Redundante Steckdosenleiste
Hey,
habt ihr schon mal eine redundante Steckdosenleiste gesehen, bzw. irgendwo verbaut?
Beispiele:
https://www.technikcoach.de/transferschalter-ats-sichere-stromversorgung ...
https://www.it-budget.de/19-ATS-Steckdosenleiste-PDU-mit-C20-Anschluss-v ...
Wir haben ein paar Router und Appliance, welche keine zwei Netzteile haben und auch nicht haben können.
Die führen alle schon auf eine USV. Um aber auch hier die USV mal außer Betrieb zu nehmen (wir haben stets zwei), würden diese Geräte zwangsweise ausgeschaltet werden. Notwendig wäre hier die Y-Versorgung über beide USVs.
Daher kam ich auf die Idee mit oben genannten Steckdosenleisten.
Mir kommt das aber nicht ganz koscher vor. Was haltet ihr davon? Habt ihr eventuell eine andere Idee?
Die Router haben halt ein Netzteil mit Schuko. Die Appliance normales C13/14 Kabel.
habt ihr schon mal eine redundante Steckdosenleiste gesehen, bzw. irgendwo verbaut?
Beispiele:
https://www.technikcoach.de/transferschalter-ats-sichere-stromversorgung ...
https://www.it-budget.de/19-ATS-Steckdosenleiste-PDU-mit-C20-Anschluss-v ...
Wir haben ein paar Router und Appliance, welche keine zwei Netzteile haben und auch nicht haben können.
Die führen alle schon auf eine USV. Um aber auch hier die USV mal außer Betrieb zu nehmen (wir haben stets zwei), würden diese Geräte zwangsweise ausgeschaltet werden. Notwendig wäre hier die Y-Versorgung über beide USVs.
Daher kam ich auf die Idee mit oben genannten Steckdosenleisten.
Mir kommt das aber nicht ganz koscher vor. Was haltet ihr davon? Habt ihr eventuell eine andere Idee?
Die Router haben halt ein Netzteil mit Schuko. Die Appliance normales C13/14 Kabel.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 670901
Url: https://administrator.de/forum/redundante-steckdosenleiste-670901.html
Ausgedruckt am: 23.01.2025 um 14:01 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo
Dazu nehmen wir externe Bypass Schalter.
Mit manueller Umschaltung:
https://www.eaton.com/ch/en-gb/skuPage.MBP3KI.html
Oder wenn Geld keine direkte Rolle spielt, dann die Automatik Bypass Schalter:
https://new.abb.com/products/de/4NWP104041R0001/ats-16a-powervalue
Gruss Philippe
Dazu nehmen wir externe Bypass Schalter.
Mit manueller Umschaltung:
https://www.eaton.com/ch/en-gb/skuPage.MBP3KI.html
Oder wenn Geld keine direkte Rolle spielt, dann die Automatik Bypass Schalter:
https://new.abb.com/products/de/4NWP104041R0001/ats-16a-powervalue
Gruss Philippe
Geil, man nehme eine Steckdosenleiste für 20 Euro, ein Relais für 2 Euro und schon hat man ein Produkt für 400 Euro. Das nenne ich Marktwirtschaft.
Ich denke das lohnt sich, wenn öfters mal die Hauptstromversorgung ausfällt. (Im Scenario, bei dem eine PDU auf Dauerstrom und eine zweite PDU auf USV hängt). Das ist bisher bei uns selten passiert und, wenn doch, waren auch die Clients tot.
Für VDE Messungen müssen die Geräte dann trotzdem vom Netz.
Ich denke das lohnt sich, wenn öfters mal die Hauptstromversorgung ausfällt. (Im Scenario, bei dem eine PDU auf Dauerstrom und eine zweite PDU auf USV hängt). Das ist bisher bei uns selten passiert und, wenn doch, waren auch die Clients tot.
Für VDE Messungen müssen die Geräte dann trotzdem vom Netz.
Morgen,
Ich habe ein paar PDUs im Einsatz die bei mir Netz und USV trennen. Fällt das eine weg erfolgt sofort die Umschaltung. Es gibt diverse Anbieter, Rittal, APC, Gude etc.
Sinnvollerweise gleich mit Überwachung:
https://www.kvm-switch.de/de/gude-expert-power-control-8226-1-12-fach-sw ...
Ich habe ein paar PDUs im Einsatz die bei mir Netz und USV trennen. Fällt das eine weg erfolgt sofort die Umschaltung. Es gibt diverse Anbieter, Rittal, APC, Gude etc.
Sinnvollerweise gleich mit Überwachung:
https://www.kvm-switch.de/de/gude-expert-power-control-8226-1-12-fach-sw ...