DSL Überspannungsschutz anschließen
Erstellt am 17.08.2023
Hallo @Kraemer, meine Bemerkung bezog sich auf: Die Nutzung von metallischen Rohrleitungen (Wasser, Heizung usw.) ist schon seit Ewigkeiten für die Erdung nicht mehr erlaubt! ...
14
KommentareDSL Überspannungsschutz anschließen
Erstellt am 17.08.2023
Hallo @Kraemer, sind an dir die letzten 20 Jahre Normenentwicklung vorbei gerauscht?!! Das Anschließen der ÜSS ist ausschließlich an den Potentialausgleich des Gebäudes erlaubt (wie ...
14
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 17.08.2023
Vielleicht sollte man mal die Teletubbies fragen, was das soll. Die werden aber auf ihre Rechtsabteilung verweisen, die wiederum auf die EU verweist. Und seit ...
32
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 17.08.2023
"Aus dem Hostnamen (FQDN) zur IP-Adresse des anliefernden Systems muss für Betroffene die Domain und somit auch die Website des Betreibers mit unmittelbarer Kontaktmöglichkeit einfach ...
32
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 15.08.2023
Unsere Webpräsenz www.domäne.de liegt bei einem Dienstleister und hat als Firmen-Internetauftritt natürlich ein Impressum. Den Mailserver hosten wir selber (feste IP und Firewall als Mail-Gateway). ...
32
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 15.08.2023
Wie erstelle ich denn unter der FQDN des Mail-Servers (ist ja meist die öffentliche IP - mx-record - der Firewall - Mail-Gateway -) ein Impressum? ...
32
KommentareVLAN Port in anderes VLAN
Erstellt am 11.08.2023
VLANs sind eigene IP-Subnetze. Kommunikation über Subnetz Grenzen setzt Routing voraus: also L3-Switch oder dedizierter Router. Dann kann man noch über ACLs im Switch die ...
12
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 10.08.2023
Was hat denn nun der Test mit mxtoolbox auf die Mail-Domäne ergeben? Jürgen ...
32
KommentareGmail Empfänger bekommen oft unsere E-Mails nicht und wir senden keine Massenmail
Erstellt am 10.08.2023
Wie händelt ihr den eure Mails: Provider (zB. 1und1), M$-Cloud, eigener Mail-Server? Bei letzterem hilft der Tipp von @emm386. Ansonsten ist der Dienstleister für die ...
32
KommentareZugriff auf vSphere Umgebung
Erstellt am 08.08.2023
Das setzt ja auch Programmieraufwand voraus. Und den kann oder will der TO ja nicht leisten. Sonst hätte er seine PHP-Lösung ja schon überarbeitet. Jürgen ...
12
KommentareZugriff auf vSphere Umgebung
Erstellt am 07.08.2023
Wieso kann man über das vCenter keine VMs starten? Was ist denn nun konkret dein Problem mit dem vCenter? Entsprechende User einrichten und ihnen die ...
12
KommentareZugriff auf vSphere Umgebung
Erstellt am 07.08.2023
Was stört denn an der jetzigen Lösung? Wenn nur ein User für ein Reboot gleichzeitig zugreifen muss, geht ja bei Windows auch RDP. Jürgen ...
12
KommentareKaufempfehlung Kabeltester
Erstellt am 07.08.2023
Wäre auch preiswerter gegangen. Jürgen ...
18
KommentareKaufempfehlung Kabeltester
Erstellt am 07.08.2023
Bei Multimetern -und darum geht es ja wohl - braucht man vom Suchenden auch ein Paar Angaben, um zielführend eine Empfehlung abgeben zu können: zB ...
18
KommentareKaufempfehlung Kabeltester
Erstellt am 07.08.2023
Oder einfach 'ne Batterie und 'ne Lampe. Auf der einen Seite 2 Adern mit 'ner Wago-Klemme verbinden und auf der anderen Seite Batterie und Lampe ...
18
KommentareRDP zu VM über WAN, ohne Internet in VM
Erstellt am 31.07.2023
RDP ohne VPN-Tunnel ist selbstmörderisch! Von wo du den Tunnel aufbaust, ist doch . Mach es doch mit der VM auf deinem Arbeitsplatz-PC. Man kann ...
15
KommentareRDP zu VM über WAN, ohne Internet in VM
Erstellt am 31.07.2023
Was stellt denn die Verbindung ins Internet her? Sicher doch ein Router! Fritzbox? Firewall dahinter? Richte doch einfach ein VPN-Tunnel zum Router bzw. Firewall oder ...
15
KommentareRDP zu VM über WAN, ohne Internet in VM
Erstellt am 31.07.2023
Ja, in der Firewall die IN- und OUT-Kommunikation für eine bestimmte Host-MAC sperren. Das ist auch der übliche Weg, und nicht die Kastration der Netzwerk-Konfig. ...
15
KommentareMehrere LTE Geräte, eine Antenne?
Erstellt am 31.07.2023
Das ist HF-Technik und HF ist eine ganz eigene Welt. Spich mal mit 'nem Amateurfunker in deiner Gegend, der wird dir mehr sagen können. Wie ...
6
KommentareUPS Netzwerkkarte resetten
Erstellt am 30.07.2023
Nur Enter-Taste bestätigt das N Mal mit "Z" versucht? (Engl. Tastatur-Layout) Jürgen ...
12
KommentareTrotz LWL-Link kein Datenaustausch
Erstellt am 26.07.2023
Wenn der Cisco-Router als Router arbeitet, braucht er auf seiner internen Seite eine IP. Die ist gleichzeitig die Standard-GW-Adresse deines Mikrotik-Routers auf seiner WAN-Seite. Natürlich ...
7
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 17.07.2023
Hallo @ipziozap, OT steht für Operational technology. Vereinfacht ausgedrückt beschreibt IT die Vernetzung im Büro/Verwaltung und OT die Vernetzung in der Produktion/Fertigung. Mit zunehmendem Einfluss ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 17.07.2023
Hallo @aqui, wenn du meinen früheren Post gelesen hättest, würdest du wissen, dass mir das bekannt ist. Die 25°C sind die optimale Betriebstemperatur, bei der ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 17.07.2023
Nochmal: IT und OT sind verschiedene Welten mit unterschiedlichen Anforderungen! Natürlich routet ein IT-Router genauso wie ein Router im OT. Aber gerade die unterschiedlichen Anforderungen, ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 17.07.2023
An welcher Stelle habe ich MikroTik als "billig" eingestuft? Also, immer schön bei der Wahrheit bleiben! Und wenn du den 2. Post liest, habe ich ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 16.07.2023
Der Standard-Temperaturbereich in der Industrie reicht von -40 bis +50°C. Da liegt der MikroTik-Router mit +60°C noch gut im Rennen. Im erweiterten Temperaturbereich bis +70°C ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 16.07.2023
Hallo @commodity, da spricht ein deutscher Ingenieur mit langjähriger Erfahrung bei der Gerät- und Anlagenentwicklung. Wir entwickeln im Bereich Sondermaschinen (und wirklich extremen Anforderungen). Bei ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 16.07.2023
Nachdem ich deinen letzten Post gelesen habe, möchte ich noch eine Anmerkung machen. Ich glaube kaum, dass ein MikroTik-Router den harten Industrie-Standards für Feldgeräte genügt: ...
27
KommentareVLAN oder NAT für Maschinennetzwerk
Erstellt am 16.07.2023
Das ein Maschinenhersteller die Vernetzung seiner internen Komponenten (SPS usw.) immer identisch konfiguriert/ausliefert, ist doch normal und Standard. Die üblichen Integration in das Produktionsnetzwerk des ...
27
KommentareSchaltbare Steckdose. Erfahrungen?
Erstellt am 14.07.2023
Es gibt auch USVs (zB. APC) mit schaltbaren Steckdosen. Die NMC der USV ist ja über LAN angeschlossen. Das Runterfahren kann dann über die USV-Funktionalität ...
20
KommentareSmarte Stromzähler
Erstellt am 07.07.2023
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ...
64
KommentareISDN zu Ethernet
Erstellt am 06.07.2023
Ich kann @aqui nur ausdrücklich zustimmen!! Ethernet und im speziellen GB-Ethernet ist Hochfrequenz-Technik mit 500 - 800MHz!!! Jede kleinste Ungenauigkeit in Schirmung, Verdrillung usw. hat ...
16
KommentareVLAN Regel: Von A nach B aber nicht umgekehrt
Erstellt am 05.07.2023
Nur mal so ein Gedanke: die Firewall im PC und in dem anderen Gerät sind deaktiviert? Jürgen ...
63
KommentareWLAN Ausleuchtung und WLAN Bridge für EFH
Erstellt am 05.07.2023
Denke daran, wenn die Steckdosen in verschiedenen Stromkreisen liegen (Sicherungen und FI dazwischen) brauchst du einen Phasenkoppler Jürgen ...
65
KommentareGmail - Remote Server returned 554 5.0.0
Erstellt am 05.07.2023
Mal die gesamte Konfiguration des Mailservers überprüft (zB. mit mxtoolbox) und nicht nur die Blacklists? Jürgen ...
10
KommentareVLAN Regel: Von A nach B aber nicht umgekehrt
Erstellt am 04.07.2023
Hallo, bevor ich etwas verbiete, muss es ja erst mal erlaubt sein. "Erlaubt" heißt hier Routing. Ist denn das Routing zw. den VLANs konfiguriert (Routing-Tabelle)? ...
63
KommentareDrucker vom Printserver an nicht Domänenclient verbinden: keine ausreichenden Zugriffsrechte
Erstellt am 04.07.2023
Hallo @Pharaun, liest du eigentlich, was du schreibst? Da macht jemand ein Sicherheitskonzept für eure IT, implementiert einen Verzeichnisdienst (M$ AD), der User, Ressourcen, Geräte ...
9
KommentareDrucker vom Printserver an nicht Domänenclient verbinden: keine ausreichenden Zugriffsrechte
Erstellt am 04.07.2023
Warum geht ihr über den Print-Server? Drucker lokal direkt einrichten. Jürgen ...
9
KommentareBildschirm spiegeln ohne Internet
Erstellt am 04.07.2023
Heißt "ohne Internet" ohne Netzwerk? Wenn nein: vnc, RDP Jürgen ...
32
KommentareBroadcast wird von pfsense oder Switch eliminiert
Erstellt am 03.07.2023
Ist nur leider so, dass der TCP/IP-Protokollstack nicht nach OSI strukturiert ist. Lies das mal: Besonders IEEE802.1Q-Tag Jürgen ...
23
KommentarePrinter management open source ?
Erstellt am 03.07.2023
SNMP und Netzwerkmanagement-Software deiner Wahl. Jürgen ...
9
KommentareBitlocker an Schulen
Erstellt am 02.07.2023
Da stimme ich dir zu. Nur haben M$ und Consorten alles dafür getan, dass sich jeder Mausschubser für einen Administrator hält. Hauptsache verkaufen und Dividende ...
31
KommentareBroadcast wird von pfsense oder Switch eliminiert
Erstellt am 02.07.2023
Hallo @aqui, meinst du mit ein DHCP-Relay im Router bzw. L3-Switch? Dann wird DHCP-Broadcast aber nicht geroutet sondern als Unicast an den DHCP-Server weitergeleitet. Jürgen ...
23
KommentareISDN zu Ethernet
Erstellt am 30.06.2023
Nochmal: Heute übliche WLAN-Bandbreiten liegen bei deutlich über 300 MBit/s, teilweise bei über 1000MBit/s. Selbst wenn du eine halbwegs stabile Verbindung über das ISDN-Kabel hinbekommst, ...
16
KommentareISDN zu Ethernet
Erstellt am 30.06.2023
ISDN hat als Struktur die Line, Ethernet den Stern. Wie ist also die vorhandene Struktur? Welche Güte haben die Kabel: CAT3, 5, 7? (5 und ...
16
KommentareBroadcast wird von pfsense oder Switch eliminiert
Erstellt am 30.06.2023
Auf meine Frage: hast du geantwortet: Also: Haben die Geräte nun die von dir zugewiesenen IPs oder nicht?? Wenn nicht, bist du beim Konfigurations-Modus und ...
23
KommentareBroadcast wird von pfsense oder Switch eliminiert
Erstellt am 30.06.2023
Du schreibst, dass beide Geräte eine IP aus dem gleichen Subnetz zugewiesen bekommen haben. Warum soll denn dann die Kommunikation über Broadcast laufen? Broadcast oder ...
23
KommentareEmpfehlungen für Client-to-Site VPN-Lösung
Erstellt am 29.06.2023
??? Ich installiere den Client, importiere die jeweilige User-Konfiguration, klicke auf "Verbinden", gebe die Zugangsdaten ein (kann man abspeichern) -> rödel, rödel -> Verbindung steht ...
20
KommentareEmpfehlungen für Client-to-Site VPN-Lösung
Erstellt am 29.06.2023
Ich habe Sophos als komplettes Paket im Einsatz (FW mit XG, VPN, Endpoint Security) VPN sowohl als Site2Site mit RED als auch Client2Site mit SophosConnect. ...
20
KommentareBroadcast wird von pfsense oder Switch eliminiert
Erstellt am 29.06.2023
Broadcast hat immer die letzte Adresse im Subnetz -> Filter Aber warum sollen 2 Geräte, die eine IP-Adresse haben, mittels Broadcast -Paketen kommunizieren. Das macht ...
23
Kommentare