Lichtsignal ins Netzwerk bringen
Hallo,
ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen.
Bei uns in der Firma gibt es einen großen Mehlsilo. Dieser Silo hat ein Blinklicht installiert und sobald nur noch eine bestimmte Menge an Mehl im Silo ist, fängt das Licht an zu blinken.
Nun kommt es vor, dass dieses Licht nicht jeden Tag kontrolliert wird. Vorschlag der Produktionsleitung war jetzt, dass der Silo ein Mail senden soll, sobald das Licht leuchtet. Leider hat der Silo weder irgendeine Art von Netzwerkanbindung noch eine Steuerung installiert.
Meine Frage lautet nun, ob es irgendwie möglich ist, ein Signal ins Netzwerk zu schicken?
Leider bin ich in der Elektronik bzw. Steuerungstechnik nicht wirklich bewandert.
Ist es möglich, an das Lichtsignal eine Relais zu schalten, der ein Signal ausgibt, sobald das Licht angeht?
Nur an was soll ich dieses Signal schicken? Komme ich dadurch jemals so weit, ein Mail schicken zu können?
Als Alternative schwebt mir vor, eventuell ein GSM Modul zu installieren, welche ein SMS schickt, sobald das Licht angeht.
Oder ganz dumm, eine Webcam zu installieren, auf die sich der Zuständige aufschalten kann, um nicht täglich quer über die ganze Anlage laufen zu müssen.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
lg
ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen.
Bei uns in der Firma gibt es einen großen Mehlsilo. Dieser Silo hat ein Blinklicht installiert und sobald nur noch eine bestimmte Menge an Mehl im Silo ist, fängt das Licht an zu blinken.
Nun kommt es vor, dass dieses Licht nicht jeden Tag kontrolliert wird. Vorschlag der Produktionsleitung war jetzt, dass der Silo ein Mail senden soll, sobald das Licht leuchtet. Leider hat der Silo weder irgendeine Art von Netzwerkanbindung noch eine Steuerung installiert.
Meine Frage lautet nun, ob es irgendwie möglich ist, ein Signal ins Netzwerk zu schicken?
Leider bin ich in der Elektronik bzw. Steuerungstechnik nicht wirklich bewandert.
Ist es möglich, an das Lichtsignal eine Relais zu schalten, der ein Signal ausgibt, sobald das Licht angeht?
Nur an was soll ich dieses Signal schicken? Komme ich dadurch jemals so weit, ein Mail schicken zu können?
Als Alternative schwebt mir vor, eventuell ein GSM Modul zu installieren, welche ein SMS schickt, sobald das Licht angeht.
Oder ganz dumm, eine Webcam zu installieren, auf die sich der Zuständige aufschalten kann, um nicht täglich quer über die ganze Anlage laufen zu müssen.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
lg
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 378441
Url: https://administrator.de/forum/lichtsignal-ins-netzwerk-bringen-378441.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 14:12 Uhr
41 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @nobody8806:
Nun kommt es vor, dass dieses Licht nicht jeden Tag kontrolliert wird. Vorschlag der Produktionsleitung war jetzt, dass der Silo ein Mail senden soll, sobald das Licht leuchtet. Leider hat der Silo weder irgendeine Art von Netzwerkanbindung noch eine Steuerung installiert.
Nun kommt es vor, dass dieses Licht nicht jeden Tag kontrolliert wird. Vorschlag der Produktionsleitung war jetzt, dass der Silo ein Mail senden soll, sobald das Licht leuchtet. Leider hat der Silo weder irgendeine Art von Netzwerkanbindung noch eine Steuerung installiert.
das erste was mit einfällt ist ein raspberry pi:
entweder Du hängst ein Relais an das Lich und verbindest den Ausgang an den Pi (GPIO). Der merkt dann, daß da sich was tut und kann Dir eine Mail schicken.
Oder Du hängst eine Photodiode/-widerstand an den Pi und wenn das Ding "Licht" meldet, schickst Du die mail.
Sollte für unter 100€ und einen halben Manntag zu realisieren sein.
lks
PS: Oder Du verwendest etwas "fertiges": https://www.elv.at/topic/helligkeit-hm-sen-li-o-per-email-senden.html
Wo bekommt denn das Lichtsignal sein Steuerungssignal her ? Viele Steuerungsanlagen können das von Haus aus und können entsprechend konfiguriert werden. Internetanbindung dann über eine GSM Box.
Hatte das mal bei einer Biogasanlage, wo der Betreiber bei einem bestimmten Betriebszustand benachrichtigt werden sollte.
Mit nem Rasperri Pi würde man das auch umsetzen können .
Gruss
Hatte das mal bei einer Biogasanlage, wo der Betreiber bei einem bestimmten Betriebszustand benachrichtigt werden sollte.
Mit nem Rasperri Pi würde man das auch umsetzen können .
Gruss
Als Alternative : ...je nach dem , wie weit der Kontrollstand weg ist,... verlängere doch einfach das Kabel und bau die Lampe … oder gar eine LED dort an, wo man sitzt und Kontrolliert ! Ardunino etc ist zwar auch möglich … muss aber realisierbar sein … wenn man keine Zeit hat und/oder nicht genau weis wie es geht.
Hallo,
Existiert ein LAN/WAN dort am Silo der Zugang ins Internet hat?
Gruß,
Peter
Existiert ein LAN/WAN dort am Silo der Zugang ins Internet hat?
noch eine Steuerung installiert.
Vielleicht hat der Silo selbst keine Steuerung aber dein Licht schon, oder es sind unsichtbare Heinzelmänchen die immer die Kerze anstecken und ausblasen :_) Dort an dieser solltest du einen Elektriker oder Elektroniker ansetzen lassen. WLAN bzw. Richtfunk ist keine Option?Meine Frage lautet nun, ob es irgendwie möglich ist, ein Signal ins Netzwerk zu schicken?
Sehr viele. Je nach was du möchtest und wie weit dein Budget reicht ghet es auch mit Angestellter die immer in der Produktion gelaufen kommen und laut "Licht ist an" Rufen Ist es möglich, an das Lichtsignal eine Relais zu schalten, der ein Signal ausgibt, sobald das Licht angeht?
Dann brauchst du aber ein Relais welches Licht auswerten kann Gibt es so nicht, also nimmt man Optokoppler oder Lichtschranken oder Lichtempfindliche Empfänger oder setzt direkt dort an wo das Signal Lampe An / Lampe Aus gemacht wird.Nur an was soll ich dieses Signal schicken? Komme ich dadurch jemals so weit, ein Mail schicken zu können?
Für Geld gibt es fast alles, gar wenn der Silo auf einer einsamen Insel stehen sollte. Nur was willst du und was bist du bereit zu Bezahlen?Als Alternative schwebt mir vor, eventuell ein GSM Modul zu installieren, welche ein SMS schickt, sobald das Licht angeht.
Gibt schon fast fertig bei Conrad, Reichelt und Co.Oder ganz dumm, eine Webcam zu installieren, auf die sich der Zuständige aufschalten kann, um nicht täglich quer über die ganze Anlage laufen zu müssen.
Und wie soll das WebCam Video/Signal zur Produktion kommen wenn noch gar nichts existiert? WLAN ist dann nicht der bringer...Gruß,
Peter
Zitat von @Pjordorf:
Sehr viele. Je nach was du möchtest und wie weit dein Budget reicht ghet es auch mit Angestellter die immer in der Produktion gelaufen kommen und laut "Licht ist an" Rufen
Sehr viele. Je nach was du möchtest und wie weit dein Budget reicht ghet es auch mit Angestellter die immer in der Produktion gelaufen kommen und laut "Licht ist an" Rufen
Einfach einen 1-Euro-Jobber neben die Lampe setzen und den eine Sirene betätigen lassen, die man auf dem ganzen Gelände hört, wenn das Licht angeht. Aber selbst diese Lösung hat Einsparmöglichkeiten
lks
Zu den genannten Versionen Arduino mit Netzwerk bzw Raspberry/Banana Pi kann auch eine Sirene zu der Lampe Angeschlossen werden die erst ausgeht wenn jemand vor Ort den Resettaster Betätigt.
So bekommen die Leute das mit und wollen diese nicht mehr Hören
Denk nur an die Galvanische Trennung wegen der Sicherheit.
So bekommen die Leute das mit und wollen diese nicht mehr Hören
Denk nur an die Galvanische Trennung wegen der Sicherheit.
Der 1-Euro-Jobber (s.o.) trennt galvanisch einwandfrei.
lks
Zitat von @nobody8806:
Du wirst lachen, aber das war meine erste Antwort an die Chefs. Kam leider nicht so gut an
Du wirst lachen, aber das war meine erste Antwort an die Chefs. Kam leider nicht so gut an
Dann einfach ein langes Kabel von dem Silo in die Büros ziehen und per Relais eine Tröte dranhängen.
lks
PS: Wie hoch ist überhaupt das Budget, das dafür vorgesehen ist?
LWL wäre ja der Klassiker. Das verstaubt auch nicht so schnell vom Mehl
Die Webcam dürfte wohl bei dem Wissensstand des TO die einzige Möglichkeit sein.
IT Bastler machen das mit einem Raspberry Pi Zero und einer simplen Fotodiode oder gleich einem Orange Pi mit Erweiterung der die Fotodiode gleich onboard hat.
Script drauf was die Email und SMS versendet wenn 3 hintereinader kommende Lichtsignale da sind...Fertsch...
Wenn man weiss was man macht ist das in 20 Minuten erledigt.
Weiss man das nicht bleibt nur eine billige WLAN Webcam kaufen.
Kann man dann nur hoffen das das WLAN bis zum Silo reicht, aber da kann man ja zur Not mit einer Richtantenne etwas nachhelfen !
https://de.varia-store.com/produkt/2544-mikrotik-routerboard-sxt-lite2-r ...
Die Webcam dürfte wohl bei dem Wissensstand des TO die einzige Möglichkeit sein.
IT Bastler machen das mit einem Raspberry Pi Zero und einer simplen Fotodiode oder gleich einem Orange Pi mit Erweiterung der die Fotodiode gleich onboard hat.
Script drauf was die Email und SMS versendet wenn 3 hintereinader kommende Lichtsignale da sind...Fertsch...
Wenn man weiss was man macht ist das in 20 Minuten erledigt.
Weiss man das nicht bleibt nur eine billige WLAN Webcam kaufen.
Kann man dann nur hoffen das das WLAN bis zum Silo reicht, aber da kann man ja zur Not mit einer Richtantenne etwas nachhelfen !
https://de.varia-store.com/produkt/2544-mikrotik-routerboard-sxt-lite2-r ...
Moin,
eine Fotodiode als Sensor und ein Arduino, welcher ein gestandenes Train Horn oder eine E57-Sirene ansteuert.. Wäre jetzt meine persönliche Lieblingslösung ;)
Wenn du aber deinen Job noch länger behalten willst, nimm wie meine Vorredner schon gesagt haben, ein Raspberry mit passendem Shield und ein kleines Script darauf , welches bei leuchtendem Licht eine Mail versendet. Wenn das WLAN bis dahin nicht reicht oder kein Netzwerk vorhanden ist, könnte man sicherlich auch einen billigen UMTS-Stick an das Raspberry stecken und damit SMSen versenden (bzw. mit einem günstigen Datentarif auch Mails)...
lG MOS
eine Fotodiode als Sensor und ein Arduino, welcher ein gestandenes Train Horn oder eine E57-Sirene ansteuert.. Wäre jetzt meine persönliche Lieblingslösung ;)
Wenn du aber deinen Job noch länger behalten willst, nimm wie meine Vorredner schon gesagt haben, ein Raspberry mit passendem Shield und ein kleines Script darauf , welches bei leuchtendem Licht eine Mail versendet. Wenn das WLAN bis dahin nicht reicht oder kein Netzwerk vorhanden ist, könnte man sicherlich auch einen billigen UMTS-Stick an das Raspberry stecken und damit SMSen versenden (bzw. mit einem günstigen Datentarif auch Mails)...
lG MOS
Hallo,
Um welchen Wert geht es den?
Überfüllung oder Unterfüllung?
Das Blinklicht bekommt ja von irgendeinem Sensor im Silo die Information das es jetzt blinken soll...
Also solltest du am Sensor auch ein Signal abgreifen können.
Das kannst du natürlich auch mit einem Raspberry oder Arduino lösen... ich würde nur nicht den Weg über das Blinklicht gehen... sondern direkt am Sensor abgreifen
brammer
Um welchen Wert geht es den?
Überfüllung oder Unterfüllung?
Das Blinklicht bekommt ja von irgendeinem Sensor im Silo die Information das es jetzt blinken soll...
Also solltest du am Sensor auch ein Signal abgreifen können.
Das kannst du natürlich auch mit einem Raspberry oder Arduino lösen... ich würde nur nicht den Weg über das Blinklicht gehen... sondern direkt am Sensor abgreifen
brammer
Hi
RasPI und konsorten kannst lassen, Silo heisst im Regelfall Schmutzumgebung und stark schwankende Temperaturen, da wirst mit einer simplen Wago Steuerung und ein paar Sensoren weitaus mehr erreichen und die wird auch zuverlässiger laufen - zu dem gibt es da fertige Lösungen.
Hier mit einer gebastelten Lösung zu arbeiten sehe ich als falsch, da Mehl schon extrem feinstäubig ist und statische Entladungen kann auch direkt in Probleme ausarten. Versicherungstechnisch wird dir eine Bastellösung das Genick brechen. Bei einer SPS kannst auch einfach über eine Analog Relais und Schließerkontakt die Lampe abfragen und die SPS soll dann alles weitere machen (SMS Versand, Mailversand oder was auch immer), das ganze in einem Industriegehäuse IP68 auf Hutschiene *fertig* - sollte ein geübter Elektriker an einem Tag fertig bekommen und wird nicht Welt kosten.
Gruß
@clSchak
RasPI und konsorten kannst lassen, Silo heisst im Regelfall Schmutzumgebung und stark schwankende Temperaturen, da wirst mit einer simplen Wago Steuerung und ein paar Sensoren weitaus mehr erreichen und die wird auch zuverlässiger laufen - zu dem gibt es da fertige Lösungen.
Hier mit einer gebastelten Lösung zu arbeiten sehe ich als falsch, da Mehl schon extrem feinstäubig ist und statische Entladungen kann auch direkt in Probleme ausarten. Versicherungstechnisch wird dir eine Bastellösung das Genick brechen. Bei einer SPS kannst auch einfach über eine Analog Relais und Schließerkontakt die Lampe abfragen und die SPS soll dann alles weitere machen (SMS Versand, Mailversand oder was auch immer), das ganze in einem Industriegehäuse IP68 auf Hutschiene *fertig* - sollte ein geübter Elektriker an einem Tag fertig bekommen und wird nicht Welt kosten.
Gruß
@clSchak
Hallo,
@clSchak,
IP 68?
Halte ich für übertrieben....IP 65 sollte gut ausreichen.
Natürlich gehört sowas in einen Schaltschrank.
Daher meine Frage von was für einem Sensor das Blinklicht angesteuert wird.
Typischerweise gibt es dafür irgendwo einen Schaltschrank....
brammer
@clSchak,
IP 68?
Halte ich für übertrieben....IP 65 sollte gut ausreichen.
Natürlich gehört sowas in einen Schaltschrank.
Daher meine Frage von was für einem Sensor das Blinklicht angesteuert wird.
Typischerweise gibt es dafür irgendwo einen Schaltschrank....
Leider hat der Silo weder irgendeine Art von Netzwerkanbindung noch eine Steuerung installiert.
Da keine Steuerung dran ist kann er auch nicht aus einem Baustein der Steuerung abfragen .....brammer
Hi @brammer
darum ja Analog Modul mit einem Schließerkontakt das parallel zum Lichtsignal aufgelegt wird und im SPS Modul eine GSM/LTE Einheit mit SMS oder Mailversand, dann braucht man nicht großartig neues Installieren sondern nimmt sich einfach ein vorhandenes Signal und man kann es später auf Wunsch um weitere Sensoren z.B. Feuchtigkeit erweitern wenn man möchte.
Ja und IP68 wegen dem Staub (ok 65 wird auch reichen ja), nicht das durch einen Kurzschluss was passiert, ich kann mir durchaus denken das der Nah-Bereich EX geschützt sein muss aufgrund des Mehlstaubs und der damit verbundenen Explosionsgefahr (ist zumindest in einigen Bereichen unsere Anlagen die in der Nähe von Fütterungsanlagen/Silos stehen der Fall - zwar selten, kommt aber vor).
Aber ich kenne auch nicht die genauen Umgebungsvariablen, also alles nur Empfehlungen
Gruß
@clSchak
darum ja Analog Modul mit einem Schließerkontakt das parallel zum Lichtsignal aufgelegt wird und im SPS Modul eine GSM/LTE Einheit mit SMS oder Mailversand, dann braucht man nicht großartig neues Installieren sondern nimmt sich einfach ein vorhandenes Signal und man kann es später auf Wunsch um weitere Sensoren z.B. Feuchtigkeit erweitern wenn man möchte.
Ja und IP68 wegen dem Staub (ok 65 wird auch reichen ja), nicht das durch einen Kurzschluss was passiert, ich kann mir durchaus denken das der Nah-Bereich EX geschützt sein muss aufgrund des Mehlstaubs und der damit verbundenen Explosionsgefahr (ist zumindest in einigen Bereichen unsere Anlagen die in der Nähe von Fütterungsanlagen/Silos stehen der Fall - zwar selten, kommt aber vor).
Aber ich kenne auch nicht die genauen Umgebungsvariablen, also alles nur Empfehlungen
Gruß
@clSchak
Zitat von @nobody8806:
Das Thema scheint ja doch interessanter zu sein, als gedacht. Auch wenns nur deshalb ist, weil man seinen Chef mit einem Horn ordentlich ärgern könnte
Bis jetzt schon mal vielen Dank für die Vorschläge.
Budget gibts dafür nicht wirklich. Die Aussage die vermutlich jeder kennt: "So billig wie möglich".
LAN/WLAN Anschluss steht dort noch nicht zur Verfügung. Müsste also ebenfalls noch installiert werden.
In den nächsten Tagen habe ich mich jedoch mit unserem Elektriker verabredet, um den Iststand klar definieren zu können. Auch was die Momentante Blinklichtlösung angeht. Irgendeine Art der Steuerung muss ja auch da schon vorhanden sein.
Danach berichte ich gerne weiter.
Bis dahin bitte ich um Vorschläge für die lautetste Tröte am Markt.
Dem Sieger spendier ich einen Flug nach Österreich zur Inbetriebnahme. Und vermutlich hätte derjenige auch sehr gute Chancen, direkt meinen Job übernehmen zu dürfen
Das Thema scheint ja doch interessanter zu sein, als gedacht. Auch wenns nur deshalb ist, weil man seinen Chef mit einem Horn ordentlich ärgern könnte
Bis jetzt schon mal vielen Dank für die Vorschläge.
Budget gibts dafür nicht wirklich. Die Aussage die vermutlich jeder kennt: "So billig wie möglich".
LAN/WLAN Anschluss steht dort noch nicht zur Verfügung. Müsste also ebenfalls noch installiert werden.
In den nächsten Tagen habe ich mich jedoch mit unserem Elektriker verabredet, um den Iststand klar definieren zu können. Auch was die Momentante Blinklichtlösung angeht. Irgendeine Art der Steuerung muss ja auch da schon vorhanden sein.
Danach berichte ich gerne weiter.
Bis dahin bitte ich um Vorschläge für die lautetste Tröte am Markt.
Dem Sieger spendier ich einen Flug nach Österreich zur Inbetriebnahme. Und vermutlich hätte derjenige auch sehr gute Chancen, direkt meinen Job übernehmen zu dürfen
Nun jeden Tag Pendeln per Flug zur Arbeit da freut sich der Arbeitgeber bei den Fahrtkosten xD
Na Train Horn, E57, Schiffs/Nebel Horn sind schon gut zu gebrauchen ;)
Aber was die anderen auch sagten Mehl/Staub da wirst du nur Explosionsgeschütze Teile Verbauen dürfen und das schränkt dich in der Auswahl ein und der Preis geht nach Oben.
Da ihr sicherlich jemand hat der sich um die Elektronik kümmert sollte der Angesprochen werden wegen der "Anzapfung" des Signals sowie der ggfs Weiterleitung in einen nicht EX Bereich.
Zudem wäre ja die Nachrüstung mit Lan/LWL möglich für die Zukunft/Fernwartung....
Auch wenn es Billig sein Soll (Geiz ist nicht Geil) möchte sicherlich dein Chef nicht das wegen der Mail das Silo Leer ist dieses dann ein Lauten Knall macht und das Silo ist weg....
http://www.nauticexpo.de/prod/tideland-signal/product-51921-451924.html bis 2 nm oder 2 hiervon http://www.nauticexpo.de/prod/tideland-signal/product-51921-451926.html oder diese hier http://www.nauticexpo.de/prod/tideland-signal/product-51921-451929.html
Dem Sieger spendier ich einen Flug nach Österreich zur Inbetriebnahme.
Will aber nach Malle
OT: Wie hatten das Problem, das eine Abteilung ein Störmeldung aus ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig dauerhaft ignorierte bis sie von der Geschäftsleitung Feuer bekam. Pünktlich zum ersten April habe ich mir Rückendeckung geholt und etwas gespielt: Einige Steckdosen waren, obwohl vollkommen unnötig, über unsere Hausautomatisierung schaltbar, darunter auch die Leiste wo die Kaffeemaschine besagter Abteilung dran hing Störmeldung an und mit 60 Minuten Verzögerung war die Steckdose spannungsfrei.
Dieser Programmteil ist heute noch aktiv, auf klare Anweisung von "Oben"
Dieser Programmteil ist heute noch aktiv, auf klare Anweisung von "Oben"
Zitat von @magicteddy:
OT: Wie hatten das Problem, das eine Abteilung ein Störmeldung aus ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig dauerhaft ignorierte bis sie von der Geschäftsleitung Feuer bekam. Pünktlich zum ersten April habe ich mir Rückendeckung geholt und etwas gespielt: Einige Steckdosen waren, obwohl vollkommen unnötig, über unsere Hausautomatisierung schaltbar, darunter auch die Leiste wo die Kaffeemaschine besagter Abteilung dran hing Störmeldung an und mit 60 Minuten Verzögerung war die Steckdose spannungsfrei.
Dieser Programmteil ist heute noch aktiv, auf klare Anweisung von "Oben"
OT: Wie hatten das Problem, das eine Abteilung ein Störmeldung aus ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig dauerhaft ignorierte bis sie von der Geschäftsleitung Feuer bekam. Pünktlich zum ersten April habe ich mir Rückendeckung geholt und etwas gespielt: Einige Steckdosen waren, obwohl vollkommen unnötig, über unsere Hausautomatisierung schaltbar, darunter auch die Leiste wo die Kaffeemaschine besagter Abteilung dran hing Störmeldung an und mit 60 Minuten Verzögerung war die Steckdose spannungsfrei.
Dieser Programmteil ist heute noch aktiv, auf klare Anweisung von "Oben"
Da hätte ich eher die Tröte dran gehängt und spannungsvoll (also das Gegenteil von spannungsleer ;) ) geschaltet.
Da wäre die Reaktionszeit noch kürzer :D
Ich würde da als erstes mal an den Silohersteller herantreten.
Normalerweise haben die selber schon geeignete Füllstandsmesstechniken oder können auf kompatible, bzw. brauchbare Geräte von namhaften Anbietern verweisen.
Das Blinklicht-Teil hört sich nach einem einfachen mechanischen Füllstandsmessgerät an. Schüttgut drückt an eine Fühler und der schaltet. Wenns so einfach ist, dann soll der Haus- und Hofelektriker einfach einen zusätzlichen Schalter mit langem Kabel verlegen.
Da kannst du dann in Netzwerkreichweite einen Raspberry dranhängen, der auf Knopfdruck eine E-Mail versendet.
Der hier scannt vorher noch, das kannst du aber weglassen:
http://eduardoluis.com/raspberry-pi-and-usb-network-scanner/
Willt du hingegen nicht basteln, dann gibts Füllstandssensoren, die mit Netzwerkzugang die Werte gleich an ein Webportal senden. Kostentechnisch liegen die bei rund 1.200 Euro. Plus das lange Netzwerkkabel.
Normalerweise haben die selber schon geeignete Füllstandsmesstechniken oder können auf kompatible, bzw. brauchbare Geräte von namhaften Anbietern verweisen.
Das Blinklicht-Teil hört sich nach einem einfachen mechanischen Füllstandsmessgerät an. Schüttgut drückt an eine Fühler und der schaltet. Wenns so einfach ist, dann soll der Haus- und Hofelektriker einfach einen zusätzlichen Schalter mit langem Kabel verlegen.
Da kannst du dann in Netzwerkreichweite einen Raspberry dranhängen, der auf Knopfdruck eine E-Mail versendet.
Der hier scannt vorher noch, das kannst du aber weglassen:
http://eduardoluis.com/raspberry-pi-and-usb-network-scanner/
Willt du hingegen nicht basteln, dann gibts Füllstandssensoren, die mit Netzwerkzugang die Werte gleich an ein Webportal senden. Kostentechnisch liegen die bei rund 1.200 Euro. Plus das lange Netzwerkkabel.
https://www.eurohorns.de/Schiffe-24V-230V-Hupen-Schiffshorner/Kockum-Son ...
146dB...gibts ganz sicher auch noch größer und lauter.
Hoffentlich reichts für den Trip nach A ??
146dB...gibts ganz sicher auch noch größer und lauter.
Hoffentlich reichts für den Trip nach A ??
Zitat von @aqui:
https://www.eurohorns.de/Schiffe-24V-230V-Hupen-Schiffshorner/Kockum-Son ...
146dB...gibts ganz sicher auch noch größer und lauter.
Und dann kommt der Typ von der Arbeitssicherheit und legt mehrere Packungen Ohropax daneben, weil zu laut https://www.eurohorns.de/Schiffe-24V-230V-Hupen-Schiffshorner/Kockum-Son ...
146dB...gibts ganz sicher auch noch größer und lauter.
und hängt noch ein Schild daneben:
... sag deiner Frau / Freundin das Sie im Kleid dick aussieht, dass wird auch die 178dB von @brammer toppen und ggf. andere Blessuren nach sich ziehen, aber man hat es vernommen
Na für uns ist doch sicher Private_Jet_Service vom nächsten Regional Airport drin, oder ?
Viele Wege führen nach Rom. Aber, wie immer im Leben, ist die Aufgabenstellung nicht so trivial, wie sie auf den ersten Blick scheint.
Zunächst folgende Feststellung: Überall wo Mehlstäube entstehen oder entstehen können ist mit einer explosionsfähigen Athmosphäre zu rechnen. Der Betrieb hat hierzu eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, wobei die Bereiche in Eex-Zonen eingeteilt werden. Dann werden Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahren festgelegt. Abhängig von der Zone und der festgelegten Zündtemperatur (Zündenergie) müssen hier auch elektrisch entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ggf. müssen eigensichere Schaltgeräte zur Abnahme des Signals verwendet werden. Das würde ich zuerst klären.
Auch dann, wenn Du mit allen Signalen außerhalb der Eex-Zone(n) bleiben kannst, würde ich eine professionelle Lösung einer Bastellösung vorziehen.
Eine Wago Topass Compact kann beispielsweise mit einer SIM-Karte ausgerüstet werden und bei eintreten eines Signalzustandes wahlweise eine SMS oder auch E-Mail versenden. Sogar die Überwachung analoger Normsignale (0-10V 4-20mA) sind möglich. Zusätzlich gibt es die Option einer Cloud-Lösung.
Eine weitere Alternative ist eine Clous-Lösung mit einem Sensor. Z.B. https://www.schneider-electric.de/de/work/campaign/innovations4you/cloud ...
Zunächst folgende Feststellung: Überall wo Mehlstäube entstehen oder entstehen können ist mit einer explosionsfähigen Athmosphäre zu rechnen. Der Betrieb hat hierzu eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, wobei die Bereiche in Eex-Zonen eingeteilt werden. Dann werden Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahren festgelegt. Abhängig von der Zone und der festgelegten Zündtemperatur (Zündenergie) müssen hier auch elektrisch entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ggf. müssen eigensichere Schaltgeräte zur Abnahme des Signals verwendet werden. Das würde ich zuerst klären.
Auch dann, wenn Du mit allen Signalen außerhalb der Eex-Zone(n) bleiben kannst, würde ich eine professionelle Lösung einer Bastellösung vorziehen.
Eine Wago Topass Compact kann beispielsweise mit einer SIM-Karte ausgerüstet werden und bei eintreten eines Signalzustandes wahlweise eine SMS oder auch E-Mail versenden. Sogar die Überwachung analoger Normsignale (0-10V 4-20mA) sind möglich. Zusätzlich gibt es die Option einer Cloud-Lösung.
Eine weitere Alternative ist eine Clous-Lösung mit einem Sensor. Z.B. https://www.schneider-electric.de/de/work/campaign/innovations4you/cloud ...
Eine weitere Alternative ist eine Clous-Lösung
Damit ist aber nicht "Santa Clous" gemeint, oder ? Oder Inspector_Clouseau ?
Moin,
als jemand, der eher aus dem Bereich Starkstrom kommt, würde ich von, vorsichtig ausgedrückt, "Bastellösungen" mit RasPi/Arduino eher abraten. Wer will/kann/soll im Falle des Ausfalls bei selbstgestrickten Lösungen die Haftung übernehmen? Es kommt sicherlich auch darauf an, was schlimmstenfalls passiert wenn das Mehl alle ist ohne das es bemerkt wird.
Prinzipiell würde ich eher versuchen, eine weitere Leuchte an einem Ort zu installieren, an dem das blinken sofort bemerkt wird.
Zur Informationsübertragung wäre vllt. eine Powerline-Lösung eine Idee, da ja nicht wirklich viele Informationen zu übertragen sind. Eine Seite ein DI parallel zur Leuchte, andere Seite einen DO zur Ansteuerung der zusätzlichen Leuchte. Ich hab mal gegoogelt und das hier gefunden: (falls das mit dem Link nicht OK ist, kann ich den auch wieder entfernen. Ich hab mit der Fa. nix zu schaffen, weiss aber, dass LON ein ziemlich sicheres Übertragungsprotokoll ist.)
https://www.arigo-software.de/de/shop/02000-SAM1L-ST01-H01.html
Gruß
JD
als jemand, der eher aus dem Bereich Starkstrom kommt, würde ich von, vorsichtig ausgedrückt, "Bastellösungen" mit RasPi/Arduino eher abraten. Wer will/kann/soll im Falle des Ausfalls bei selbstgestrickten Lösungen die Haftung übernehmen? Es kommt sicherlich auch darauf an, was schlimmstenfalls passiert wenn das Mehl alle ist ohne das es bemerkt wird.
Prinzipiell würde ich eher versuchen, eine weitere Leuchte an einem Ort zu installieren, an dem das blinken sofort bemerkt wird.
Zur Informationsübertragung wäre vllt. eine Powerline-Lösung eine Idee, da ja nicht wirklich viele Informationen zu übertragen sind. Eine Seite ein DI parallel zur Leuchte, andere Seite einen DO zur Ansteuerung der zusätzlichen Leuchte. Ich hab mal gegoogelt und das hier gefunden: (falls das mit dem Link nicht OK ist, kann ich den auch wieder entfernen. Ich hab mit der Fa. nix zu schaffen, weiss aber, dass LON ein ziemlich sicheres Übertragungsprotokoll ist.)
https://www.arigo-software.de/de/shop/02000-SAM1L-ST01-H01.html
Gruß
JD
Zitat von @JonnyDread:
Moin,
als jemand, der eher aus dem Bereich Starkstrom kommt, würde ich von, vorsichtig ausgedrückt, "Bastellösungen" mit RasPi/Arduino eher abraten.
Moin,
als jemand, der eher aus dem Bereich Starkstrom kommt, würde ich von, vorsichtig ausgedrückt, "Bastellösungen" mit RasPi/Arduino eher abraten.
Pis und Arduinos können auch Starkstrom. Man muß nur die richtigen Bauteile nutzen. Und die Dinger sind durchaus professionell einsetzbar.
lks
Das ist wohl war. Gibt es für diesen Anwendungsfall ein Pi/Arduino, der inklusive der auf dem Teil laufenden Software CE Zertifiziert ist? Das ist sicherlich in so einem Umfeld nicht zu vernachlässigen.
Wenn ich so eine Anforderung hätte, bei der ggf. durch Fehlverhalten/Ausfall ein größerer Schaden entstehen kann (ich habe meine E-Ausbildung z.T. in einem Mühlenbetrieb gemacht, wenn da ein Silo leergelaufen ist stand die komplette Mühle für mehrere Stunden = Ausfallkosten nicht ohne), würde ich die Finger von was selbstgemachten lassen. Auch wenn es eigentlich absolut simpel und einfach umzusetzen ist.
Und bei dem Preis von knapp über 100€ würde ich mich der Gefahr erst gar nicht aussetzen.
JD
Wenn ich so eine Anforderung hätte, bei der ggf. durch Fehlverhalten/Ausfall ein größerer Schaden entstehen kann (ich habe meine E-Ausbildung z.T. in einem Mühlenbetrieb gemacht, wenn da ein Silo leergelaufen ist stand die komplette Mühle für mehrere Stunden = Ausfallkosten nicht ohne), würde ich die Finger von was selbstgemachten lassen. Auch wenn es eigentlich absolut simpel und einfach umzusetzen ist.
Und bei dem Preis von knapp über 100€ würde ich mich der Gefahr erst gar nicht aussetzen.
JD
Zitat von @JonnyDread:
Das ist wohl war. Gibt es für diesen Anwendungsfall ein Pi/Arduino, der inklusive der auf dem Teil laufenden Software CE Zertifiziert ist?
Das ist wohl war. Gibt es für diesen Anwendungsfall ein Pi/Arduino, der inklusive der auf dem Teil laufenden Software CE Zertifiziert ist?
CE ist keine Zertifizierung, sondern der Hersteller eines Produktes schreibt einen Wisch, auf dem er bestätigt, daß das Teil, das er verkauft CE-Konform ist.
Übrigens sind Arduinos und auch Pis CE--konform. Sonst dürften sie in Europa gar nicht verkauft werden!
lks