anwender08

LACP Probleme mit HP Switches

Hallo
Ich habe folgenes Problem (bin schon am Verzweifeln):
An einem ProCurve 2810-24G hängen 2 Server und auf beiden Seiten ist jeweils ein "Trunk" aus 2 Anschlüssen eingerichtet.
An den Switch ist noch ein ProCurve 2824 angeschlossen und an diesem hängen die Clients.
Jetzt habe ich das Problem, dass 2824-er regelmässig die Ports deaktiviert und sofort wieder aktiviert:

"port x is now off-line
port x is Blocked by LACP
port x is now on-line

Und das Ganze in 2 Sekunden Abstand. Alle Ports auf dem 2824 stehen auf "LACP passive" (kann ich LACP überhaupt abschalten??? im Handbuch habe ich nichts gefunden)

Wenn ich den 2810-er (wo die Server angeschlossen sind) anschaue, ist alles ok, keine fm.

Was kann es nur sein???
Auf Facebook teilen
Auf X (Twitter) teilen
Auf Reddit teilen
Auf Linkedin teilen

Content-ID: 81599

Url: https://administrator.de/forum/lacp-probleme-mit-hp-switches-81599.html

Ausgedruckt am: 28.04.2025 um 20:04 Uhr

69895
69895 19.09.2008 um 15:04:51 Uhr
Goto Top
Hallo Anwender08

du kannst LACP für alle Ports abschalten.

in der CLI folgendes eingeben (befehle nach der # ):

  1. configure
(config) # int all
(eth-1-26) # no lacp
(eth-1-26) # write mem
(eth-1-26) # show lacp