Supermicro Servergehäuse bestehen DGUV-Überprüfung nicht?!
Hallo!
Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.
Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?
Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.
Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 671290
Url: https://administrator.de/forum/supermicro-servergehaeuse-bestehen-dguv-ueberpruefung-nicht-671290.html
Ausgedruckt am: 11.02.2025 um 17:02 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr
??Der Grenzwert für den Isolationswiderstand beträgt bei der DGUV V3 Prüfung 1 Megaohm (1 MOhm)
https://www.bertsch-pruefinstitut.de/dguv-v3-pruefung/
Der wollte wohl nochmal vorständig werden um mehr abzurechnen der Lausbub ... 🙄 Du musst heute echt überall wachsam sein, die Zocken alle nur noch ab, egal wo man hinschaut. Bei den Heizungsbauern ist es seit Habeck besonders schlimm, die fahren jetzt dank dem alle Ferraris und bauen Villen in der Karibik.
Nur mal so als kleiner Einblick was uns damals gesagt wurde (kann ggfs manches Überholt sein)
Also der Server ist "Mobil" da er ja von A nach B getragen werden kann.
Wenn dieser aber Fest im Rack Verschraubt ist fällt dieser eher unter Ortsfest (ist aber wieder so was für Juristen des genau Auszulegen)....
Es ist möglich auch im Betrieb die Messung zu Machen sofern eine Steckdose im Rack Frei ist wo des Gerät drin Steckt aber wird nicht so gerne gemacht da die Werte eher mal Negativer sind.
Dazu was Gemessen wird ist des Netzteil und da wird eher der Y-Kondensator bzw VDR die Probleme machen besonders wenn dieser mit 1.000 V ISO Messung macht wo diese ggfs geschädigt werden.....(ist was komplizierter zu Beschreiben)
Wenn da die Prüfung nicht Besteht kannst du die Netzteile gegen neue Ersetzten dann hast du wieder "gute" Werte und Brauchst den Rest nicht Entsorgen ;)
Kaffeemaschinen, Wasserkocher sind da auch so ein Problemkind bei der Prüfung die immer wieder "Durchfallen" obwohl diese "kein" Problem haben aber die Prüfung verlangt halt gewisse Sachen ab und so normale da dort gerne für den Privathaushalt genommen wird (Günstiger und eher von Kollegen gekauft) diese aber so keine Möglichkeit haben die Erdung zu Messen gegenüber der Industriellen Geräte die mehr Kosten.....
Dazu ist so ein Shutdown für die Messung auch teilweise Problematisch da des Netzteil vom Strom getrennt wird und auch Abkühlt und ältere Geräte dann ggfs nicht mehr Starten oder Bios Verstellt ist wegen Leerer Batterie.....
Idealfall halt 20M Ohm aber jedes Gerät hat da seine "Eigenschaften" wie zb eine Pumpe da erkennt man eher das diese bald Kaputt geht wenn der Wert zu Gering ist (meist Undichtigkeit im Motor wo Wasser rein kommt), Netzteile die Y-Kondensatoren,VDR ......
Aber ob dieser nun mit 230V, 500V oder 1000V die Messung macht ist bei Netzteilen ein Unterschied da halt die Schutzschaltung darauf Reagiert und des Ergebnis verfälscht.
Dazu ist es auch nur eine Momentaufnahme was sich Später nochmal ändern kann aber gibt halt Rückschlüsse auf Probleme und meist fallen da auch Netzteile durch weil einfach des Netzkabel Defekt ist und nur ersetzt werden muss oder halt nicht Richtig drin steckt.
Da des Netzkabel mit dem Netzteil aber eine Einheit Bildet fällt es ganz Durch als wenn es nicht drin Steckt und oft ist halt wenn man Billig Kabel hat die Fallen eher immer Durch oder wegen den Stecker der Ausgeleiert ist.....
Und es kommt auf den Prüfer an wie Erfahren dieser ist und wie er den "Spielraum" dazu Bewertet.
Wenn zb am PC eine Blende Fehlt kann des ganze Gerät durchfallen da die Fingersicherheit nicht gegeben ist und zb mit den Finger in den Lüfter oder unter Strom stehendes Mainboard Berühren kannst....
Also der Server ist "Mobil" da er ja von A nach B getragen werden kann.
Wenn dieser aber Fest im Rack Verschraubt ist fällt dieser eher unter Ortsfest (ist aber wieder so was für Juristen des genau Auszulegen)....
Es ist möglich auch im Betrieb die Messung zu Machen sofern eine Steckdose im Rack Frei ist wo des Gerät drin Steckt aber wird nicht so gerne gemacht da die Werte eher mal Negativer sind.
Dazu was Gemessen wird ist des Netzteil und da wird eher der Y-Kondensator bzw VDR die Probleme machen besonders wenn dieser mit 1.000 V ISO Messung macht wo diese ggfs geschädigt werden.....(ist was komplizierter zu Beschreiben)
Wenn da die Prüfung nicht Besteht kannst du die Netzteile gegen neue Ersetzten dann hast du wieder "gute" Werte und Brauchst den Rest nicht Entsorgen ;)
Kaffeemaschinen, Wasserkocher sind da auch so ein Problemkind bei der Prüfung die immer wieder "Durchfallen" obwohl diese "kein" Problem haben aber die Prüfung verlangt halt gewisse Sachen ab und so normale da dort gerne für den Privathaushalt genommen wird (Günstiger und eher von Kollegen gekauft) diese aber so keine Möglichkeit haben die Erdung zu Messen gegenüber der Industriellen Geräte die mehr Kosten.....
Dazu ist so ein Shutdown für die Messung auch teilweise Problematisch da des Netzteil vom Strom getrennt wird und auch Abkühlt und ältere Geräte dann ggfs nicht mehr Starten oder Bios Verstellt ist wegen Leerer Batterie.....
Idealfall halt 20M Ohm aber jedes Gerät hat da seine "Eigenschaften" wie zb eine Pumpe da erkennt man eher das diese bald Kaputt geht wenn der Wert zu Gering ist (meist Undichtigkeit im Motor wo Wasser rein kommt), Netzteile die Y-Kondensatoren,VDR ......
Aber ob dieser nun mit 230V, 500V oder 1000V die Messung macht ist bei Netzteilen ein Unterschied da halt die Schutzschaltung darauf Reagiert und des Ergebnis verfälscht.
Dazu ist es auch nur eine Momentaufnahme was sich Später nochmal ändern kann aber gibt halt Rückschlüsse auf Probleme und meist fallen da auch Netzteile durch weil einfach des Netzkabel Defekt ist und nur ersetzt werden muss oder halt nicht Richtig drin steckt.
Da des Netzkabel mit dem Netzteil aber eine Einheit Bildet fällt es ganz Durch als wenn es nicht drin Steckt und oft ist halt wenn man Billig Kabel hat die Fallen eher immer Durch oder wegen den Stecker der Ausgeleiert ist.....
Und es kommt auf den Prüfer an wie Erfahren dieser ist und wie er den "Spielraum" dazu Bewertet.
Wenn zb am PC eine Blende Fehlt kann des ganze Gerät durchfallen da die Fingersicherheit nicht gegeben ist und zb mit den Finger in den Lüfter oder unter Strom stehendes Mainboard Berühren kannst....
Moin....
echt jetzt.... dem würde ich was husten!
Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.
öh... wie kommt der den auf das schmale Brett?!?!?!
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
also die Gehäuse haben da nix mit zu tun.... eher deine Netzteile ![face-smile face-smile](/images/icons/fa/light/face-smile.svg)
Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?
nee...
Frank
Zitat von @zimbosmurf:
Hallo!
Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.
Hallo!
Bei uns hat vor einigen Tagen die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach DGUV V3 stattgefunden.
Dabei haben wir (wohl das erste Mal) auch unsere gesamtes Serverrack heruntergefahren und auch diese Geräte überprüft.
echt jetzt.... dem würde ich was husten!
Von zehn verschiedenen Servern (davon 5 "echten" Servern, der Rest sind NAS) haben zwei die Überprüfung nicht bestanden, weil der Isolationswiderstand zu niedrig war.
Gefordert sind laut Aussage des Elektrikers 20 Megaohm oder mehr, die eine Maschine hat nur ~4MOhm gehabt, die andere kam immerhin auf ~10Mohm.
Die beiden betroffenen Maschinen steckten in Supermicro-Gehäusen, ein SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB und ein SuperChassis 813MFTQ-441CB. Alle anderen Maschinen steckten in Gehäusen von anderen Herstellern.
Frage: Hat hier jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt mit Supermicro-Gehäusen? Und vielleicht sogar schon einmal Kontakt zu dem Hersteller deswegen gesucht?
nee...
Frank
Zitat von @mediodia:
Der Grenzwert für den Isolationswiderstand beträgt bei der DGUV V3 Prüfung 1 Megaohm (1 MOhm)
https://www.bertsch-pruefinstitut.de/dguv-v3-pruefung/
Der Grenzwert für den Isolationswiderstand beträgt bei der DGUV V3 Prüfung 1 Megaohm (1 MOhm)
https://www.bertsch-pruefinstitut.de/dguv-v3-pruefung/
Das ist der Sicherheitsgrenzwert. Ein guter Isolationswiderstand liegt deutlich darüber.
Die meisten (Haus)-Elektriker die ich kenne setzen 10-20Megaohm als Prüfwert an.
Aber wie von @kaiand1 schon beschrieben, kommt es auch auf die Umstände an. Ggf mal die Versicherung fragen was die dazu sagt :D