HP DL380 Gen8 - 1ne SAS im Raid1 degraded
Hallo, habe in einem Raid1 Verbund (Bay) eine SAS Platte die mir als degraded am Server und in Lilo angezeigt wird. Wie ist das normale Vorgehen für den Austausch der SAS Platte?
Was ich bis her getan habe: ich habe via Linux (das auf dem Server als OS installiert ist) ein Backup in meinem Falle von sdb wie folgt gemacht 'dd if=./dev/sdb of=/usbPlatte'. Dann habe ich die als degraded gegenzeichnete Platte durch eine gleichwertige ausgetauscht und das Backup 'dd if=usbPlatte of=/dev/sdb' zurück gespielt. So weit so gut zumindest dachte ich das, aber leider nein die ausgetauschte Platte wird jetzt zwar nicht mehr am Server selbst aber in Lilo als degraded angezeigt.
Jetzt wäre es Sinnvoll zu wissen wie Ihr normalerweise eine degraded Platte wechselt, um evtl. von mir gemachte Fehler abzustellen bzw. das Problem lösen, bedanke mich vorab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das der HP Controller P420i, kann aber bei Bedarf gerne nochmals nachschauen.
Was ich bis her getan habe: ich habe via Linux (das auf dem Server als OS installiert ist) ein Backup in meinem Falle von sdb wie folgt gemacht 'dd if=./dev/sdb of=/usbPlatte'. Dann habe ich die als degraded gegenzeichnete Platte durch eine gleichwertige ausgetauscht und das Backup 'dd if=usbPlatte of=/dev/sdb' zurück gespielt. So weit so gut zumindest dachte ich das, aber leider nein die ausgetauschte Platte wird jetzt zwar nicht mehr am Server selbst aber in Lilo als degraded angezeigt.
Jetzt wäre es Sinnvoll zu wissen wie Ihr normalerweise eine degraded Platte wechselt, um evtl. von mir gemachte Fehler abzustellen bzw. das Problem lösen, bedanke mich vorab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das der HP Controller P420i, kann aber bei Bedarf gerne nochmals nachschauen.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 32556905559
Url: https://administrator.de/contentid/32556905559
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 13:11 Uhr
17 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
ähh... wie zurückgespielt?
Was für ein RAID-Controller?
Das normale vorgehene:
- Prüfen ob das Backup vorhanden und aktuell ist uns sonst eines erstellen
- Genau prüfen welche HDD defekt ist
- Defekte HDD rausnehmen und neue HDD reinstecken (im laufenden Betrieb)
- Warten bis das RAID sich wieder synchronisiert hat
Fertig
Es gibt wenige Controller wo man den Vorgang anstoßen muss.
Stefan
ähh... wie zurückgespielt?
Was für ein RAID-Controller?
Das normale vorgehene:
- Prüfen ob das Backup vorhanden und aktuell ist uns sonst eines erstellen
- Genau prüfen welche HDD defekt ist
- Defekte HDD rausnehmen und neue HDD reinstecken (im laufenden Betrieb)
- Warten bis das RAID sich wieder synchronisiert hat
Fertig
Es gibt wenige Controller wo man den Vorgang anstoßen muss.
Stefan
Moin @sams15
wenn du da für das Betriebssystem ein RAID1 hast, sind das in der Regel ja (mindestens) zwei identische Platten, von denen nur eine vermutlich einen Defekt hat. So weit, so gut. Das RAID1 soll dich genau davor schützen und du kannst dies Platte ohne Verlust austauschen.
Wir wissen nicht, was für ein RAID Controller da verbaut ist, das gibt sicher die Beschreibung deines Servers her. Aber der Austausch und erneute Spiegelung (RAID1) übernimmt normalerweise ohne weiteres zutun der RAID-Controller (NACHLESEN DER CONTROLLER_ und SERVERBESCHREIBUNG!!!), indem du (Hot-Plug) die defekte Pladde entfernst und die Ersatzpladde rinnschubst.
Das dauert dann ne weile, bis die Spiegelung fertig ist, der Server insgesamt ist derweil lauffähig, aber vermutlich deutlich weniger performant.
Das wars schon
Kreuzberger
wenn du da für das Betriebssystem ein RAID1 hast, sind das in der Regel ja (mindestens) zwei identische Platten, von denen nur eine vermutlich einen Defekt hat. So weit, so gut. Das RAID1 soll dich genau davor schützen und du kannst dies Platte ohne Verlust austauschen.
Wir wissen nicht, was für ein RAID Controller da verbaut ist, das gibt sicher die Beschreibung deines Servers her. Aber der Austausch und erneute Spiegelung (RAID1) übernimmt normalerweise ohne weiteres zutun der RAID-Controller (NACHLESEN DER CONTROLLER_ und SERVERBESCHREIBUNG!!!), indem du (Hot-Plug) die defekte Pladde entfernst und die Ersatzpladde rinnschubst.
Das dauert dann ne weile, bis die Spiegelung fertig ist, der Server insgesamt ist derweil lauffähig, aber vermutlich deutlich weniger performant.
Das wars schon
Kreuzberger
Nabend.
Wie die Kollegen schon schrieben, bei einem RAID Verbund muss eine Datensicherung nur dann zurückgespielt werden, wenn der Verbund gänzlich neu aufgebaut wurde.
Fällt ein Datenträger aus und die Toleranzgrenze ist noch nicht überschritten (bei RAID 1 darf eine HDD ausfallen - bei einem RAID 6 beispielsweise, dürfen zwei HDD ausfallen), dann muss nur ein neuer Datenträger mit mindestens gleicher Kapazität eingesetzt werden.
Der Rebuild der Daten sollte automatisch erfolgen. Dein genannter RAID Controller beherrscht das und es braucht etwas Geduld.
Hat sich der Status im iLO inzwischen geändert?
Bei 1TB HDD und einem RAID 1 sollte das recht schnell alles wieder in Ordnung sein.
Gruß
Marc
Wie die Kollegen schon schrieben, bei einem RAID Verbund muss eine Datensicherung nur dann zurückgespielt werden, wenn der Verbund gänzlich neu aufgebaut wurde.
Fällt ein Datenträger aus und die Toleranzgrenze ist noch nicht überschritten (bei RAID 1 darf eine HDD ausfallen - bei einem RAID 6 beispielsweise, dürfen zwei HDD ausfallen), dann muss nur ein neuer Datenträger mit mindestens gleicher Kapazität eingesetzt werden.
Der Rebuild der Daten sollte automatisch erfolgen. Dein genannter RAID Controller beherrscht das und es braucht etwas Geduld.
Hat sich der Status im iLO inzwischen geändert?
Bei 1TB HDD und einem RAID 1 sollte das recht schnell alles wieder in Ordnung sein.
Gruß
Marc
Moin
Du ziehst die defekte Platte raus und steckst eine neu rein.
Gruß
Du ziehst die defekte Platte raus und steckst eine neu rein.
Gruß
Nun kann ich natürlich nochmals versuchen auch diese Platte zu ersetzten und mich in Geduld üben bis die Spieglung fertig ist.
Den Fortschritt muss man in iLO sehen, sodass du mitgeteilt bekommst, dass da eine Spiegelung im Gang ist.
Das sollte bei den logischen Laufwerken in den Klammern zu erkennen sein. Dort sollte neben "Degraded" noch "Rebuilding" stehen.
Gruß
Marc
Sogleich die obere SAS Platte gewechselt und schon zeigt mir ILO kein degraded mehr. Aber dafür 'Health Critical'
Das iLO hat ja ein Ereignisprotokoll. Dort wird dir angezeigt, warum es meint, dass es dem System nicht gut geht.
Müsste unter "Information" > "Event Logs" zu finden sein.
Sind denn unter den logischen Laufwerken alle Haken auf grün? Ist der Status jetzt wieder sauber beim RAID Verbund?
Gruß
Marc
BOSS Karte, kannst du das ein wenig näher beschreiben?
Boot Optimizes Storage Solution ist eine Erweiterung des Servers um eine PCIe Karte, welche beispielsweise zwei M.2 SSD "trägt" und mit eigenem RAID Controller den Speicher dann für das Server OS präsentiert.
Sowas hier:
https://www.serverschmiede.com/konfigurator_bulk/de/dell-boss-2x-m2-2280 ...
Ach so allerdings habe ich den Server seit dem nicht neu gestartet.
Nach einem Neustart können manche Probleme verschwunden oder andere aufgetaucht sein. Nichtsdestotrotz sollte man einen Neustart ab und an durchführen.
Gruß
Marc