Vorgaben für Temperatur in einem Serverraum ?
Hallo Leute,
mein Chef möchte einen Nachweis dafür, was denn die Korrekte Umgebungstemperatur im Serverraum ist. Hier streiten sich die Geister, Der Klimaanlagenbauer sagt, 28 Grad sind vollkommen okay. Unser Chefadmin sagt, wärmer als 20 Grad sollte es nicht sein.
Gibt es hierzu Vorschriften, Empfehlungen, Richtlinien etc. die dokumentiert und vorlegbar sind ? Vielleicht eine Internetseite von einem angesehenen Haus, Behörde oder einer Fachzeitung. Eine Meinung hierzu bringt mir ncihts, da ich ja den Nachweis führen muß.
Vielleicht könnt ihr mir helfen,
danke im voraus.
toaster
mein Chef möchte einen Nachweis dafür, was denn die Korrekte Umgebungstemperatur im Serverraum ist. Hier streiten sich die Geister, Der Klimaanlagenbauer sagt, 28 Grad sind vollkommen okay. Unser Chefadmin sagt, wärmer als 20 Grad sollte es nicht sein.
Gibt es hierzu Vorschriften, Empfehlungen, Richtlinien etc. die dokumentiert und vorlegbar sind ? Vielleicht eine Internetseite von einem angesehenen Haus, Behörde oder einer Fachzeitung. Eine Meinung hierzu bringt mir ncihts, da ich ja den Nachweis führen muß.
Vielleicht könnt ihr mir helfen,
danke im voraus.
toaster
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 6378
Url: https://administrator.de/contentid/6378
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 06:11 Uhr
10 Kommentare
Neuester Kommentar
Noch wichtiger ist sogar die Luftfeuchtigkeit.
Vieleicht etwas viel, aber wenigstens was für den Chef zu lesen:
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/index.htm
z.B. Gefährdungskataloge G 1.7
Auch hier stehen keine genauen Temperaturangaben.
Es kommt natürlich auch auf die Wärmeentwicklung der Geräte an, die in dem Raum arbeiten.
28 Grad sind auch nicht unbedingt falsch, aber da sollten die Serverkühlungen extrem gut sein
In den meisten Serverräumen herrschen Temperaturen von 18 bis 21 Grad, schätze das mal als ungefähre Richtlinie ein.
Einige große Serversysteme werden bei erreichen von 38 Grad Celsius automatisch heruntergefahren. Da diese erstmal selbst sehr viel Wärme erzeugen, würde es bei einer Umgebungstemperatur von 28 Grad wohl kein so zuverlässiges Netz ergeben.
In jedem Fall schaden zu hohe Temperaturen immer der Hardware.
Gruß
Peter
Vieleicht etwas viel, aber wenigstens was für den Chef zu lesen:
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/index.htm
z.B. Gefährdungskataloge G 1.7
Auch hier stehen keine genauen Temperaturangaben.
Es kommt natürlich auch auf die Wärmeentwicklung der Geräte an, die in dem Raum arbeiten.
28 Grad sind auch nicht unbedingt falsch, aber da sollten die Serverkühlungen extrem gut sein
In den meisten Serverräumen herrschen Temperaturen von 18 bis 21 Grad, schätze das mal als ungefähre Richtlinie ein.
Einige große Serversysteme werden bei erreichen von 38 Grad Celsius automatisch heruntergefahren. Da diese erstmal selbst sehr viel Wärme erzeugen, würde es bei einer Umgebungstemperatur von 28 Grad wohl kein so zuverlässiges Netz ergeben.
In jedem Fall schaden zu hohe Temperaturen immer der Hardware.
Gruß
Peter
also ich weiß das bei uns im serverraum immer so um die 19-20 c sind!!!
bloß so zur info!
bloß so zur info!
Hallo,
ich habe leider keine Informationen zum Thema Luftfeuchtigkeit.
Zum Thema Wärme:
21°C ist gut. 28°C läuft auch gut.
Entsprechend den Serverspezifikationen der Hersteller sind diese auch bis 40°C lauffähig - hier wird es aber vermutlich zu Ausfällen anderer Komponenten als der Server kommen (Switch, Mensch, etc) ;)
ich habe leider keine Informationen zum Thema Luftfeuchtigkeit.
Zum Thema Wärme:
21°C ist gut. 28°C läuft auch gut.
Entsprechend den Serverspezifikationen der Hersteller sind diese auch bis 40°C lauffähig - hier wird es aber vermutlich zu Ausfällen anderer Komponenten als der Server kommen (Switch, Mensch, etc) ;)
28 Grad sind eindeutig zuviel (in den Geräten ist es ja einiges wärmer) und führt zu schnellerem Ausfall von Komponenten.
Ein System zur Temperaturüberwachung speziell im Netzwerk befindet sich unter http://www.messpc.de
Lutz
Ein System zur Temperaturüberwachung speziell im Netzwerk befindet sich unter http://www.messpc.de
Lutz
vielleicht hilft dir dass weiter:
http://www.itler.net/2008/11/temperatur-und-luftfeuchtigkeit-im-serverr ...
http://www.itler.net/2008/11/temperatur-und-luftfeuchtigkeit-im-serverr ...
Ist zwar ein alter Thread, bin aber bei der Suche auf google auf diesen gestossen. Hier die "neuesten" Erkentnisse:
26°C im Serverraum - Eine Temperatur ohne Bedenken
Quelle:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de ...
26°C im Serverraum - Eine Temperatur ohne Bedenken
Quelle:
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de ...