USV "Echttest"
Hallo,
weiß jemand von euch, wie ich ein "Realtest" bei einer APC USV (10KVA Rackmount) durchführen kann? Ich kann die USV nicht vom Netz trennen (Verstverdrahtung).
Es geht mir darum: Löst die USV den Alarm richtig aus und werden die Server richtig "informiert" ?
Habe das hier in der Web GUI gefunden, weiß aber nicht genau, ob das das richtige ist.:
Gruß
weiß jemand von euch, wie ich ein "Realtest" bei einer APC USV (10KVA Rackmount) durchführen kann? Ich kann die USV nicht vom Netz trennen (Verstverdrahtung).
Es geht mir darum: Löst die USV den Alarm richtig aus und werden die Server richtig "informiert" ?
Habe das hier in der Web GUI gefunden, weiß aber nicht genau, ob das das richtige ist.:
Gruß
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-ID: 284235
Url: https://administrator.de/contentid/284235
Printed on: October 7, 2024 at 23:10 o'clock
23 Comments
Latest comment
Nun wenn die Leitung von der USV an dem Server hängt und die Software dies auch erkannt hat sollte es gehen.
Jedoch gibts ja unterschiedliche Systeme dazu.
Seriell, USB, Lan ect
Wenn du eine Software hast die mit der USV Kommuniziert und dort Eingestellt ist was die machen soll wenn Ereignis X bei der USV Eintritt sollte es schon gut gehen.
Aber ein Test sollte trozdem gemacht werden.
Sonst den Hausmeister/Eletriker holen der mal kurz die Sicherung rausmacht oder Warten das was passiert ;)...
Jedoch gibts ja unterschiedliche Systeme dazu.
Seriell, USB, Lan ect
Wenn du eine Software hast die mit der USV Kommuniziert und dort Eingestellt ist was die machen soll wenn Ereignis X bei der USV Eintritt sollte es schon gut gehen.
Aber ein Test sollte trozdem gemacht werden.
Sonst den Hausmeister/Eletriker holen der mal kurz die Sicherung rausmacht oder Warten das was passiert ;)...
Der UPS Selbsttest simuliert doch genau das, was Du erwartest. Wenn Du hier die Benachrichtigung einrichtest, wirst Du über jeden Selbsttest informiert und ob er bestanden wurde.
Wir führen diesen Test einmal wöchentlich durch und haben so auch schon rechtzeitig von einer defekten Batterie erfahren BEVOR es kritisch wurde....
Looser
Wir führen diesen Test einmal wöchentlich durch und haben so auch schon rechtzeitig von einer defekten Batterie erfahren BEVOR es kritisch wurde....
Looser
Zitat von @Lochkartenstanzer:
PS: Um einen ordentlichen Stromausfall zu simmulieren, könnte man natürlich die Panzersicherung rausnehmen.
Aber bitte nur hiermit ... Der letzte der es ohne versucht hat, sah so aus PS: Um einen ordentlichen Stromausfall zu simmulieren, könnte man natürlich die Panzersicherung rausnehmen.
ACHTUNG LICHTBOGEN !!
Grüße Uwe
Nun in andere Länder nehmen die dafür die Kombizange (siehe Video)
www.youtube.com/watch?v=vSL1xTI2DH0
Aber da er ja eh nicht an die Sicherung rankommt kann er ja da nichts machen.
Da muss er ja den Hausmeister bzw den Elektriker für Anrufen das der es macht.
www.youtube.com/watch?v=vSL1xTI2DH0
Aber da er ja eh nicht an die Sicherung rankommt kann er ja da nichts machen.
Da muss er ja den Hausmeister bzw den Elektriker für Anrufen das der es macht.
Zitat von @kontext:
kannst du nicht mit deinem Stromanbieter eine Lösung findet?
Würde mal Kontakt mit Ihm aufnehmen und fragen ob er Mal den Strom abdrehen kann.
kannst du nicht mit deinem Stromanbieter eine Lösung findet?
Würde mal Kontakt mit Ihm aufnehmen und fragen ob er Mal den Strom abdrehen kann.
Alternativ kann man natürlich auch einfach mal einen Bagger organisieren, der die Kabel im Boden sucht.
lks
PS: Wenn man den ernstfall testen will, hilft nichts außer dafür zu sorgen, daß der Strom mal ein paar Minuten "weg" ist, sei es durch trennen des Kabels/ziehen des Steckers oder auslösen der Sicherung.
Da es sich wie Freitag anfühlt hier noch ein
PPS: Man könnte auch natürlich einen Kurzschlußstecker in die Steckdose nebenan stecken, damit die Sicherung auslöst, auch wenn die eigentlich dazu gedacht sind, nach dem auslösen deer Sicherung reingesteckt zu werden, damit man die Sicherung wieder anschalten kann.
Zitat von @kaiand1:
Mit diesen Stecker wird der jenige aber im Krankenhaus Aufwachen.
Und wenn nicht dann freut sich der Bestatter über einen neuen Kunden....
Mit diesen Stecker wird der jenige aber im Krankenhaus Aufwachen.
Und wenn nicht dann freut sich der Bestatter über einen neuen Kunden....
Ich denke doch, ich habe klar genug gestellt, daß das eine "Freitagsanwort" ist und daher nicht für die wirkliche Anwendung gedacht ist..
lks.
Hi!
Also ich kann das aus meiner Erfahrung auch nur bestätigen....Hatte auch schon Realtests gemacht, bei der die jeweilige USV Elektronik die Akkus als "OK" befunden hatte und nach dem Realtest die IT, welche hinter der USV hing, sehr ääähm "befriedet" war. Also am besten die Akkus turnusmässig wechseln oder regelmässig Realtests durchführen und "shutdown" Skripte besser auch real testen. Und vorher natürlich alle Server in einen (ich nenne es es mal) "Savemode" fahren, sonst sind die Datenbanken vom CRM hinterher "safe encrypted"....
mrtux
Also ich kann das aus meiner Erfahrung auch nur bestätigen....Hatte auch schon Realtests gemacht, bei der die jeweilige USV Elektronik die Akkus als "OK" befunden hatte und nach dem Realtest die IT, welche hinter der USV hing, sehr ääähm "befriedet" war. Also am besten die Akkus turnusmässig wechseln oder regelmässig Realtests durchführen und "shutdown" Skripte besser auch real testen. Und vorher natürlich alle Server in einen (ich nenne es es mal) "Savemode" fahren, sonst sind die Datenbanken vom CRM hinterher "safe encrypted"....
mrtux
Zitat von @killtec:
@kontext,
der ist gut. Also ich fasse zusammen, dass es ausser den Strom abzuschalten da nichts anderes gibt, richtig?
@Lochkartenstanzer: Mit der Sicherung ist das so eine Sache... Das sind Schmelzsicherungen die mit 80A abgesichert sind... (5x 16² Kabel...)
Ich spreche mal mit unserem Elektriker....
Danke euch allen.
@kontext,
der ist gut. Also ich fasse zusammen, dass es ausser den Strom abzuschalten da nichts anderes gibt, richtig?
@Lochkartenstanzer: Mit der Sicherung ist das so eine Sache... Das sind Schmelzsicherungen die mit 80A abgesichert sind... (5x 16² Kabel...)
Ich spreche mal mit unserem Elektriker....
Danke euch allen.
Sprich definitiv mal mit deinem Elektriker, zieh da blos nicht selbst ohne Vorbereitung für diesen Test die Sicherungen, ab gesehen davon, das du einen speziellen Griff für Panzersicherunegn brauchst ist das etwas für den Elektro-Fachmann.
Bei 80 A droht selbst bei nicht voller Auslastung ein Lichtbogeneffekt, da sieht du im günstigen Fall nur Sterne, im schlechten Fall brauchst du keine Langspielplatte mehr.
Ausserdem frage ich mich was du machst, wenn das Ergebnis nicht so ist wie erwartet, weil die Batterien hin sind oder ähnlich und die USV hart abschaltet, ob das deine Server gut vertragen?
Würde den Real-Test vielleicht mit einem einzelnen aktiven Server im Savemode (wie mrtux geschrieben hat) machen, den Rest runterfahren.
Dann siehst du ja ob dein Script auslöst.
Das sind NH-Sicherungen , Niederspannungs Hochleistungssicherungen, da ist nichts gepanzert die sind nur etwas massiver weil für höhere Ströme. Solange sie für Wechsel- / Drehstromkreise im Bereich Haushalt eingesetzt werden ist der Lichtbogen nicht dramatisch sofern man die passende Ausrüstung hat und beherzt zur Sache geht. Kombizange ist definitiv nicht ausreichend obwohl damit schon gemacht, aber nur weil der Zustand lastfrei war.
In Gleichstromkreisen ist es ungleich gefährlicher, ein eventueller Lichtbogen verlischt nicht automatisch nach 1/100 Sekunde ...
-teddy
In Gleichstromkreisen ist es ungleich gefährlicher, ein eventueller Lichtbogen verlischt nicht automatisch nach 1/100 Sekunde ...
-teddy
Der Lichtbogen hat nicht nur die Folge, daß man sich die Augen "verblitzen" kann.
Bei dem Lichtbogen einer unter Vollast stehenden NH Sicherung, kann das Kupfer der Kontakte verdampfen....
Dieser Kupferdampf schlägt sich überall nieder - z.B. auf den Augen.
Laut Berufschulleher bei Siemens passiert während in einem anderem Raum die praktische Facharbeiterprüfung lief.
An Prüfung war an dem Tag nicht mehr zu denken. Ob das ein Azubi oder Facharbeiter war, hat unser Lehre nicht ausgeführt.
Es soll wohl eine 80 A Sicherung gewesen sein.
NH Sicherungen sollen niemals unter Last gezogen werden, dafür gibt es Leistungstrenner.
Bei dem Lichtbogen einer unter Vollast stehenden NH Sicherung, kann das Kupfer der Kontakte verdampfen....
Dieser Kupferdampf schlägt sich überall nieder - z.B. auf den Augen.
Laut Berufschulleher bei Siemens passiert während in einem anderem Raum die praktische Facharbeiterprüfung lief.
An Prüfung war an dem Tag nicht mehr zu denken. Ob das ein Azubi oder Facharbeiter war, hat unser Lehre nicht ausgeführt.
Es soll wohl eine 80 A Sicherung gewesen sein.
NH Sicherungen sollen niemals unter Last gezogen werden, dafür gibt es Leistungstrenner.
Zitat von @Digi-Quick:
NH Sicherungen sollen niemals unter Last gezogen werden, dafür gibt es Leistungstrenner.
NH Sicherungen sollen niemals unter Last gezogen werden, dafür gibt es Leistungstrenner.
Um es auch nochmal zu betonen:
Mein Hinweis oben, die "Panzersicherungen" zu ziehen war nicht zur Nachahmung gedacht!
lks
Nein, ich vergesse die induktive Last nicht, deshalb schrieb ich ja auch von passender Ausrüstung.
siehe auch Sicherheitsmaßnahmen beim Ziehen von NH-Sicherungen
Diese Ausrüstung soll dafür Sorge tragen das ein eventueller Lichtbogen eben keine dramatischen Auswirkungen hat.
-teddy
siehe auch Sicherheitsmaßnahmen beim Ziehen von NH-Sicherungen
Diese Ausrüstung soll dafür Sorge tragen das ein eventueller Lichtbogen eben keine dramatischen Auswirkungen hat.
-teddy
Hi!
Sodele und jetzt beruhigen wir uns wieder....Tzz Ihr Mädchen, für was wurden denn Hammer, Seitenschneider und Kombizange wohl sonst erfunden? Der Hammerstiel, damit man die Abzweigdose gut zu bekommt, Seitenschneider um damit schnell Adern abzuisoliern und die Kombizange um damit natürlich Messersicherungen zu ziehen...Induktive Lasten, Blindstrom...Phh Kinkerlitzchen, ein Lichbogen passt modisch gut zur blauen Jeans und wärmt, wird ja eh schon wieder Winter...
mrtux
Sodele und jetzt beruhigen wir uns wieder....Tzz Ihr Mädchen, für was wurden denn Hammer, Seitenschneider und Kombizange wohl sonst erfunden? Der Hammerstiel, damit man die Abzweigdose gut zu bekommt, Seitenschneider um damit schnell Adern abzuisoliern und die Kombizange um damit natürlich Messersicherungen zu ziehen...Induktive Lasten, Blindstrom...Phh Kinkerlitzchen, ein Lichbogen passt modisch gut zur blauen Jeans und wärmt, wird ja eh schon wieder Winter...
mrtux