Einem Stromausfall entgegen wirken
Guten Morgen,
normalerweise haben wir seit mehreren Jahren noch nie ein Problem mit dem Strom gehabt. Nun heute ist es soweit gewesen. Zwei Stunden hatten wir keinen Strom.
Hat jemand von euch eine Coole (Günstige, effektive) Idee?
Ich habe in einem Haus Server + Switch in zweitem Haus Firewall + Switch und in drittem Haus einen Switch und durch eine Wand (Tresor) einen Desktop PC welche für eine gewisse Zeit (z.B. 3 Stunden) an bleiben müssen.
Ich habe hier einen UPS gefunden „Smart UPS Rack Mount 5000VA 5U 3750W SUA“ nur würde es meinen Berechnungen auch nur für 50 Minuten reichen. Oder habe ich hier ein Denkfehler. Des weiteren ist das nicht unbedingt die Preisklasse an welche ich gedacht habe.
Viele Dank
Ich
normalerweise haben wir seit mehreren Jahren noch nie ein Problem mit dem Strom gehabt. Nun heute ist es soweit gewesen. Zwei Stunden hatten wir keinen Strom.
Hat jemand von euch eine Coole (Günstige, effektive) Idee?
Ich habe in einem Haus Server + Switch in zweitem Haus Firewall + Switch und in drittem Haus einen Switch und durch eine Wand (Tresor) einen Desktop PC welche für eine gewisse Zeit (z.B. 3 Stunden) an bleiben müssen.
Ich habe hier einen UPS gefunden „Smart UPS Rack Mount 5000VA 5U 3750W SUA“ nur würde es meinen Berechnungen auch nur für 50 Minuten reichen. Oder habe ich hier ein Denkfehler. Des weiteren ist das nicht unbedingt die Preisklasse an welche ich gedacht habe.
Viele Dank
Ich
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 341781
Url: https://administrator.de/forum/einem-stromausfall-entgegen-wirken-341781.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 10:12 Uhr
31 Kommentare
Neuester Kommentar
3h sind schon eine sehr lange Zeit. Hier bleibt wohl nur ein Notstromaggregat mit entsprechender Automatik. Eine USV übernimmt für die ersten Minuten, bis das Aggregat angewärmt und gestartet ist.
Aber ganz ehrlich: Ich weiß nicht, was für hochwichtige Sachen bei dir laufen, aber wenn es nur ein normaler Desktop PC ist, dann sind dein Prioritäten falsch gesetzt. Für Hochverfügbarkeit wäre erstmal ein redundantes Netzteil nötig. Eine Netzersatzversorgung kostet nicht wenig und bringt im Ernstfall gar nichts, weil bei vorhandener NEV eh das Netzteil im Umschaltvorgang verreckt.
Ich habe unsere Zentrale entsprechend vorbereitet, aber nur, weil ich das ganze schonmal hatte. Keine zwei Stunden, es waren ganze drei Tage. Zig tausend Liter Regenwasser in der Elektroverteilung. In der neuen Zentrale habe ich jetzt Einspeisepunkte, damit ich Mietgeneratoren ohne Umbauaktionen in Betrieb nehmen kann. Die zehn Minuten USV-Versorgung sind nur für ein sauberes Herunterfahren gedacht.
Die 5000VA gehört noch zu den Kleingeräten. Alle bekannten USV-Hersteller haben auch Großanlagen im drei bis vierstelligen kVA-Bereich im Angebot. Einfach mal bei Eaton, Schneider Electric, Riello oder Effekta auf den Internetpräsenzen in die Produktliste schauen.
Aber ganz ehrlich: Ich weiß nicht, was für hochwichtige Sachen bei dir laufen, aber wenn es nur ein normaler Desktop PC ist, dann sind dein Prioritäten falsch gesetzt. Für Hochverfügbarkeit wäre erstmal ein redundantes Netzteil nötig. Eine Netzersatzversorgung kostet nicht wenig und bringt im Ernstfall gar nichts, weil bei vorhandener NEV eh das Netzteil im Umschaltvorgang verreckt.
Ich habe unsere Zentrale entsprechend vorbereitet, aber nur, weil ich das ganze schonmal hatte. Keine zwei Stunden, es waren ganze drei Tage. Zig tausend Liter Regenwasser in der Elektroverteilung. In der neuen Zentrale habe ich jetzt Einspeisepunkte, damit ich Mietgeneratoren ohne Umbauaktionen in Betrieb nehmen kann. Die zehn Minuten USV-Versorgung sind nur für ein sauberes Herunterfahren gedacht.
Die 5000VA gehört noch zu den Kleingeräten. Alle bekannten USV-Hersteller haben auch Großanlagen im drei bis vierstelligen kVA-Bereich im Angebot. Einfach mal bei Eaton, Schneider Electric, Riello oder Effekta auf den Internetpräsenzen in die Produktliste schauen.
Nun es gibt ja 3 Arten der USV und welche die Passende ist hängt von deinen Geräten genau ab.
Die Frage ist jedoch eher was muss bei einer Stromunterbrechung weiterlaufen und was nicht sowie welche Laufzeit soll erreicht werden...
Dazu ist eine USV somit auch ein eigenes "Kraftwerk" wodurch dies je nach Größe auch die Vorsicherung geändert werden muss sowie auch die Absicherung nach der USV.
Dazu sollte auch eine Reserve vorhanden sein für Änderungen/Neuanschaffungen...
Die Installation muss eine Fachkraft (Elektriker) machen da die Leistungsklasse doch einiges zu Beachten gibt sonst hast du Fix ein Feuer....
Da du von 3 Gebäude sprichst sollte auch jedes Haus für sich einzeln Abgesichert werden zudem auch die Steckdosen dazu Gekennzeichnet werden.
Was aber auch so eine Sache ist das zb Elektrische Türschlösser, Beleuchtung auch eine Rolle dabei Spielen sowie bei Privat dann doch gerne mal noch der Kühlschrank,Gefrierschrank mit angeschlossen wird wenn es länger dauert....
Aber auch kleinere USV sind möglich die nur für zb 10 Min den Strom Überbrücken bis der Dieselgenerator angesprungen ist und den Strom erzeugt...
Jedoch wenn der Strom weg ist, ist es wahrscheinlich so das du auch kein Telefon,Internet,TV/Radio mehr hast da der Anbieter auch davon Betroffen ist....
Mach erst mal eine genaue Auflistung wo welche Geräte wie Lange Versorgt werden müssen und welche Leistung diese Benötigen (Max Aufnahme/Betrieb) sowie wie die Stromverteilung diesbezüglich Verlegt worden ist mit den Anschlüssen (Stromlaufplan) .
Die Frage ist jedoch eher was muss bei einer Stromunterbrechung weiterlaufen und was nicht sowie welche Laufzeit soll erreicht werden...
Dazu ist eine USV somit auch ein eigenes "Kraftwerk" wodurch dies je nach Größe auch die Vorsicherung geändert werden muss sowie auch die Absicherung nach der USV.
Dazu sollte auch eine Reserve vorhanden sein für Änderungen/Neuanschaffungen...
Die Installation muss eine Fachkraft (Elektriker) machen da die Leistungsklasse doch einiges zu Beachten gibt sonst hast du Fix ein Feuer....
Da du von 3 Gebäude sprichst sollte auch jedes Haus für sich einzeln Abgesichert werden zudem auch die Steckdosen dazu Gekennzeichnet werden.
Was aber auch so eine Sache ist das zb Elektrische Türschlösser, Beleuchtung auch eine Rolle dabei Spielen sowie bei Privat dann doch gerne mal noch der Kühlschrank,Gefrierschrank mit angeschlossen wird wenn es länger dauert....
Aber auch kleinere USV sind möglich die nur für zb 10 Min den Strom Überbrücken bis der Dieselgenerator angesprungen ist und den Strom erzeugt...
Jedoch wenn der Strom weg ist, ist es wahrscheinlich so das du auch kein Telefon,Internet,TV/Radio mehr hast da der Anbieter auch davon Betroffen ist....
Mach erst mal eine genaue Auflistung wo welche Geräte wie Lange Versorgt werden müssen und welche Leistung diese Benötigen (Max Aufnahme/Betrieb) sowie wie die Stromverteilung diesbezüglich Verlegt worden ist mit den Anschlüssen (Stromlaufplan) .
Hi!
An welche (Günstige, effektive) Preisklasse hast Du denn gedacht bei 3 Stunden Überbrückungszeit?
Aber mal ernsthaft, wie gross war denn der Schaden bei Euch (in Euro) durch die zwei Stunden Ausfall der Stromversorgung? Solche Überlegungen sollten erst mal die Basis für irgendwelche Kalkulationen sein und danach richtet sich die Investition, denn Du willst ja dem möglichen Schaden vorbeugen oder ihn zumindest abmildern. Je nach Firmengrösse und dem monetären Schaden, der durch einen Stromausfall der Firma entstehen kann, legt man die Parameter für eine Kalkulation zu Grunde. Andererseits sollte man jeden Firmenserver, (also ein "Hilfsmittel" mit dem die Firma Geld verdient) grundsätzlich immer mit einer USV betreiben, damit dieser bei einem Stromausfall ordentlich und sauber heruntergefahren werden kann, das sind so mal die einfachsten Basics.
Des Weiteren, wie es die Kollegen schon angesprochen haben, muss auch die vorhandene Infrastruktur in die Überlegungen einbezogen werden. Du wirst schlecht mehrere Gebäude mit nur einer einzigen USV abdecken können, denn die Stromkreise von und zu der USV müssen von allen anderen Stromkreisen getrennt sein, da dürfen Stromkreise nicht einfach mal so gemischt werden, die Stromkreise müssen also separat geführt sein, d.h. es müssen Kabel verlegt werden und dafür benötigst Du wahrscheinlich auch noch einen Elektriker und der arbeitet auch nicht für umme.
mrtux
An welche (Günstige, effektive) Preisklasse hast Du denn gedacht bei 3 Stunden Überbrückungszeit?
Aber mal ernsthaft, wie gross war denn der Schaden bei Euch (in Euro) durch die zwei Stunden Ausfall der Stromversorgung? Solche Überlegungen sollten erst mal die Basis für irgendwelche Kalkulationen sein und danach richtet sich die Investition, denn Du willst ja dem möglichen Schaden vorbeugen oder ihn zumindest abmildern. Je nach Firmengrösse und dem monetären Schaden, der durch einen Stromausfall der Firma entstehen kann, legt man die Parameter für eine Kalkulation zu Grunde. Andererseits sollte man jeden Firmenserver, (also ein "Hilfsmittel" mit dem die Firma Geld verdient) grundsätzlich immer mit einer USV betreiben, damit dieser bei einem Stromausfall ordentlich und sauber heruntergefahren werden kann, das sind so mal die einfachsten Basics.
Des Weiteren, wie es die Kollegen schon angesprochen haben, muss auch die vorhandene Infrastruktur in die Überlegungen einbezogen werden. Du wirst schlecht mehrere Gebäude mit nur einer einzigen USV abdecken können, denn die Stromkreise von und zu der USV müssen von allen anderen Stromkreisen getrennt sein, da dürfen Stromkreise nicht einfach mal so gemischt werden, die Stromkreise müssen also separat geführt sein, d.h. es müssen Kabel verlegt werden und dafür benötigst Du wahrscheinlich auch noch einen Elektriker und der arbeitet auch nicht für umme.
mrtux
Moin,
Benutze doch einfach einen USV-Konfigurator.
Aber wenn Du ein begrenztes Budget hast, solltest Du Dir einen ordentlichen Biergarten suchen. Dort kann man auch 3 Stunden Stromausfall gut überbrücken.
ljs
PS: Ordentliche Dieselgeneratoren kosten mindestens der Größenordnung von Porsches und Daimlers.
Benutze doch einfach einen USV-Konfigurator.
Aber wenn Du ein begrenztes Budget hast, solltest Du Dir einen ordentlichen Biergarten suchen. Dort kann man auch 3 Stunden Stromausfall gut überbrücken.
ljs
PS: Ordentliche Dieselgeneratoren kosten mindestens der Größenordnung von Porsches und Daimlers.
also Server 3 Stunden zu betreiben ist ohne Generator nahezu unmöglich.
idR peilt man da so 30 Minuten an. Das hilft um kurze Unterbrecher abzufangen.
einen einzelnen Desktop kannst du zwar mit einer grossen USV schon so lange betreiben, aber ob das die Kosten wirklich rechtfertigt?
Muss natürlich jeder selber wissen. Aber für mich sieht das nach so einer "jetzt ist mal was passiert, also verfallen wir in panischen Aktionismus" Aktion aus, wo jegliche Rationalität auf der Strecke bleibt.
Du musst bedenken, das USVs nicht einmalige Kosten produzieren, sondern auch gewartet werden müssen. Und die Aufgabe einer USV ist es eigentlich nicht, das sie ewig lange die IT am laufen halten. Eigentlich sollen die nur kurze Aussetzer abfangen und dann entweder ein sicheres Herunterfahren einleiten oder den Generator anschmeissen.
idR peilt man da so 30 Minuten an. Das hilft um kurze Unterbrecher abzufangen.
einen einzelnen Desktop kannst du zwar mit einer grossen USV schon so lange betreiben, aber ob das die Kosten wirklich rechtfertigt?
Muss natürlich jeder selber wissen. Aber für mich sieht das nach so einer "jetzt ist mal was passiert, also verfallen wir in panischen Aktionismus" Aktion aus, wo jegliche Rationalität auf der Strecke bleibt.
Du musst bedenken, das USVs nicht einmalige Kosten produzieren, sondern auch gewartet werden müssen. Und die Aufgabe einer USV ist es eigentlich nicht, das sie ewig lange die IT am laufen halten. Eigentlich sollen die nur kurze Aussetzer abfangen und dann entweder ein sicheres Herunterfahren einleiten oder den Generator anschmeissen.
@OIOOIOOIOIIOOOIIOIIOIOOO:
Hallo.
Davon abgesehen, daß Du ja schriebst, daß das nicht unbedingt Deine Preisklasse ist:
Mit einer 5000VA-USV, neue Batterie vorausgesetzt, laufen meine 3 physischen Server, 1 Telefonanlage und 2 Switche noch 2 Stunden, irgendwie hast Du Dich da verrechnet ...
Das mit der Batterie ist natürlich ernst gemeint, voll geladen bei einer neuen Batterie ist etwas völlig anderes als voll geladen bei einer Batterie, die bspw. schon 3 Jahre alt ist. 3 Jahre ist auch ziemlich genau die Grenze, wo man Batterien auswechseln sollte. Diese Kosten solltest Du bei Anschaffung einer USV auf jeden Fall mit einberechnen. Batteriewechsel bei einer 5000VA-USV von APC kostet Dich im Ersatzhandel irgendwas zwischen 400,- und 700,- EUR, je nachdem, wo Du die Batterien dann kaufst.
Viele Grüße
von
departure69
Hallo.
Smart UPS Rack Mount 5000VA 5U 3750W SUA“ nur würde es meinen Berechnungen auch nur für 50 Minuten reichen
Davon abgesehen, daß Du ja schriebst, daß das nicht unbedingt Deine Preisklasse ist:
Mit einer 5000VA-USV, neue Batterie vorausgesetzt, laufen meine 3 physischen Server, 1 Telefonanlage und 2 Switche noch 2 Stunden, irgendwie hast Du Dich da verrechnet ...
Das mit der Batterie ist natürlich ernst gemeint, voll geladen bei einer neuen Batterie ist etwas völlig anderes als voll geladen bei einer Batterie, die bspw. schon 3 Jahre alt ist. 3 Jahre ist auch ziemlich genau die Grenze, wo man Batterien auswechseln sollte. Diese Kosten solltest Du bei Anschaffung einer USV auf jeden Fall mit einberechnen. Batteriewechsel bei einer 5000VA-USV von APC kostet Dich im Ersatzhandel irgendwas zwischen 400,- und 700,- EUR, je nachdem, wo Du die Batterien dann kaufst.
Viele Grüße
von
departure69
Stmmt nicht. Du brauchst nur genügend Akkukapazität (oder einen Tesla ).
lks
Moin!
Ich fasse mal zusammen:
A) Du kannst dir eine große USV kaufen, die deine Geräte für drei Stunden am Laufen hält. Diese USV wäre sehr teuer, sowohl in der Anschaffung, als auch im Unterhalt, da du ca. alle 3 Jahre neue Akkus kaufen musst.
Weiterer Kostenfaktor: Wenn man eine große USV mit wenig Auslastung betreibt, nimmt deren Wirkungsgrad deutlich ab. Du musst also auch mit erhöhten Stromkosten im laufenenden Betrieb rechnen.
B) Du kaufst ein professionelles Notstromaggregat, das extrem hohe Kosten (Unterhalt, elektrische Umbauten etc verursacht.
C) Du verrätst uns einfach mal, was du für kritische Anwendungen mit deinen paar Geräten betreibst, dass du so eine Angst vor neuem Stromausfall hast. Evtl. hat hier der eine oder andere kreative Ideen, wie deine Anwendungen auch anders einigermaßen sicher und auch verhältnismäßig auf der Kostenseite zu betreiben sind.
Liebe Grüße
puerto
Ich fasse mal zusammen:
A) Du kannst dir eine große USV kaufen, die deine Geräte für drei Stunden am Laufen hält. Diese USV wäre sehr teuer, sowohl in der Anschaffung, als auch im Unterhalt, da du ca. alle 3 Jahre neue Akkus kaufen musst.
Weiterer Kostenfaktor: Wenn man eine große USV mit wenig Auslastung betreibt, nimmt deren Wirkungsgrad deutlich ab. Du musst also auch mit erhöhten Stromkosten im laufenenden Betrieb rechnen.
B) Du kaufst ein professionelles Notstromaggregat, das extrem hohe Kosten (Unterhalt, elektrische Umbauten etc verursacht.
C) Du verrätst uns einfach mal, was du für kritische Anwendungen mit deinen paar Geräten betreibst, dass du so eine Angst vor neuem Stromausfall hast. Evtl. hat hier der eine oder andere kreative Ideen, wie deine Anwendungen auch anders einigermaßen sicher und auch verhältnismäßig auf der Kostenseite zu betreiben sind.
Liebe Grüße
puerto
Photovoltaikanlage auf dem Dach mit angeschlossenem Speicher. Das Ganze kostet einiges mehr aber durch Netzeinspeisung und Stromersparnis kann man da eventuell die Kosten halbwegs wieder einfangen. Und wenn Du die Dächer von 3 Häusern zupflastern kannst mit Solarpanels sollte da ordentlich was rumkommen.
Hallo,
Das kann dir hier keiner sagen. Warum nicht? Es fehlen entsprechende Informationen zu deiner Rechnung. Ohne zu wissen was bei dir laufen muss und welche tatsächlichen Watts die dann verbrauchen - wird kein Mathematiker dieses Universums deine gleichung lösen oder prüfen können. Und bedenke, es zählen nicht die max. Leistungsangaben von den Typenshildern, sondern deren tatsächlicher Verbrauch im Stromausfallzustand. Ein 52 Port Switch der dann nur noch 2 Ports versorgen muss braucht dann eherblich weniger Leistung als wenn alle 52 Ports versorgt werden müssen, ebenso wenn POE mit ins Spiel kommt.
z.B. Ein Intel NUC hat ein 60/65 Watt (Sekundärseite) Steckernetzteil. Selbst mit 27" Monitor (LED), Maus, Tastatur, 3D Scanner z.B. Quantum, braucht der tatsächlich nur ca. 27 Watt (nachdem alles durchgestartet ist) beim Arbeiten, also nicht Stromsparmodus. Selbst beim Einschalten und hochfahren wird nicht mehr als 42 Watt gezogen. Für 3 Stunden Laufzeit braucht es welche USV? Fragt sich doch welche andere Infrastruktur noch Strom geliefert bekommen soll - dann ists schnell beim Generator bzw. Kernreaktor mit entsprechende Stromaggregate.
Gruß,
Peter
Das kann dir hier keiner sagen. Warum nicht? Es fehlen entsprechende Informationen zu deiner Rechnung. Ohne zu wissen was bei dir laufen muss und welche tatsächlichen Watts die dann verbrauchen - wird kein Mathematiker dieses Universums deine gleichung lösen oder prüfen können. Und bedenke, es zählen nicht die max. Leistungsangaben von den Typenshildern, sondern deren tatsächlicher Verbrauch im Stromausfallzustand. Ein 52 Port Switch der dann nur noch 2 Ports versorgen muss braucht dann eherblich weniger Leistung als wenn alle 52 Ports versorgt werden müssen, ebenso wenn POE mit ins Spiel kommt.
Des weiteren ist das nicht unbedingt die Preisklasse an welche ich gedacht habe.
Welches ist denn dann deine Preisklasse für diese Art der Versicherung bzw. Nur im Notfall zu verwenden Technik?z.B. Ein Intel NUC hat ein 60/65 Watt (Sekundärseite) Steckernetzteil. Selbst mit 27" Monitor (LED), Maus, Tastatur, 3D Scanner z.B. Quantum, braucht der tatsächlich nur ca. 27 Watt (nachdem alles durchgestartet ist) beim Arbeiten, also nicht Stromsparmodus. Selbst beim Einschalten und hochfahren wird nicht mehr als 42 Watt gezogen. Für 3 Stunden Laufzeit braucht es welche USV? Fragt sich doch welche andere Infrastruktur noch Strom geliefert bekommen soll - dann ists schnell beim Generator bzw. Kernreaktor mit entsprechende Stromaggregate.
Gruß,
Peter
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @Penny.Cilin:
Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Widerspruch. Auch du kennst die benötigte Leistung in VA nicht, also kann selbst eine 500VA UPS reichen....Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Gruß,
Peter
Zitat von @Pjordorf:
Hallo,
Über die Zeitdauer von 2 Stunden oder mehr?Hallo,
Zitat von @Penny.Cilin:
Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Widerspruch. Auch du kennst die benötigte Leistung in VA nicht, also kann selbst eine 500VA UPS reichen....Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
OK, wir wissen nicht, welche Leistung über den gesamten Zeitreum benötigt wird.
Gruß,
Peter
Peter
Gruss Penny
Zitat von @Penny.Cilin:
Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Nicht wenn er genug Ah in seine Batterien steckt.
lks
Zitat von @Penny.Cilin:
OK, wir wissen nicht, welche Leistung über den gesamten Zeitreum benötigt wird.
OK, wir wissen nicht, welche Leistung über den gesamten Zeitreum benötigt wird.
Das kann man einfach durch passende Anzahl an Batterien und Amperestunden lösen. Aber solange wir hier keine konkreten Zahlen bekommen, werden die kristallkugeln heißlaufen.
Abgesehen davon haben die größeren USV--Hersteller Kalkulatoren für das richtige Sizing.
lks
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @Lochkartenstanzer:
Abgesehen davon haben die größeren USV--Hersteller Kalkulatoren für das richtige Sizing.
Hilft auch nicht solange keiner weis (der TO vielleicht) ob mW (milli) oder PW (Peta) zu grunde liegen Da ist ein/mehrere Akku(s) entweder überdimensoniert oder zu klein Abgesehen davon haben die größeren USV--Hersteller Kalkulatoren für das richtige Sizing.
Gruß,
Peter
Servus,
wir haben eine ähnliche Situation wie OIOOIOOIOIIOOOIIOIIOIOOO.
In unserm kleinen Labor müssen im Notfall auch ein paar Geräte mit Strom versorgt werden.
Wir haben einen Rack welcher ca. 800 -1000W benötigt.
Zusätzlich gibt es weitere Geräte (separater Stromkreis ca. 800W) welche mit Strom versorgt werden müssen, aber keine USV benötigt.
Bis jetzt habe ich die Notstromversorgung noch nicht vollständig realisiert.
Zukünftig möchte ich den Rack mit einer USV absichern. (z.B. CyberPower PR2200ELCDRT2U)
Fällt der Strom länger (> 15 Min) aus, soll es mit einem Nockenschalter oder automatisch (Auto Transfer Switch, ATS) möglich sein, zu einem kleinen Stromaggregat (3-5 kW) umzuschalten.
Die Einspeisung von Stromaggregat erfolgt über 2 CEE Dosen (1 für USV, 1 für separate Geräte).
Akutell bin ich am überlegen wie umfangreich unsere Lösung wird. Folgende Varianten habe ich aktuell:
Weiter Infos z.B. zu den Themen: ATS, USV und Stromaggregat, Diesel vs. Benzin, Inverter Stromerzeuger habe ich hier (unter Ratgeber) gefunden: Ratgeber Stromaggregate
Hab ihr Erfahrungen mit asynchronen Stromaggregaten (+USV) gemacht?
Oder sollte man auch mit einer Online-USV einen Inverter Stromerzeugern verwenden?
Könnt ihr ein Diesel-Stromaggregat mit ATS empfehlen?
schönen Abend
Jonas
wir haben eine ähnliche Situation wie OIOOIOOIOIIOOOIIOIIOIOOO.
In unserm kleinen Labor müssen im Notfall auch ein paar Geräte mit Strom versorgt werden.
Wir haben einen Rack welcher ca. 800 -1000W benötigt.
Zusätzlich gibt es weitere Geräte (separater Stromkreis ca. 800W) welche mit Strom versorgt werden müssen, aber keine USV benötigt.
Bis jetzt habe ich die Notstromversorgung noch nicht vollständig realisiert.
Zukünftig möchte ich den Rack mit einer USV absichern. (z.B. CyberPower PR2200ELCDRT2U)
Fällt der Strom länger (> 15 Min) aus, soll es mit einem Nockenschalter oder automatisch (Auto Transfer Switch, ATS) möglich sein, zu einem kleinen Stromaggregat (3-5 kW) umzuschalten.
Die Einspeisung von Stromaggregat erfolgt über 2 CEE Dosen (1 für USV, 1 für separate Geräte).
Akutell bin ich am überlegen wie umfangreich unsere Lösung wird. Folgende Varianten habe ich aktuell:
- Benzin-Stromaggregat (700€) + Nockenschalter inkl. CEE-Dosen (80€) => Aggregat muss manuell gestartet werden
- Benzin-Stromaggregat (700€) + automatischer Netzumschalter (220€) + Startautomatik für Aggregat (120€)
- Diesl-Stromaggregat (1100€) mit ATS (automatischer Netzumschalter und Startautomatik sind integriertert) z.B. GeoTech GTD 6000 + ATS oder ROTEK GD4SS-1A-6000-EBWZ-ATS
Weiter Infos z.B. zu den Themen: ATS, USV und Stromaggregat, Diesel vs. Benzin, Inverter Stromerzeuger habe ich hier (unter Ratgeber) gefunden: Ratgeber Stromaggregate
Hab ihr Erfahrungen mit asynchronen Stromaggregaten (+USV) gemacht?
Oder sollte man auch mit einer Online-USV einen Inverter Stromerzeugern verwenden?
Könnt ihr ein Diesel-Stromaggregat mit ATS empfehlen?
schönen Abend
Jonas
Eine USV ist für Dein Szenario nicht geeignet! Punkt!
Bei wirklich wichtigen und großen Verbrauchern läuft das so:
Netzeinspeisung an die IT, gleichzeitig treibt ein E Motor eine Schwungmasse (bis mehrere Tonnen Gewicht) an. Diese ist an einen Generator gekoppelt. Strom weg: Schwungmasse hält Generator am laufen, Notstromdiesel springt an, bis der auf Nennspannung ist, hält die Trommel den Generator am laufen. Der Diesel kann permanent vorgewärmt (Kühlsystem mit warmen Waser) werden. Kostenpunkt ab 250,000 Euro. Funktioniert sehr zuverlässig!
Bei wirklich wichtigen und großen Verbrauchern läuft das so:
Netzeinspeisung an die IT, gleichzeitig treibt ein E Motor eine Schwungmasse (bis mehrere Tonnen Gewicht) an. Diese ist an einen Generator gekoppelt. Strom weg: Schwungmasse hält Generator am laufen, Notstromdiesel springt an, bis der auf Nennspannung ist, hält die Trommel den Generator am laufen. Der Diesel kann permanent vorgewärmt (Kühlsystem mit warmen Waser) werden. Kostenpunkt ab 250,000 Euro. Funktioniert sehr zuverlässig!
'n Abend
Richtig.
Ich habe bei uns seit kurzem eine Jovistar Plus von JoviAtlas stehen. 15kVA Ausgangsleistung mit 55 Minuten Autonomiezeit unter Volllast. Mit weniger Last entsprechend länger
Das Teil passt natürlich nicht mehr in ein Rack und ist auch nicht wirklich tragbar.
Herstellerfoto:
Und hier in echt beim Aufbau:
Manuel
Für die lange Ausfallzeit hilft keine USV, sondern da wird ein Stromgenerator benötigt.
Nicht wenn er genug Ah in seine Batterien steckt.Richtig.
Ich habe bei uns seit kurzem eine Jovistar Plus von JoviAtlas stehen. 15kVA Ausgangsleistung mit 55 Minuten Autonomiezeit unter Volllast. Mit weniger Last entsprechend länger
Das Teil passt natürlich nicht mehr in ein Rack und ist auch nicht wirklich tragbar.
Herstellerfoto:
Und hier in echt beim Aufbau:
Manuel
Hm, frage doch mal die GF, was eine Stunde Ausfall kostet.
Sprich wieviel € oder tausende € Verlust macht das Unternehmen, wenn es NICHT arbeiten kann.
Und wie lange kann sich das Unternehmen so einen Ausfall erlauben?
Mit welcher Argumentation erlaubt man sich einen längeren Ausfall?
Diese Antwort zu erfahren wird spannend sein.
Sprich wieviel € oder tausende € Verlust macht das Unternehmen, wenn es NICHT arbeiten kann.
Und wie lange kann sich das Unternehmen so einen Ausfall erlauben?
Mit welcher Argumentation erlaubt man sich einen längeren Ausfall?
Diese Antwort zu erfahren wird spannend sein.
VA = Volltamper = Wird für Berechnung was und wie viele Geräte an eine UVS angeschlossen werden können
W = Watt = Wie lange diese im Notfall betrieben werden sollen können.
W = Watt = Wie lange diese im Notfall betrieben werden sollen können.
Du bist witzig
VA = Voltampere => Scheinleistung
W = Watt => Wirkleistung
Scheinleistung und Wirkleistung sind nur bei rein ohm'schen Lasten identisch. Bei induktiven oder kapazitiven Lasten hast du bedingt durch einen bestimmten CosPhi eine bestimmte Scheinleistung die das versorgende Netz erbringen muss. Das noch weiter auszuführen würde hier den Rahmen sprengen.
Warum fragst du eine USV für (so scheint es zumindest) die komplette EDV an? Eine USV ist dazu gedacht im Worst Case die Server, Switche (und was sonst noch wichtig ist) für eine gewisse Zeit am Leben zu halten und Richtung Ende der Autonomiezeit diese Geräte geordnet runter zu fahren.
Natürlich kann man auch eine komplette Firma über eine USV und Stromerzeuger weiter betreiben - das kostet dann halt extra.
Und die Produktion welche die Daten aus dem Internet holt, analogisieren und verarbeiten kann.
Und die Produktion soll bei Stromausfall auch weiter arbeiten können? Es nutzt ja nichts nur an die Daten zu kommen die auf dem Webserver liegen sondern es soll ja scheinbar auch weiter produziert werden. Sonst nutzt es ja recht wenig an die Daten zu kommen. Das wird nicht billig zu haben sein...
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @OIOOIOOIOIIOOOIIOIIOIOOO:
Da es sich hier um einen Onlinehandel dreht, ist Sinn des Erhalt der Technik, damit die Firma im Notfall reagieren und agieren kann.
Bendenke bei einen Stromausfall wird dein Internet auch nichts mehr tun. ISDN und Analog waren da anders und konnten noch genutzt werden. AllIP ist eben anders Und bei 2-3 Stunden Stromausfall ist wohl nicht nur euer Büro betroffen...Da es sich hier um einen Onlinehandel dreht, ist Sinn des Erhalt der Technik, damit die Firma im Notfall reagieren und agieren kann.
1x Firewall Sonicwall
Modell bzw. Leistungsaufnahme in VA oder Watt?1x UMTS router.
Modell bzw. leistungsaufnamhe in VA oder Watt?3x switches L2 und L3
Modelle bzw. Leistungsaufnahmen in VA oder Watt?2x Server
Modelle bzw. leistungsaufnahmen in VA oder Watt?1x Desktop PC
Modell bzw. leistungsaufnahmen in VA oder Watt?1x Monitor
Modell bzw. leistungsaufnahme in VA oder Watt?1x Raspberry
Ohne Maus und Tatstatur = ca. 2,6 Watt bei einem RasPberry II2x Thermodrucker
Modelle bzw. Leistungsaufnahmen in VA oder Watt?1x Laserdrucker
Modell bzw. leistungsaufnahme in VA oder Watt?VA = Volltamper = Wird für Berechnung was und wie viele Geräte an eine UVS angeschlossen werden können
Volt mal Ampere bei Gleichstrom ists dann Watt. bei Wechselstrom kommt noch die Strom - Spannungsverschiebung (vereinfacht Cos. Phi) hinzu und wir reden dann auch noch von Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung eines Gerätes.W = Watt = Wie lange diese im Notfall betrieben werden sollen können.
Watt ist das Produkt von Volt mal Spannung (P = U*I). hat mit Zeit nichts zu tun.In dem oberen Beispiel sollten die Geräte 2-3 Stunden am leben erhalten bleiben.
Aber ohne deren leistungsangaben kannst du nichts damit anfangen. Geräte werden meistens mit deren Maximalen werte angegeben, nicht mit dem was die nach den Eibau irgendwo tatsächlich verbrauchen bzw. bereitstellen. Beispiel: Ein Netzteil kann dir max. 750 Watt liefern, der PC braucht aber nur 68 Watt im normalbetrieb. Womit willst du Rechnen? Bedenke: beim Einschalten kann der gleiche PC bis zu 180 - 200 Watt brauchen, solange dieser während eines Stromausfalls immer läuft und niemals eingeschaltet werden muss - reicht es mit 86 - 100 Watt zu rechnen...Gruß,
Peter
Moin,
Das Problem ist grundsätzlich einfach zu lösen:
Und diese Zahlen legst Du der GF vor (Am besten bei einem Bier im Biergarten ).
lks
PS: Ich mache Dir auch gerne ein Angebot.
Das Problem ist grundsätzlich einfach zu lösen:
- Hol Dir ein Meßgerät für die Leistungsmessung, günstige Schätzeisen bei Conrad und Co reichen erstmal dafür.
- Miß alles nach und zähle die Leistungen zusammen. Ohne Meßgerät zählst du einfach die maximalen Leistungen zusammen. Dann hast Du zumindest eine Abschätzung nach oben.
- verdoppel diese Leistung und Du hast einen Wert, welche Leistung die USV liefern sollte.
- zusammen mit der Zeit, die Du überbrücken willst, errechnest Du,wieviel Ah Kapazität die Batterien haben müssen. (Leistung * Zeit / Spannung)
- Dann gesht Du zu einem der Konfiguratoren der hersteller und schaust, wieviel USVs und wieviele Akkupacks Du dafür brauchst.
- Dafür läßt Du Dir dann Angebote machen.
- Dann gehst Du zum Buchhalter udn fragst ihn, weiviel bei euch der Stillstand kostet (entgangerner gewinn, herumsitzende Mitarbeiter, etc.)
Und diese Zahlen legst Du der GF vor (Am besten bei einem Bier im Biergarten ).
lks
PS: Ich mache Dir auch gerne ein Angebot.
Moin,
es ist nicht mal so schwer einen Server auch auf die Dauer am laufen zu halten. Die Eaton 5000er und 2 Batteriepacks dazu schafft schon was weg. Nur: Die Kosten sind dann auch nich schlecht (ich verbaue da grad einige von für ein etwas spezielleres Umfeld)! Und dazu würde ich mal folgendes überlegen:
a) Laserdrucker: Die haben einen recht hohen Einschaltstrom -> üblicherweise möchte man sowas nicht an der USV haben
b) Wenn du von einem Versand per Hand ausgehst und die Etiketten werden manuell gedruckt dann ist das wohl keine Grossproduktion. Da ist es besser zu sagen das man die Systeme vernünftig runterfährt und dann eben 2h Pause macht. Den Ausfall kann man vermutlich da gut verkraften indem man ggf. mal Abends dann 30 min länger macht und alle mit anfassen.
Es ist dann halt die Frage was günstiger ist: Wenn du alle X Jahre mal nen längeren Stromausfall hast und die dann mal nen paar Stunden nix machen können (bzw. für die Post einfach DHL-/UPS-/Sonstwas-Aufkleber bereitlegen und dann eben mit Hand beschriften) oder ob du dir jetzt ne dicke USV reinhaust, nen Elektriker für den Anschluss bestellst bzw. ne eigene Stromleitung sogar legen lässt (du willst eine USV die 16-25A Ladestrom zieht ganz sicher nicht auf denselben Kreis legen wie deine Server - sonst hast du beim Einschalten und Laden schon Spass). Und: Neben den Kosten auch viel Spass beim Einbau: Control-Unit ca. 40 KG, jedes Batt-Pack 68 KG... Wenn dein Server in der 3ten Etage ohne Fahrstuhl ist dann ist der erste Einsatz der USV um den Defi und die Sauerstoff-Versorgung für dich aufrecht zu erhalten!
Meine Empfehlung: Bei dem ganzen Geraffel guck was du wirklich brauchst (und das sind die Server), hol dir ne kleine 1000VA-USV mit Netzwerk-Interface (für beide Server), häng deinen Switch und die Server ran -> Feierabend. Der Rest fliegt halt bei Stromausfall weg (ggf. noch ne kleine 350er für die PCs zum Runterfahren wenn man so gnädig sein möchte). Wenn Server von aussen erreichbar sein müssen gehören die eh ins Rechenzentrum (soo teuer sind Mietserver bei Hetzner und Co auch nicht mehr) und nich in die Lümmelbude! Denn wenn der Strom nicht nur bei dir ausfällt weil die Putzfrau in den Sicherungskasten gekotzt hat sondern die Strasse weg ist dann ist dein Internet auch eh kurz später weg -> deine Verteilerstation hätte auch gern Strom um zu funktionieren ;). Das ganze wird der Chef Erfahrungsgemäß erst mal mit "das kann nicht sein und wenn mein Betrieb steht geht die Welt unter" beantworten. Preis vorlegen und er stellt fest das eben nen paar Handschriftliche Etiketten für den einen Fall in X Jahren auch gehen ;)
es ist nicht mal so schwer einen Server auch auf die Dauer am laufen zu halten. Die Eaton 5000er und 2 Batteriepacks dazu schafft schon was weg. Nur: Die Kosten sind dann auch nich schlecht (ich verbaue da grad einige von für ein etwas spezielleres Umfeld)! Und dazu würde ich mal folgendes überlegen:
a) Laserdrucker: Die haben einen recht hohen Einschaltstrom -> üblicherweise möchte man sowas nicht an der USV haben
b) Wenn du von einem Versand per Hand ausgehst und die Etiketten werden manuell gedruckt dann ist das wohl keine Grossproduktion. Da ist es besser zu sagen das man die Systeme vernünftig runterfährt und dann eben 2h Pause macht. Den Ausfall kann man vermutlich da gut verkraften indem man ggf. mal Abends dann 30 min länger macht und alle mit anfassen.
Es ist dann halt die Frage was günstiger ist: Wenn du alle X Jahre mal nen längeren Stromausfall hast und die dann mal nen paar Stunden nix machen können (bzw. für die Post einfach DHL-/UPS-/Sonstwas-Aufkleber bereitlegen und dann eben mit Hand beschriften) oder ob du dir jetzt ne dicke USV reinhaust, nen Elektriker für den Anschluss bestellst bzw. ne eigene Stromleitung sogar legen lässt (du willst eine USV die 16-25A Ladestrom zieht ganz sicher nicht auf denselben Kreis legen wie deine Server - sonst hast du beim Einschalten und Laden schon Spass). Und: Neben den Kosten auch viel Spass beim Einbau: Control-Unit ca. 40 KG, jedes Batt-Pack 68 KG... Wenn dein Server in der 3ten Etage ohne Fahrstuhl ist dann ist der erste Einsatz der USV um den Defi und die Sauerstoff-Versorgung für dich aufrecht zu erhalten!
Meine Empfehlung: Bei dem ganzen Geraffel guck was du wirklich brauchst (und das sind die Server), hol dir ne kleine 1000VA-USV mit Netzwerk-Interface (für beide Server), häng deinen Switch und die Server ran -> Feierabend. Der Rest fliegt halt bei Stromausfall weg (ggf. noch ne kleine 350er für die PCs zum Runterfahren wenn man so gnädig sein möchte). Wenn Server von aussen erreichbar sein müssen gehören die eh ins Rechenzentrum (soo teuer sind Mietserver bei Hetzner und Co auch nicht mehr) und nich in die Lümmelbude! Denn wenn der Strom nicht nur bei dir ausfällt weil die Putzfrau in den Sicherungskasten gekotzt hat sondern die Strasse weg ist dann ist dein Internet auch eh kurz später weg -> deine Verteilerstation hätte auch gern Strom um zu funktionieren ;). Das ganze wird der Chef Erfahrungsgemäß erst mal mit "das kann nicht sein und wenn mein Betrieb steht geht die Welt unter" beantworten. Preis vorlegen und er stellt fest das eben nen paar Handschriftliche Etiketten für den einen Fall in X Jahren auch gehen ;)
Hey,
naja, zwei Stunden ohne Strom sind natürlich ärgerlich. Aber wenn man bedenkt, dass es in anderen Teilen der Welt Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang keinen Zugang zu Strom haben, dann kommt man doch relativ glimpflich davon, oder?
In Sachen Notstromversorgung gibt es einige coole ( https://www.stromerzeugertest.com/notstromaggregat-einfamilienhaus/ ) Lösungen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise ein Generator. Oder man nutzt Solarzellen und einen Akku. Das ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie ein Generator, aber immerhin umweltschonender.
Die beste Lösung wäre natürlich, das Problem bei der Stromversorgung zu beheben, sodass es in Zukunft erst gar keine Ausfälle mehr gibt. Aber bis dahin muss man halt irgendwie klarkommen.
naja, zwei Stunden ohne Strom sind natürlich ärgerlich. Aber wenn man bedenkt, dass es in anderen Teilen der Welt Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang keinen Zugang zu Strom haben, dann kommt man doch relativ glimpflich davon, oder?
In Sachen Notstromversorgung gibt es einige coole ( https://www.stromerzeugertest.com/notstromaggregat-einfamilienhaus/ ) Lösungen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise ein Generator. Oder man nutzt Solarzellen und einen Akku. Das ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie ein Generator, aber immerhin umweltschonender.
Die beste Lösung wäre natürlich, das Problem bei der Stromversorgung zu beheben, sodass es in Zukunft erst gar keine Ausfälle mehr gibt. Aber bis dahin muss man halt irgendwie klarkommen.
na wenn du über 5 jahre brauchtest um das rauszufinden würde ich empfehlen die nächste Bücherrei aufzusuchen... mag ja sein das bei dir der Stromausfall länger war, für den Fall gibt es so komische Dinger mit Papier - ich glaub "Buch" genannt - die auch ohne Strom funktionieren... so richtig old-school