Best practice, IBM Flashsystem 5000 Anbindung
Hallo zusammen,
es würde um die Ein/Anbindung eines neuen FS5000 gehen.
Das FlashSystem5000 liegt leider schon etwas hier rum und ich würde das nun gerne in Betrieb nehmen.
Es soll einen in die Jahre gekommenen Server (X3650 M4 mit angeschlossenem IBM Storwize V3700) ablösen.
IST Zustand:
Der X3650 M4 ist per Glasfaser an dem Storwize V3700 angebunden.
Heißt der Speicherplatz wird direkt im Server angezeigt.
SOLL Zustand:
Es ist noch ein anderer Server vorhanden auf dem Veeam läuft. Ich würde jetzt gerne das FS5000 direkt an diesem Server anschließen um die Speichererweiterung direkt dort zu haben.
Der X3650 M4 samt V3700 soll somit in Rente geschickt werden.
Wie wäre hier das beste Vorgehen?
Auf was muss geachtet werden, damit ich das FS5000 anschließen kann?
Auf was ist generell zu beachten?
Im FS5000 sind 16TB verbaut. Soll ich hier auf Partitionen aufteilen damit ich mehrere Laufwerke habe, oder die kompletten 16TB auf ein Laufwerk?
Mich würde generell euer Vorgehen interessieren.
@em-pie
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass du schon lange IBM und auch FlashSysteme einsetzt.
Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber sagen.
Danke
es würde um die Ein/Anbindung eines neuen FS5000 gehen.
Das FlashSystem5000 liegt leider schon etwas hier rum und ich würde das nun gerne in Betrieb nehmen.
Es soll einen in die Jahre gekommenen Server (X3650 M4 mit angeschlossenem IBM Storwize V3700) ablösen.
IST Zustand:
Der X3650 M4 ist per Glasfaser an dem Storwize V3700 angebunden.
Heißt der Speicherplatz wird direkt im Server angezeigt.
SOLL Zustand:
Es ist noch ein anderer Server vorhanden auf dem Veeam läuft. Ich würde jetzt gerne das FS5000 direkt an diesem Server anschließen um die Speichererweiterung direkt dort zu haben.
Der X3650 M4 samt V3700 soll somit in Rente geschickt werden.
Wie wäre hier das beste Vorgehen?
Auf was muss geachtet werden, damit ich das FS5000 anschließen kann?
Auf was ist generell zu beachten?
Im FS5000 sind 16TB verbaut. Soll ich hier auf Partitionen aufteilen damit ich mehrere Laufwerke habe, oder die kompletten 16TB auf ein Laufwerk?
Mich würde generell euer Vorgehen interessieren.
@em-pie
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass du schon lange IBM und auch FlashSysteme einsetzt.
Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber sagen.
Danke
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 22849149333
Url: https://administrator.de/contentid/22849149333
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 12:11 Uhr
12 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @wusa88:
Hallo zusammen,
@em-pie
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass du schon lange IBM und auch FlashSysteme einsetzt.
Korrekt Hallo zusammen,
@em-pie
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass du schon lange IBM und auch FlashSysteme einsetzt.
Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber sagen.
Bestimmt es würde um die Ein/Anbindung eines neuen FS5000 gehen.
Das FlashSystem5000 liegt leider schon etwas hier rum und ich würde das nun gerne in Betrieb nehmen.
habt ihr darauf noch Wartung? Falls ja, am Besten mal ein FW-Update fahren. Ohne Wartungsvertrag kommst du aber an keine Software dran.Das FlashSystem5000 liegt leider schon etwas hier rum und ich würde das nun gerne in Betrieb nehmen.
Es soll einen in die Jahre gekommenen Server (X3650 M4 mit angeschlossenem IBM Storwize V3700) ablösen.
Gute Idee, sind beide ja schon "etwas länger" EOS...IST Zustand:
Der X3650 M4 ist per Glasfaser an dem Storwize V3700 angebunden.
Glasfaser = FibreChannel oder iSCSI via SFP(+)?Der X3650 M4 ist per Glasfaser an dem Storwize V3700 angebunden.
Heißt der Speicherplatz wird direkt im Server angezeigt.
OK.SOLL Zustand:
Es ist noch ein anderer Server vorhanden auf dem Veeam läuft. Ich würde jetzt gerne das FS5000 direkt an diesem Server anschließen um die Speichererweiterung direkt dort zu haben.
Erkläre mal "auf dem VEEAM läuft" genauer.Es ist noch ein anderer Server vorhanden auf dem Veeam läuft. Ich würde jetzt gerne das FS5000 direkt an diesem Server anschließen um die Speichererweiterung direkt dort zu haben.
Der X3650 M4 samt V3700 soll somit in Rente geschickt werden.
OK.Wie wäre hier das beste Vorgehen?
Auf was muss geachtet werden, damit ich das FS5000 anschließen kann?
Auf was ist generell zu beachten?
Im FS5000 sind 16TB verbaut. Soll ich hier auf Partitionen aufteilen damit ich mehrere Laufwerke habe, oder die kompletten 16TB auf ein Laufwerk?
auf der V3700 müssten ja div. LUNS (virtual Partitions liegen). Diese kannst du, wenn auch die V3700 auf dem aktuellsten Stand ist (müsste ne V7.6 irgendwas sein), mittels FS5000 migrieren.Auf was muss geachtet werden, damit ich das FS5000 anschließen kann?
Auf was ist generell zu beachten?
Im FS5000 sind 16TB verbaut. Soll ich hier auf Partitionen aufteilen damit ich mehrere Laufwerke habe, oder die kompletten 16TB auf ein Laufwerk?
Ist schon länge her, dass wir das auf diesem Wege selbst gemacht haben.
Was in jedem Fall klappt: Beide Storages per SAS verbinden und per FlashCopy die LUNS rüber holen.
Was wir, bzw. unser Dienstleister schon ein... zwei Mal gemacht hat:
das alte Storage bleib weiterhin aktiv, das neue Storages hat per Flashcopy die Daten rübergschoben und sobald die Daten drüben waren. lief das alte Storage (automatisch) als Proxy. Wir konnten dann die angebundenen Server umkonfigurieren (also auf das neue Storage umschwenken) und hatten eine kurze Downtime.
Was wir aber zuletzt immer machten, dank gespiegeltem SAN, was das Offlinenehmen einer Seite, das neue Storage dann dort als neuen Spiegel eingebunden, das Syncen abgewartet und dann die andere Seite getauscht. Haben aber auch ein SAN (vier SAN-Switche an 2 Standorten) etabliert.
Hier mal etwas Lesestoff:
https://www.ibm.com/docs/pt-br/flashsystem-5x00/8.4.x?topic=mdbusc-migra ...
https://www.ibm.com/docs/pt-br/flashsystem-5x00/8.4.x?topic=m-migrating- ...
https://www.ibm.com/docs/pt-br/flashsystem-5x00/8.4.x?topic=mdbuic-migra ...
https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248107.pdf -> Ab Kapitel 6. Ist zwar für die V3700, aber das PRinzip gilt auch für die V5000-Serie
Edit: https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248162.pdf Hier wäre es Kapitel 7 und dann für die V5000-Serie
Der X3650 M4 ist per Glasfaser an dem Storwize V3700 angebunden.
Glasfaser = FibreChannel oder iSCSI via SFP(+)?
Das ist jetzt eine gute Frage. Wie finde ich das am besten raus, dann schaue ich direkt nach?Glasfaser = FibreChannel oder iSCSI via SFP(+)?
Erkläre mal "auf dem VEEAM läuft" genauer.
Es ist ein Fujitsu Server. Standard Windows Server 2016. Dort ist Veeam B&R installiert.Veeam macht hier die Standard Backups und lagert weitere Backups auf den X3650 bzw. auf V3700 aus.
Mir geht es hier hauptsächlich darum, das alte System also der X3650 mit der V3700, ist per Netzwerkfreigabe mit Veeam verbunden. Heißt in Veeam ist der Laufwerksbuchstabe eingebunden und dort werden die Backups verschoben.
Wenn obiges Zutrifft:
V5000 per SAS/ iSCSI/ FC an den X3650 anbinden und dann den X3650 als immutable Backup Target für Veeam einrichten:
https://www.netgo.de/blog/veeam-backup-replication-immutable-backup
Es ist ein FC Anschluss:
dann stimmt deine Aussage hier aber nicht ganz:das alte System also der X3650 mit der V3700, ist per Netzwerkfreigabe mit Veeam verbunden. Heißt in Veeam ist der Laufwerksbuchstabe eingebunden und dort werden die Backups verschoben.
Folgendes wird vermutlich an der x3650 eingerichtet sein:
- V3700 per FibreChannel an der x3650 mit zwei strippen angeschlossen.
- x3650 (bzw. das OS) erhält die in der V3700 dem Host zugewiesenen LUNs als Blockbasiertes Storages. Das OS sieht die V3700 dann, als wären es beinahe lokale Platten und hat daher auch einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen bekommen. Das Konstrukt kannst du in der Datenträgerverwaltung sehen.
Grundsatzfrage. 2. Backup mach ja grundsätzlich Sinn. Macht mein SOLL Zustand in diesem Fall auch Sinn?
Nein.Du willst die V5000 mit an den Veeam anschließen. Kapert jemand den Veeam Server, macht er dir ratz fatz beide Backups platt.
Nimm den x3650, hänge die V5000 daran und richte ein immutable Backup ein.
Der x3650 wird dann per 10GBit/s direkt an den Fujitsu-Server angebunden, sodass nichts und niemand von außen an den x3650 kommt. Außer, er kommt an die Maus-Tastatur dran (IMM mal ausgeklammert), aber dann hast du ein anderes Problem
ich würde dennoch das o. g. Migrieren machen, dann gehen keine Daten verloren
Edit:
Kann ich den FS5000 einfach an den Fujitsu anschließen? Oder muss hier irgendwas beachtet werden?
Wie bekomme ich die 16TB dann an den Fujitsu? Muss ich in der Datenträgerverwaltung etwas einstellen/beachten?
Du musst dir die Anschlüsse beider Systeme anschauen Kann ich den FS5000 einfach an den Fujitsu anschließen? Oder muss hier irgendwas beachtet werden?
Wie bekomme ich die 16TB dann an den Fujitsu? Muss ich in der Datenträgerverwaltung etwas einstellen/beachten?
Edit2:
Immutable Backup wird aktuell nicht eingesetzt.
Liest sich aber gut.
Momentan ist es so, da der Speicherplatz auf dem Fujitsu knapp ist, wird also zusätzlicher Speicherplatzt quasi der V3700 genutzt.
Hier könnte ich dann entscheiden, zusätzlicher Speicherplatz, oder Immutable?
Du kannst auch beides machen, sofern die V5000 ausreichend Schnittstellen hat:Immutable Backup wird aktuell nicht eingesetzt.
Liest sich aber gut.
Momentan ist es so, da der Speicherplatz auf dem Fujitsu knapp ist, wird also zusätzlicher Speicherplatzt quasi der V3700 genutzt.
Hier könnte ich dann entscheiden, zusätzlicher Speicherplatz, oder Immutable?
2x FC für den x3650. Auf der V5000 legst du eine LUN an und ordnest du per Host-Zuordnung der x3650 zu
2x FC (oder iSCSI, oder SAS) für den Fujitsu. Auf der V5000 legst du ein weiteres LUN an und per Hostzuordnung wird diese dem Fujitsu-Server zugewiesen. Hierbei am Fujitsu aber noch MultiPath I/O einrichten, denn der Windows-Server sieht die LUN ja dann über > 1 Pfad.
Ich würde ja gerne den X3650 weg haben. Hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Wenn der ausfällt, dann ist das Backup auch weg?
Nein, die Daten liegen doch auf der V5000. Nur ist dann erstmal der Zugang dazu weg.Du kannst für das Immutable Backup auch einen neuen, kleinen Rechner kaufen. Du brauchst ja nur einen FC-HBA, oder 2 10G-Ports oder SAS - je nachdem, was die V5000 anbietet...
Wir fahren im übrigen ähnliches Konstrukt.
Haben einen ausgemusterten Server hier stehen, der als Immutable-Backup dient. Aus einem Altbestand steht baugleicher Server aber nochmal hier "in Parkposition"
Jetzt muss ich nochmal speziell auf die Anbindung eingehen.
FC ist bei beiden Systemen vorhanden.
sehr gutFC ist bei beiden Systemen vorhanden.
Reicht es hier einfach die 2 miteinander zu verbinden und schon ist "alles" parat?
Nein.Du Musst auf der V5000 (analog zur V3700) einen Host anlegen (die V5000 sollte ihn anhand der WWN finden).
Dann ordnest du dem Host den LUNs zu.
Dann, unter Windows, die Datenträger neu auslesen und dann müssten die LUNs (oder nur das eine) zusehen sein.
Steht aber auch alles im oben verlinkten Redbook drin
Sorry, aber sowas habe ich bisher noch nie gemacht.
Ist das vorgehen das selbe bei der V5000 und dem FlashSystem 5000?
Hier wird auf der IBM Seite differenziert.
Hier wird auf der IBM Seite differenziert.
Vom Grundansatz müsste (ja, doofer Wortlauf in der IT ) das nahezu identisch sein - hatte die FS-Systeme aber auch noch nicht in den Fingern.
Aber wenn man das eine OS kennt, kann man das andere eigentlich auch bedienen - IBM erfindet das Rad ja nicht permanent neu.