Verkabelung Netzwerkdose (belegung Unbekannt, nicht nachvolziehbar)
Schönen Guten Morgen,
die Frage gab es schon 100x² und wird wohl genausooft kommen;D
Als erstes die Grundsachen. Es handelt sich um eine Cat7 Verkabelung in der Mietwohnung wo nur eine Dose angeschlossen ist und eine 2 Optionale auch angeschlossen werdne soll.
Dachte ich bin gewieft schraub die vorhandene Dose ab und schau mir die Belegung an
sieht ja soweit ganz gut aus.
Also ab in den Baumarkt und eine Dose zum Auflegen mit passenden Werkzeug besorgt. Schnell Ausgepackt und dan:
festgestellt:D Weder Variante A noch B passen zu der Verhandenen Dose oder Sehe ich das falsch?
bei meiner Dose sind Braun und Blau jeweils vertauscht. Soll ich dies nun auch Vertausch verlegen oder ist meine Dose nur einfach anderst aufgebaut. Und ich kann die Belegung nach Variante A nehmen? Ich probier dan Ungerne einfach nur rum und frag lieber.
Vielen Dank für die Geduld
Und für alle ja Google wurde zu rate gezogen aber ich gehe doch lieber auf Nummer Sicher und frag ganz doof nach ;)
die Frage gab es schon 100x² und wird wohl genausooft kommen;D
Als erstes die Grundsachen. Es handelt sich um eine Cat7 Verkabelung in der Mietwohnung wo nur eine Dose angeschlossen ist und eine 2 Optionale auch angeschlossen werdne soll.
Dachte ich bin gewieft schraub die vorhandene Dose ab und schau mir die Belegung an
sieht ja soweit ganz gut aus.
Also ab in den Baumarkt und eine Dose zum Auflegen mit passenden Werkzeug besorgt. Schnell Ausgepackt und dan:
festgestellt:D Weder Variante A noch B passen zu der Verhandenen Dose oder Sehe ich das falsch?
bei meiner Dose sind Braun und Blau jeweils vertauscht. Soll ich dies nun auch Vertausch verlegen oder ist meine Dose nur einfach anderst aufgebaut. Und ich kann die Belegung nach Variante A nehmen? Ich probier dan Ungerne einfach nur rum und frag lieber.
Vielen Dank für die Geduld
Und für alle ja Google wurde zu rate gezogen aber ich gehe doch lieber auf Nummer Sicher und frag ganz doof nach ;)
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 215937
Url: https://administrator.de/contentid/215937
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 11:11 Uhr
15 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
auf jeder halbwegs guten Dosen solle eigentlich ein Standard stehen...
Hast du mal kontrolliert ob irgendwo in, auf, unter der Platine, oder sonstwo eine Bezeichnung steht?
Im übrigen prüf bitte mal die Zählreihenfolge der einzel Adern, anscheinend ist auf deiner alten Dose eine Nummerierung drauf.
Das scheint zu stimmen...
brammer
auf jeder halbwegs guten Dosen solle eigentlich ein Standard stehen...
Hast du mal kontrolliert ob irgendwo in, auf, unter der Platine, oder sonstwo eine Bezeichnung steht?
Im übrigen prüf bitte mal die Zählreihenfolge der einzel Adern, anscheinend ist auf deiner alten Dose eine Nummerierung drauf.
Das scheint zu stimmen...
brammer
Moin,
wenn mich die Verkabelungskenntnisse aus vergangenen Tagen nicht täuschen und ich beide Dosen vergleiche, ist auf der vorhandenen die A-Belegung gewählt.
Erkennst daran, dass grün an 1+2 anliegt und nicht an 3+6 wie bei B.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Gruß Manuel
Tante Edith:
Wie du die neue Dose auflegst, ist eigentlich wurscht, Hauptsache, du legst beide Kabelenden gleich auf.
wenn mich die Verkabelungskenntnisse aus vergangenen Tagen nicht täuschen und ich beide Dosen vergleiche, ist auf der vorhandenen die A-Belegung gewählt.
Erkennst daran, dass grün an 1+2 anliegt und nicht an 3+6 wie bei B.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Gruß Manuel
Tante Edith:
Wie du die neue Dose auflegst, ist eigentlich wurscht, Hauptsache, du legst beide Kabelenden gleich auf.
Nicht schön aber Funktional....
Du kannst natürlich auch die vorhandene Dose "sauber" nach A oder B auflegen, dann weißt du, was Sache ist.
Stimmt. Vllt eine Leitlinie aus meiner Erfahrung: Elektriker legen meist A-Belegung, IT-ler legen meist B-Belegung auf.
Zumindest in ländlichen NRW'schen Gefilden war das damals so
Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da A-Belegung aufgelegt ist. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, strukturierte Verkabelung liegt bei mir 6 Jahre zurück
Hi Vidan,
sorry, erst mal was Grundsätzliches:
Du hast keine Cat7 Verkabelung.
Das Kabel kann bis 600 oder gar 100MHz benutzt werden, da es (zwar nicht erkennbar) paarweise geschirmt ist.
Auf der Dose steht Cat6, was der Sache schon näher kommt. Hier liegt die nutzbare Grenzfrequenz bei 250MHz, was für Gigabit mehr als genug ist.
Zum Auflegen:
Wichtig:
zu 568A und 568B:
Für geschirmte Verkabelung ist das vollkommen egal.
Bei ungeschirmter Verkabelung hat 568B leichte Vorteile.
Also keine Bange - klappt schon. Es kann ja maximal ein Fehlversuch sein, der in einem gekreuzten Kabel endet. Da geht eben nichts, aber dann ist es ok.
GRuß
Netman
sorry, erst mal was Grundsätzliches:
Du hast keine Cat7 Verkabelung.
Das Kabel kann bis 600 oder gar 100MHz benutzt werden, da es (zwar nicht erkennbar) paarweise geschirmt ist.
Auf der Dose steht Cat6, was der Sache schon näher kommt. Hier liegt die nutzbare Grenzfrequenz bei 250MHz, was für Gigabit mehr als genug ist.
Zum Auflegen:
Wichtig:
- Die richtigen Paare müssen beeinander bleiben. Das sieht man gut, wenn die Folien noch nicht ganz abgemacht sind.
- Die Paare müssen an der selben Stelle aufgelegt werden. gerade durch verbunden.
zu 568A und 568B:
Für geschirmte Verkabelung ist das vollkommen egal.
Bei ungeschirmter Verkabelung hat 568B leichte Vorteile.
Also keine Bange - klappt schon. Es kann ja maximal ein Fehlversuch sein, der in einem gekreuzten Kabel endet. Da geht eben nichts, aber dann ist es ok.
GRuß
Netman
Wenn man das Bild vergrößert ist doch deutlich das "A" zu erkennen.
Außerdem sind die Zahlen lesbar:
1 Grün/Weiß
2 Grün
3 Orange/Weiß
? Orange
? Blau/Weiß
4 Blau
7 Braun/weiß
8 Braun
Wenn du das mit dem anderen Bild vergleichst siehst du, dass es eindeutig eine A-Standard-Dose ist.
Die Klemmen sind lediglich anders angeordnet.
Außerdem sind die Zahlen lesbar:
1 Grün/Weiß
2 Grün
3 Orange/Weiß
? Orange
? Blau/Weiß
4 Blau
7 Braun/weiß
8 Braun
Wenn du das mit dem anderen Bild vergleichst siehst du, dass es eindeutig eine A-Standard-Dose ist.
Die Klemmen sind lediglich anders angeordnet.
Zitat von @dog:
Wenn du das mit dem anderen Bild vergleichst siehst du, dass es eindeutig eine A-Standard-Dose ist.
Die Klemmen sind lediglich anders angeordnet.
Super,Wenn du das mit dem anderen Bild vergleichst siehst du, dass es eindeutig eine A-Standard-Dose ist.
Die Klemmen sind lediglich anders angeordnet.
kleine weitere Auffälligkeit:
Die weissen Adern sind nicht sauber paarweise nebeneinander. Wenn die Dose richtig aufgelegt ist - 568A. Wenn die Paare an der Dose intuitiv aufgelegt sind, dann klappt es trotzdem nicht. Unten sieht man 37, was ja kein Paar ist.
Oder im Baumarkt noch schnell:
http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/TESTER-LT-20/3/index. ...
kaufen !!
Damit ist es dann ein Kinderspiel Fehler zu entdecken !
http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/TESTER-LT-20/3/index. ...
kaufen !!
Damit ist es dann ein Kinderspiel Fehler zu entdecken !
Mahlzeit
Zitat von @Mantigul:
Mach es dir doch am einfachsten, wenn du sicher gehen willst: Kauf dir 2 gleiche Dosen und verkabel beide gleich.
Trotzdem würde ich die Verbindung mit einem einfachen Kabeltester überprüfen. Mach es dir doch am einfachsten, wenn du sicher gehen willst: Kauf dir 2 gleiche Dosen und verkabel beide gleich.
Zitat von @goscho:
Mahlzeit
> Zitat von @Mantigul:
> ----
> Mach es dir doch am einfachsten, wenn du sicher gehen willst: Kauf dir 2 gleiche Dosen und verkabel beide gleich.
Trotzdem würde ich die Verbindung mit einem einfachen Kabeltester überprüfen.
Mahlzeit
> Zitat von @Mantigul:
> ----
> Mach es dir doch am einfachsten, wenn du sicher gehen willst: Kauf dir 2 gleiche Dosen und verkabel beide gleich.
Trotzdem würde ich die Verbindung mit einem einfachen Kabeltester überprüfen.
Ich weiß nicht warum, aber ich muss dir recht geben :P