Wieviele Netzwerk- und Stromdosen Pro Arbeitsplatz?

Hallo,

ich wurde letzten gefragt wieviele Netzwerkdosen und Stromanschlüsse man in einem neuen Büro anbauen lassen sollte pro Arbeitsplatz?

Es handelt sich dabei um Multimedia Arbeitsplätze denn dort soll Ton und Videomaterial bearbeitet werden.

Meiner Meinung Nach würde ich pro Arbeitsplatz 2 Netzwerkdosen verwenden und mindestens 3 Steckdosen für den PC und dessen Peripherie.

Gibt es da vielleicht irgend eine Norm oder sonstiges wo man sich daran halten kann oder macht die eh keinen Sinn, weil die vielleicht veraltet ist oder wenig mit der Praxis zu tun hat?

Mich würde da eure Meinung interessieren.

MfG Ray

Content-ID: 93548

Url: https://administrator.de/forum/wieviele-netzwerk-und-stromdosen-pro-arbeitsplatz-93548.html

Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 12:12 Uhr

60730
60730 04.08.2008 um 14:35:25 Uhr
Goto Top
Servus,

nicht ist komplizierter, als eine Antwort auf deine Frage....

Pro Arbeitplatz - Zustand "jetzt" würde ich 4 Dosen empfehlen, Rechner, Netzwerk Drucker und Telefon sind schon 3, ein Notebook kommt vielleicht mal dazu, oder ein zusätzlicher Kollege...(und dann reichen 4 auch nicht)

Bis jetzt habe ich die Erfahrung gesammelt, daß ich eher zu wenig "geplant" habe, als zuviele Dosen.
Eine Netzwerkverkabelung hält xx Jahre, das Problem ist nun, herauszufinden, wie "gut" ist es xxx € auf Zeit zu binden, ohne die Investition zu nutzen, wie "komplex" wäre eine Erweiterung (Stemmarbeiten vs. Kabelkanal) usw usw...

Ergo, 4 pro Arbeitsplatz sind minimum und für die meisten Zwecke "sinnvoll" bzw. ausreichend großzügig.

Gruß

Ps: Eine "Norm" gibt es bestimmt, nur kenne ich die nicht auswendig. Pro "Huhn" - muß der Stall y qm² oder qm³ haben, in Zeiten von Rigips ist aber ein Raum (dessen größe) ruckzuck veränderbar...
Ting
Ting 04.08.2008 um 14:36:34 Uhr
Goto Top
Hallo RayVIP,

eine Norm gibt es so viel ich weiß nicht!
Bei den Netzwerkdosen, kommt es drauf an ob du da Telefon auch mit einbeziehst!

Ich würde die Pro arbeitsplatz min. 4 Netzwerkdosen empfehlen (PC, Laptop, Netzwerkdrucker, Telefon und ggf. Fax)

zu den Steckdosen, wir hab hier in der Arbeit do dumme Bodentanks mit 8 Dosen, jedoch bekommst du gerade mal vier geräte dran.
Von daher haben wir in den neuen Büros nur noch zweo Steckdosen wo wir jeweils eine 6 fach Steckdosenleiste mit Ein/Aus Schalter hinhängen.

Gruß
Ting

Ok TimoBeil war schneller face-smile
RayVIP
RayVIP 04.08.2008 um 14:44:29 Uhr
Goto Top
Danke für die schnellen Antworten, nun mal was zum lachen!

Die "Geldverwalter" bei uns meinen das 2 Netzwerkdosen und 2 Stromstecker alle 2m an einem Aufputz Kabelkanal reichen, dabei soll das Telefon nun auch über eine der beiden Netzwerkdosen laufen. Ich finde das viel zu wenig!

Nur wie macht man denen das klar, deswegen hatte ich eben nach einer Norm gefragt.

Ich finde es ziemlich unsinnig wenn man einen neuen Raum Ausbaut schon von Anfang an so wenig Steckdosen einzuplanen, dass man eh immer wieder eine Mehrfachsteckdose nehmen muss. Und meistens sind das dann auch noch die billigsten der billigen für mich ein Risiko was nicht sein müsste.

Ach ja wenn ich bei jedem Arbeitsplatz noch einen Netzwerkdrucker aufstelle dann baruch ich doch keine kann dann gleich USB Drucker nehmen.
Arch-Stanton
Arch-Stanton 04.08.2008 um 14:47:39 Uhr
Goto Top
Ich würde nicht mehr als eine Netzwerkdose und eine Steckdose setzen. Mittlerweile gibt es ja auch schon Steckdosenleisten und switches.

Gruß,
Arch Stanton
RayVIP
RayVIP 04.08.2008 um 14:51:57 Uhr
Goto Top
Ah ja, ich fange also an dann an die Arbeitsplätze Switche zu stellen, die dann auch wieder einen Stromstecker brauchen und Stöpsel alles an diese tollen Leisten an. Das wäre glaube ich so das aller letzte was ich machen würde bei einem Neubau eines Büros.
60730
60730 04.08.2008 um 14:57:35 Uhr
Goto Top
Servus,

alle 2 Meter ist absoluter Unsinn.. (Außer das ist ein Hochhaus mit durchgehender Glasfront.)

- auf die länge der Büros gesehen, macht die Zahl evtl. Sinn, aber ganz sicher nicht, in Bezug auf die Anordnung.

Nimm diese Zahl, die bei 2 Metern zusammenkommt und lege alle links/rechts "neben" die Fenster.
Dort sind in den meisten Fällen dann auch Schreibtische anzutreffen.

Wie gesagt, in Zusammenhang mit Glasfront kann das passen.

Mehrfachsteckdosen - da teile ich deine Meinung, die müssen laut Gesetzgeber eh alle 3 Jahre geprüft werden und Kabelsalat kommt so oder so dazu, den muß man nicht fördern face-wink

edit
Ach ja wenn ich bei jedem Arbeitsplatz noch einen Netzwerkdrucker aufstelle dann baruch ich doch keine kann dann gleich USB Drucker nehmen.
Nein - ein Netzwerkdrucker ist sehr oft Leistungsfähiger, als ein USB drucker - die kommen garantiert irgendwann (irgendwo) - klemmt der USB Drucker an einem Client, muß dieser (auch im Urlaubsfall des Kollegen) immer eingeschaltet sein, macht Stromspartechnisch daher keinen Taug/Sinn.
Arch-Stanton
Arch-Stanton 04.08.2008 um 15:15:18 Uhr
Goto Top
dann rechne doch mal nach, wieviele zusätzliche Kilometer (!) Kabel Du dann verlegen (lassen) mußt.

Gruß,
Arch Stanton

p.s. es ging ja um die Frage, wiviele Dosen je Arbeitsplatz und nicht je Raum. Mein PC hat nur eine Netzwerkkarte.
kaiand1
kaiand1 04.08.2008 um 15:20:33 Uhr
Goto Top
Du sagts Ton und Video Daten nutzt du 1GB Lan?
Es kommt jetzt auf die größe des Raums und auch auf die Anzahl der Leute pro Raum an aber 4 Lanports sollte es schon haben pro Person sowie mind 3 Steckdosen pro Lanport PC Monitor ist mind immer vorhanden. Laptop brauch nur eine Dose. Dann noch 2 Ports und 2 Steckdosen zentral im Raum für Netzwerkdrucker ggfs auch noch für nen NAS...
Kommt immer ganz drauf an was ihr so braucht zum Arbeiten... Und was in der Zukunft evtl noch mal gebraucht werden wird.
Kannst ja auch wie der eine sagte überall nen Switch hinsetzten jedoch werden die dann wohl nie lange da stehen bleiben :D
36831
36831 04.08.2008 um 17:15:35 Uhr
Goto Top
Moin,

vor fast 2 Jahren sind wir mit der Firma umgezogen in einen Neubau. Pro Arbeitsplatz wurden 2 USV-Steckdosen und 3 "normale" geplant. LAN-Technisch ist man von max. 3 LAN-Ports pro Arbeitsplatz ausgegangen (2 Arbeitsplätze pro Tischgruppe). Nun sind wir aber teilweise bei bis zu 4 Arbeitsplätzen durch gewachsene Tischgruppen. Und somit haben wir nichtmal mehr genügend LAN-Dosen, um 4 Arbeitsplätze zumindest mit Tel. und PC zu versorgen. Also sind wir bereits nach nichtmal 2 Jahren an der Stelle angekommen, wo, trotz längerer Vorplanung die LAN-Ports nicht mehr ausreichen und auch an den Steckdosen teilweise schon 6er-Leisten angeschlossen werden müssen (PC+TFT+Drucker sind meist vorhanden, dazu kommt z.B. noch das Lade-Kabel für das Dienst-Handy). Also: Lieber ein wenig großzügiger kalkulieren, wenn man nicht unbedingt Switches und Steckdosenleisten pro Tisch-Insel/Arbeitsgruppe aufstellen möchte.

VW
RayVIP
RayVIP 05.08.2008 um 09:37:28 Uhr
Goto Top
Danke, dann werde ich mal 4 Steckdosen pro Arbeitsplatz vorschlagen und LAN auf jeden Fall mindestens 3 Stück.

USV abgesicherte Steckdosen? Nicht schlecht hatte ich bisher noch nicht. Was ich wohl kenne das die PC-Steckdosen über eine extra Leitung laufen und zusätzlich abgesichert sind. Aber das alle PCs bei STromausfall versorgt werden können hatte ich bisher nur im Serverbereich.

MfG Ray
36831
36831 05.08.2008 um 14:30:22 Uhr
Goto Top
Moin,

ob du unbedingt eine Gebäude-USV und USV-Steckdosen für die PCs brauchst, ist davon abhängig, wie viel damit verbunden ist, wenn die PCs mal kurzzeitig aus sind, da es einen Stromausfall gibt. Und da ich in einem Unternehmen arbeite, bei dem der Ausfall aller PCs den Produktions-Stillstand bedeuten würde, hat man sich für eine USV-Versorgung aller PCs in den kritischen Bereichen entschieden, ähnlich, wie dies in Krankenhäusern gemacht wird. Nur, dass dort Leben davon abhängen, was bei uns zum Glück nicht der Fall ist.

VW

PS: Die Server haben trotzdem zusätzlich pro Server-Schrank eine USV. Alle Server sind mit redundanten Netzteilen ausgestattet, wobei jeweils eins über die Gebäude-USV und eins über die Schrank-USV (diese ist direkt an das normale Stromnetz angeschlossen) versorgt wird.
RayVIP
RayVIP 05.08.2008 um 17:32:22 Uhr
Goto Top
Man lernt ja nie aus und in solchen sensiblen bereichen ist es wahrscheinlich wiklich Sinnig auf eine USV Sicherung der PCs zu setzen.