Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

PoE in erster und zweiter Instanz

Mitglied: moinmoin2016

moinmoin2016 (Level 1) - Jetzt verbinden

05.12.2019 um 17:45 Uhr, 1187 Aufrufe, 27 Kommentare

Moin.

Ich habe versucht zum folgenden Sachverhalt ein Beitrag zu suchen, konnte aber nichts passendes finden.

Folgender Sachverhalt:
Ein PoE Switch Netgear GSS116PP steht im IT-Schrank und versorgt die IP Telefone (IP Telefone haben kein Netzteil und müssen versorgt werden). An einem Standort im Gebäude haben wir jedoch 2 IP Telefone jedoch einen Ethernet Port. Wir möchten für diesen Raum einen Switch besorgen, an dem wir die IP Telefone anschließen. Muss dieser Switch auch PoE Feature haben, oder kann es sich um einen normalen Switch ohne PoE handeln? Falls ohne würden wir den Netgear GS105v5 nehmen, ansonsten den GS108LP mit PoE (kleiner als 8-Port haben wir nicht gefunden).

Vielen Dank und Gruß
27 Antworten
Mitglied: brammer
05.12.2019 um 18:24 Uhr
Hallo,

Du willst den PoE Strom durch einen Switch durchschleifen??

Nein, das geht nicht.

Aber alternativ zu einem weiteren Switch könntest du auch eine PoE Power Injektor nehmen.

Brammer
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
05.12.2019 um 18:44 Uhr
Durschleifen von POE durch eine Switch ist nirgends vorgesehen.
Aber, wie schon gesagt, vor die Telefone einen POE injektor und davor einen Switch. Das würde gehen.
Bitte warten ..
Mitglied: simi2204
05.12.2019 um 19:08 Uhr
Hallo,

mit bestimmten Switches geht das.

z.B.:

https://www.amazon.de/PS504-Power-Ethernet-Switch-802-3af-4-1-LAN-RJ-45/ ...

Mit einem billigen Standard Switch funktioniert das leider nicht.

Bei Fragen kannst du dich gerne melden.

SG simi2204
Bitte warten ..
Mitglied: moinmoin2016
05.12.2019 um 19:14 Uhr
Eure Antworten haben weitergeholfen zum Verständnis. Mit dem durchschleifen war genau der Punkt. Also entweder ein PoE Switch oder einen normalen Switch und je Telefon 1 PoE Injektor.
Ich denke es wird dann ein 4-Port PoE Switch.

Vielen Dank nochmal.
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
05.12.2019 um 19:22 Uhr
Hallo,

@simi2204
Was soll denn mit dem Switch gehen? Durchschleifen?

Brammer
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
05.12.2019 um 19:34 Uhr
Ich kenne keinen Standard dafür. Heißt, welcher Standard kommt denn dann nun am Ende raus?

Enterprise Switche können dies meines Wissens nach nicht.
Bitte warten ..
Mitglied: moinmoin2016
05.12.2019 um 22:49 Uhr
Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich jetzt im besagten Raum einen PoE Switch für die beiden Telefone hinstelle, sollte es doch klappen, oder??
Bitte warten ..
Mitglied: NordicMike
06.12.2019 um 02:04 Uhr
Du hast zwei Telefone, die beide Strom über PoE haben wollen. Natürlich benötigst Du einen Switch, der auf seinen Ausgängen PoE abliefern kann.

Normalerweise benötigt so ein PoE Switch ein eigenes Netzteil dafür, da der Switch den Strom ja irgendwo her bekommen muss. Das Netzteil ist bei jedem Handelsüblichen Gerät auch dabei. Aber der oben verlinkte PS504 holt sich den Strom für seine Ausgänge vom Eingang (und nicht von einem Netzteil), also muss der Switch im Serverraum den Strom für den PS504 liefern. Der PS504 ist also einer der wenigen, die den Strom vom Eingang zu seinen Ausgängen „durchschleifen“ kann.

Wenn beide Telefone jeweils 8 Watt benötigen und der PS504 auch z.B. 10W selbst benötigt, dann musst der Switch im Serverraum auch mindestens 26W an diesem einen Ausgang liefern können, um alle 3 Geräte zu versorgen. Wenn er das nicht packen sollte (Doku lesen), dann brauchst Du den PS504 gar nicht kaufen, sondern einen normalen PoE Switch mit eigenem Netzteil. In diesem Fall muss der Switch im Serverraum auch gar kein Strom mehr an diesem Anschluss ausliefern.
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
06.12.2019, aktualisiert um 06:43 Uhr
Ich habe jetzt länger über das Thema nachgedacht.
Diese Funktion kenne ich nur von APs welche per POE versorgt werden und ein teil der Leistung an ein weiteres gerät abgeben können.

Richtige oder kleine Switche wären mir neu. Also einen Switch mit aktiver Stromversorgung.
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
06.12.2019 um 06:39 Uhr
Hallo,

Der von @simi2204 verlinkte switch hat einen Netzteil Anschluss und liefert laut Beschreibung 15.4 Watt pro PoE Port. Also kannst du deine Telefone anschließe wenn 15,4 Watt reichen.
Den Switch mit PoE zu versorgen damit er diesen Strom an die Telefone weiterleitet reicht nicht.

Brammer
Bitte warten ..
Mitglied: laster
06.12.2019 um 08:18 Uhr
HAllo,

es gibt schon Switche (wenn auch nicht im Enterprise Bereich) die das machen: z.B. ALL-SG8208PD - dort heist das "PoE pass-through" oder der Ubiquiti US-8-60W. Zu beachten ist natürlich die mögliche Leistung pro Port...

vG
LS
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
06.12.2019 um 08:19 Uhr
Ah, interessant.
Bitte warten ..
Mitglied: simi2204
06.12.2019 um 08:26 Uhr
Hallo,

oh da hab ich mich tatsächlich vertan.

Das hier wäre der richtige Switch: https://www.amazon.de/gp/product/B00J8NAWZ8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_ ...

Aber auch hier müssen die 19 Watt natürlich reichen.

Eingeplant muss natürlich auch werden das der Ausgangsswitch genügend Leistung für Switch und die 2 PoE Geräte liefern kann über einen Port.#

SG simi2204
Bitte warten ..
Mitglied: NordicMike
06.12.2019 um 08:30 Uhr
Aha... da bin ich mal leichtgläubig auf den Simi reingefallen.
Aber auch nur, weil wir den Ubiquiti US-8 massenweise verbauen, der PoE-pass-trough macht.

Der US-8 macht das, aber nur mit einem einzigen Port.
Der US-8-60W macht das nicht, er hat 4 PoE Ausgänge und benötigt ein Netzteil.

Also, lieber moinmoin, wenn Du in meinem Text, der PS504 gegen den ALL-SG8208PD austauscht, stimmt alles wieder :c}
Bitte warten ..
Mitglied: laster
06.12.2019 um 08:31 Uhr
Hallo,

bei den Preisen ist es natürlich besser, man nimmt einen Miniswitch und pro Telefon einen PoE-Injektor. Falls dann mal was kaputt geht muss man nicht gleich den 'teuren' PoE-pass-through-Switch ersetzen.

vG
LS
Bitte warten ..
Mitglied: fredmy
06.12.2019 um 09:26 Uhr
Hallo,
welch Telefone sind das denn ?
Ich kenne nur solche, die einen 5V DC Eingang haben und mit dem passenden Netzteil dazu auch versorgt werden können.

Fred
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
06.12.2019 um 09:30 Uhr
Zitat von fredmy:

Hallo,
welch Telefone sind das denn ?
Ich kenne nur solche, die einen 5V DC Eingang haben und mit dem passenden Netzteil dazu auch versorgt werden können.

Fred

Telefon über POE sehe ich mittlerweile als Standard.
Die haben dann auch gleich einen Switch mit drin.
Bitte warten ..
Mitglied: moinmoin2016
06.12.2019 um 10:02 Uhr
Es handelt sich um 2 x Auerswald Comfortel 2600 IP die jeweils max. 4,1W benötigen. Die Lösung mit dem Durchschleifen finde ich nicht optimal. Wir werden einfach einen 4-Port PoE Switch davor stellen. Ein zusätzlicher Netzteil sollte hier nicht das Problem sein. Es gibt schon welche ab 30€ wie der TP-Link TL-SF1005P.
Bitte warten ..
Mitglied: Schaller112
06.12.2019 um 11:05 Uhr
Mann muss nur vor dem Telefon ein poe switch bauen
Bitte warten ..
Mitglied: Alex29
06.12.2019 um 14:48 Uhr
Hallo,

Es funktioniert auch ganz ohne Switch. Du kannst an ein LAN-Kabel (8-adrig/ 1GBit) zwei Geräte anschließen wenn Dir 100MBit ausreichen. Entweder kannst Du das in der Dose und am Patchpanel selbst ändern oder es gibt auch Adapter, die ebenfalls aus den 8-Adern zweimal 4-Adern machen. Die Stromversorgung der Telefone läuft dann über Deinen vorhandenen POE-Switch.

Viele Grüße
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
06.12.2019, aktualisiert um 14:53 Uhr
Zitat von Alex29:

Hallo,

Es funktioniert auch ganz ohne Switch. Du kannst an ein LAN-Kabel (8-adrig/ 1GBit) zwei Geräte anschließen wenn Dir 100MBit ausreichen. Entweder kannst Du das in der Dose und am Patchpanel selbst ändern oder es gibt auch Adapter, die ebenfalls aus den 8-Adern zweimal 4-Adern machen. Die Stromversorgung der Telefone läuft dann über Deinen vorhandenen POE-Switch.

Viele Grüße

Äh nein.. Dann gibt es kein POE mehr. Wenn man das selbst frickelt bekommt auch dann höchstens ein Telefon POE. Es sei denn man legt beide Telefone dann auf den selben POE Strang. Nur dann werden die Telefone sicherlich streiken.
Vor allem wenn nach Standard auch noch ausgehandelt wird, welche Art POE verwendet wird. (Können aber fast nur Enterprise Switche)
Bitte warten ..
Mitglied: Alex29
06.12.2019 um 15:00 Uhr
...funktioniert, habe ich schon mehr als 10x gemacht.

Man benötigt für 100MBit nur 4 Adern (1,2,3 und 6). Da ein richtiges LAN-Kabel 8 Adern hat kann ich das Kabel eine Doppeldose anschließen. Voraussetzung ist nur, dass die POE-Geräte richtiges POE nach 802.3af unterstützen und nicht nur das passive POE.

Gruß
Bitte warten ..
Mitglied: Spirit-of-Eli
06.12.2019 um 15:02 Uhr
Zitat von Alex29:

...funktioniert, habe ich schon mehr als 10x gemacht.

Man benötigt für 100MBit nur 4 Adern (1,2,3 und 6). Da ein richtiges LAN-Kabel 8 Adern hat kann ich das Kabel eine Doppeldose anschließen. Voraussetzung ist nur, dass die POE-Geräte richtiges POE nach 802.3af unterstützen und nicht nur das passive POE.

Gruß

Und wie bekommst du dann POE an zwei Geräte?
Bitte warten ..
Mitglied: Alex29
06.12.2019 um 15:10 Uhr
Ich wollte sagen, dass er aus dem einen 8-adrigen-LAN-Kabel zwei 4-adrige-Kabel „machen“ kann. Beide Geräte werden dann normal von seinem 1. Switch über je einen separaten Port mit Strom versorgt.
Er müsste also am Patchpanel zwei benachbarte Ports mit dem einen Kabel auflegen und an der Dose am anderen Ende eine Doppeldose nehmen und ebenfalls beide Ports mit 4 Adern auflegen. Am Patchpanel werden dann beide Ports normal gepatcht . Fertig.

Funktioniert!
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
06.12.2019 um 15:49 Uhr
Hallo,

Von dieser Sparverkabelung sollte man die Finger lassen.... irgendwann braucht man Gigabit und das geht dann nicht mehr...
Außerdem sind die beiden Telefone ja in Funktion.. die Verkabelung passt also.

Hier geht es nur um die Stromversorgung.

Daher meine Empfehlung power injektoren zu verwenden. Die von Auerswald koste 20,- Euro. Da lohnt die Diskussion nicht.

https://www.auerswald.de/de/produkte/zubehoer/installation-und-sicherhei ...

Brammer
Bitte warten ..
Mitglied: shadynet
06.12.2019 um 18:43 Uhr
Zitat von laster:

es gibt schon Switche (wenn auch nicht im Enterprise Bereich)...

vG
LS
Und dort gibt es sie auch ;) Cisco WS-C3560CPD-8PT-S. Braucht aber gleich ordentlich Power...entweder .at oder besser gleich UPoE, damit auch alles richtig geht.
Bitte warten ..
Mitglied: clSchak
07.12.2019, aktualisiert um 08:38 Uhr
hi

Wenn du mehr wie 25,5W netto auf dem PoE Port haben willst such nach 802.3bt Spezifikationen, die liefert je nach Klasse bis zu 72W netto (PD Class 5-8) auf dem Port. Ruckus/Brocade hat(te) mal Geräte die das konnten.

Hier auch noch weitere Informationen zu dem Thema: http://docs.ruckuswireless.com/fastiron/08.0.90/ruckus-poe-interop-dg/r ...

Gruß
@clSchak
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Outlook & Mail
Outlook - Aufgaben zu Zweit bearbeiten
gelöst Frage von ArnoNymousOutlook & Mail1 Kommentar

Moin Leute, zwei Mitarbeiter sollen gemeinsam Aufgaben über Outlook bearbeiten. D.h. dass beide jederzeit die Aufgaben einsehen und bearbeiten ...

Apache Server
SSL Wildcardzertifikat EC2 Instanz
gelöst Frage von WPFORGEApache Server4 Kommentare

Hallo, ich versuche ein wildcard SSL Zertifakt auf einer EC2 instanz unter unbuntu 18.04 und Apache2 lauffähig zu machen. ...

Windows Tools
MS SQL Instanz
Frage von sebastian2608Windows Tools6 Kommentare

N´ Abend Leute, heute habe ich einen besonders seltsamen Fall für euch ;) Folgende Grundsituation: Ein Bekannter hatte bis ...

Cloud-Dienste
Google Cloud Platform Micro Instanz
Frage von ThekiviCloud-Dienste3 Kommentare

Hallo Miteinander, Ich habe mich für den kostenlosen Test bei Google Cloud Platform angemeldet, schön ein paar Sachen getestet ...

Neue Wissensbeiträge
Router & Routing

Statische Route dauerhaft einrichten unter Ubuntu 18.04 LTS

Erfahrungsbericht von the-buccaneer vor 2 TagenRouter & Routing2 Kommentare

"Kann ja nicht so schwer sein, unter Ubuntu 18.04 LTS ne statische Route einzurichten", denkt der Windows-Admin und gelegentliche ...

Microsoft

Effect on customer websites and Microsoft services and products in Chrome version 80 or later

Information von Dani vor 2 TagenMicrosoft

Guten Abend zusammen, The Stable release of the Google Chrome web browser (build 80, scheduled for release on February ...

Drucker und Scanner

Kyocera PCL Barcode Flash SD v3.0 Firmware Update installieren

Tipp von Mana vor 4 TagenDrucker und Scanner1 Kommentar

Ich hatte eine vorhandene "PCL Barcode Flash SD v3.0 Type D/E", die bisher in einem Kyocera FS-4200DN verbaut war. ...

Sicherheit
0-day Schwachstelle im Internet Explorer
Information von kgborn vor 9 TagenSicherheit3 Kommentare

In Microsofts Internet Explorer gibt es eine 0-day Schwachstelle in der Scripting Engine, die faktisch alle Browser- und Windows-Versionen ...

Heiß diskutierte Inhalte
Ausbildung
In den Beruf IT-Systemadministrator gerutscht
Frage von TorwolfAusbildung20 Kommentare

Hallo zusammen, kurz zu meiner Person, ich bin 25 Jahre alt, habe die Fachhochschulreife und eine abgeschlossene Ausbildung als ...

Outlook & Mail
Mehrere Domänen User, selber PC, großer IMAP Account, Vorgehen?
Frage von heifumaOutlook & Mail19 Kommentare

Moin, Szenario: - Windows Server 2019 AD - Ein und derselbe PC im Netzwerk soll im Laufe der Arbeitswoche ...

Windows Server
DFS Zurgriff über Domain Steuerung
Frage von opc123Windows Server18 Kommentare

Hallo, wenn ich Freigegebene Ordner über \\"Domaine.de"\Datei aufrufen möchte innerhalb des DFS Pfades, habe ich oft kurzer Zeit kein ...

Windows 10
"System" verwendet Hosts-Datei
Frage von ankauf71Windows 1014 Kommentare

Hallo zusammen! Nachdem ich heute erfolglos versucht habe die Hosts-Datei zu ändern stellte ich fest das diese von einem ...