Managed POE Switches die Energie per Port messen?
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne messen, wie viel Energie ein per POE versorgtes Gerät verbraucht. Ich vermute am einfachsten/billigsten kann ich das mit einem Managed Switch.
Ich kann in meinem Ubuquiti Switch die momentane POE Leistung pro Port sehen, aber (soweit ich sehe) nicht eine Statistik über die Zeit, oder sogar aufgerechnet die verbrauchte Energie, also kWh statt W.
Was gibt es an kleinen, günstigen Switches die sowas können? Beim Googeln bin ich auf etwas von Cisco gestossen, wonach gewisse Geräte mindestens eine Leistungs-Statistik machen, das scheint zb. auf den SG350-10 zuzutreffen.
Gibt es in der Kategorie Geräte die das noch genauer erfassen, also ev. direkt Energie statt nur Statistik zur Leistung?
Ich habe an das Gerät eigentlich nur die Anforderung dass es möglichst gut den Energieverbrauch darstellen kann. Ansonsten einfach möglichst günstig. Portzahl, Geschwindigkeit etc. egal resp. Nebensache.
Ich möchte gerne messen, wie viel Energie ein per POE versorgtes Gerät verbraucht. Ich vermute am einfachsten/billigsten kann ich das mit einem Managed Switch.
Ich kann in meinem Ubuquiti Switch die momentane POE Leistung pro Port sehen, aber (soweit ich sehe) nicht eine Statistik über die Zeit, oder sogar aufgerechnet die verbrauchte Energie, also kWh statt W.
Was gibt es an kleinen, günstigen Switches die sowas können? Beim Googeln bin ich auf etwas von Cisco gestossen, wonach gewisse Geräte mindestens eine Leistungs-Statistik machen, das scheint zb. auf den SG350-10 zuzutreffen.
Gibt es in der Kategorie Geräte die das noch genauer erfassen, also ev. direkt Energie statt nur Statistik zur Leistung?
Ich habe an das Gerät eigentlich nur die Anforderung dass es möglichst gut den Energieverbrauch darstellen kann. Ansonsten einfach möglichst günstig. Portzahl, Geschwindigkeit etc. egal resp. Nebensache.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 1074650659
Url: https://administrator.de/contentid/1074650659
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 05:11 Uhr
16 Kommentare
Neuester Kommentar
JEDER PoE Switch supportet sowas !
Beispiel Cisco SG Modell (mit WLAN AP)
Beispiel (Ruckus ICX 7150 mit VoIP Telefon)
Diese Werte sind auch bequem über SNMP abfrag- und grafisch darstellbar und mit dem entsprechenden Zeitfaktor auch im Energieverbrauch. Der Energieverbrauch ist ja immer abhängig von der Laufzeit des Switches oder der PoE Aktivität des PoE Ports und muss deshalb logischerweise immer extern berechnet werden.
Beispiel Cisco SG Modell (mit WLAN AP)
Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/7 Auto On 1.8 2 low
Port Status: Port is on. Valid resistor detected
Port standard: 802.3AT
Admin power limit (for port power-limit mode): 30.0 watts
Time range:
Link partner standard: 802.3AF
Max Power Allocation: 7.0 watts
Spare pair: Disabled
Negotiated power: 0.0 watts (None)
Current (mA): 34
Voltage(V): 52.8
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 9
Invalid Signature Counter: 0
Cumulative Port Power Data:
+++++++++++++++++++++++++++
#Ports #Ports #Ports Power Power
Pri: 1 Pri: 2 Pri: 3 Consumption Allocation
-----------------------------------------------
0 0 8 4.400 W 13.936 W
-----------------------------------------------------------------------------
Total 4400 13936
Power Capacity: Total is 62000 mWatts. Current Free is 48064 mWatts.
Power Allocations: Requests Honored 8 times
Hallo,
P.S. Handbuch Lesen hilft weiter.
Gruß,
Peter
Zitat von @sirtet:
Ich möchte gerne messen, wie viel Energie ein per POE versorgtes Gerät verbraucht. Ich vermute am einfachsten/billigsten kann ich das mit einem Managed Switch.
Nun, dein uns ungenannter Ubiquiti PoE Switch dürfte dir schon sagen welche PoE Klasse am Port ausgehandelt wurde und vie viel Strom (mA) er derzeit liefert. Ein Preiswerter Managed Switch kann es nicht besser/schlechter.Ich möchte gerne messen, wie viel Energie ein per POE versorgtes Gerät verbraucht. Ich vermute am einfachsten/billigsten kann ich das mit einem Managed Switch.
P.S. Handbuch Lesen hilft weiter.
Gruß,
Peter
Hallo,
der Cisco zumindest kann das auch mit einer Statistik
Webinterface
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350x-serie ...
und auf einem Cisco Catalyst geht das auch mit einer rudimentäten Statistik
https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3850/software/rele ...
brammer
der Cisco zumindest kann das auch mit einer Statistik
Webinterface
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350x-serie ...
und auf einem Cisco Catalyst geht das auch mit einer rudimentäten Statistik
Configuring Power Policing
By default, the switch monitors the real-time power consumption of connected powered devices. You can configure the switch to police the power usage. By default, policing is disabled.
SUMMARY STEPS
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. power inline police [action{log | errdisable}]
4. exit
5. Use one of the following:
errdisable detect cause inline-power
errdisable recovery cause inline-power
errdisable recovery interval interval
6. exit
7. Use one of the following:
show power inline police
show errdisable recovery
brammer
'n Abend zusammen,
magst du uns verraten, warum oder wofür du diese Werte brauchst ( z. B. Accounting für vermietete Switchinterfaces oder Stromkosten auf Abteilungen / User umlegen oder Begründung für Neuanschaffung energieeffizienterer Hardware)? Vielleicht gibt es noch andere Ansätze, die für dein Vorhaben besser geeignet sind.
Meist interessiert nämlich nur, welche PoE-Klasse ausgehandelt wurde, was just in diesem Moment verbraucht wird und wie stark das Power Budget schon ausgereizt ist. Von daher wäre ein entsprechender "Tester" in Hardware nicht wirtschaftlich, zumal der dann auch noch die ganze Zeit verbaut bleiben müsste. Da wäre ein "PoE-Stromzähler" schon sinniger, wobei der selbst auch wieder Strom braucht und das Ergebnis damit u. U. verfälscht.
Das Monitoringsystem (oder auch nur ein Skript, welches nachher beispielsweise grafana füttert) fragt (meist via SNMP) periodisch den momentanen tatsächlichen PoE-Verbrauch (pro Interface und / oder gesamt) ab und kann daraus dann (fast) beliebigen Output generieren. Je nach Abfrageintervall ist die Auflösungsgenauigkeit (also die dafür zugrunde liegenden Messwerte) irgendwas zwischen "zu grob" bis "fein". Behalte die Netzwerklast bei der Festlegung des Abfrageintervalls im Hinterkopf.
Bei uns kommt PRTG zum Einsatz. Da gäbe es dann die Darstellung für "2 Stunden / 2 Tage / 30 Tage / gesamt". Wenn es nur ein Switch mit 24 relevanten Interfaces ist, kommst du sogar mit der kostenlosen Variante aus. Die bringt nämlich 100 Sensoren mit.
Alternativen gibt es reichlich. Vermutlich hast du aber eh schon ein solches System im Einsatz und müsstest nur noch die Abfrage einpflegen.
@brammer (weil ich mir nicht sicher bin):
Die "power inline police" des IOS-XE bezieht sich doch ausschließlich darauf, wie viel Leistung auf einem definierten Interface maximal gezogen werden darf und was bei Überschreitung passieren soll. Lässt man den Punkt unkonfiguriert, gibt es nur die Beschränkungen nach IEEE 802.3af, at bzw. bt sowie ggf. Pufferbudget beim Anlauf.
Wenn eine rudimentäre Statistik geführt wird, dann nur als Syslog-Meldung, ob das zugeteilte Power Budget überschritten wurde und warum. Bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege.
magst du uns verraten, warum oder wofür du diese Werte brauchst ( z. B. Accounting für vermietete Switchinterfaces oder Stromkosten auf Abteilungen / User umlegen oder Begründung für Neuanschaffung energieeffizienterer Hardware)? Vielleicht gibt es noch andere Ansätze, die für dein Vorhaben besser geeignet sind.
Zitat von @sirtet:
[...]Ich kann in meinem Ubuquiti Switch die momentane POE Leistung pro Port sehen, aber (soweit ich sehe) nicht eine Statistik über die Zeit, oder sogar aufgerechnet die verbrauchte Energie, also kWh statt W.[...]
[...]Was ich zwischenzeitlich auch noch gefunden habe, wäre The best inline PoE power logging system", wenn's denn lieferbar wäre. Und lieber hätte ich es gleich im Switch drin als standalone.
Erstaunlicherweise habe ich sonst nur Tester gefunden ohne Logging.[...]
Auch wenn es beispielsweise die Serie der Small Business Switche von Cisco anbietet, basierend auf punktuellen Messungen den durchschnittlichen (!) Energiebedarf über einen bestimmten Zeitraum anzugeben, ist das ein "Feature", welches aufgrund der Auflösungsgenauigkeit bestensfalls ein Schätzeisen, aber keinesfalls ein Messinstrument ist und nur unnötig Ressourcen frisst.[...]Ich kann in meinem Ubuquiti Switch die momentane POE Leistung pro Port sehen, aber (soweit ich sehe) nicht eine Statistik über die Zeit, oder sogar aufgerechnet die verbrauchte Energie, also kWh statt W.[...]
[...]Was ich zwischenzeitlich auch noch gefunden habe, wäre The best inline PoE power logging system", wenn's denn lieferbar wäre. Und lieber hätte ich es gleich im Switch drin als standalone.
Erstaunlicherweise habe ich sonst nur Tester gefunden ohne Logging.[...]
Meist interessiert nämlich nur, welche PoE-Klasse ausgehandelt wurde, was just in diesem Moment verbraucht wird und wie stark das Power Budget schon ausgereizt ist. Von daher wäre ein entsprechender "Tester" in Hardware nicht wirtschaftlich, zumal der dann auch noch die ganze Zeit verbaut bleiben müsste. Da wäre ein "PoE-Stromzähler" schon sinniger, wobei der selbst auch wieder Strom braucht und das Ergebnis damit u. U. verfälscht.
Zitat von @sirtet:
[...]Mit DAS meint ihr scheinbar eben nur aktuelle Leistung in W (und vielleicht das ausgehandelte Maximum etc. was mich nicht interessiert).
Oder übersehe ich etwas im Post von @aqui? Klar, wenn ich ständig den Momentanwert auslese, kann ich mir selbst eine Kurve Zeichnen und grob die Energie ausrechnen.[...]
Ja Nämlich:[...]Mit DAS meint ihr scheinbar eben nur aktuelle Leistung in W (und vielleicht das ausgehandelte Maximum etc. was mich nicht interessiert).
Oder übersehe ich etwas im Post von @aqui? Klar, wenn ich ständig den Momentanwert auslese, kann ich mir selbst eine Kurve Zeichnen und grob die Energie ausrechnen.[...]
Zitat von @aqui:
Diese Werte sind auch bequem über SNMP abfrag- und grafisch darstellbar und mit dem entsprechenden Zeitfaktor auch im Energieverbrauch. Der Energieverbrauch ist ja immer abhängig von der Laufzeit des Switches oder der PoE Aktivität des PoE Ports und muss deshalb logischerweise immer extern berechnet werden.
Zitat von @sirtet:
> [...]Ich hab gehofft meine Frage führt zu Antworten im Stil von etwas wie "dieunddie bereiten die Daten besonders gut auf.." @passy51 's Hinweis auf HP geht in die Richtung.[...]
Was du suchst, ist klassisches Monitoring. Da passiert nämlich genau "DAS" (konnte ich mir nicht verkneifen :p).Diese Werte sind auch bequem über SNMP abfrag- und grafisch darstellbar und mit dem entsprechenden Zeitfaktor auch im Energieverbrauch. Der Energieverbrauch ist ja immer abhängig von der Laufzeit des Switches oder der PoE Aktivität des PoE Ports und muss deshalb logischerweise immer extern berechnet werden.
Zitat von @sirtet:
> [...]Ich hab gehofft meine Frage führt zu Antworten im Stil von etwas wie "dieunddie bereiten die Daten besonders gut auf.." @passy51 's Hinweis auf HP geht in die Richtung.[...]
Das Monitoringsystem (oder auch nur ein Skript, welches nachher beispielsweise grafana füttert) fragt (meist via SNMP) periodisch den momentanen tatsächlichen PoE-Verbrauch (pro Interface und / oder gesamt) ab und kann daraus dann (fast) beliebigen Output generieren. Je nach Abfrageintervall ist die Auflösungsgenauigkeit (also die dafür zugrunde liegenden Messwerte) irgendwas zwischen "zu grob" bis "fein". Behalte die Netzwerklast bei der Festlegung des Abfrageintervalls im Hinterkopf.
Bei uns kommt PRTG zum Einsatz. Da gäbe es dann die Darstellung für "2 Stunden / 2 Tage / 30 Tage / gesamt". Wenn es nur ein Switch mit 24 relevanten Interfaces ist, kommst du sogar mit der kostenlosen Variante aus. Die bringt nämlich 100 Sensoren mit.
Alternativen gibt es reichlich. Vermutlich hast du aber eh schon ein solches System im Einsatz und müsstest nur noch die Abfrage einpflegen.
@brammer (weil ich mir nicht sicher bin):
Die "power inline police" des IOS-XE bezieht sich doch ausschließlich darauf, wie viel Leistung auf einem definierten Interface maximal gezogen werden darf und was bei Überschreitung passieren soll. Lässt man den Punkt unkonfiguriert, gibt es nur die Beschränkungen nach IEEE 802.3af, at bzw. bt sowie ggf. Pufferbudget beim Anlauf.
Wenn eine rudimentäre Statistik geführt wird, dann nur als Syslog-Meldung, ob das zugeteilte Power Budget überschritten wurde und warum. Bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege.
Moin,
schließe mich hier @Benandi an:
PRTG/ Nagios/ whatever aufsetzen und per SNMP die PoE-Leistung des Ports zyklisch abfragen.
Mit einem SNMP-Browser und der MIB des Switches findest du dann auch den "Pfad"/ die "Adresse" des Wertes...
Edit:
ggf. könnte auch ein popeliger aber managebarer Switch von tp-link in Kombination mit dem OMADA-Controller helfen.
Habe aber nichts hier, um das zu verifizieren....
Gruß
em-pie
schließe mich hier @Benandi an:
PRTG/ Nagios/ whatever aufsetzen und per SNMP die PoE-Leistung des Ports zyklisch abfragen.
Mit einem SNMP-Browser und der MIB des Switches findest du dann auch den "Pfad"/ die "Adresse" des Wertes...
Edit:
ggf. könnte auch ein popeliger aber managebarer Switch von tp-link in Kombination mit dem OMADA-Controller helfen.
Habe aber nichts hier, um das zu verifizieren....
Gruß
em-pie
Beim Überfliegen war ich zu hastig und muss meine Aussage korrigieren.
Für deinen Anwendungsfall könnte die Kamera selbst diese Daten liefern. Kommt natürlich auf das Modell und die Ausstattung an. Womöglich kannst du alternativ die Werte auch beim Hersteller erfragen oder in dessen Dokumenten finden. Dann müsstest du die Kamera nur noch in den jeweiligen Zustand versetzen, vom Switch den momentan Verbrauch abfragen und könntest die zuvor ermittelten Werte als verifiziert (oder eben nicht) betrachten.
Richtig erkannt hast du bereits, dass du um externe Messtechnik nicht herum kommst, wenn du es wirklich ganz genau wissen willst. Berücksichtige dabei aber den Spannungsabfall auf der Strecke zwischen Switch und Kamera (spezifischer Leiterwiderstand von Kupfer, Länge, ggf. weitere Faktoren). Wie präzise die Daten sein müssen / sollen, musst du für dich selbst beantworten.
Falls du viel Zeit einbringen kannst / möchtest, weil du Interesse an der Materie hast und es privat machst, sieht die Welt schon wieder anders aus.
Und wenn du diese Art Messungen immer wieder mal brauchst, solltest du dir erst Gedanken über die Parameter außen herum machen (portabel ja / nein, interaktiv oder automatisch?, autark einsetzbar ja / nein, Veränderungen an der Infrastruktur des Kunden möglich ja / nein, etc.) und darauf basierend einen geeigneten Ansatz eruieren.
Die SG350 bringen, stark vereinfacht gesagt, ein paar Features mehr als die SG250 mit. Wenn es noch günstiger werden soll und FastEthernet auch in absehbarer Zukunft reicht, wären die SF250 noch eine Option (aber ob das wirklich sein muss?). Auch der Kauf von Refurbished Hardware kann eine Option sein.
Es gibt wohl auch eine neuere Generation -> "Cisco Business 250 Series Smart Switches" (Historie: zugekauft -> SG220 -> SG250 -> CBS250). Die CBS250 ebenso wie die SG250 und SF250 bringen die PoE-Statistiken mit: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/CBS_250_350/Adm ...
- SNMP rudimentär verstehen (wer spricht mit wem, welche Kommunikation fließt, wie fragt man Werte ab)
- Herausfinden, welche OID du via SNMP abfragen musst.
- SNMP auf dem Switch aktivieren und ggf. Firewallregeln anpassen.
- Skript schreiben, welches die OID abfragt und die Werte abspeichert, ggf. als CSV. (da kommt es halt auf deine Umgebung an)
- Skript zyklisch ausführen (lassen)
- Abgespeicherte Werte grafisch aufbereiten. Da sie roh vorliegen, kann man sie auch in Excel / Calc importieren und sich dort eine hübsche Grafik zeichnen lassen. Das würde dem Gedanken "minimal-tests" und "viel Einarbeitungsaufwand" Rechnung tragen, da zumindest Grafana entfällt.
Unterm Strich baust du halt dein eigenes (primitives) Monitoringsystem, wenn dir der Switch nicht reicht. Wie fein du das wiederum schleifen willst, kommt auf dein Können und deine Bedürfnisse an.
Basierend auf deinem anderen Thread würde ich sagen: "Mach mal und schau, wo es klemmt." Ist alles nicht super "professionell", aber es kommt ein Ergebnis raus.
Zitat von @Benandi
Auch wenn es beispielsweise die Serie der Small Business Switche von Cisco anbietet, basierend auf punktuellen Messungen den durchschnittlichen (!) Energiebedarf über einen bestimmten Zeitraum anzugeben, ist das ein "Feature", welches aufgrund der Auflösungsgenauigkeit bestensfalls ein Schätzeisen, aber keinesfalls ein Messinstrument ist und nur unnötig Ressourcen frisst.
Ich habe die Doku von Cisco nochmal zurate gezogen. Es wird alle 60 Sekunden gemessen, lediglich die Darstellung wird teils stark vereinfacht und bietet daher Fehlerpotenzial bei der Interpretation (natürlich abhängig vom gewählten darzustellenden Zeitraum):Auch wenn es beispielsweise die Serie der Small Business Switche von Cisco anbietet, basierend auf punktuellen Messungen den durchschnittlichen (!) Energiebedarf über einen bestimmten Zeitraum anzugeben, ist das ein "Feature", welches aufgrund der Auflösungsgenauigkeit bestensfalls ein Schätzeisen, aber keinesfalls ein Messinstrument ist und nur unnötig Ressourcen frisst.
Zitat von Cisco
The PoE consumption readings are taken every 60 seconds and the information can be displayed for the following:
Last hour — sampled every 60 seconds
Last day — 24 samples (sample every 1 hour)
Last week — 7 samples (sample every 1 day)
Last year — 52 samples (sample every 1 week)
Demnach wäre zumindest die Darstellung für die letzte Stunde für dich brauchbar und mit einem Monitoringsystem vergleichbar. Alles darüber hinaus sind Mittelwerte. Ob dir das reicht, musst du entscheiden.The PoE consumption readings are taken every 60 seconds and the information can be displayed for the following:
Last hour — sampled every 60 seconds
Last day — 24 samples (sample every 1 hour)
Last week — 7 samples (sample every 1 day)
Last year — 52 samples (sample every 1 week)
Zitat von @sirtet:
Danke @Benandi, das hilft. Also, gerade jetzt konkret will ich bei einer IP Kamera ermitteln, wie viel Strom sie in welchen Zuständen braucht. (standby, bild hochladen, warten auf event (also video läuft, inhalt analysieren),video streamen, etc.
Klar, das genau zu messen müsste ich mit spezieller Hardware, oder einfach klassischer Messtechnik (Oszilloskop und Messwiederstände) rangehen.
Ich versuche halt gerade zu verstehen, wie (un-)genau switches als Schätzeisen sind, und was ich mir für minimal-tests zulegen will.
Wenn man den momentanen Verbrauch als Grundlage nimmt, sind Switche schon ziemlich gut geeignet. Immerhin stellen sie die abgefragte Leistung selbst zur Verfügung, nicht?Danke @Benandi, das hilft. Also, gerade jetzt konkret will ich bei einer IP Kamera ermitteln, wie viel Strom sie in welchen Zuständen braucht. (standby, bild hochladen, warten auf event (also video läuft, inhalt analysieren),video streamen, etc.
Klar, das genau zu messen müsste ich mit spezieller Hardware, oder einfach klassischer Messtechnik (Oszilloskop und Messwiederstände) rangehen.
Ich versuche halt gerade zu verstehen, wie (un-)genau switches als Schätzeisen sind, und was ich mir für minimal-tests zulegen will.
Für deinen Anwendungsfall könnte die Kamera selbst diese Daten liefern. Kommt natürlich auf das Modell und die Ausstattung an. Womöglich kannst du alternativ die Werte auch beim Hersteller erfragen oder in dessen Dokumenten finden. Dann müsstest du die Kamera nur noch in den jeweiligen Zustand versetzen, vom Switch den momentan Verbrauch abfragen und könntest die zuvor ermittelten Werte als verifiziert (oder eben nicht) betrachten.
Richtig erkannt hast du bereits, dass du um externe Messtechnik nicht herum kommst, wenn du es wirklich ganz genau wissen willst. Berücksichtige dabei aber den Spannungsabfall auf der Strecke zwischen Switch und Kamera (spezifischer Leiterwiderstand von Kupfer, Länge, ggf. weitere Faktoren). Wie präzise die Daten sein müssen / sollen, musst du für dich selbst beantworten.
Zitat von @sirtet:
SNMP kenne ich nur dem Namen nach, noch nie verwendet. [...]
Und damit vielleicht ausprobieren könnte, ob die Lösung mit "Abfragen per SNMP, Weitergabe an Grafana..." etwas für mich wäre.
Aber das ist mindestens viel Einarbeitungsaufwand.
Naja, kommt drauf an. Wenn du es nur einmalig brauchst, bist du vermutlich mit den Varianten "SNMP via Monitoringsystem" und "Cisco Small Business Series" am günstigsten dran, wenn du deine eigene Arbeitszeit ebenfalls kalkulierst.SNMP kenne ich nur dem Namen nach, noch nie verwendet. [...]
Und damit vielleicht ausprobieren könnte, ob die Lösung mit "Abfragen per SNMP, Weitergabe an Grafana..." etwas für mich wäre.
Aber das ist mindestens viel Einarbeitungsaufwand.
Falls du viel Zeit einbringen kannst / möchtest, weil du Interesse an der Materie hast und es privat machst, sieht die Welt schon wieder anders aus.
Und wenn du diese Art Messungen immer wieder mal brauchst, solltest du dir erst Gedanken über die Parameter außen herum machen (portabel ja / nein, interaktiv oder automatisch?, autark einsetzbar ja / nein, Veränderungen an der Infrastruktur des Kunden möglich ja / nein, etc.) und darauf basierend einen geeigneten Ansatz eruieren.
Zitat von @sirtet:
Und ich hatte halt die Vorstellung, dass bei gewissen Switches sowas in der Art schon integriert ist. Danach sehen die Screenshots im Cisco-Link im ersten Post auch aus.
Und darauf hatte ich dann eben die Frage, ob es Empfehlungen gibt für Geräte, die in Bezug auf POE Verbrauchsstatistik ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben könnten als zb. Cisco's SG350-10, der für unter 200€ erhältlich ist. Und sowas günstiges, gerne auch nur 100€, habe ich mir vorgestellt.
Vorweg: Ich habe beruflich fast nur mit Switchen von Cisco zu tun und dort auch nur ab Catalyst und aufwärts. Daher müsste ich selbst erst recherchieren, um Alternativen nennen zu können.Und ich hatte halt die Vorstellung, dass bei gewissen Switches sowas in der Art schon integriert ist. Danach sehen die Screenshots im Cisco-Link im ersten Post auch aus.
Und darauf hatte ich dann eben die Frage, ob es Empfehlungen gibt für Geräte, die in Bezug auf POE Verbrauchsstatistik ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben könnten als zb. Cisco's SG350-10, der für unter 200€ erhältlich ist. Und sowas günstiges, gerne auch nur 100€, habe ich mir vorgestellt.
Die SG350 bringen, stark vereinfacht gesagt, ein paar Features mehr als die SG250 mit. Wenn es noch günstiger werden soll und FastEthernet auch in absehbarer Zukunft reicht, wären die SF250 noch eine Option (aber ob das wirklich sein muss?). Auch der Kauf von Refurbished Hardware kann eine Option sein.
Es gibt wohl auch eine neuere Generation -> "Cisco Business 250 Series Smart Switches" (Historie: zugekauft -> SG220 -> SG250 -> CBS250). Die CBS250 ebenso wie die SG250 und SF250 bringen die PoE-Statistiken mit: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/CBS_250_350/Adm ...
Zitat von @sirtet:
Alternativ: Wenn ich versuche, mit snmp auslesen und an Grafana weiterreichen, was wären da Tipps zum möglichst leichten Einstieg, wenn man das alles nur vom Hörensagen kennt?
Hm... Der Fahrplan sieht so aus, wenn der Aufwand gering gehalten werden soll:Alternativ: Wenn ich versuche, mit snmp auslesen und an Grafana weiterreichen, was wären da Tipps zum möglichst leichten Einstieg, wenn man das alles nur vom Hörensagen kennt?
- SNMP rudimentär verstehen (wer spricht mit wem, welche Kommunikation fließt, wie fragt man Werte ab)
- Herausfinden, welche OID du via SNMP abfragen musst.
- SNMP auf dem Switch aktivieren und ggf. Firewallregeln anpassen.
- Skript schreiben, welches die OID abfragt und die Werte abspeichert, ggf. als CSV. (da kommt es halt auf deine Umgebung an)
- Skript zyklisch ausführen (lassen)
- Abgespeicherte Werte grafisch aufbereiten. Da sie roh vorliegen, kann man sie auch in Excel / Calc importieren und sich dort eine hübsche Grafik zeichnen lassen. Das würde dem Gedanken "minimal-tests" und "viel Einarbeitungsaufwand" Rechnung tragen, da zumindest Grafana entfällt.
Unterm Strich baust du halt dein eigenes (primitives) Monitoringsystem, wenn dir der Switch nicht reicht. Wie fein du das wiederum schleifen willst, kommt auf dein Können und deine Bedürfnisse an.
Basierend auf deinem anderen Thread würde ich sagen: "Mach mal und schau, wo es klemmt." Ist alles nicht super "professionell", aber es kommt ein Ergebnis raus.
Herausfinden, welche OID du via SNMP abfragen musst.
Ist die MIB CISCO-POE-PD-MIB:http://www.oidview.com/mibs/9/CISCO-POE-PD-MIB.html
http://www.circitor.fr/Mibs/Html/C/CISCO-POE-PD-MIB.php
Mit einem kleinen SNMP Tool wie STG kann man das dann grafisch darstellen:
RX Dropped Pkts Problem
@sirtet
Wenn's das denn nun war bitte nicht vergessen den Thread dann auch zu schliessen !
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?
Wenn's das denn nun war bitte nicht vergessen den Thread dann auch zu schliessen !
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?
Und der kostet ca. EUR 376. Ein Messgerät für die echte Leistung kostet ein vielfaches davon. Was soll der Switchhersteller dann dort einbauen bzw. rein Programmieren, und dann noch Langzeit - Daten überleben auch ein Neustarten vom Switch. Das was die Switchhersteller dort abgreifen sind abfallprodukte und noch nic mal gesonderte Schaltungen oder gar Bauteile. Und können dir diese Features Kostenlos anbieten (Es gibt keinen Switch Hersteller der irgendetwas verschenkt bzw. Kostenlos weitergibt) Alleine was ein einzelner Messwiderstand Kostet (Und davon braucht es pro Port eben mehrere.. Und was genau bedeutet dein "Gibt es in der Kategorie Geräte die das noch genauer erfassen, also ev. direkt Energie statt nur Statistik zur Leistung?". Selbst bei angenommener Spannung am angeschlossenes PoE Gerät (Verbraucher) von 56 Volt und bei 0,034 Ampere ist ein 1 mA schon 0,056 Watt und sind im Jahr schon 20,44 Watt. Verluste usw. alle noch unberücksichtigt (Ideale (Theoretische) Schaltung) Und ohne das du den Schaltungsaufbau deines PoE Netzteil nicht kennst, nützt dir ein Oszilloskop so viel wie ein IPhone und eine explodierende Wasserbombe zur bestimmung der Explosions Lautstärke in Dezibel(A).
https://de.wikipedia.org/wiki/Messwiderstand
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/laerm-und-vibratio ...
Gruß,
Peter
https://de.wikipedia.org/wiki/Messwiderstand
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/laerm-und-vibratio ...
Gruß,
Peter
Mikrotik kann (bei 5 Ports) günstiger...
https://www.varia-store.com/de/produkt/96798-css106-1g-4p-1s-routerboard ...
Bei 8 Port sehr wahrscheinlich auch:
https://www.varia-store.com/de/produkt/97845-crs112-8p-4s-in-cloud-route ...
Aber egal...
https://www.varia-store.com/de/produkt/96798-css106-1g-4p-1s-routerboard ...
Bei 8 Port sehr wahrscheinlich auch:
https://www.varia-store.com/de/produkt/97845-crs112-8p-4s-in-cloud-route ...
Aber egal...
Jein ! Beim 5 Port Switch hast du Recht, beim 8 Port Switch nicht. Da hilft, wie immer, ein Blick ins Datenblatt:
PoE Out: Ja, 802.3af/at, PoE-out ports: Ether1-Ether8
Zumindestens der 8 Port hat also Standard konformes aktives PoE was auch per SNMP abfragbar ist.
PoE Out: Ja, 802.3af/at, PoE-out ports: Ether1-Ether8