d-jung
Goto Top

LACP zwischen zwei HP-ProCurve - Port Down

Hallo Leute,
ich muss mich mal wieder (für mich selbst) etwas mit Netzwerken beschäftigen und habe zum Test drei Switche.
1x HP ProCurve 2810-48G und
1x HP ProCurve 2810-24G
1x HP ProCurve 2530-24G

Jetzt wollte ich mal zum Testen trunken also LACP mit jeweils zwei Ports.

Also Switch1 Port 37-38 auf Switch2 23-24
und Switch1 Port 39-40 auf Switch3 23-24

Ich habe überall STP aktiviert und die LAGs Trk1 und Trk2.

Jetzt habe ich das Problem, dass nur ein Link Up ist und der andere Down.... also:
64a2fe266044f30bcb08495809901769

Im Log erhalte ich:

I 02/12/90 21:15:01 ports: port 37 is Blocked by STP
I 02/12/90 21:15:01 ports: port 37 in Trk1 is now on-line

I 02/12/90 22:08:50 ports: port 38 is Blocked by LACP
I 02/12/90 22:08:50 ports: port 38 in Trk1 is now off-line

Also einer von beiden Ports wird immer geblockt. Verbindung besteht aber....
Muss man noch was einstellen oder habe ich was vergessen?

Vielen Dank

Content-ID: 252715

Url: https://administrator.de/contentid/252715

Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 16:11 Uhr

aqui
aqui 22.10.2014 aktualisiert um 09:22:03 Uhr
Goto Top
Hast du denn überhaupt Link Aggregation auf den HP Gurken an den relevanten Ports konfiguriert ??
Sinnvoll wäre gewesen mal die Konfig der Switches hier zu posten !
Sind beide Enden deiner Konfig auf LACP active eingestellt ??

Ein funktionierendes Szenario mit HP Konfig kannst du dir hier in diesem Tutorial ansehen:
Netzwerk Management Server mit Raspberry Pi
D-Jung
D-Jung 22.10.2014 um 09:37:51 Uhr
Goto Top
Du meinst ob auf Switch2 oder 3 LACP aktiv ist?
Ja schon:
a38709e373b647688dc8f33c282d8ab3
aqui
aqui 22.10.2014 aktualisiert um 09:49:26 Uhr
Goto Top
Hast du noch irgendwo einen anderen parallelen Link der die Switches verbindet ??
Dein Spanning Tree setzt den Trunk Link auf down.
Ziele alles ab was die Switches verbindet und verbinde sie einzig und allein erstmal nur mit den beiden Trunk Links !
Weiter fehlt wieder die Konfig deiner Switches bzw. Ports !! face-sad
Ein show run wäre mal hilfreich hier !!!
Bitte poste auch mal ein show lacp und ein show trunk hier !
D-Jung
D-Jung 22.10.2014 um 09:55:40 Uhr
Goto Top
Sorry, dachte es reicht dir:

Switch1:
; J9022A Configuration Editor; Created on release #N.11.64

hostname "SP-R-Switch1"
snmp-server location "Server Rack"
interface 1
lacp Passive
exit
interface 2
lacp Passive
exit
interface 37
name "Tr1_PF"
exit
interface 38
name "Tr1_PF"
exit
interface 39
name "Tr2_TkA"
exit
interface 40
name "Tr2_TkA"
exit
trunk 37-38 Trk1 LACP
trunk 39-40 Trk2 LACP
ip default-gateway 192.168.119.119
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-36,41-Trk2
ip address dhcp-bootp
ip igmp
exit
fault-finder bad-driver sensitivity high
fault-finder bad-transceiver sensitivity high
fault-finder bad-cable sensitivity high
fault-finder too-long-cable sensitivity high
fault-finder over-bandwidth sensitivity high
fault-finder broadcast-storm sensitivity high
fault-finder loss-of-link sensitivity high
fault-finder duplex-mismatch-HDx sensitivity high
fault-finder duplex-mismatch-FDx sensitivity high
spanning-tree
spanning-tree Trk1 priority 4
spanning-tree Trk2 priority 4


Switch2:
; J9021A Configuration Editor; Created on release #N.11.64

hostname "SP-R-Switch4"
snmp-server location "Rack Server SP-01 bis SP-05"
interface 23
name "Trk1"
exit
interface 24
name "Trk1"
exit
trunk 23-24 Trk1 LACP
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-22,Trk1
ip address dhcp-bootp
ip igmp
exit
spanning-tree
spanning-tree Trk1 priority 4


Es hängen noch einige Test-Server usw dran. Aber ansonsten Sind die beiden selbst noch in alten Racks voneinander getrennt. und nur über zwei Leitungen 20 Meter auseinander (Sprich keine weitere Verbindung zwischen den beiden, nur über Gebäudeverkabelung)
aqui
aqui 22.10.2014 aktualisiert um 11:37:10 Uhr
Goto Top
Konfiguriere zusätzlich die Trunk Ports nochmal so:
Switch 1:
interface eth 37-40 lacp active
und
Switch 2:
interface eth 23-24 lacp active

Welche Ports verbinden die beiden Switches ??
  • Sw1: 37,38 mit Sw2: 23,24 oder
  • Sw1: 39,40 mit Sw2: 23,24

Nimm zusätzlich die STP Prioritäten Steuerung raus und lass das mal auf Default !
Es fehlt schon wieder wieder ein show lacp und ein show trunk von beiden Switches bei aktiver Trunk Verbindung face-sad