Wie wichtig ist Schirmung am Keystone Modul?
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei Keystone Module anzuschließen. Wie wichtig ist dabei, dass im privaten Haushalt die Schirmung am Keystone Modul vorhanden ist? Ich habe Module von deleyCON und von Easylan. bei Easylan super, bei den Modulen von deleyCON klappt das irgendwie nicht weil der Ausgang am Modul deutlich größer ist als das Kabel. Dadurch wird das Gehäuse nicht berührt.
ich bin gerade dabei Keystone Module anzuschließen. Wie wichtig ist dabei, dass im privaten Haushalt die Schirmung am Keystone Modul vorhanden ist? Ich habe Module von deleyCON und von Easylan. bei Easylan super, bei den Modulen von deleyCON klappt das irgendwie nicht weil der Ausgang am Modul deutlich größer ist als das Kabel. Dadurch wird das Gehäuse nicht berührt.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 6726496200
Url: https://administrator.de/forum/wie-wichtig-ist-schirmung-am-keystone-modul-6726496200.html
Ausgedruckt am: 26.12.2024 um 16:12 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Sehr wichtig.
Und schön niedrigohmig arbeiten.
Und schön niedrigohmig arbeiten.
Wenn du geschormte Leitungen hast, muss dieser immer geerdet sein.
Die primäre Aufgabe des Schirms ist es elektromagnetische Strahlung egal welchen Ursprungs - das können z.B. Maschinen sein oder auch benachbarte stromführende Leitungen sein - "aufzifangen und über die Erde abzuführen...
Oft muss man dabei aber auch beide Enden des Kabels betrachten, denn wenn die Geräte selbst nicht durch gute Erdung potenzial-aisgeglichen sind, kann es über einen suf beiden Seiten angeschlossenen Schirm zu noch mrhr Störungen kommen, da Ausgleichsströme zwischen den Geräten über den Schirm fließen ...
In der Mobilfunk-Vermittlungstechnik haben wir damals geschirmte Leitungen je nach Verwendung deshalb nur einseitig erden dürfen ...
Die primäre Aufgabe des Schirms ist es elektromagnetische Strahlung egal welchen Ursprungs - das können z.B. Maschinen sein oder auch benachbarte stromführende Leitungen sein - "aufzifangen und über die Erde abzuführen...
Oft muss man dabei aber auch beide Enden des Kabels betrachten, denn wenn die Geräte selbst nicht durch gute Erdung potenzial-aisgeglichen sind, kann es über einen suf beiden Seiten angeschlossenen Schirm zu noch mrhr Störungen kommen, da Ausgleichsströme zwischen den Geräten über den Schirm fließen ...