caspi-pirna
Goto Top

HP iLO 1 - Start Server per Batch

Hallo,

ich habe einen betagten Server (HP ProLiant DL385 G1) mit iLo-Schnittstelle (iLo 1.9x) und möchte diesen von einem Windows-Server aus per Batch starten / herunterahren.
Händisch kann ich mich aus Putty heraus per SSH eauf dem Ilo-Board einloggen und über "Power on" die Maschine starten.

Leider fehlt mir aktuell die Idee, das ganze in eine Batch-Datei zu packen...

Besten Dank für eure Unterstützung im Voraus!
Caspi

Content-Key: 379651

Url: https://administrator.de/contentid/379651

Printed on: April 19, 2024 at 22:04 o'clock

Member: beidermachtvongreyscull
beidermachtvongreyscull Jul 09, 2018 at 11:41:50 (UTC)
Goto Top
Schau mal hier:

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Das Tool PLink dürfte Dir weiterhelfen.
Damit kannst Du remote an SSH Kommandos durchballern.

Eigentlich recht nett.
Member: Tommy70
Tommy70 Jul 09, 2018 updated at 11:47:14 (UTC)
Goto Top
Hallo,

Das geht normal auch ohne ILO. Für WOL könntest du dieses Programm verwenden und für das Herunterfahren den Shutdown Befehl von Windows. Einfach mal shutdown /? im Cmd eingeben.


Tom
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 09, 2018 updated at 11:59:40 (UTC)
Goto Top
PLink hatte ich schon mal probiert, leider bekomme ich da ne Fehlermeldung (beim "normalen" Putty allerdings nicht)
plink

Die Sache mit WoL werde ich mal testen!
Danke!
Member: AMD9558
AMD9558 Jul 09, 2018 updated at 12:09:09 (UTC)
Goto Top
Hi,

schau mal hier.

VG
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 09, 2018 at 12:16:47 (UTC)
Goto Top
Hi,

genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen - Ergebnis war die Fehlermeldung oben!

BG
Member: beidermachtvongreyscull
Solution beidermachtvongreyscull Jul 10, 2018 updated at 14:55:35 (UTC)
Goto Top
Hast Du Plink mit folgender Option (gelb markiert) gestartet?
unbenannt

Vielleicht wird diese Meldung dann unterdrückt.
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 12, 2018 at 04:09:11 (UTC)
Goto Top
Moin zusammen,

ich habe den Vorschlag von beidermachtvongreyscull getestet - leider mit wenig Erfolg face-sad

Bekomme noch immer die folgende Fehlermeldung bzgl. des Algorithmus

plink

Jemand noch eine Idee für mich?

Beste Grüße,
Caspi
Member: beidermachtvongreyscull
beidermachtvongreyscull Jul 12, 2018 at 05:48:10 (UTC)
Goto Top
Zitat von @caspi-pirna:

Jemand noch eine Idee für mich?

Beste Grüße,
Caspi

Klar!

ICH!

Probiere mal folgendes:

echo y | plink.exe "und dann den Rest des Befehls"

Damit übergibst Du den Tastendruck "y" zur Frage an plink. face-smile
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 12, 2018 at 05:54:43 (UTC)
Goto Top
Okay, aber Plink fragt nicht, sondern bricht ohne weiteres Zutun ab!
Member: beidermachtvongreyscull
beidermachtvongreyscull Jul 12, 2018 at 07:20:58 (UTC)
Goto Top
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 12, 2018 at 07:24:15 (UTC)
Goto Top
ja, okay, die Gegenstelle bricht die Kommunikation ab!

Ursache scheint mir zu sein, dass Plink min. SHA2, das alte Ilo-Board aber nur SHA1 möchte (??)
Member: beidermachtvongreyscull
Solution beidermachtvongreyscull Jul 12, 2018 at 10:50:34 (UTC)
Goto Top
Das ist möglich.
Da Du aber hinsichtlich der Versionsangabe ungenau warst, muss ich spekulieren, dass ein Firmware-Update der iLo vielleicht gut tut.

https://support.hpe.com/hpesc/public/home/driverHome?pmasr=5&sp4ts.o ...
Obiger Link zeigt Dir die Suche bei HPE. Du brauchst nur noch bei Softwaretyp "Firmware" auszuwählen.

V1.9x-Firmware gibt es zwei:

  • v1.94 von 2009
  • v1.96 von 2014

Wenn Du nicht die 1.96 drauf hast, würde ich die mal flashen.

Alternative:
Du kannst auch mal versuchen, ältere Versionen von PLink durchzutesten!

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/releases/
Member: caspi-pirna
caspi-pirna Jul 12, 2018 at 17:49:53 (UTC)
Goto Top
Nabend zusammen.

Also erstmal vorweg - Problem gelöst.

Vorgeben:
- Update iLo auf 1.96
- Downgrade Plink auf 0.58

und siehe da - läuft!

Besten Dank nochmal für die Unterstützung!!