Moinsen,

ich habe hier ein paar CISCO-Router und Switche hingestellt bekommen (Namentlich 3600, 2600 und nen 29xx). Die Dinger waren vorher in einem anderen Standort in Nutzung und dementsprechend kenne ich auch die Zugriffspasswörter nicht.

Eigentlich würde ich das ding jetzt gemäß der Anleitung von CISCO mit dem Consolenkabel platt machen, geht aber nicht.

Ich habe den Router über das Kabel mit dem Consolenport verbunden. Ich gehe ins HT, benutze die entsprechenden einstellungen am COM Port und sage verbinden. Aber es passiert nichts. Keine Ausgabe. Garnichts.

Ich habe schon ein anderes Kabel, Einen anderen Rechner, Einen anderen Router und putty versucht, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.

Besteht die Möglichkeit, dass der vorherige Admin den Consolenport gesperrt hat?
Wie kann ich den Router anderweitig auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

Danke im Vorraus

Jan

Content-ID: 89133

Url: https://administrator.de/contentid/89133

Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 00:11 Uhr

aqui
aqui 04.06.2008 um 16:21:01 Uhr
Goto Top
Alle haben ihre Tücken.

Am wenigsten Probleme bekommst du mit TeraTerm unter Windows. Hast du Linux hilft dir das bordeigene minicom.
Hier findest du TeraTerm zum Download:

http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html

(Die NT Version rennt problemlos unter XP !)

Wichtig sind folgende Parameter:

09f659ad37b04b2cd483d9f144492616-tterm

Wichtig ist das du das Handshaking (Flow Control) sowohl Software als auch Hardware abschaltest !!!

Das du das richtige Terminalkabel in BLAU mit dem Cisco Adapter DB-9 auf RJ-45 verwendest setzen wir hier mal voraus (leider schreibst du dazu nichts face-sad )

Den Konsolenport kann man nicht sperren !
Wichtig ist das du einen seriellen COM Port am Rechner hast !!! Wenn nicht musst du einen USB to Seriell Adapter kaufen.

Wir hatten hier schon Kandidaten im Forum die das Cisco Konsolenkabel am LAN (Ethernet) Port angeschlossen haben (der hat ja auch RJ-45 Stecker !) und dann natürlich am Terminal gewartet haben bis sie schwarz sind !!
Dein Rechner muss einen seriellen COM Port haben entweder als DB-9 oder DB-25 am Rechner oder als USB-Seriell Adapter, sonst klappt es nicht !!!
LordBrot
LordBrot 04.06.2008 um 18:40:04 Uhr
Goto Top
Hallo,

danke. Ich werde die Software morgen mal testen.

Die verwendung der Original-Kabel/Adapter habe ich mal als selbstverständlich vorrausgesetzt. face-smile

Dazu muss ich aber noch sagen, dass ich auch beim HT den Verbindungsaufbau mit genau diesen Settings für die COM versucht habe.

Jan
aqui
aqui 05.06.2008 um 09:31:47 Uhr
Goto Top
Du kannst die Funktion deines Terminalprogramms immer sehr leicht testen:

Verbinde einfach kurz mit einer Büroklammer oder Schraubendreher die Pins 2 und 3 des DB-9 Steckers der seriellen Schnittstelle (COM Port), dann echost du dir selber die von dir gesendeten Zeichen, die dann im Terminalfenster erscheinen.

http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html

Ohne den RxD und TxD Kurzschluss kannst du kein Echo sehen bzw. das angeschlossene Gerät (Cisco) echot dir dann die Zeichen.

Siehst du das Echo bei der o.a. Verbindung von Pin 2 und 3 ist dein Terminal wenigstens einwandfrei in Ordnung. Hyperterm macht dort manchmal dumme Dinge und sendet sowas an Modems usw. deshalb besser TeraTerm verwenden !
LordBrot
LordBrot 05.06.2008 um 17:37:59 Uhr
Goto Top
Hat jetzt doch funktioniert. Die richtige bedienung ist entscheidend face-sad

Danke.
aqui
aqui 07.06.2008 um 21:15:14 Uhr
Goto Top
Bedienung wan WAS ??? Dem Terminalprogramm oder dem Router ???
LordBrot
LordBrot 08.06.2008 um 08:23:37 Uhr
Goto Top
Router. Ich hab das ding dann gebootet, während ich verbunden war und plötzlich kam was. Dann konnte ich auch den Bootvorgang unterbrechen und das Passwort löschen.
aqui
aqui 09.06.2008 um 10:21:16 Uhr
Goto Top
Das ist ja auch die ganz normale Vorgehensweise um zu prüfen das mein Terminal funktioniert. Es also VORHER anzuschliessen und dann den Router/Switch zu booten um die Boot messages zu sehen !!!

Mindestens aber drückt man ja 2-3 mal auf die Eingabetaste um einen Eingabe Prompt von der Router/Switch Konsole auf das Terminal Prg. zu "zaubern" !!!