netzteil oder gar 2 drin sind, oder 800W oder 1100W etc..

Zitat von @kaiand1:

Nur mal so als kleiner Einblick was uns damals gesagt wurde (kann ggfs manches Überholt sein)

[...]
Wow! Vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen!!!

Ich habe jetzt nochmal einen befreundeten Elektriker angeschrieben, was der dazu meint. Ich soll ihm die Prüfprotokolle schicken, sobald ich sie habe, dann schaut er sich die mal an.
Die Server laufen aber auf jeden Fall weiter.

Frank
Visucius
Visucius 12.02.2025 aktualisiert um 10:23:32 Uhr
Goto Top
Du hast jetzt also die Auskunft eines „Experten“, dass die unsicher und nicht regelkonform sind … und lässt sie weiterlaufen. Und schreibst das hier auch öffentlich.

Na, da wird die Versicherung aber jubeln 😂

Entweder Du nimmst den Quatsch ernst (zahlst ja auch dafür) oder eben nicht, alles andere müsste doch mind. ne kognitive Dissonanz auslösen. 😂
zimbosmurf
zimbosmurf 03.04.2025 aktualisiert um 15:04:13 Uhr
Goto Top
So, danke für die vielen produktiven und auch die vielen ätzenden Antworten.

Ob Netzteile, die mit einem Gehäuse ausgeliefert werden jetzt Bestandteil dieses Gehäuses sind oder nicht kann man sicher bis zum umfallen diskutieren, führt aber ganz sicher nicht zum Ziel, eine sinnvolle Antwort auf meine Frage zu erreichen, ob es sinnvoll ist, die Server hier zu "reparieren" oder ihn weiter laufen zu lassen.

Mittlerweile habe ich die Prüfprotokolle, der Isolationswiderstand betrug bei einem Server tatsächlich ca. 4MOhm, bei dem anderen waren es 12Mohm, während alle anderen Geräte (ca. 700 Geräte), die geprüft wurden, mit ">= 20MOhm" ausserhalb des Messbereichs der verwendeten Messgeräte lagen.

Es wurde ja schon die richtige Norm mit dem geforderten Mindestwert von 1MOhm von 151512 genannt, vielen Dank hierfür.

Mit den Prüfprotokollen habe ich Rücksprache mit dem befreundeten Elektriker gehalten, ebenso mit Supermicro, von denen die verbauten Netzteile waren.
Der Elektriker sagt, prinzipiell wären die 4MOhm sehr wenig (Was ja auch im Vergleich mit den anderen Geräten offensichtlich ist!), aber nicht kritisch, es könnte aber ein Anzeichen von zeitlicher degradierung sein, der Wert im Lauf der Zeiit abgenommen haben und ein frühes Anzeigen von einam anstehenden Defekt des Netzteils sein. Wenn der Wert aber konstant bei 4MOhm bleibt, spricht nichts dagegen, die Server weiterzubetreiben.
Der Support von Supermicro hat mit den Prüfprotokollen und der genauen Modellbezeichnung der Servergehäuse recherchiert und hat am Schluss die Info für mich gehabt, dass es sich hier um sehr alte Gehäuse handelt, die mittlerweile auch schon EOL sind, und diese niedrigen Werte für den Isolationswiderstand bei dieser Reihe noch typisch sind.

Übrigens, Frank:
Zitat von @Vision2015:
nein.. ein Netzteil ist nicht bestandteil eines Gehäuses... wenn das, oder die Netzeile ausgetauscht werden müssen, tauscht du ja auch nicht das Gehäuse!.... oder?
dein Gehäuse weiß auch nicht ob dort ein 500W Netzteil oder gar 2 drin sind, oder 800W oder 1100W etc..
Komisch. Trotz Deiner großartigen Belehrung hat mein Kontakt beim Supermicro-Support mir folgendermassen geantwortet:
"Hello Thomas, I will reach out to our chassis team on this query"
Komisch. Der scheint gar nicht zu wissen, dass Netzteile nicht Bestandteil des Gehäuses sind. Sonst hätte der doch nicht beim Gehäuse-Team nach einem Netzteil gefragt und auch noch eine Antwort bekommen! Ich glaube, dem musst Du mal die Welt erklären!
kaiand1
kaiand1 03.04.2025 um 15:24:05 Uhr
Goto Top
Streitthema ist es eh und was für die Juristen/Versicherung halt.
Da jedoch bei der Prüfung das Gerät als eine Einheit angesehen wird so wie es ist, ist zu dem Zeitpunkt (Momentaufnahme) auch des Netzteil mit Kabel "Fest" Verbunden auch wenn es Absteckbar ist und die Kabel machen auch oft mal Probleme mit den Steckkontakt....
Mit einen neuen Kabel sind auch oftmals die Werte Besser (gab bei uns am Ende der Prüfung immer ne Menge Kabel die Durchgefallen sind und der Prüfer hat es gegen ein neues getauscht und Prüfung war IO danach)

So Lange es aber innerhalb der Norm liegt ist es Technisch gesehen IO auch wenn es Anzeichen gibt das es Probleme geben könnte...

An ein Gehäuse wo zb die Slotblende Fehlt würde es die Prüfung nicht Bestehen da du ja mit der Hand reingreifen könntest und so einen Elektrischen Schlag bekommen könntest bzw dich an Drehende Teile verletzten kannst (Fingersicherheit nicht gegeben) und wäre sofort aus dem Verkehr zu ziehen.
Theorie und Praxis sowie da ja eher nur Erfahrende Leute daran Arbeiten sollten und keine Laien....
zimbosmurf
zimbosmurf 03.04.2025 um 15:52:40 Uhr
Goto Top
Zitat von @kaiand1:

Da jedoch bei der Prüfung das Gerät als eine Einheit angesehen wird so wie es ist, ist zu dem Zeitpunkt (Momentaufnahme) auch des Netzteil mit Kabel "Fest" Verbunden auch wenn es Absteckbar ist und die Kabel machen auch oft mal Probleme mit den Steckkontakt....
Mit einen neuen Kabel sind auch oftmals die Werte Besser (gab bei uns am Ende der Prüfung immer ne Menge Kabel die Durchgefallen sind und der Prüfer hat es gegen ein neues getauscht und Prüfung war IO danach)
Das hat die Firma bei uns meiner Meinung nach gut gelöst: Es wurde immer zuerst das Kabel einzeln geprüft, wenn das in Ordnung war, das Gerät *mit* dem Kabel. Das Kabel hat auch jeweils eine eigene Prüfplakette bekommen.