Serverschrank 19-Zoll
Hallo,
Wir kaufen bald für einen neuen Raum zwei neue Serverschränke. Das mach ich jetzt nicht so oft daher mal hier meine Frage nach Erfahrungswerten und Empfehlungen.
Der neue Raum ist realtiv groß, die Schränke werden ordentlich Abstand zur Wand haben. Die Kabel werden von oben eingeführt. Tür vorne und hinten ist denke ich mal absolut sinnvoll. Im Raum hängt eine Klimaanlage (Wandkasette), ich würde mal sagen die allgemeine Raumtemperatur ist kein Thema.
Der Elektriker hat jetzt Rittal angeboten da hab ich nichts gegen. Inbegriffen ist ein Lüfterdom mit 2 Lüftern die dann nach oben Wärme abführen. Die Vordertür wäre aus Glas, die rückwärtige Tür aus Blech. Drinnen werden so ca. 2 neue ESX hängen + 2 alte ESX, eine NetApp, 1 Backupserver, 1 Switch. Abgeschlossen werden die Schränke nicht.
a) Macht es mehr Sinn beide Türen als gelochtes Blech zu nehmen für Luftdurchzug von Vorne nach Hinten? Es gibt ja scheinbar immernoch viele Schränke mit Glas, unsere alten haben das auch, stehen aber meist auf weil einfach mehr Luft zirkuliert. Was spricht überhaupt für Glas?
b) Wie gesagt zur Wand habe ich viel Abstand aber ich habe keine Kalt-/Warmgänge. Das Klimagerät besser Vorne aber mit Abstand oder seitlich?
c) Bei Rittal gibt es Profilschienen und Montagerahmen als Aufhängung. Wann ist was zu empfehlen?
Danke.
Wir kaufen bald für einen neuen Raum zwei neue Serverschränke. Das mach ich jetzt nicht so oft daher mal hier meine Frage nach Erfahrungswerten und Empfehlungen.
Der neue Raum ist realtiv groß, die Schränke werden ordentlich Abstand zur Wand haben. Die Kabel werden von oben eingeführt. Tür vorne und hinten ist denke ich mal absolut sinnvoll. Im Raum hängt eine Klimaanlage (Wandkasette), ich würde mal sagen die allgemeine Raumtemperatur ist kein Thema.
Der Elektriker hat jetzt Rittal angeboten da hab ich nichts gegen. Inbegriffen ist ein Lüfterdom mit 2 Lüftern die dann nach oben Wärme abführen. Die Vordertür wäre aus Glas, die rückwärtige Tür aus Blech. Drinnen werden so ca. 2 neue ESX hängen + 2 alte ESX, eine NetApp, 1 Backupserver, 1 Switch. Abgeschlossen werden die Schränke nicht.
a) Macht es mehr Sinn beide Türen als gelochtes Blech zu nehmen für Luftdurchzug von Vorne nach Hinten? Es gibt ja scheinbar immernoch viele Schränke mit Glas, unsere alten haben das auch, stehen aber meist auf weil einfach mehr Luft zirkuliert. Was spricht überhaupt für Glas?
b) Wie gesagt zur Wand habe ich viel Abstand aber ich habe keine Kalt-/Warmgänge. Das Klimagerät besser Vorne aber mit Abstand oder seitlich?
c) Bei Rittal gibt es Profilschienen und Montagerahmen als Aufhängung. Wann ist was zu empfehlen?
Danke.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 451743
Url: https://administrator.de/forum/serverschrank-19-zoll-451743.html
Ausgedruckt am: 28.03.2025 um 10:03 Uhr
14 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
würde sagen, frag doch einfach mal deinen Elektriker, der kennt die Umgebung wesentlich besser - und man darf annehmen, dass er seinen Job versteht.
Zum Blech, habt ihr denn bisher bei offener Tür wesentlich bessere Temperaturwerte - oder liegt das eher an der Bequemlichkeit der Angestellten, aber wie gesagt, hak doch direkt beim Fachmann vor Ort nach.
VG
würde sagen, frag doch einfach mal deinen Elektriker, der kennt die Umgebung wesentlich besser - und man darf annehmen, dass er seinen Job versteht.
Zum Blech, habt ihr denn bisher bei offener Tür wesentlich bessere Temperaturwerte - oder liegt das eher an der Bequemlichkeit der Angestellten, aber wie gesagt, hak doch direkt beim Fachmann vor Ort nach.
VG
Für Serverschränke nimmt man gelochte Blechtüren. Glastüren nimmt man für Netzwerkschränke.
Kalt-/Warmgang macht bei einem Raum, der nur zwei Schränke beinhaltet und über eine Wandkassette klimatisiert wird, keinerlei Sinn. Kalt-/Warmgänge nimmt man, wenn man einen Doppelboden hat und die Kaltluft unter dem Doppelboden zu den Schränken geführt und die Warmluft dann oberhalb der Schränke abgeführt wird.
Klimaauslass immer so anbringen, dass die kalte Luft auf dem kürzesten Weg zum Gerät kommt, also auf die Vorderseite des Schrankes. Die Warmluft sammelt sich an der Decke und wird dort dann "abgeholt". Würdest du die Klimakassette an die Rückseite der Schränke machen, würde sich die Kaltluft der Klimaanlage mit der Warmluft der Geräte vermischen, womit eine ineffiziente Kühlung im Geräteinneren entstehen würde.
Nimm die Schränke aus der TS-Reihe. Die kosten mehr, sind aber auch haltbarer. Wir haben etliche TE im Einsatz. Als Netzwerkschrank, an dem selten Änderungen vorgenommen werden (unverändert betriebene Außenstellen) reichen die, aber die Serverschränke, die wir vor acht Jahren gekauft haben, alles TE7000, fallen immer weiter auseinander.
Kalt-/Warmgang macht bei einem Raum, der nur zwei Schränke beinhaltet und über eine Wandkassette klimatisiert wird, keinerlei Sinn. Kalt-/Warmgänge nimmt man, wenn man einen Doppelboden hat und die Kaltluft unter dem Doppelboden zu den Schränken geführt und die Warmluft dann oberhalb der Schränke abgeführt wird.
Klimaauslass immer so anbringen, dass die kalte Luft auf dem kürzesten Weg zum Gerät kommt, also auf die Vorderseite des Schrankes. Die Warmluft sammelt sich an der Decke und wird dort dann "abgeholt". Würdest du die Klimakassette an die Rückseite der Schränke machen, würde sich die Kaltluft der Klimaanlage mit der Warmluft der Geräte vermischen, womit eine ineffiziente Kühlung im Geräteinneren entstehen würde.
Nimm die Schränke aus der TS-Reihe. Die kosten mehr, sind aber auch haltbarer. Wir haben etliche TE im Einsatz. Als Netzwerkschrank, an dem selten Änderungen vorgenommen werden (unverändert betriebene Außenstellen) reichen die, aber die Serverschränke, die wir vor acht Jahren gekauft haben, alles TE7000, fallen immer weiter auseinander.
Zitat von @tikayevent:
Für Serverschränke nimmt man gelochte Blechtüren. Glastüren nimmt man für Netzwerkschränke.
Für Serverschränke nimmt man gelochte Blechtüren. Glastüren nimmt man für Netzwerkschränke.
Zum Glück planst du nicht unsere Rechenzentren... Pauschal die Türauswahl von den verbauten Komponenten abhängig zu machen, ist sehr weit am Thema vorbei, da es auf ganz andere Umgebungsvariablen, wie z.B. das grundsätzliche Kühlkonzept, ob man mit Über- und Unterdruck, oder mit in sich gekühlten Schränken, oder mit Kühlgängen, etc. arbeitet, ankommt.
Auch das Aussehen hat natürlich auch keine Relevanz bei der Auswahl...
Ansonsten kann deine 3 Fragen nur euer Elektriker beantworten, da er sicherlich auch eine BTU-Berechnungen gemacht, daraus ableitend das Klimakonzept erstellt und dementsprechend die Klimatisierung dimensioniert hat.
Danke @chgorges, so seh ich das auch, in allen Punkten. Ist aber wieder ein klassischer Forenfail, nicht, wegen der Antwort, sondern, weil man wesentliche Informationen so gar nicht mal kurz ermitteln kann.
Moin,
wir haben in unserem knapp 9m² großen Serverraum ebenfalls 2 Racks stehen. Der Raum ist klimatisiert. Daher habe ich die Racks quasi "open-bone" bestellt (ohne Türen, ohne Seitenverkleidungen).
Damit sind die Komponenten optimal belüftet und man kommt jederzeit überall dran ohne erst was öffnen zu müssen.
Just my 2 Cents.
Gruß
Looser
P.S.: Günstig waren die Teile ausserdem noch.
wir haben in unserem knapp 9m² großen Serverraum ebenfalls 2 Racks stehen. Der Raum ist klimatisiert. Daher habe ich die Racks quasi "open-bone" bestellt (ohne Türen, ohne Seitenverkleidungen).
Damit sind die Komponenten optimal belüftet und man kommt jederzeit überall dran ohne erst was öffnen zu müssen.
Just my 2 Cents.
Gruß
Looser
P.S.: Günstig waren die Teile ausserdem noch.
Ich würde die Auswahl der Serverschränke NICHT einem Elektriker überlassen!
Zwar hat mancher Elektriker den Anspruch von der Steckdose, über Höchstfrequenztechnik bis zum Fusionsreaktor sämtliche Aspekte der Elektrizität zu beherrschen, aber selbst bei einer CAT5 Verkableung hört dieser Anspruch, nach meinen Erfahrungen, bei vielen dieser "Universalgenies" bereits auf...
Bei Serverschränken, die bedeutend seltener gewechselt werden als die darin befindlichen Komponeneten, kommt es m.M. vorallem auf die Stabilität und die Möglichkeit auch zukünftige Komponenten aufzunehmen, an.
Lochblechtüren sind da, bei externer Klimatisierung, aboluter Standard und sollten auch nicht in Frage gestellt werden.
Die Klimatisierung ist Aufgabe eines Kälte und Klima Fachbetriebes und sollte ebenfalls nicht in die Hände eines Elektrikers gegeben werden (auch wenn er von irgendwelchen AC Herstellern "zertifiziert" wurde!)
Ausserdem würde ich bei der Wahl des Schrankes auf dessen ausreichende Dimensionierung achten.
42 HU (Höheneinheiten) ist hier die "Norm".
Bei der Breite sollte man ebenfalls nicht sparen. Bei den "normalen" 19 Zoll Racks bleibt für die Verkabelung rechts und links der Server nur sehr wenig Platz. Entsperechend "unaufgeräumt", mit einem "Kabelwust" sieht der Schrank nachher aus.
Die Kabel vor den Servern stören u.U. sogar die Luftzirkulation und kosten daher Geld für die zusätzliche Kühlleistung.
Daher sind die 800mm Schränke die richtige Wahl!
Achte bei den PDUs darauf, das sie seitlich vertikal eingebaut werden. Man sollte auch PDUs mit C13 Buchsen, einer "Schuko" Steckdosenleiste (wie sie die Elektriker gerne hätten...) vorziehen.
Noch ein Tip: Man spart u.U. eine menge Geld, wenn man die Schränke NICHT beim Elektriker kauft, sondern bei der Server und Storage bestellung bei dessen Hersteller mitbestellt! Vorteile:
- Die Schränke werden dann zusammen mit dem Projekt rabattiert, was sowohl den Netto-Preis der Komponenten, als auch der Schränke senkt.
- Alle Komponeten des Hersteller im Schrank, unterliegen der Gerätegarantie/Servicevertrag der Rechner. (Z.B. die USV, PDU, KVM Geräte, Zugangs und Klimaüberwachung usw.) Zumindest ist das so bei HPE, Dell und Fujitsu
- Das Design der Schränke passt besser zu den Rechnern...
(Nicht zu unterschätzen...)
Der "50Hz Klempner" darf dann die Schränke an das Stromnetz anschließen und fachgerecht "erden"...
Zwar hat mancher Elektriker den Anspruch von der Steckdose, über Höchstfrequenztechnik bis zum Fusionsreaktor sämtliche Aspekte der Elektrizität zu beherrschen, aber selbst bei einer CAT5 Verkableung hört dieser Anspruch, nach meinen Erfahrungen, bei vielen dieser "Universalgenies" bereits auf...
Bei Serverschränken, die bedeutend seltener gewechselt werden als die darin befindlichen Komponeneten, kommt es m.M. vorallem auf die Stabilität und die Möglichkeit auch zukünftige Komponenten aufzunehmen, an.
Lochblechtüren sind da, bei externer Klimatisierung, aboluter Standard und sollten auch nicht in Frage gestellt werden.
Die Klimatisierung ist Aufgabe eines Kälte und Klima Fachbetriebes und sollte ebenfalls nicht in die Hände eines Elektrikers gegeben werden (auch wenn er von irgendwelchen AC Herstellern "zertifiziert" wurde!)
Ausserdem würde ich bei der Wahl des Schrankes auf dessen ausreichende Dimensionierung achten.
42 HU (Höheneinheiten) ist hier die "Norm".
Bei der Breite sollte man ebenfalls nicht sparen. Bei den "normalen" 19 Zoll Racks bleibt für die Verkabelung rechts und links der Server nur sehr wenig Platz. Entsperechend "unaufgeräumt", mit einem "Kabelwust" sieht der Schrank nachher aus.
Die Kabel vor den Servern stören u.U. sogar die Luftzirkulation und kosten daher Geld für die zusätzliche Kühlleistung.
Daher sind die 800mm Schränke die richtige Wahl!
Achte bei den PDUs darauf, das sie seitlich vertikal eingebaut werden. Man sollte auch PDUs mit C13 Buchsen, einer "Schuko" Steckdosenleiste (wie sie die Elektriker gerne hätten...) vorziehen.
Noch ein Tip: Man spart u.U. eine menge Geld, wenn man die Schränke NICHT beim Elektriker kauft, sondern bei der Server und Storage bestellung bei dessen Hersteller mitbestellt! Vorteile:
- Die Schränke werden dann zusammen mit dem Projekt rabattiert, was sowohl den Netto-Preis der Komponenten, als auch der Schränke senkt.
- Alle Komponeten des Hersteller im Schrank, unterliegen der Gerätegarantie/Servicevertrag der Rechner. (Z.B. die USV, PDU, KVM Geräte, Zugangs und Klimaüberwachung usw.) Zumindest ist das so bei HPE, Dell und Fujitsu
- Das Design der Schränke passt besser zu den Rechnern...
Der "50Hz Klempner" darf dann die Schränke an das Stromnetz anschließen und fachgerecht "erden"...
Der Elektriker hat jetzt Rittal angeboten da hab ich nichts gegen. Inbegriffen ist ein Lüfterdom mit 2 Lüftern die dann nach oben Wärme abführen. Die Vordertür wäre aus Glas, die rückwärtige Tür aus Blech. Drinnen werden so ca. 2 neue ESX hängen + 2 alte ESX, eine NetApp, 1 Backupserver, 1 Switch. Abgeschlossen werden die Schränke nicht.
Sorry, aber das halte ich, wie bereits von mir geschreiben, für "Unsinn"
a) Macht es mehr Sinn beide Türen als gelochtes Blech zu nehmen für Luftdurchzug von Vorne nach Hinten? Es gibt ja scheinbar immernoch viele Schränke mit Glas, unsere alten haben das auch, stehen aber meist auf weil einfach mehr Luft zirkuliert. Was spricht überhaupt für Glas?
Glas wird nur dann verwendet, wenn die Kaltluft direkt IN einen Schrank geblasen wird, Das ist üblicherweise dann der Fall wenn der Schrank auf einem Doppelboden steht, unten offen ist und die Klimaanlage die Kaltluft in diesen Doppelboden hineinbläst.
Ein weiterer Anwendungsfall sind "closed Enclosurs" mit einer, seitlich an den Schrank angebauten Kühlung.
In beiden Fällen könnte man aber den "Lüfterdom" sparen, da ausrechend Umluft von der Klimaanlage erzeugt wird.
b) Wie gesagt zur Wand habe ich viel Abstand aber ich habe keine Kalt-/Warmgänge. Das Klimagerät besser Vorne aber mit Abstand oder seitlich?
Man sollte beachten in welche Richtung die Geräte im Schrank "blasen".
Üblicherweise saugen Server und Storage die kalte luft vorne an und blasen die heisse Luft hinten heraus.
Daher sollte man die Vorderseite der Schränke in Richtung des (besser, der) Klimageräte(s) ausrichten...
Seitlich sollten die Racks geschlossen sein, um einen möglichst großen Luftstrom DURCH die Geräte hindurch zu gewährleisten.
Daher müssen auch die nicht verwendeten Zwischenräume durch Leerblenden verschlossen werden.
c) Bei Rittal gibt es Profilschienen und Montagerahmen als Aufhängung. Wann ist was zu empfehlen?
Sorry, da kann ich Dir nicht folgen...
Ein 19" Schrank steht normalerweise mit Rollen und/Oder absenkbaren "Stempeln" auf dem Boden. Da hängt nichts...
Zitat von @ukulele-7:
Das mit den Türen werde ich so machen und klar vorgeben das sie gelocht sein sollen. Mit dem Klimagerätelieferanten werde ich gleich auch mal sprechen zumal ich die Platzierung noch beeinflussen kann.
Nun habe ich mir vom Elektriker ein Angebot für Schränke machen lassen da er auch die Patchfelder liefert. Auch ein USV Angebot habe ich vom Elektriker und vom Serverlieferanten aber da hat mich bisher eher der Elektriker überzeugt zumal er es sowieso anschließen muss. Einen Schrank bei HPE mit zu kaufen kam mir nicht in den Sinn aber ich glaube das lasse ich mal so laufen
Das mit den Türen werde ich so machen und klar vorgeben das sie gelocht sein sollen. Mit dem Klimagerätelieferanten werde ich gleich auch mal sprechen zumal ich die Platzierung noch beeinflussen kann.
Nun habe ich mir vom Elektriker ein Angebot für Schränke machen lassen da er auch die Patchfelder liefert. Auch ein USV Angebot habe ich vom Elektriker und vom Serverlieferanten aber da hat mich bisher eher der Elektriker überzeugt zumal er es sowieso anschließen muss. Einen Schrank bei HPE mit zu kaufen kam mir nicht in den Sinn aber ich glaube das lasse ich mal so laufen
Mit Elektrikern der habe ich schon so manche "Überraschung" erleben dürfen... (Vorallem aber, Die mit mir!
Die Wenigsten haben von Serverräumen oder gar RZ-Technik Ahnung, verkaufen aber gerne "irgendetwas von Rittal".
Das ganze wurde fast immer teurer, als wenn man es sofort dem ausführenden Systemhaus oder (bei großen Projekten) dem Hersteller überlassen hätte!
Deshalb:
Viel Glück!
(Rufnummern der Schlichtungsstellen der Elektro-Innungen und Empfehlungen für Fachanwälte kann ich Dir im Notfall gerne nachliefern...)