Megaraid 9271-8i, finde Fehler nicht
Hallo,
der o.g. Raid Controller signalisiert mit dem Ton einen Alarm.
Ich kann weder in den Logs noch in der Statusabfrage mit Storcli noch im MegaMgr eine Störung erkennen.
Es ist einmal eine der beiden Cache-SSDs ausgefallen, die mit einer SSD mit höherer Kapazität ersetzt wurde.
Und in der Auswertung vom Topologieabschnitt aus "storcli /c0 show all" kann ich eine Hotspare Disk nicht finden. Diese ist allerdings wieder in der PD List aus "storcli /c0 show all" enthalten.
Weitere Dinge sind mir nicht aufgefallen.
Beim Ersatz der defekten SSD durch eine Größere habe ich keine weiteren Einstellungen vorgenommen, und bin davon ausgegangen, dass der Controller von sich aus nur den geringen Speicherplatz verwendet.
Die Ausgabe von "storcli /c0 show all" und das Event-Log Critical habe ich in einer Textdatei gespeichert und unten angehängt.
Kann jemand helfen?
der o.g. Raid Controller signalisiert mit dem Ton einen Alarm.
Ich kann weder in den Logs noch in der Statusabfrage mit Storcli noch im MegaMgr eine Störung erkennen.
Es ist einmal eine der beiden Cache-SSDs ausgefallen, die mit einer SSD mit höherer Kapazität ersetzt wurde.
Und in der Auswertung vom Topologieabschnitt aus "storcli /c0 show all" kann ich eine Hotspare Disk nicht finden. Diese ist allerdings wieder in der PD List aus "storcli /c0 show all" enthalten.
Weitere Dinge sind mir nicht aufgefallen.
Beim Ersatz der defekten SSD durch eine Größere habe ich keine weiteren Einstellungen vorgenommen, und bin davon ausgegangen, dass der Controller von sich aus nur den geringen Speicherplatz verwendet.
Die Ausgabe von "storcli /c0 show all" und das Event-Log Critical habe ich in einer Textdatei gespeichert und unten angehängt.
Kann jemand helfen?
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Basics :
======
Controller = 0
Model = LSI MegaRAID SAS 9271-8i
Serial Number = SV42432893
Current Controller Date/Time = 02/17/2024, 14:53:51
Current System Date/time = 02/17/2024, 14:53:51
SAS Address = 500605b008f770d0
PCI Address = 00:05:00:00
Mfg Date = 06/12/14
Rework Date = 00/00/00
Revision No = 28A
Version :
=======
Firmware Package Build = 23.34.0-0019
Firmware Version = 3.460.115-6465
Bios Version = 5.50.03.0_4.17.08.00_0x06110200
WebBIOS Version = 6.1-76-e_76-Rel
Preboot CLI Version = 05.07-00:#%00011
NVDATA Version = 2.1507.03-0162
Boot Block Version = 2.05.00.00-0010
Bootloader Version = 07.26.26.219
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.713.01.00-rc1
Bus :
===
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x5B
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x9271
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-6G
Bus Number = 5
Device Number = 0
Function Number = 0
Pending Images in Flash :
=======================
Image name = No pending images
Status :
======
Controller Status = Optimal
Memory Correctable Errors = 0
Memory Uncorrectable Errors = 0
ECC Bucket Count = 0
Any Offline VD Cache Preserved = No
BBU Status = 0
Support PD Firmware Download = No
Lock Key Assigned = No
Failed to get lock key on bootup = No
Lock key has not been backed up = No
Bios was not detected during boot = No
Controller must be rebooted to complete security operation = No
A rollback operation is in progress = No
At least one PFK exists in NVRAM = Yes
SSC Policy is WB = Yes
Controller has booted into safe mode = No
Supported Adapter Operations :
============================
Rebuild Rate = Yes
CC Rate = Yes
BGI Rate = Yes
Reconstruct Rate = Yes
Patrol Read Rate = Yes
Alarm Control = Yes
Cluster Support = No
BBU = Yes
Spanning = Yes
Dedicated Hot Spare = Yes
Revertible Hot Spares = Yes
Foreign Config Import = Yes
Self Diagnostic = Yes
Allow Mixed Redundancy on Array = No
Global Hot Spares = Yes
Deny SCSI Passthrough = No
Deny SMP Passthrough = No
Deny STP Passthrough = No
Support more than 8 Phys = Yes
FW and Event Time in GMT = No
Support Enhanced Foreign Import = Yes
Support Enclosure Enumeration = Yes
Support Allowed Operations = Yes
Abort CC on Error = Yes
Support Multipath = Yes
Support Odd & Even Drive count in RAID1E = No
Support Security = No
Support Config Page Model = Yes
Support the OCE without adding drives = Yes
Support EKM = No
Snapshot Enabled = No
Support PFK = Yes
Support PI = Yes
Support LDPI Type1 = No
Support LDPI Type2 = No
Support LDPI Type3 = No
Support Ld BBM Info = No
Support Shield State = Yes
Block SSD Write Disk Cache Change = No
Support Suspend Resume BG ops = Yes
Support Emergency Spares = No
Support Set Link Speed = Yes
Support Boot Time PFK Change = No
Support JBOD = No
Disable Online PFK Change = No
Support Perf Tuning = Yes
Support SSD PatrolRead = Yes
Real Time Scheduler = Yes
Support Reset Now = Yes
Support Emulated Drives = Yes
Headless Mode = Yes
Dedicated HotSpares Limited = No
Point In Time Progress = Yes
Extended LD = Yes
Boot Volume Supported = No
Support Uneven span = No
Support Config Auto Balance = No
Support Maintenance Mode = No
Support Diagnostic results = No
Support Ext Enclosure = Yes
Support Sesmonitoring = No
Support SecurityonJBOD = No
Support ForceFlash = No
Support DisableImmediateIO = No
Support LargeIOSupport = No
Support DrvActivityLEDSetting = Yes
Support FlushWriteVerify = Yes
Support CPLDUpdate = No
Support ForceTo512e = Yes
Support discardCacheDuringLDDelete = No
Support JBOD Write cache = No
Support Large QD Support = No
Support SRIOV Options = No
Supported PD Operations :
=======================
Force Online = Yes
Force Offline = Yes
Force Rebuild = Yes
Deny Force Failed = No
Deny Force Good/Bad = No
Deny Missing Replace = No
Deny Clear = No
Deny Locate = No
Support Power State = Yes
Set Power State For Cfg = No
Support T10 Power State = No
Support Temperature = Yes
NCQ = Yes
Support Max Rate SATA = No
Support Degraded Media = No
Support Parallel FW Update = No
Support Drive Crypto Erase = No
Supported VD Operations :
=======================
Read Policy = Yes
Write Policy = Yes
IO Policy = Yes
Access Policy = Yes
Disk Cache Policy = Yes
Reconstruction = Yes
Deny Locate = No
Deny CC = No
Allow Ctrl Encryption = No
Enable LDBBM = No
Support FastPath = Yes
Performance Metrics = Yes
Power Savings = No
Support Powersave Max With Cache = No
Support Breakmirror = No
Support SSC WriteBack = Yes
Support SSC Association = Yes
Support VD Hide = No
Support VD Cachebypass = No
Support VD discardCacheDuringLDDelete = No
Advanced Software Option :
========================
--------------------------------------------------------------
Adv S/W Opt Time Remaining Mode
--------------------------------------------------------------
MegaRAID FastPath Unlimited Secured
MegaRAID CacheCade Pro 2.0 Unlimited Secured
MegaRAID RAID6 Unlimited Factory Installed
MegaRAID RAID5 Unlimited Factory Installed
Cache Offload Unlimited Factory Installed
--------------------------------------------------------------
Safe ID = 95C8A1TVM2X9UJTEGN74D1VKQVGRCM6AF2HCP6RZ
HwCfg :
=====
ChipRevision = D1
BatteryFRU = N/A
Front End Port Count = 0
Backend Port Count = 8
BBU = Present
Alarm = On
Serial Debugger = Present
NVRAM Size = 32KB
Flash Size = 16MB
On Board Memory Size = 1024MB
CacheVault Flash Size = NA
TPM = Absent
Upgrade Key = Present
On Board Expander = Absent
Temperature Sensor for ROC = Present
Temperature Sensor for Controller = Absent
Upgradable CPLD = Absent
Current Size of CacheCade (GB) = 73
Current Size of FW Cache (MB) = 787
ROC temperature(Degree Celsius) = 76
Policies :
========
Policies Table :
==============
------------------------------------------------
Policy Current Default
------------------------------------------------
Predictive Fail Poll Interval 300 sec
Interrupt Throttle Active Count 16
Interrupt Throttle Completion 50 us
Rebuild Rate 30 % 30%
PR Rate 30 % 30%
BGI Rate 30 % 30%
Check Consistency Rate 30 % 30%
Reconstruction Rate 30 % 30%
Cache Flush Interval 4s
------------------------------------------------
Flush Time(Default) = 4s
Drive Coercion Mode = 1GB
Auto Rebuild = On
Battery Warning = On
ECC Bucket Size = 15
ECC Bucket Leak Rate (hrs) = 24
Restore HotSpare on Insertion = Off
Expose Enclosure Devices = On
Maintain PD Fail History = Off
Reorder Host Requests = On
Auto detect BackPlane = SGPIO/i2c SEP
Load Balance Mode = Auto
Security Key Assigned = Off
Disable Online Controller Reset = Off
Use drive activity for locate = On
Boot :
====
BIOS Enumerate VDs = 1
Stop BIOS on Error = Off
Delay during POST = 0
Spin Down Mode = Internal Only
Enable Ctrl-R = No
Enable Web BIOS = Yes
Enable PreBoot CLI = Yes
Enable BIOS = No
Max Drives to Spinup at One Time = 2
Maximum number of direct attached drives to spin up in 1 min = 10
Delay Among Spinup Groups (sec) = 12
Allow Boot with Preserved Cache = Off
High Availability :
=================
Topology Type = None
Cluster Permitted = No
Cluster Active = No
Defaults :
========
Phy Polarity = 0
Phy PolaritySplit = 0
Strip Size = 64 KB
Write Policy = WB
Read Policy = RA
Cache When BBU Bad = Off
Cached IO = Off
VD PowerSave Policy = Automatic
Default spin down time (mins) = 30
Coercion Mode = 1 GB
ZCR Config = Unknown
Max Chained Enclosures = 16
Direct PD Mapping = No
Restore Hot Spare on Insertion = No
Expose Enclosure Devices = Yes
Maintain PD Fail History = No
Zero Based Enclosure Enumeration = No
Disable Puncturing = No
EnableLDBBM = No
DisableHII = No
Un-Certified Hard Disk Drives = Allow
SMART Mode = Mode 6
Enable LED Header = No
LED Show Drive Activity = No
Dirty LED Shows Drive Activity = No
EnableCrashDump = No
Disable Online Controller Reset = No
Treat Single span R1E as R10 = No
Power Saving option = Enabled
TTY Log In Flash = Yes
Auto Enhanced Import = Yes
BreakMirror RAID Support = No
Disable Join Mirror = No
Enable Shield State = No
Time taken to detect CME = 60 sec
Capabilities :
============
Supported Drives = SAS, SATA
Boot Volume Supported = NO
RAID Level Supported = RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID00, RAID10, RAID50,
RAID60, PRL 11, PRL 11 with spanning, SRL 3 supported,
PRL11-RLQ0 DDF layout with no span, PRL11-RLQ0 DDF layout with span
Enable JBOD = No
Mix in Enclosure = Allowed
Mix of SAS/SATA of HDD type in VD = Allowed
Mix of SAS/SATA of SSD type in VD = Allowed
Mix of SSD/HDD in VD = Not Allowed
SAS Disable = No
Max Arms Per VD = 32
Max Spans Per VD = 8
Max Arrays = 128
Max VD per array = 64
Max Number of VDs = 64
Max Parallel Commands = 1008
Max SGE Count = 60
Max Data Transfer Size = 8192 sectors
Max Strips PerIO = 42
Max Configurable CacheCade Size(GB) = 512
Max Transportable DGs = 0
Min Strip Size = 8 KB
Max Strip Size = 1.0 MB
Scheduled Tasks :
===============
Consistency Check Reoccurrence = 168 hrs
Next Consistency check launch = 02/20/2024, 21:00:00
Patrol Read Reoccurrence = 168 hrs
Next Patrol Read launch = 02/22/2024, 00:00:00
Battery learn Reoccurrence = 670 hrs
Next Battery Learn = 03/09/2024, 02:00:00
OEMID = LSI
Drive Groups = 2
TOPOLOGY :
========
------------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace TR
------------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID10 Optl N 14.553 TB dsbl N N none N N
0 0 - - - RAID1 Optl N 7.276 TB dsbl N N none N N
0 0 0 252:0 34 DRIVE Onln N 7.276 TB dsbl N N none - N
0 0 1 252:4 38 DRIVE Onln N 7.276 TB dsbl N N none - N
0 1 - - - RAID1 Optl N 7.276 TB dsbl N N none N N
0 1 0 252:1 33 DRIVE Onln N 7.276 TB dsbl N N none - N
0 1 1 252:5 35 DRIVE Onln N 7.276 TB dsbl N N none - N
0 - - 252:2 36 DRIVE DHS - 7.276 TB - - - - - N
1 - - - - Cac1 Optl N 73.574 GB dflt N N none N N
1 0 - - - RAID1 Optl N 73.574 GB dflt N N none N N
1 0 0 252:3 32 DRIVE Onln N 73.574 GB dflt N N none - N
1 0 1 252:7 27 DRIVE Onln N 222.585 GB dflt N N none - N
------------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
TR=Transport Ready
Virtual Drives = 2
VD LIST :
=======
----------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache Cac sCC Size Name
----------------------------------------------------------------
0/0 RAID10 Optl RW Yes NRAWBD RW ON 14.553 TB
1/1 Cac1 Optl RW Yes NRWBD - ON 73.574 GB
----------------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|Dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|TRANS=TransportReady|B=Blocked|
Consist=Consistent|R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 8
PD LIST :
=======
---------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp Type
---------------------------------------------------------------------------------
252:0 34 Onln 0 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:1 33 Onln 0 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:2 36 DHS 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:3 32 Onln 1 73.574 GB SATA SSD N N 512B INTEL SSDSC2BB080G6 U -
252:4 38 Onln 0 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:5 35 Onln 0 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:6 37 DHS 7.276 TB SAS HDD N N 512B HUH728080AL5200 U -
252:7 27 Onln 1 222.585 GB SATA SSD N N 512B INTEL SSDSC2KB240G8 U -
---------------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
Cachevault_Info :
===============
---------------------------------------------------------
Model State Temp Mode MfgDate Next Learn
---------------------------------------------------------
CVPM02 Optimal 38C - 2015/03/27 2024/03/09 02:15:55
---------------------------------------------------------
seqNum: 0x00012ac3
Time: Mon Nov 7 02:49:58 2022
Code: 0x000000fb
Class: 2
Locale: 0x01
Event Description: VD 00/0 is now DEGRADED
Event Data:
===========
Target Id: 0
seqNum: 0x00012ace
Time: Mon Nov 7 02:51:02 2022
Code: 0x00000159
Class: 2
Locale: 0x20
Event Description: Controller encountered a fatal error and was reset
Event Data:
===========
None
seqNum: 0x000151ee
Time: Sat Jul 1 08:37:17 2023
Code: 0x000000fb
Class: 2
Locale: 0x01
Event Description: VD 01/1 is now DEGRADED
Event Data:
===========
Target Id: 1
seqNum: 0x00015420
Seconds since last reboot: 83
Code: 0x000000fb
Class: 2
Locale: 0x01
Event Description: VD 01/1 is now DEGRADED
Event Data:
===========
Target Id: 1
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Events = GETEVENTS
Controller Properties :
=====================
------------------------------------
Ctrl Status Method Value
------------------------------------
0 Success handleSuboption Events
------------------------------------
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 34121251773
Url: https://administrator.de/contentid/34121251773
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 12:11 Uhr