Hallo Experten und Admins
Ich habe einen Mikrotik wAP ac (RB-WAPG-5HACD2HND) an einem Laptopwagen im Einsatz. Leider ist die vorhandene Stromversorgung für den AP defekt und soll erstmal wegen "Corona" nicht ersetz werden .
Diesen Laptopwagen möchte ich in verschiedenen Seminarräumen einsetzen. Unglücklicherweise liegt nicht an allen Netzwerkdosen POE an (nur "echtes" 802.3at POE vom Switch gesteuert).
Nun meine Frage:
kann ich im Dauerbetrieb - fest und ohne umstöpseln zu müssen - die 24V-DC vom Netzteil und - ZEITGLEICH - POE an den POE-IN Port des APs legen? Auf diese Weise hätte ich in allen Seminarräumen WLAN für die Laptops. Also in einem Raum Strom über die LAN-POE Dose und in den anderen über das 24V-Netzteil.
Kann es zum Kurzschluss im AP kommen wenn ein (hektischer) Kursleiter das Netzteil anschließt und der AP gleichzeitig Strom über POE bekommt?
Vielen Dank, ich bin über jede Antwort dankbar,
Gruß Kartoffelesser
Ich habe einen Mikrotik wAP ac (RB-WAPG-5HACD2HND) an einem Laptopwagen im Einsatz. Leider ist die vorhandene Stromversorgung für den AP defekt und soll erstmal wegen "Corona" nicht ersetz werden .
Diesen Laptopwagen möchte ich in verschiedenen Seminarräumen einsetzen. Unglücklicherweise liegt nicht an allen Netzwerkdosen POE an (nur "echtes" 802.3at POE vom Switch gesteuert).
Nun meine Frage:
kann ich im Dauerbetrieb - fest und ohne umstöpseln zu müssen - die 24V-DC vom Netzteil und - ZEITGLEICH - POE an den POE-IN Port des APs legen? Auf diese Weise hätte ich in allen Seminarräumen WLAN für die Laptops. Also in einem Raum Strom über die LAN-POE Dose und in den anderen über das 24V-Netzteil.
Kann es zum Kurzschluss im AP kommen wenn ein (hektischer) Kursleiter das Netzteil anschließt und der AP gleichzeitig Strom über POE bekommt?
Vielen Dank, ich bin über jede Antwort dankbar,
Gruß Kartoffelesser
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 665575
Url: https://administrator.de/contentid/665575
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 02:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Kann es zum Kurzschluss im AP kommen wenn ein (hektischer) Kursleiter das Netzteil anschließt und der AP gleichzeitig Strom über POE bekommt?
Nein das ist kein Problem, so lange die Spannungen beider Sourcen innerhalb der Specs liegen.https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=101159
All our devices with POE-In and DC connector supports power redundancy, and it's completely safe to use both power sources, as long they are in allowed voltage range.
Empfohlen wird aber das die beiden Spannungen etwas voneinander abweichen.one word of advice, make the two power sources slightly different voltage. it could have some problems if they are identical voltage.
Gruß w.
Sers,
das ist kein Problem, sondern erlaubt redundante Stromversorgung.
Primär wird die Quelle mit der höheren Spannung verwendet.
Solange immer mindestens eine Spannungsquelle eingesteckt bleibt kannst du bei Mikrotik Systemen im Betrieb beliebig weitere Spannungsquellen ein- und ausstecken. Die Kisten arbeiten einfach weiter als wäre nix passiert.
Grüße,
Philip
das ist kein Problem, sondern erlaubt redundante Stromversorgung.
Primär wird die Quelle mit der höheren Spannung verwendet.
Solange immer mindestens eine Spannungsquelle eingesteckt bleibt kannst du bei Mikrotik Systemen im Betrieb beliebig weitere Spannungsquellen ein- und ausstecken. Die Kisten arbeiten einfach weiter als wäre nix passiert.