APC USV - "Power restart level" unter Linux aktivieren und setzen
Hallo,
ich habe gerade meine USV (APC SmartUPS 700 mit serieller Schnittstelle) mit meinem Linux-Server (Proxmox) verbunden und ein bisschen herumkonfiguriert. Das funktioniert alles fein.
Ich meinte, mich "von früher" daran zu erinnern, dass man - zumindest mit den Windows-Tools - eine Art "Restart Level" setzen konnte.
Sinngemäß möchte ich folgende Logik implementieren: "Wenn das System heruntergefahren ist und der Strom wiederkommt, halte den Ausgang weiterhin solange stromlos, bis ein Batterielevel von 50% erreicht ist. Sobald der Level erreicht ist, schalte den Strom ein".
Mit apcupsd / apctest stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Weiß jemand aus dem Stehgreif, wie ich diese Logik aktivieren und wie ich den gewünschten Batterielevel in die USV gebraten bekomme? Der Krempel müsste ja irgendwie ins EEPROM von dem Gerät.
Liebe Grüße,
Jörg
ich habe gerade meine USV (APC SmartUPS 700 mit serieller Schnittstelle) mit meinem Linux-Server (Proxmox) verbunden und ein bisschen herumkonfiguriert. Das funktioniert alles fein.
Ich meinte, mich "von früher" daran zu erinnern, dass man - zumindest mit den Windows-Tools - eine Art "Restart Level" setzen konnte.
Sinngemäß möchte ich folgende Logik implementieren: "Wenn das System heruntergefahren ist und der Strom wiederkommt, halte den Ausgang weiterhin solange stromlos, bis ein Batterielevel von 50% erreicht ist. Sobald der Level erreicht ist, schalte den Strom ein".
Mit apcupsd / apctest stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Weiß jemand aus dem Stehgreif, wie ich diese Logik aktivieren und wie ich den gewünschten Batterielevel in die USV gebraten bekomme? Der Krempel müsste ja irgendwie ins EEPROM von dem Gerät.
Liebe Grüße,
Jörg
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-Key: 1881809521
Url: https://administrator.de/contentid/1881809521
Printed on: April 23, 2024 at 23:04 o'clock
4 Comments
Latest comment
Hallo,
Du suchst den Parameter RETURNCHARGE in apcupsd
Konfiguration geht per "apctest"
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#using-apctest-to-configure-yo ...
cu,
ipzipzap
EDITED: RETPCT wird nur in der Info angezeigt, der richtige Parameter zum Einstellen ist RETURNCHARGE
Du suchst den Parameter RETURNCHARGE in apcupsd
RETURNCHARGE [ 00 | 15 | 50 | 90 ]
Percentage of battery charge needed for the UPS to restore power to the connected equipment
Percentage of battery charge needed for the UPS to restore power to the connected equipment
Konfiguration geht per "apctest"
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#using-apctest-to-configure-yo ...
cu,
ipzipzap
EDITED: RETPCT wird nur in der Info angezeigt, der richtige Parameter zum Einstellen ist RETURNCHARGE