Raid 5 Problem
Hallo,
vorab: es ist ein sehr langer Beitrag geworden, aber ich habe soviel probiert um das Problem selbst zu lösen, aber ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Ich habe das Problem, dass wir eine defekte Festplatte in einem Raid 5 mit insg. 3 Platten im Array + 1 Backup-Platte (insg. also 4 Platten im Rechner, die zwar am gleichen Raid-Controller, aber nicht im Array drin ist haben).
Nachdem wechseln der defekten Platte hat das System aber schon nicht mehr gebootet und auch kein Rebuild gestartet(Backup-Platte wurde formatiert und dann als Ersatz genommen, also waren dann insg. nur 3 Platten im Rechner und alle an dem Ports 0-2 die für das Array verwendet wurden). Der Modus den der Rechner anzeigt, ist allerdings "degraded" (im Raid-Bios steht für das Array Failure).
Das reinsetzen der alten defekten Platte brachte daraufhin das gleiche Ergebnis: der Rechner bootete das BS, es handelt sich um Win 2003 Standard Edition, nicht mehr. Modus der anzeigt wird: Degraded.
Jetzt habe ich inzwischen als Ersatzplatte sogar eine nagelneue Platte verwendet, aber das Ergebnis ist das gleiche, BS bootet nicht und Rebuild wird auch nicht gestartet, stattdessen immer wieder der Versuch des Rechners über das Netzwerk zu booten.
Anscheinend hat sich der Raid-Controller auch die ehemalige Backup-Platte (eine Maxtor) gemerkt und nur diese wird im Raid Bios im Array auch angezeigt, wenn ich Sie anschließe (dann spielt es auch keine Rolle an welchen SATA-Port ich die Maxtor-Platte anschließe), allerdings ist Sie grau.
Wenn ich dann wieder insg. 4 Platten im Rechner drin habe, also zu den 3 Raid-5 Platten die nagelneue Festplatte von WD als Backup-Platte dazuhänge (von der Konfiguration her wie der Urpsprung), dann wird die WD-Platte im Raid-Bios als Hotspare anwählbar. Wenn ich diese Platte als Hotspare speichere und neulade bootet trotzdem nicht das BS und es wird auch immer noch kein Rebuild gestartet... Beim starten von Rechner steht allerdings, wenn er die Platten im Array anzeigt, das der Raid-Modus im "degraded" läuft. Im Raid-Bios ist der Array Status = Failure.
In dem Raid-Bios, ein CERC1.5/6ch Raid, wird in der Konstellation 3 Platten + 1 Backup-Platte (die von WD) unter dem Punkt "Manage Array" ein vorhandenes Array angezeigt, allerdings wird die WD-Platte nicht in aufgeführt (was an sich auch korrekt ist, da sie ja nicht zu dem Array-Verbund dazugehört).
Ich weiss jetzt einfach nicht mehr weiter, wie und warum kein Rebuild gestartet ist und wie man das System wieder booten könnte. Kann mir jemand sagen wie ich zumindest einmal um die Daten möglichst aktuell zu sichern das System booten könnte. Am besten wäre natürlich das ein Rebuild anfängt.
Woran kann das denn liegen, das das nicht mit dem austauchen der Platte funktioniert hat und wie kann ich das noch starten?
Eine Windows-Reperatur geht auch nicht: Windows erkennt zwar die Gesamtkapazität der 3 Platten (sieht man ind er Statusleiste) aber dann kommt die Meldung, dass auf die Platte nicht zugegriffen werden kann.
Mit Knoppix komme ich auch nicht an die Platten-Daten ran
Bin für jede Hilfe dankbar !!
vorab: es ist ein sehr langer Beitrag geworden, aber ich habe soviel probiert um das Problem selbst zu lösen, aber ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Ich habe das Problem, dass wir eine defekte Festplatte in einem Raid 5 mit insg. 3 Platten im Array + 1 Backup-Platte (insg. also 4 Platten im Rechner, die zwar am gleichen Raid-Controller, aber nicht im Array drin ist haben).
Nachdem wechseln der defekten Platte hat das System aber schon nicht mehr gebootet und auch kein Rebuild gestartet(Backup-Platte wurde formatiert und dann als Ersatz genommen, also waren dann insg. nur 3 Platten im Rechner und alle an dem Ports 0-2 die für das Array verwendet wurden). Der Modus den der Rechner anzeigt, ist allerdings "degraded" (im Raid-Bios steht für das Array Failure).
Das reinsetzen der alten defekten Platte brachte daraufhin das gleiche Ergebnis: der Rechner bootete das BS, es handelt sich um Win 2003 Standard Edition, nicht mehr. Modus der anzeigt wird: Degraded.
Jetzt habe ich inzwischen als Ersatzplatte sogar eine nagelneue Platte verwendet, aber das Ergebnis ist das gleiche, BS bootet nicht und Rebuild wird auch nicht gestartet, stattdessen immer wieder der Versuch des Rechners über das Netzwerk zu booten.
Anscheinend hat sich der Raid-Controller auch die ehemalige Backup-Platte (eine Maxtor) gemerkt und nur diese wird im Raid Bios im Array auch angezeigt, wenn ich Sie anschließe (dann spielt es auch keine Rolle an welchen SATA-Port ich die Maxtor-Platte anschließe), allerdings ist Sie grau.
Wenn ich dann wieder insg. 4 Platten im Rechner drin habe, also zu den 3 Raid-5 Platten die nagelneue Festplatte von WD als Backup-Platte dazuhänge (von der Konfiguration her wie der Urpsprung), dann wird die WD-Platte im Raid-Bios als Hotspare anwählbar. Wenn ich diese Platte als Hotspare speichere und neulade bootet trotzdem nicht das BS und es wird auch immer noch kein Rebuild gestartet... Beim starten von Rechner steht allerdings, wenn er die Platten im Array anzeigt, das der Raid-Modus im "degraded" läuft. Im Raid-Bios ist der Array Status = Failure.
In dem Raid-Bios, ein CERC1.5/6ch Raid, wird in der Konstellation 3 Platten + 1 Backup-Platte (die von WD) unter dem Punkt "Manage Array" ein vorhandenes Array angezeigt, allerdings wird die WD-Platte nicht in aufgeführt (was an sich auch korrekt ist, da sie ja nicht zu dem Array-Verbund dazugehört).
Ich weiss jetzt einfach nicht mehr weiter, wie und warum kein Rebuild gestartet ist und wie man das System wieder booten könnte. Kann mir jemand sagen wie ich zumindest einmal um die Daten möglichst aktuell zu sichern das System booten könnte. Am besten wäre natürlich das ein Rebuild anfängt.
Woran kann das denn liegen, das das nicht mit dem austauchen der Platte funktioniert hat und wie kann ich das noch starten?
Eine Windows-Reperatur geht auch nicht: Windows erkennt zwar die Gesamtkapazität der 3 Platten (sieht man ind er Statusleiste) aber dann kommt die Meldung, dass auf die Platte nicht zugegriffen werden kann.
Mit Knoppix komme ich auch nicht an die Platten-Daten ran
Bin für jede Hilfe dankbar !!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 101475
Url: https://administrator.de/forum/raid-5-problem-101475.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 12:12 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
ich habe bei mir den Adaptec 2608 drin. Der fängt ein Rebuild automatisch an, wenn beim Reboot die fehlende Platte erkannt wird. (ohne Hot Spare Platte). Wie schon im vorherigen Link beschrieben, sollte Background Constistency Check aktiv sein.
Da Dein System aber im Degraded Zustand nicht mehr startet, befürchte ich, dass mehr als nur eine Platte defekt ist.
Folgendes passiert beim Ausfall einer HDD:
- Platte liegt im Array und eine Hot Spare existiert
- Beim Ausfall wird sofort ein Rebuild mit der HotSpare gestartet, Status Degraded und das bleibt auch, bis die defekte Platte ersetzt wurde und die Daten auf dieser wiederhergestellt sind. Auch wenn vorübergehend wieder mit 3 Platten gearbeitet wird, das System bleibt degraded.
- Wenn allerdings während des Rebuild auf die HotSpare plötzlich eine 2. Platte ausfällt, ist das Array hinüber! Auch wenn nun (also jetzt wo Du das Array dir ansiehst) aktuell kein SMART Fehler der Laufwerke vorhanden ist, bzw 3 Laufwerke vorhanden sind, ist das Array Schrott und Du kommst nie mehr an die Daten dran. Da hilft nur noch ein Backup. Und wehe Du hast keins! In dem Fall startet auch kein Rebuild mehr, weil nichts mehr da ist zum Wiederherstellen.
Was würde ich machen:
alle Platten ausbauen und am lokalen SATA Kontroller der Reihe nach mit WD Diagnostic Intensiv auf Fehler prüfen. (Kann auch im selben System sein). Wenn da nun mehr als eine Platte bei Durchfallen, ist alles klar. Im anderen Fall mag auch der Kontroller einen Schuß weg haben, oder die SATA Kabel / Wechselrahmen sind nicht in Ordnung.
Hoffe das konnte Dir weiterhelfen
Torsten
ich habe bei mir den Adaptec 2608 drin. Der fängt ein Rebuild automatisch an, wenn beim Reboot die fehlende Platte erkannt wird. (ohne Hot Spare Platte). Wie schon im vorherigen Link beschrieben, sollte Background Constistency Check aktiv sein.
Da Dein System aber im Degraded Zustand nicht mehr startet, befürchte ich, dass mehr als nur eine Platte defekt ist.
Folgendes passiert beim Ausfall einer HDD:
- Platte liegt im Array und eine Hot Spare existiert
- Beim Ausfall wird sofort ein Rebuild mit der HotSpare gestartet, Status Degraded und das bleibt auch, bis die defekte Platte ersetzt wurde und die Daten auf dieser wiederhergestellt sind. Auch wenn vorübergehend wieder mit 3 Platten gearbeitet wird, das System bleibt degraded.
- Wenn allerdings während des Rebuild auf die HotSpare plötzlich eine 2. Platte ausfällt, ist das Array hinüber! Auch wenn nun (also jetzt wo Du das Array dir ansiehst) aktuell kein SMART Fehler der Laufwerke vorhanden ist, bzw 3 Laufwerke vorhanden sind, ist das Array Schrott und Du kommst nie mehr an die Daten dran. Da hilft nur noch ein Backup. Und wehe Du hast keins! In dem Fall startet auch kein Rebuild mehr, weil nichts mehr da ist zum Wiederherstellen.
Was würde ich machen:
alle Platten ausbauen und am lokalen SATA Kontroller der Reihe nach mit WD Diagnostic Intensiv auf Fehler prüfen. (Kann auch im selben System sein). Wenn da nun mehr als eine Platte bei Durchfallen, ist alles klar. Im anderen Fall mag auch der Kontroller einen Schuß weg haben, oder die SATA Kabel / Wechselrahmen sind nicht in Ordnung.
Hoffe das konnte Dir weiterhelfen
Torsten
Hi,
auch wenn ich diesen speziellen Controller nicht kenne hört es sich so an als ob Du entweder die falsche Platte getauscht hättest oder wirklich mehr als nur eine Platte defekt ist.
Ein Raid5 muss nach Ausbau der defekten Platte auch ohne Hotspare sauber (wenn auch langsamer ) hochlaufen.
Ich meine Controller gesehen zu haben wo man erst die defekte Platte aus dem Array "abmelden" muss bevor man eine neue einbinden kann.
Gruß
Bernhard
auch wenn ich diesen speziellen Controller nicht kenne hört es sich so an als ob Du entweder die falsche Platte getauscht hättest oder wirklich mehr als nur eine Platte defekt ist.
Ein Raid5 muss nach Ausbau der defekten Platte auch ohne Hotspare sauber (wenn auch langsamer ) hochlaufen.
Ich meine Controller gesehen zu haben wo man erst die defekte Platte aus dem Array "abmelden" muss bevor man eine neue einbinden kann.
Gruß
Bernhard
Ah interessant, ich hatte mal das umgekehrte Problem, dass ich aus einem Raid 1 zwei "normale" Platten haben wollte. Und der Controller erkannte diese immer wieder, trotz löschen des Raids. Und das Booten funktioniert immer Problemlos, auch mit einer Platte..ok, dann vergesst meinen vorherigen Thread;)