pilot
Goto Top

Siemens - Hipath 3300 - Passwort resetten - Login

Hallo zusammen,

wir haben eine Firma übernommen und dort steht eine Hipath 3300 - inkl. LAN-Modul.
So wie es natürlich immer ist, gibt es keine Doku. Das einzige was wir wissen ist,
dass die Anlage direkt von Siemens in AT aufgebaut wurde.

Wir würden gerne ein paar Einstellungen ändern - allerdings fehlt uns ein passender User dazu.

Infos:
  • hängt am Netzwerk
  • zwei IP-Adressen (beide bekannt)
  • zwei Serielle Schnittstellen ( eine am LAN - Modul / eine am Grundmodul )

Was geht:
  • Telnet über Port 23 über Netzwerk auf beide IP-Adressen + Login mit Std. PW: 319...
  • Login auf die IP-Adresse des LAN Moduls über HTTP
  • Login per Seriellen Kabel an dem LAN Modul mit Std. PW 319.... ( get write access -> Ok )

Mit diesem Kundenmanager können wir uns leider nicht verbinden.
(Weder seriell noch per Netzwerk IP). Als Fehler wird entweder PBX offline, oder keine erforderlichen
Berechtigungen ausgegeben.

Ich habe mir das hier durchgelesen:
Siemens Telefonanlage HIPATH 3700 / Octopus F600

Leider war der User "SMU" das letzte mal 2009 eingeloggt - daher glaube ich nicht, dass wir von Ihm die Infos erhalten werden.
Eventuell kennt ja auch ein anderer User das "Geheimnis".

Gibt es die Möglichkeit eines Passwortresets ohne die Konfiguration zu verlieren?


(Gerne auch per PM)
Gruß

Content-Key: 311110

Url: https://administrator.de/contentid/311110

Ausgedruckt am: 19.04.2024 um 20:04 Uhr

Mitglied: em-pie
em-pie 28.07.2016 um 11:51:03 Uhr
Goto Top
Moin,

schau mal hier:
http://www.freiwild-supporters-club.de/index.php/Thread/43884-Siemens-H ...

vielleicht hilft dir der Link ja weiter ;)
Mitglied: Oldring
Oldring 08.08.2016 um 20:31:01 Uhr
Goto Top
Hallo,
ich vermute mal das du mit LAN Baugruppe eine HG 1500 meinst.
Um über diese auf die Anlage zugreifen zu können muss das in der Hipath freigegeben sein.
Die Hipath hat normalerweise bei dieser Freigabe eine andere IP Adresse als die HG.

Versuch mal Folgendes: an dem ersten oder zweiten Systemtelefon mit *95 anmelden Benutzer und PW ist das von dir zitierte 319... nach jeder von den Eingaben OK / die Bestätigungstaste drücken.
Wenn das geht ist das Passwort korrekt.

Dann: 22 Systemeinstellungen; 39 IP Zugang; IP Schnittstelle.

Modus HIP Vorwand, sollte eingestellt sein.
F2
Dann wird die IP Adresse angezeigt unter der die Anlage mit dem Manager erreichbar ist.

Manger auf IP Zugriff einstellen, Adresse eintragen.


Gruß