kvothe
Goto Top

LWL Verbindung Cisco CBS - kein Link

Hallo in die Runde,

ein Kunde hat sich neue Hardware besorgt, die nun in Betrieb genommen werden soll.
Gegeben sind 2 Cisco CBS350 Switche mit je 4 SFP+ Ports incl. korrekte Transciever, OM3 LWL Kabel ( LC <-> LC ; LC <-> ST) und zwei Patchpanel. Ein Panel verfügt über ST Anschlüsse, das andere über LC.

Es sind bereits HP Switche vor Ort, die über die Glasfaserleitungen verbunden sind.
Heißt die Patchpanels sind korrekt aufgelegt und die Verbindung steht.
Verbinde ich die beiden Cisco Switche direkt miteinander, steht die Glasfaserverbindung.
Verbinde ich sie über das Patchpanel, baut sie sich nicht auf.

Aufbau 1
Switch 1 LC < - > ST Patchpanel 1 - - - - - ST Patchpanel 2 < - > LC Switch 2

Aufbau 2
Switch 3 LC < - > LC Patchpanel 3 - - - - - LC Patchpanel 4 < - > LC Switch 4

Habe hierzu schon einiges gefunden, aus dem ich aber nicht ganz schlau werde. Es ist die Rede von Crossoverkabeln, die einfach verdreht angeschlossen werden sollen. Im Falle des LC <-> LC Patchfeldes lassen die Anschlüsse die jedoch gar nicht erst zu. Die Kabel sind fest im Plastik verschweißt.
Beim ST Patchfeld kann ich die Kabel zwar drehen, habe mittlerweile aber jede erdenkliche Kombination durch.
Laut Anleitung sollte die Verbindung gegeben sein, wenn der Laser den Kreislauf schließt. Diese Bedingung ist erfüllt.
Ich sehe, dass der Laser übers Patchfeld übertragen wird.

Und trotz all dem bekomme ich die Verbindung nicht aufgebaut. Habe ich irgendwas vergessen?

Gruß
Kvothe

Content-ID: 7846491228

Url: https://administrator.de/forum/lwl-verbindung-cisco-cbs-kein-link-7846491228.html

Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 17:12 Uhr

Drohnald
Drohnald 14.07.2023 aktualisiert um 13:29:39 Uhr
Goto Top
Hi,

Die Kabel sind fest im Plastik verschweißt.
Du kannst die Patchkabel immer drehen. Es gibt verschiedene Varianten, meistens ist es ein kleines Plastikteil, das entfernt werden musst, oder man die einzelnen Pins rausdrehen kann.
om3

Beim ST Patchfeld kann ich die Kabel zwar drehen, habe mittlerweile aber jede erdenkliche Kombination durch.
Naja eigentlich gibt es genau 2. Man muss und sollte auch nicht an allen möglichen Stellen drehen, sondern immer nur an der gleichen (z.B. am SFP-Port beim Coreswitch).

korrekte Transciever, OM3 LWL Kabel
Verwendest du die selben Patchkabel wie bei den HPs bzw. sind die Kabel zwischen den Patchpanels sicher Multimode?
Edit: UPC / APC geprüft was Patchpanel und SFP-Modul benötigen?

Ich sehe, dass der Laser übers Patchfeld übertragen wird.
Wie wurde das getestet, mit einer passenden Lichtquelle? Licht muss auch in den korrekten Port gehen, deshalb dreht man, falls die Verbindung nicht klappt einmal.

Gruß
Drohnald
Kvothe
Kvothe 14.07.2023 um 13:31:58 Uhr
Goto Top
Gemäß dieses Artikels gibt es verschiedene Lösungsansätze.

Kabel drehen habe ich wie erwähnt schon erledigt. Bleiben noch die Einstellungen auf den Switches.
Switch 1 braucht als Konfiguration Tx Only und Switch 2 dann Tx & Rx oder?
4444
Kvothe
Kvothe 14.07.2023 um 13:34:23 Uhr
Goto Top
@Drohnald

Der Laser geht vom linken Port des SFP Moduls - Switch 1 übers Patchfeld (mit gedrehten Kabeln) zum rechten Port des entfernten SFP Moduls.
em-pie
em-pie 14.07.2023 um 13:37:42 Uhr
Goto Top
Moin,

Welche Kabeltypen sind denn zwischen den bisherigen Panels verlegt? OM3/4 oder noch aus alten Zeiten OM1/2?

Wenn es direkt mit den neuen Patchkabeln klappt, kann es nur an der bestehenden Verkabelung liegen. Ich bin auch im Team „Kabel verdreht“, aber wenn du das schon ausschließen konntest…
Drohnald
Drohnald 14.07.2023 um 13:58:43 Uhr
Goto Top
Ich bin kein Cisco-Profi, aber normal muss man LLDP für den Link über Glasfaser nicht konfigurieren.
Kann man natürlich, hat aber für die Verbindung erstmal nichts zu tun. Zumindest definieren LLDP-Einstellungen nicht das Verhalten des Glasfasermoduls.

Vor ein paar Jahren hatte ich mal CBS 350 in der Hand, da hatte ich nur einen Ether-Channel (LAG) erstellt und diesem als port mode trunk mitgegeben.

Das wars, dann stand die Verbindung.
em-pie
em-pie 14.07.2023 um 14:26:46 Uhr
Goto Top
LLDP hat mit der Verbindung selbst nichts zutun. Per LLDP kann man Infos über angeschlossene Geräte austauschen - quasi der nicht proprietäre Stabdard zu Ciscos CDP (=Cisco Discovery Protocol)

Was du meinst, @Drohnald, ist LACP. Das wiederum ist/ wird für LAGs relevant…
clSchak
clSchak 14.07.2023 aktualisiert um 14:32:33 Uhr
Goto Top
Hi

Licht kommt aus dem SFP Modul bei beiden Switchen? Wenn ja, dann sind die zum einen aktiv und zum anderen ist es MultiMode.

Kommt denn, wenn du vom Core -> Patchkabel -> Patchfeld auf der anderen Seite das "Licht" an, also kannst du es sehen? Wenn nein, gibt es zwei Möglichkeiten: LWL Leitung defekt oder LWL Leitung ist kein MultiMode sondern Singlemode (Multimode -> 830Nm Wellenlänge, Singlemode 1310nm Wellenlänge, die sind untereinander nicht kompatibel).

Und beim Anschluss selbst, muss "Licht auf Dunkel" und nicht "Licht auf Licht".

Und LLDP hat in dem Fall nichts mit der Einstellung des SFP Moduls zu schaffen.

Und btw.: ein "no shutdown" hast auf den SFP Interfaces ausgeführt oder?

Edit / Add: und bevor du weiter auf der GUI rumklickst und am Ende doch nichts geht, verwende besser die CLI vom dem Gerät, damit erreichst wahrscheinlich mehr.
aqui
aqui 14.07.2023 aktualisiert um 15:28:51 Uhr
Goto Top
korrekte Transciever
WELCHE sind das denn? Die Info dazu hast du ja unterschlagen würde aber helfen.
Bei OM3 Multimode 50µ müssen es SR Module mit 850nm sein!
https://www.fs.com/de/products/11552.html

Wenn die Switches mit direkter BacktoBack Kabelverbindung problemlos einen Link aufbauen kann es nur noch an der Verkabelung über das Patch Panel liegen.
Zu 98% sind die RX und TX Fasern dort vertauscht wie Kollege @Drohnald oben schon sagt!
Das läst sich aber schnell fixen wenn man auf einer Seite RX und TX einmal vertauscht. Die LC Stecker sind alles Clip Stecker.
https://www.youtube.com/watch?v=4ijSll6tQa0

Ansonsten der übliche Trick: LC Stecker in die Smartphone Kamera halten und sehen wo das Licht ankommt. Das ist dann die TX Faser die auf den RX (dunkel) muss. Einfache Logik! face-wink
Spirit-of-Eli
Spirit-of-Eli 14.07.2023 um 16:33:02 Uhr
Goto Top
Dreh die LC Stecker und gut ist. Simples doing.
Die müssen nur aus der Klammer raus.
Wenn deine restlichen Angaben stummen, löst das dein Problem.
Kvothe
Kvothe 17.07.2023 um 15:18:48 Uhr
Goto Top
Es sind die: https://www.fs.com/de/products/11552.html
Habe sie bei FS nach Kompatibilitätsprüfung gekauft. Gleiches gilt für die Kabel.

Was das LC Patchfeld angeht war es wirklich mit dem einfachen Wechsel der Anschlüsse getan. Also das funktioniert nun wie es soll. Danke!

Leider besteht das Problem mit dem ST Patchfeld noch immer. Der Laser befindet sich auch dort in einem geschlossenen Kreislauf. Auf dem Handydisplay ist jedoch zu sehen, dass das, was ankommt, irgendwie "schwach" wirkt.
Link kommt keiner auf, und doch zeigt mir der Switch im Nachbargebäude an, dass eine Datenverbindung besteht. (siehe Bild)
Der Switch im Hauptgebäude hingegen nicht. Ich werde noch wahnsinnig. Habe mal noch ein Kabel bestellt...
unbenannt
aqui
Lösung aqui 17.07.2023 aktualisiert um 15:52:36 Uhr
Goto Top
Leider besteht das Problem mit dem ST Patchfeld noch immer.
Auch bei ST gilt die korrekte RX und TX Polung wie oben! Siehe auch hier.
Wird auf beiden Seiten der Strecke ein aktiver Link angezeigt (Link LEDs leuchten und du bekommst im DOM Setup der Switches entsprechende Daten der SFPs) aber dennoch klappt kein Ping auf die Management IP des Switches kann das 2 mögliche Ursachen haben:
  • Spanning Tree Loop und der Link ist im STP Blocking Mode
  • VLAN Mismatch. Sprich native VLAN (PVID VLAN) oder Tagging an dem Port stimmt nicht
irgendwie "schwach" wirkt.
Da kannst du dich auch mit einem Kollegen auf der anderen Seite und einer kleinen LED Taschenlampe behelfen. Das Licht ist deutlich besser zu erkennen als die 850nm der SFPs.

Was für ein Verlegekabel ist dort im Einsatz? OM1, OM2, OM3 oder OM4? (Ist seitlich aufgedruckt!)
Bedenke die Längenrestriktionen bei 10G für diese Kabeltypen:
  • OM1 = max. 30m (oder tricksen wie hier)
  • OM2 = max. 80m
  • OM3 = 300m
  • OM4 = 440m
Dort kommen dann auch solche Phänomene zustande wenn man die Längen überschreitet das ein angezeigter Link keiner ist.
Kvothe
Kvothe 26.07.2023 aktualisiert um 12:22:59 Uhr
Goto Top
Soo es gibt endlich Licht am Ende der Glasfasern.
Das Ding ist, dass der Laser durchaus sichtbar war. Das Licht der Taschenkampe kam demnach auch durch.

War leider nur mit Umwegen auszumachen, welches Kabel im Netzwerkschrank in 4M Höhe ankam, aber ist tatsächlich ein OM1-Kabel.
Da der Weg, den das Kabel zurücklegt knapp 200M beträgt, ist es nicht wunderlich, dass die Verbindung nicht richtig zustande kommt.

Mir erschließt sich aktuell dennoch nicht so recht, wieso ich dann trotz korrekter Kabel (62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - ST - Glasfaser) ebenfalls keine Verbindung aufbauen konnte. Schließlich wird die bestehende Verbindung über ein solches Kabel aufgebaut. Mit dem einzigen Unterschied, dass es an einem HP, statt einem Cisco-Switch hängt.
HP LC 62.5/125 ST - Patchpanel ---- Patchpanel ST 62.5/125 LC HP funktioniert.
Gleicher Aufbau mit einem Cisco CBS350 hingegen nicht.

Jetzt ist der Plan ein neues Kabel verlegen zu lassen. Ich spiele mit dem Gedanken, ein vor konfektioniertes OM3/4 Kabel zu besorgen, um das Spleißen zu sparen. Habe nach erster Recherche keinen nennenswerten Nachteil für vor konfektionierte Kabel finden können.
aqui
Lösung aqui 26.07.2023 aktualisiert um 16:19:47 Uhr
Goto Top
Mir erschließt sich aktuell dennoch nicht so recht, wieso ich dann trotz korrekter Kabel
Sofern es ein 10G Link ist hast du für ein OM1 Kabel die erlaubte Faserlänge massiv überschritten!
OM1 Fasern supporten, wie oben in der Tabelle schon angegeben, bei 10 Gigabit maximal 30 Meter!!
200m bekommst du auf OM1 Fasern mit 10 Gig nur mit einem Trick mit 2 LR Optiken und Mode Condition Patchkabel zum Fliegen!
Bei 1Gig gilt diese Restriktion natürlich nicht, da beträgt die max. Länge 275 Meter für OM1 Kabel.

HP supportet LRM Optiken die auch von sich aus ohne die o.a. "Trickserei" 220 Meter bei OM1 Kabeln supporten!!
Es ist also davon auszugehen das bei der Länge und 10Gig im HP sehr wahrscheinlich LRM Optiken stecken wenn du hier von der gleichen Kabellänge redest?!
Du kannst in dem Fall auch die HP LRM Optiken in den Cisco stecken, denn der macht keinen Vendor Check.
Mit der LRM Optik kann auch der Cisco die 200m überbrücken, da es keine Frage des Switches ist sondern, wie immer, eine Frage der Optiken!! face-wink
clSchak
clSchak 26.07.2023 aktualisiert um 15:33:40 Uhr
Goto Top
Zitat von @Kvothe:


Jetzt ist der Plan ein neues Kabel verlegen zu lassen. Ich spiele mit dem Gedanken, ein vor konfektioniertes OM3/4 Kabel zu besorgen, um das Spleißen zu sparen. Habe nach erster Recherche keinen nennenswerten Nachteil für vor konfektionierte Kabel finden können.

Der Kollege der das verlegen soll, wird dich hassen face-wink. Patchkabel sind keine Verlegekabel und deutlich empfindlicher bei der Verlegung und du musst die Kabelenden vorab mit einer Schutzkappe versehen das die nicht schmutzig werden oder irgendwo anecken.

200m Patchkabel würde ich niemals verlegen, Installations- / Verlegekabel und am Ende ein passendes Patchfeld. Das war du am Kabel "sparst" kostet der Mehraufwand bei der Verlegung mehr.
aqui
aqui 26.07.2023 um 16:21:08 Uhr
Goto Top
Es wäre auch völlig überflüssig, da es mit LRM Optiken oder dem Trick mit LR Optiken und Mode Condition Cable einen deutlich einfacheren und weniger aufwändigen Workaround gibt bei OM1 Längen über 30 Meter.
Kvothe
Kvothe 01.08.2023 um 07:01:28 Uhr
Goto Top
Laut Hersteller ist dieses Kabel dafür geeignet. Hat eine Zuglasche, eine Schutzhülle und ist biegeunempfindlich.
Es muss nur durch ein recht breites Leerrohr von etwa 15M Länge hindurch. Der Rest ist bereits vorhandener Kabelkanal.
https://shop.fiber24.net/FOIC-F2-O3-4LO-LCU-LCU/de
aqui
aqui 01.08.2023 um 19:08:31 Uhr
Goto Top
Wie gesagt... überflüssig wenn man die 2 Varianten von oben anwendet. ;–)