goodfred
Goto Top

Driver Health Manager - Configuration Required

Guten Tag allerseits!

Wir haben mit einem Server seit einer Weile das Problem,
das bei einem Neustart des Servers (Hyper-V auf einem Intel S2600WFT Board)
jedes mal eine Meldung kommt,
die man wegklicken muss,
damit der Bootvorgang vollendet wird.

Dies ist von Gestern auf Heute ohne Änderung aufgetreten.

Folgende Meldung erscheint als erstes

20230727_130029

Wenn man weiter geht kommt man auf folgenden Screen

20230727_130043

Zu guter letzt kommt

20230727_130137

Zuerst dachten wir, die BBU vom Server ist defekt und wollten diese austauschen.
Als wir den Server öffneten, war keine BBU vorhanden.
Somit haben wir jetzt eine neue BBU eingebaut.
Dies hat leider nicht zu einer Besserung geführt.

Es würde mich freuen wenn jemand eine Ahnung hat woran das liegt und was wir machen können,
damit nicht bei jedem Reboot manuell am Server die Meldungen bestätigt/weggeklickt werden müssen um das System zu nutzen.

Ich bedanke mich schonmal für Antworten,
ich wünsche eine schöne Restwoche und verbleibe
mfG Goodfred

P.S.: RAID-Controller-Modell

20230727_130240

P.P.S.: Eine Meldung vom MegaRAID Storage Manager

screenshot 2023-08-01 092550

Content-ID: 8029255106

Url: https://administrator.de/forum/driver-health-manager-configuration-required-8029255106.html

Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 03:12 Uhr

manuel-r
manuel-r 02.08.2023 um 12:57:20 Uhr
Goto Top
Bei "battery problem" tippe ich drauf, dass der Controller eine Pufferbatterie für den Cache hat und diese Batterie ist vermutlich leer/defekt.

Manuel
Goodfred
Goodfred 02.08.2023 aktualisiert um 13:23:24 Uhr
Goto Top
Das haben wir auch gedacht.
Deswegen wollten wir die BBU/Battery Backup Unit/Pufferbatterie für den Cache austauschen.

Erst beim Vorgang hatten wir bemerkt, dass keine defekte/leere Batterie vorhanden war.

Jetzt hat der Server eine BBU, die Meldung kommt aber trotzdem.

Für mich ist die Meldung eigentlich auch eindeutig, dass es um eine BBU geht.
Aber anscheinend ja wohl doch nicht.
Goodfred
Goodfred 02.08.2023 um 16:15:42 Uhr
Goto Top
Vermutlich habe ich die Lösung:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000059519/serve ...

Wir hatten immer die Taste "C" eingegeben, um weiter zu kommen.

Im Artikel wird erwähnt, man soll eine Taste drücken, die nicht "C" ist.

Ich vermute, wenn wir "X" anstatt "C" verwenden, wird die Meldung nicht wieder auftauchen.

Ich halte euch auf den laufenden! face-smile

Goodfred
manuel-r
manuel-r 02.08.2023 um 18:13:28 Uhr
Goto Top
Im Artikel wird erwähnt, man soll eine Taste drücken, die nicht "C" ist.

Das steht auch so auf dem Bildschirm. Du sollst den Any-Key drücken oder C für Configuration 😉
Goodfred
Goodfred 03.08.2023 um 09:02:50 Uhr
Goto Top
Ich hoffe dass macht so weit den Unterschied,
das nach einem Reboot die Meldung nicht mehr kommt! :D

Ich melde mich wenn es getestet wurde.
Goodfred
Lösung Goodfred 07.08.2023 aktualisiert um 17:46:53 Uhr
Goto Top
Es hat geklappt!

Anstatt "C" zu drücken womit wir zur Konfiguration weitergeleitet werden würden,
haben wir "X" eingegeben und bestätigt usw. (wie aus dem Intel Artikel Link den ich am 02.08 um 16:15Uhr hier gepostet habe)

Seit dem kommt die Meldung nicht mehr nach dem Neustart!

Der Dank geht in diesem Fall an den Intel Support, von dem wir die Idee hatten! :D

Dank auch an dich Manuel, für deine Antworten! face-smile

Außerdem wünsche ich allen Lesern eine schöne Woche und verbleibe
mfg Goodfred

P.S.: Jetzt hat der Server zusätzlich eine BBU - auch cool! :D